幕墙四项性能用钢材是否需做耐冲击性能试验

幕墙四项性能主要性能指标 1、基夲三性能: ① 雨水渗透性能(水密性): ·雨水渗透性能系指在风雨同时作用下幕墙四项性能透过雨水的能力;雨水渗透性能设计值以作用在幕墙四项性能表面的风压标准值除以2.25作为幕墙四项性能固定部分的设计值,可开启部分与固定部分对应 ·雨水渗透性能分级值(KN/m2) 计量单位 分 级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ P 可开部分 P≥0.5 0.5>p≥0.35 0.35>p≥0.25 0.25>p≥0.15 0.15>p≥0.1 固定部分 P≥2.5 2.5>p≥1.6 1.6>p≥1.0 1.0>p≥0.7 0.7>p≥0.5 ·根据幕墙四项性能雨水渗透性能不应低于三级,本工程的幕墙四项性能雨水渗透性能确定为三级。 ② 空气渗透性能: ·空气渗透性能系指在风压作用下,其开启部分为关闭状况的幕墙四项性能透过空气的性能。以10Pa压差丅空气渗透量作为分级值 ·空气渗透性能分级值(KN/m2) 计量单位 分 级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ q 可开部分 q≦0.5 0.5Wk≥3 ﹤3,≥2 2>Wk ·幕墙四项性能在风荷载标准值作用下,其主要受力构件中钢型材相对挠度不大于L/300绝对挠度不大于15mm;铝材相对挠度不大于L/180,绝对挠度不大于20mm且同时满足。 ·本工程最大风压标准值为3KN/ m2最大设计值为4.2 KN/ m2,根据要求风压变形性能确定为Ⅱ级; 2、其它性能: ① 耐冲击性能: ·耐冲击性能表示幕墙四项性能对冰雹、大风时飞来物、飞鸟等撞击的能力; ·耐冲击性能运动值分级 计量单位 分 级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F(N.M/S) F≥280 210≤F﹤280 140≤F﹤210 70≤F﹤140 ·符合国家规范并满足本工程要求;根据钢化玻璃所能承受的运动量,本工程幕墙四项性能耐撞击性能达到Ⅲ级。 ② 平面内变形性能: ·幕墙四项性能的平面内变形性能系指建筑幕墙四项性能在地震和大风作用下,建筑物各层之间产生相对位移时,幕墙四项性能构件产生水平方向的强制变形后,应予保持的性能。作为分级依据的相对位移量用不导致构件损坏的位移量与幕墙四项性能层高之比(角变位值)表示。 分级指标 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 层间相对位移γ γ≥1/100 1/150≤γ﹤1/100 1/200≤γ﹤1/150 1/300≤γ﹤1/200 1/400≤γ﹤1/300 ·平面内变形性能根据框架剪力墙结构的层间弹性角变位值为3/650,确定为Ⅲ级 ④ 防火性能说明 在工程设计中加設钢结构表面作防火涂料处理,为确保质量拟采用国产优质防火涂料。 ⑤ 保温性能 ·保温性能系指在幕墙四项性能两侧存在空气温度差的条件下,幕墙四项性能阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力(不包括从缝隙中渗透空气的传热), 幕墙四项性能的保温性能用传热系数K来表示 传热系数K的物理意义为:在稳定传热条件下,幕墙四项性能室内外两侧的空气温度差为1K单位时间内通过单位面积的传热量,以W/m2 .k计 ·保温性能分级表 计量单位 分 级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 传热系数K k≤0.7 0.7 Rw≥30 30> Rw≥25 本工程在幕墙四项性能设计中,根据功能要求选择材料采用了玻璃、石材幕墙四項性能,而且幕墙四项性能中密封胶和胶条双道环形密封在原建筑基础上外加玻璃、石材等装饰,因而满足本工程的隔声要求根据玻璃幕墙四项性能的有效隔声量,本工程隔声性能确定为Ⅲ级 ·玻璃幕墙四项性能的面板与骨架之间采用减振消能设计,防止声音传递。 ⑦ 耐腐蚀性能 ·在两种不同金属材料接触的部位设置防腐蚀橡胶片,防止电化学腐蚀。 ·铝型材的表面采用氟碳喷涂或阳极氧化处理,钢材表面采用热浸镀锌防腐涂料处理。 ⑧ 抗震性能 ·本工程抗震设防烈度为7度。 ·花岗岩幕墙四项性能的面板与骨架间采用螺栓连接,具有较好的防滑防脱功能。 Zzz