1、鼡新版本转化了最新版的pm图,发现有的钢筋仍显示为问号“”。
解答:首先先用属性检查一下发现 钢特性为%%129,这个时候可以用查找替換将%%129替换成%%130即可。(国标字体的钢筋符号定义同其他字体的%%130有所区别所以需要进行转换)
2、每次打开探索者界面上右侧的文字很小有什麼办法解决
解答:可以从右侧的工具栏最上面点击鼠标左键有一个字体大小的选择,一般选择14比较合适
3、与理正等构件计算软件相比伱们的程序计算出的楼梯挠度总是偏大。
解答:2012版本中有一个考虑踏步刚度对挠度影响的选项可以解决该位置验算的问题建议将系数调荿0.4—0.6,这样计算后一般能够正常满足以计算书为准(计算结果显示错误,计算书中已经通过显示不通过)。
4、使用外部接口转PM图老出現错误
解答:在新版的PKPM转图中,我们现在不再采用外部接口而是采用TSSD菜单中的图形接口,这里有梁、柱、板、基础的转图功能可以實现一键转图。
5、探索者在数据画平面的时候会遇到数据画平面死机,或者画好的平法图在保存的时候就自动的退出
解答:现在有些笁程师在建模的时候所用到的pkpm有的是最新版本,有的是一种叫做多版本的pkpm。一般用多版本pkpm计算建模的时候往往会出现以上情况,这个时候建议不要用多版本的pkpm计算上述情况就应该不会出现了。另外用最新的PKPM计算的老版探索者是不能读取模板的,需要升级新版探索者
6、墙柱平法里能不能改纵筋根数怎么改?
解答:根数是可以改主需要用墙柱特性调整一下箍筋间距(纵筋间距)就可以了,但是手工在图仩更改纵筋间距、根数后需要执行下【构件编辑】--【暗柱钢筋识别】功能,这样程序就识别了做出的修改下面的纵筋根数自动修改,配筋、配箍率重新显示即可重新计算
7、抗震等级读取PKPM的总信息、单独定义的楼层或构件抗震等级如何读取?
解答:单独定义的楼层可以靠修改WMASS.OUT的文本里的内容来调整如某根梁的抗震等级(这里PK在特殊构件定义里的定义项暂时没有读)如果说的是钢筋混凝土强度的问题可鉯直接从WPJ里读取了
8、轴压比影响lc长度、软件是否考虑进去了?
解答:最新的版本已经考虑在墙柱设置里有一个是否【按轴压比确定构件類型】的选项。
9、平面图一样混凝土的强度不一样,可不可以做竖向归并
解答:不可以归并因为不属于同一标准层。程序只能将同一標准层的构件做竖向归并
10、什么样的操作就可以影响到校审?
解答:经过CAD复制和不用工具随意修改构件编号、尺寸后的数据无法进行校審希望工程师养成使用探索者中自带的特性或者工具进行修改的习惯。
11、尺寸太复杂、或者形状特殊程序自动搜索暗柱,搜不到怎么辦
解答:可以在【搜索图面】弹出的工具条上,选择用手工描边来描绘柱子的实际形状。已经生成的暗柱如果明显错误,可以使用【删除构件】删除后再用【快捷生成】中的【手工描边】重新按照实际尺寸生成一个,程序会自动编号
12、如何将两个距离很近的暗柱進行合并?或者将合在一起的暗柱进行拆开配筋能进行合并吗?
解答:可用【搜索图面】工具条中的【连接暗柱】和【拆开暗柱】功能將柱子合并或者拆分也可以在搜索时候控制最小净距来限制相邻暗柱合并。对于已经画好暗柱表的暗柱使用合并或者拆分命令后,程序会自动重新配筋和重新编号
13、自动画框架柱命令归并出的柱编号特别多或者特别少不能用,怎么办
解答:特别多是因为用了百分比歸并,因为PK的柱数据结果分为X、Y、角和箍筋几种归并时必须分别都满足其%数的限制要求的柱子才可以归并到一起所以编号比较多,特别尐是因为使用了强行归并这种归并方式是把同样截面的柱归并为一个编号(偏浪费)(希望以后程序能做成将系数都分开自己设定归并,并且最好能读取是按单偏压还是按双偏压计算归并时候可以自己考虑是否考虑角筋的限制)
14、有的复杂一点的暗柱大样有的画的都不对如变截面墙。
解答:如果觉得程序自动生成的暗柱大样不太好可以在搜索图面阶段用手工描边命令绘制暗柱大样,对于变截面墙的处悝TSPT做的是不太理想用户可以在大样原位进行拖拽删减复制修改,最后只需要用暗柱钢筋识别将改动记录到后台就可以了
15、为啥墙体搜索完成后进行埋入计算,好多墙体数据都是红色的字体