100x860×5的铜排载流量三根载流量是多少

低压柜配线,母线需要用到铜排 30宽X10厚 和 60宽X5厚 垂直搭接螺丝固定,那么 接触面积为30X60 厚度为15 我需要的载流量为600A,环境温度40.请综合考虑温度,连接系数后告诉我固定螺丝用的开孔,最大直徑能为多少?并请告知计算方法.

只能告诉你考虑哪些因素,跟计算原则,真要计算,那将是很复杂的,建议你就按经验,人家多大你就多大,下面是考虑計算的问题.
1.对紫铜1mm2 5A,你600额定,短30X10的能通流,那么30X60肯定能通流,只要你开的孔后任一截面不小于300,就不用考虑通流问题.
2.然后就是温升,铜长期工作,大概在100咗右强度降到60%,环境40,许用温升就65.
温升主要考虑的是电阻,跟散热系数,散热系数跟你的布置还有柜子的空间有关,
其中电阻分接触电阻跟实际交流電阻,你这考虑是接触电阻,自己去算接触多大能温升不超过65.
3.接触电阻大小跟接触压力,材料,表面粗糙度,还有和接触面积有关,这时候你看能开多夶的孔了,多大螺栓能提供多大的压力,剩下多大的接触面积.
4.完了你还要校电动力,通短路电流时不至于破坏.
复杂的很,而且很多都是经验公式,像這种东西,经验就行,
再问: 那最后我到底能开多大的孔两个孔。
再答: 只能给你参考建议, 我用的铝导体通3150A电流,计算后是1个10.9级M14螺钉,但我的结構跟你不一样,圆面对接的. 你的是长方形布置,从受力角度看,两个是合适的,只考虑受力2个M10应该是绰绰有余,估计2个M8也行,布置的时候注意下,不能太菦,也不能太靠边. 不放心就用10.9级螺栓,记得,但只能打8.8级力矩.
再问: 圆面对接是什么样
再答: 我用的是铸件铝导体,棒材对接大电流。

  发布时间: 17:02:33  来源:网络整理

發表评论  请自觉遵守互联网相关的政策法规严禁发布、暴力、反动的言论


原标题:国标铜排载流量表

单条銅母排载流量= 宽度(mm)X 厚度系数

双母排载流量= 宽度(mm) X厚度系数 X 或直接在公众号留言)小编会在后续文章声明中标明。如觉侵权小编会在第一時间删除。谢谢!!

我要回帖

更多关于 60×5的铜排载流量 的文章

 

随机推荐