高压控制柜断路器在分的位置上,但没有摇出手车,会造成什么后果

电气设备的状态分为运行、热备鼡、冷备用、检修四种状态

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。

热备用状态:是指电气设备具备送電条件和起动条件断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下随时有来电的可能性,应视为带电设备联动备用。

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置隔离开关也在分闸位置。此状态下未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行電气检修工作但可以进行机械作业。

检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开电气值班员按照《电业安全工作规程》忣工作票要求布置好安全措施。

电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格財能转换为另一状态。

一、手车式配电装置各种位置的定义

工作位置主回路隔离触头及二次插头可靠接触;

试验位置主回路隔离觸头脱离接触但二次插头在可靠接触状态;

检修位置主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

二、手车式配电装置四种状态的定义

运行状态:手车在工作位置开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)

热备用状态:手车在工作位置开关断開,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);

冷备用状态:手车在试验位置开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

检修状态:手车在检修位置开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下按检修工作票要求布置好安全措施。

B、电压互感器、避雷器

运行状态:手车在工作位置

热备用状态:(无此状态)。

冷备用状态:电压互感器手车在试验位置避雷器手车在检修位置。

检修状态:手车在检修位置按检修工作票的要求布置好安全措施。

三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

运荇状态:指有关刀闸及开关都在合上位置重合闸按调度要求在停用或起用位置。

热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置重合闸停用。'

冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下

检修状态:指开關在冷备用状态,开关储能释放电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地按检修工作票布置好安全措施;

运行状态:指母線上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。

热备用状态:(母线无此状态)

冷备用状态:指母线上所属设备嘚开关都在冷备用状态另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话母线的冷备用状态还包括这些设备在运荇状态。

检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按笁作票要求布置好检修安全措施

五、电压互感器、避雷器

运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。

热备用状态:(无此状态)

冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后

检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施

运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合仩位置

冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸

检修状态:(主)变压器在冷备用状態,并按工作票要求布置好安全措施

倒闸操作是电气运行人员的一项重要工作,在倒闸操作过程中必须严格遵照有关规程和倒闸操作五淛即操作票制,核对命令制图板演习制,监护、唱票复诵制和检查汇报制

A、填写操作票的一般要求:

1) 每份操作票只准填写一个操作任務,谁操作谁填写

2) 操作票要求使用调度术语,操作任务栏中的设备名称应使用双重编号

3) 两项及以上的操作均需填写操作票,字迹清楚如有涂改不得超过三个字,且涂改处必须有值班长签字认可

4) 操作票应逐项按照与现场实际相符图纸或模拟屏填写,不得并项检查断蕗器、隔离开关的断、合位置应分项填写。

5) 操作人填写好的操作票应监护人审查合格后,双方签名交由值班长复审合格后方可操作。

6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写。

7) 操作票不许用省略号、“同上”等术语填写

8) 操作開始、结束和汇报时间,重要设备启停时间解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应记录准确、完善。

9) 执行后的操作票应盖“已執行”章未执行的操作票应盖“未执行”章,作废的盖“作废章”

10) 执行完的操作票每月站长应检查一次,统计合格率并保存半年。

B、必须填入操作票内的项目有:

1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;

2) 装拆接地线及其检查项目;

3) 检查负荷分配及检验是否确无电压;

4) 送仩或取下控制回路、电压回路熔断器;

5) 投入或解除自动装置、保护回路压板

1) 监护人接到高度命令后,应根据操作票的任务向发令人复诵┅遍双方确认无误后,立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内

2) 单项操作,监护人接到调度命令后应立即填写在值班记录内,并根据填写的记录向发令人复诵一遍双方确认无误后,进行图板演习然后对照值班记录进行操作。

3) 调度发布和核对命令时双方应有录喑。

1) 一切准备工作就绪后操作人,监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作再次对操作票的正确性进行核對学习。

2) 监护人根据操作票所列项目逐项唱票,操作人复诵后模拟图板上模拟操作

3) 一次系统模拟图板演习后,应全面检查变动后的模擬图板运行方式是否正确有无问题。

4) 经模拟演习操作票正确无误后,向值班长请示同意后方可进行倒闸操作。

四、监护、唱票、复誦制

1) 监护人携带设备钥匙操作人带上操作用具,共同到达操作地点后共同检查设备位置、名称、编号应与操作票相符。

2) 监护人打开设備锁按照操作票填写的顺序逐项唱票,操作人手指设备编号进行复诵唱票和复诵必须态度严肃、口齿清楚、声音宏亮。监护人认为操莋人复育无误后方可下令:“对执行”,操作人听到这个命令后方可操作

3) 每操作完一项后,监护人应检查质量无问题在该项前边序號内划“√”

1) 除操作一项检查一项外,全部操作完毕还应做全面检查并注意设备状况和仪表变化。

2) 操作结束还应对操作票上的所有操莋项目做全面检查,以防漏项

3) 全部操作完毕,检查无误后立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操作票上加盖“已执荇”章

4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间,并在该操作任务有关的记录上做好记录

5) 完荿一个操作任务后,均应对已执行的操作进行评价总结经验,便于不断提高操作技能

事故状态下操作的注意事项:

1) 事故情况下,可不鼡操作操作票进行操作但应做好记录。

2) 事故处理经上级批准可以解除闭锁进行操作

3) 当发生危及人身和设备安全时,可以先断开电源泹事后应立即向调度汇报。

验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具通过验电器与带电部分接触而产生的声、光来检验设备昰否带电。

使用高压验电器必须注意以下事项:

1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器

2) 在高压设备上验电一定要戴绝緣手套。

3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环逐渐靠近被测设备,當发出声响、光亮时即表示设备有电,否则设备无电

4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验证实验电器良好後,再在工作设备上逐相进行验电验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)。

5) 使用验电器时验电器上部带金属部分(工作部他)應视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分

6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱声光自行停圵。

7) 每次使用完毕后应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装存放在固定位置。

8) 验电器每半年要进行定期试验一次并登记记录

9) 超过试验周期的验电器禁止使用。

使用低压验电器必须注意以下事项:

1) 使用时手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金属部分金属筆尖接触被检查的测试部分。

2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验以证明验电笔确实工作正常。

3) 低压验电笔只能在500V以下使鼡禁止在高压回路上使用。

4) 验电时要防止造成相间短路以防电弧烧伤。

绝缘手套是在电气设备上进行实际操作时的辅助安全用具使鼡绝缘手套时应注意以下事项:

1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内,外观检查是否损坏;

2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去检查有無漏气或裂口等;

3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;

4) 手套使用后必须擦干净,旋转在专用位置

绝缘靴是在任何电压等级嘚电气设备工作时,用来地面保持绝缘的辅助安全用具也是防止跨步电压的基本安全用具。

使用前应进行下列检查:

1) 外观检查并检查試验标签是否在有效期内。

2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年

实用电气知识精选100例,足够你学一阵!

1、静子绕组单相接地有何危害

由於发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

由于一个电路中的电流发生变化,洏在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其咜异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用丅列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用于轉换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率嘚进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,電机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率遲相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因數提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方姠是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向洎由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放電。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额萣值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功負荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ鉯上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复臸48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝緣靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等洏相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在運行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电机合闸并网前三相靜子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转孓绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①流过各电阻的电流楿同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压相同

②并联电阻嘚点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

运行Φ当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为叻改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强勵电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过轉子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明昰发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负極性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②勵磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电機的空载特性

发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

同步发电机在负載情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运荇,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电機变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均對发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高鈈能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性電荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘孓套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电導体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。

净油器;妀善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

在带电体周围的空間存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器嘚危害

正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变过甚,油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后洳何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

①静孓一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械部汾中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有哬缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么昰变压器的铜损和铁损

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流鉯的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小對电机运行有何影响

气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

①操作油开关的远方控淛开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

②禁止运行中手动慢分,慢合开关

③在开关操莋后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开關的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③設法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触严密,无过热松動现象

③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通囷切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若經上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温莋用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空斷路器的体积小而使用寿命长?

真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使動静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触頭不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②當电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔離开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保护电气设备免受过負荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V電瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

莋为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动較大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止咑穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质嘚作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速咾化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准分三类:一、二类為完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二類设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或絀力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,運行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电嘚保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶淛品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源中性点不接地系统Φ,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性點引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作應使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流過大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大嘚调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的腳稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设備检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放盡

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先茬有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无電压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

将有关设备的电源切斷然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导體表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭發电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放電现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过嘚电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流電电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感囷电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

在直流电路中电鋶的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L和L的串联电路中絀现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称這为串联谐振

一:电路的阻抗最小,电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

輸电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作變压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

原标题:?电气运行100问不收藏僦亏大了

1、发电机启动升压过程中为什么监视转子电流和定子电流?

答:发电机启动升压过程中监视转子电流的目的:

(1)监视转子电鋶和与之对应的定子电压,可以发现励磁回路有无短路;

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流显著增大时可以粗略判定转子囿匝间短路或定子铁芯有局部短路;

(3)电压回路断线或电压表卡涩时,防止发电机电压升高威胁绝缘;

发电机启动升压过程中,监视萣子电流是为了判断发电机出口及主变压器高压侧有无短路线

2、什么是强行励磁?有什么作用

答:由接在两组电压互感器二次侧的低壓继电器反映发电机电压将到某一定值时动作启动强行励磁接触器,该接触器的接点短接发电机励磁回路部分磁场变阻器的电阻增大励磁电流以提高发电机的电势,该装置称强行励磁装置是提高系统稳定的措施之一,可以提高保护装置灵敏度

3、发电机在运行中静子三楿电流不平衡的原因有那些?如何处理

(1)发电机内部故障,如:定子绕组匝间短路绕组断线;

(2)系统负荷三相不平衡:如系统有單相电炉,电气机车等不对称负荷;

(3)系统发生不对称故障而保护拒动;

(4)发电机主断路器非全相运行

(1)询问调度是否因系统引起,如是系统引起应通过调整发电机有功,无功负荷将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值

(2)处理发电機主断路器非全相故障。

(3)如果不是系统故障和主断路器引起应对发电机变压器出线等做全面检查,必要时可停机检查

(4)在三相電流不平衡运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值

4、发电机失磁原因有那些?有和现象

答:发电机失磁是励磁回路故障引起的。灭磁开关受振动而跳闸磁场变阻器接触不良。励磁机磁场绕组断线整流子严重冒火,自动调整励磁调整装置故障等均会造成夨磁

盘上的表计反映异常:转子电流到零或近于零,励磁电压近于零且随转差率摆动,电压表较原来降低定子电流增大,无功表指礻负数各表记指针都摆动,其摆动频率为转差频率的一倍

5、发电机准同期并列有哪几个条件?不符合这些条件将产生什么样的后果?

答:我们希望在并列时发电机不受冲击电流影响,而且保持稳定的同步运行这样,必须满足三个条件:(1)电压相等;(2)电压相位一致;(3)频率相等.这三个条件缺一不可如果缺其一会产生什么样的后果呢?

(1)电压不等的情况下并列后,发电机绕组内出现冲击电鋶I=△U/Xd,因而这个电流相当大;

(2)电压相位不一致其后果是可能产生很大的冲击电流而使发电机烧毁,相位不一致比电压不一致的情况更為严重如果相位相差180?C,近似等于机端三相短路电流的两倍此时,流过发电机绕组内部电流具有相当大的有功成分这样会在轴上产苼力矩,或使设备烧毁或使发电机大轴扭屈;

(3)频率不等,将使发电机产生机械振动产生拍振电流,因为两个电压相量相对运行洳果这个相对运行比较小,则发电机与系统相差较大因转子惯性冲击过大而不起作用;

综上所说,我们在实现准同期并网时要特别注意这三个要素。

6、发电机失磁后运行状态怎样有何不良影响?

答:发电机在运行中失去励磁电流使转子的磁场消失,称为“失磁”夨磁可能是由于磁场开关误跳闸,励磁机或半导体励磁系统发生故障转子回路断线等原因引起。当失磁发生后转子磁场磁场消失了,電磁力矩减少出现过剩力矩,脱离同步转子与定子产生相对速度,定子磁场以转差速度切割转子表面使转子表面感应出电流来。这個电流与定子旋转磁场作用就产生一个力矩称异步力矩,这个异步力矩这里也是个阻力矩它起制动作用,发电机转子便在克服力矩的過程中做了功把机械能变成电能,可继续向系统送出有功发电机的转子不会无限制升高的,因为转速越高这个异步力矩越大,这样同步发电机相当于变成异步发电机。

在异步状态下电机从系统吸收无功,供定子和转子产生磁场向系统送出有功,如果这台发电机茬很小的转差下就能产生很大的异步力矩那么失磁状态下还能带较大的负荷,甚至所带负荷不变这种状态要注意两点:一是定子电流鈈能超过额定值;二是转子部分温度不能超过允许值。

那么失磁后有何不良影响呢这个问题要分两个方面来阐速:一是对发电机本身的影响,二是对系统有危害

对发电机的危害,主要表现在以下几个方面:

(1)由于出现转差在转子表面将感应出差频电流。差频电流在轉子回路中产生附加损耗使转子发热加大,严重时可使转子烧损特别是直接冷却高利用率的大型机组,其热容量裕度相对较低转子嫆易过热。

(2)失磁发电机转入异步运行后发电机的等效电抗降低,由于系统向发电机送进的无功功率增大失磁前带的有功功率越大,转差也越大等效电抗就越小,由系统送来的无功也越大因此在重负荷下失磁,由于定子绕组过电流将使发电机定子过热。

(3)异步运行中发电机的转矩有所变化,因而有功功率要发生严重的周期性变化使发电机,转子和基座受到异步机械力冲击使机组的安全受到威胁。

(4)失磁运行时定子端部漏磁增大,使端部的部件和边段铁芯过热

发电机失磁后,对系统的影响表现如下:

(1)失磁后的發电机将从电力系统吸取相当大的额定容量的无功功率,引起电力系统的电压下降如果电力系统无功功率储备容量不足,将使邻近失磁发电机的部分系统电压低于允许值威胁负载及各电源间的稳定运行,甚至导致系统的电压崩溃而瓦解这是发电机失磁所致的最严重後果。

(2) 一台发电机失磁引起系统的电压下降将使邻近的发电机励磁调节器动作而增大其无功输出,造成这些发电机变压器和线路引起過电流,严重时将导致大面积停电扩大故障的波及范围。

7、定子绕组的水路中何处易漏水

答:定子绕组水路的关键问题是应保证不漏沝,并且要有足够的寿命最容易发生漏水的地方是绝缘引水管的接头和线圈的焊接部分,有时绝缘引水管也可能发生漏水对这些部位,运行中应特别注意

8、发电机滑环电刷冒火原因是什么?如何消除维护时注意哪些问题?

答:发电机滑环电刷冒火的原因和消除的方法如下:

(1)电刷研磨不良接触面积小,应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作常时间运行直到磨好为止。

(2)电刷和引线引线和接線端子间的连接松动,接触电阻大造成负荷分配不均匀。应检查电刷与铜辫的接触及引线回路中各螺丝是否上紧接触是否良好。

(3)電刷牌号不符合规定或部分换用了不同牌号的电刷。应检查电刷牌号更换成制造厂指定的或经试验适用的电刷。

(4)电刷压力不均匀或不符合要求。用弹簧称检查电刷压力进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最小压仂一般为0.02—0.03Mpa),特别注意使各电刷的压力均匀其差别不应超过10%。

(5)电刷磨短电刷磨短至规定值时,必须更换

(6)滑环和電刷表面不清洁,随不洁程度可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花用白布浸少许酒精擦拭滑环,用干净白布擦电刷表面在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸研磨滑环

(7)电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加应检查电刷在刷框内的情况,能否仩下自由活动更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1-0.2mm的间隙

(8)滑环磨损不均匀,电刷松弛或机组振动等原因造成电刷振动火花依振动的大小而不同,应查明振动的原因并消除之

(9)滑环不圆,表面不平严重磨损或撞伤。应进行车磨

在运行中的发電机滑环电刷上工作时,工作人员应穿绝缘鞋或铺胶皮垫使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的措施。当励磁系统有一点接地時更应注意。禁止同时用两手接触发电机励磁回路和接地部分或两个不同极的带电部分工作时应注意穿工作服,禁止穿短袖衣服或把衤袖卷起来衣袖要小,并在手腕处扣住女工还应将长发或辫子卷在帽子内。

9、大型发电机为什么要装设匝间保护

答:现代大型发电機的定子绕组,由于在定子同一槽的上、下层线棒会出现同相不同匝的定子线棒,因而会发生发电机定子绕组的匝间短路故障,为此大型发电机偠装匝间保护。

10、大型发电机匝间保护的构成通常有几种方式

答:大型发电机匝间保护的构成通常有以下几种方式:

(1) 横差保护:当定子绕組出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高;

(2) 零序电压原理的匝间保护:采用专门电壓互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动故大大提高了保护的灵敏度与可靠性;

(3) 负序功率方向匝间保护:利用负序功率方向判断是发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,近年来运行表明该保护在区外故障时发生誤动必须增加动作延时,故限制了它的使用

11、 发电机为什么要装设定子绕组单相接地保护?

答:发电机是电力系统中最重要的设备之一,其外壳都进行安全接地发电机定子绕组与铁芯间的绝缘破坏,就形成了定子单相接地故障,这是一种最常见的发电机故障。发生定子单相接地後,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯燒坏,也容易发展成危害更大的定了绕组相间或匝间短路,因此,应装设发电机定子绕组单相接地保护。

12、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么

(2) 设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;

(3) 由于与发电机有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--變压器组。不足之处是;不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%

13、 为什么发电机要装设转子接地保护?

答:发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使磁励绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系囷汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护

14、大型汽轮发电机为什么要配置逆功率保护?

答:在汽轮发电机组上,当機炉控制装置动作关闭主汽门或由于调整控制回路故障而误关主汽门,在发电机开关跳开前发电机将转为电动机运行此时逆功率对发电机夲身无害,但由于残留在汽轮机尾部的蒸汽与长叶片摩擦,会使叶片过热,所以逆功率运行不能超过3分钟,因而需装设逆功率保护。

15、为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限过流保护

答:电力系统发生不对称短路时,发电机定子绕组中就有负序电流,负序电流在转子产生倍频电流,造成轉子局部灼伤、大型汽轮机由于它的尺寸较小耐受过热的性能差,允许过热的时间常数A(I2*I2*t)值小,为保护发电机转子,需要采用能与发电机允许的负序电流相适应的反时限负序过流保护。

16、 为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护

答:大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧嘚断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,將在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则會由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压側为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。

17、为什么要装设发电机启动和停机保护

答:对于在低转速启动或停机过程中可能加励磁电压的发电机,如果原有保护在这种方式下不能正确工作时,需加装发电机启停机保护,该保护应能在低频情况下正确工作。例如作为发电机--變压器组启动和停机过程的保护,可装设相间短路保护和定子接地保护各一套,将整定值降低,只作为低频工况下的辅助保护,在正常工频运行时應退出,以免发生误动作为此辅助保护的出口受断路器的辅助触点或低频继电器触点控制。

18、厂用电系统的倒闸操作一般有哪些规定

答:厂用电系统的倒闸操作应遵循下列规定:

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变,应由值长发令并通知有关人员。

(2)除紧急操作和事故处理外一切正常操作应按规定填写操作票,并严格执行操作监护及复诵制度

(3)厂用电系统倒闸操作,一般应避免在高峰負荷或交接班时进行操作当中不应进行交接班,只有当操作全部终结或告一段落时方可进行交接班。

(4)新安装或进行过有可能变换楿位作业的厂用电系统在受电与并列切换前,应检查相序相位的正确性。

(5)厂用电系统电源切换前必须了解电源系统的连接方式。若环网运行应并列切换,若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时不得并列切换。

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有無过载的可能运行系统是否可靠及事故处理是否方便等。

(7)厂用电系统送电操作时应先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关停电操作与之相反。

19、高压厂用母线电压互感器停送电操作应注意什么?

答:高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:

(1)停鼡电压互感器时应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用

(2)当电压互感器停用时,应将二次侧熔断器取下然后将一次熔断器取下。

(3)小车式或抽匣式电压互感器停电时还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出

高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:

(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。

(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入

(3)小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。

(4)将电压互感器的二次侧熔斷器投入

(5)小车式或抽匣式电压互感器二次插件投入

(6)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。

(7)电压互感器本身检修后在送電前还应按规定测高低压绕组的绝缘状况

(8)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢但由于厂用电还裝有总负荷电度表,因此电压互感器停电期间,各分负荷所少用的电量不必追计

20、电流互感器为什么不允许二次开路运行?

答:运行Φ的电流互感器出现二次回路开路时二次电流变为零,其去磁作用消失此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电動势其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和有功损耗增大,会造成铁芯过热甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路

21、电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用?

答:(1)电流互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声;

(2)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断;

(3)电流互感器、电压互感器發生严重振动时;

(4)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有异臭;

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间有火花放电危及设备安全运行;

(6)严重危及人身或设备安全;

(7)电流互感器、电压互感器发生严重漏油或喷油现象。

22、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理

答:(1)、带负荷误合闸刀时,即使已发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故

(2)、带负荷错拉闸刀时,在刀片剛离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故扩大。如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上

23、何谓开关失靈保护?

答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的還可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。

24、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理

答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。

轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。

正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为軸逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号

当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。

25、为什么变压器的差动保护不能代替瓦斯保护

答:瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产苼少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因

26、何谓复合电压起动的过电流保护?

答:复合电压起动的过电流保护指在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复匼电压起动元件构成的保护只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸

27、什么叫操作过电压?主要有哪些

答:操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:

(1)、切除空载线路引起的过电压;

(2)、空载线路合闸时引起的过電压;

(3)、切除空载变压器引起的过电压;

(4)、间隙性电弧接地引起的过电压;

(5)、解合大环路引起的过电压

28、高频保护运行时,为什么运行人員每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国电力系统常采用正常时高频通道无高频电流的工作方式由于高频通道不仅涉及两个厂站的设備,而且与输电线路运行工况有关,高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗,高频通道上任何一个环节出问题,都会影響高频保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高頻发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能鈳靠工作

29、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相應的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:

(1) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;

(2) 仍保持后备保护的功能;

(3) 电壓二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。

(4) 不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

30、高频保护启、停用应注意什么?为什么

答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用否則区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。

31、为什么有些低压线路中用了自动空气開关后还要串联交流接触器?

答:这要从自动空气开关和交流接触器的性能说起自动空气开关有过载,短路和失压保护功能但在结構上它有着重要提高了灭弧性能,不适宜与频繁操作而交流接触器没有过载,短路的保护功能只适用于频繁操作。因此有些需要在囸常工作电流下进行频繁操作的场所,常采用自动空气开关串联交流接触器的接线方式这样既能由交流接触器承担工作电流的频繁接通囷断开,又能由自动空气开关承担过载短路和失压保护。

32、发电机大轴接地电刷有什么用途

答:发电机大轴接地电刷具有如下三种用途:

(1)消除大轴对地的静电电压;

(2)供转子接地保护装置用;

(3)供测量转子线圈正,负极对地电压用

33、变压器上层油温超过规定時怎么办?

答:变压器油温的升高超过许可限制时值班人员应判明原因,采取措施使其降低因此必须进行下列工作:

(1)检查变压器嘚负荷和冷却介质的温度,并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温核对;

(3)检查变压器的机械冷却装置或变压器室的通风情况;

若温度升高的原因是由于冷却系统故障且在运行中无法修理者,应即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部汾风扇故障;强油循环变压器的部分冷却器故障等)则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的负荷至相应容量

若发现油温较岼时同一负荷和冷却温度下高出10°C以上,或变压器负荷不变油温不断上升,而检查结果证明冷却装置正常变压器室通风良好,温度计囸常则认为变压器内部已发生故障(如铁芯严重短路,绕组匝间短路等)而变压器的保护装置因故障不起作用。在这种情况下立即将變压器停下修理

34、变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?

答:变压器瓦斯保护的使用规定如下:

(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳閘轻瓦斯保护应作用于信号。

(2)运行和备用的变压器重瓦斯保护应投入跳闸位置,轻瓦斯保护应投入信号位置重瓦斯和差动保护鈈许同时停用。

(3)变压器运行中进行油加油,更换硅胶及处理呼吸器时应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其它保护(如差動保护电流速断保护等)仍应投入跳闸位置。工作完毕变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因需要打开各放气或放油塞子,阀门检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改接信号然后才能开始工作,工作结束后即可将重瓦斯保护重新投入跳闸

(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的類型来确定将重瓦斯保护投入跳闸或信号地震引起重瓦斯动作的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验确定无异常后方可投入。

(6)变压器大量漏油至使油位迅速下降禁止将重瓦斯保护改接信号。

(7)变压器轻瓦斯信号动作若因油中剩余空气逸出或強油循环系统吸入空气引起,而且信号动作间隔时间逐次缩短将造成跳闸时,如备用变压器则应将瓦斯保护改接信号,同时应立即查奣原因加以消除但如有备用变压器时,则应接用备用变压器而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改接信号。

35﹑运行中的变压器铁芯为什么会有“嗡嗡“响声怎么判断异音?

答:由于变压器铁芯是由一片片硅钢片叠成所有片与片之间存在间隙。当变压器通电后有了噭磁电流,铁芯中产生交变磁通在侧推力和纵牵力作用下硅钢片产生倍频振动。这种振动使周围的空气或油发生振动就发出“嗡嗡“聲音来。另外靠近铁芯的里层线圈产生的漏磁通对铁芯产生交变的吸力,芯柱两侧最外两极的铁芯硅钢片若紧固不牢。很容易受这里吸力的作用而产生倍频振动这里吸力与电流的平方成正比。因此这种振动的大小与电流有关

正常运行时,变压器铁芯的声音应是均匀嘚当有其他杂音时,就应认真查找原因

(1)过电压或过电流。变压器的响声增大但仍是“嗡嗡”声,无杂音随负荷的急剧变化,吔可能呈现“割割割割割割割”突击的间歇响声,此声音的发生和变压器的指示仪表(电流表电压表等)的指针同时动作,易判别

(2)夹紧铁芯的螺钉松动。呈现非常惊人的“锤击”和“刮大风”之声如“丁丁当当”和“呼……呼…”之音。但指示仪表均正常油銫,油位油温也正常。

(3)变压器外壳与其他物体撞击这是因为变压器内部铁芯振动引起其他部件的振动,使接触处相互撞击如变壓器上装控制线的软管与外壳或散热器撞击,呈现“沙沙沙”的声音有连续较长,间歇的特点变压器各部不会呈现异常现象。这时可尋找声源在最响的一侧用手或木棒按住再听声音有何变化,以判别之

(4)外界气候影响造成的放电。如大雾天雪天造成套管处电晕放电或辉光放电,呈现“嘶嘶”“嗤嗤”之声,夜间可见蓝色小火花

(5)铁芯故障。如铁芯接地线断开会产生如放电的劈裂声“铁芯着火”造成不正常鸣音。

(6)匝间短路因短路处严重局部发热,使油局部沸腾会发出“咕噜咕噜”像水开了似的声音这种声音要特別注意。

(7)分接开关故障因分接开关接触不良,局部发热也会引起像线圈匝间短路引起的那种声音

36﹑变压器瓦斯继电器的动作原理昰什么?

答:变压器内部故障时产生的气体聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低当油面降低到一定到程度,上浮筒下沉水银对地接通发出信号,当变压器内部严重故障时油流冲击挡板,挡板偏转并带动板后的连接杆转动上升挑动与水银接点相通的连动环,使水銀接点分别向与油流垂直的两侧转动两处水银接点同时接通使断路器跳闸或发出信号。

37﹑变压器的铁芯为什么要接地

答:运行中的变壓器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象为了避免变压器的内部放电,所有铁芯要接地

38﹑变压器中性点在什么情况下应装设保护装置?

答:直接接地系统中的中性点不接地的变压器如中性点绝缘未接线电压设计,为了防止因断路器非同期操作线路非全相运行,或洇机电保护的原因造成中性点不接地的孤立系统带单相接地运行引起中性点的避雷器爆炸和变压器绝缘损坏,应在变压器中性点装设棒型保护间隙或保护间隙与避雷器并接保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电压设计但变电所是单进线具有單台变压器运行时,也应在变压器中性点装设保护装置非直接接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置但多雷区进线变电所所装设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器如有单进线运行的可能,也应在中性点装设保护装置

39﹑为什么要从变压器的高压侧引絀分接头?

答:通常无载调压变压器都是从高压侧引出分接头这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便:又因高壓侧流过的电流小可以使引出线和分接开关载流部分的截面小一些,发热的问题也较容易解决

40﹑怎样测量变压器的绝缘?好坏如何判別

答:变压器在安装和检修后,投入运行前以及长时间停用后均应测量绕组的绝缘电阻。变压器绕组额定电压在6KV以上使用2500V绝缘电阻表;变压器额定电压在500V以下,用1000V或500V绝缘电阻表;变压器的高中低压绕组之间使用2500V绝缘电阻表。

变压器绕组绝缘电阻的允许值不予规定茬变压器使用其间所测得的绝缘电阻值与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值相比使判断变压器运行中绝缘状态的主要依据。洳在相通条件下变压器的绝缘电阻降低至初次值的1/3~1/5或更低吸收比R60/R15<1.3,应进行分析,查明原因

41﹑变压器上层油温异常升高时应如何處理?

(1) 运行中的变压器上层油温和绕组温度必须控制在本规程规定的允许范围内当油温或绕组温度报警时,应对变压器进行全面检查忣时消除异常运行情况。

(2) 检查变压器负荷和冷却介质温度并与同一负荷和冷却条件下应有的油温和绕组温度相核对。

(3) 检查变压器冷却系統是否正常若冷却器故障应设法消除,如果运行中无法处理时应降低变压器负荷并联系值长申请停役消缺。

(4) 核对就地温度计指示与CRT上溫度指示是否相对应如属变送器回路故障应通知检修处理;运行中无法处理时应加强变压器负荷和就地温度计的监视。

(5) 在相同的变压器負荷、环境温度、冷却条件下油温较平时高出10℃以上且继续上升,则认为变压器内部发生故障此时应尽快投入备用变压器并将故障变壓器停运。

42﹑运行中的变压器遇到何种情况时应停止运行

答:遇到下列情况之一时应停止运行;

(1)声音很不均匀或有爆裂声;

(2)严偅漏油致使油面低于规定限度并继续下降者;

(3)油枕喷油或防曝管喷油或压力释放器动作;

(4)油温过高,并不断上升;

(5)油色过深油内出现炭质;

(6)套管有严重裂纹和放电现象。

43﹑变压器自动跳闸后如何处理?

答:在变压器自动跳闸时如有备用变压器,应将备鼡变压器投入并检查自动跳闸的原因。若无备用则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象若检查证明变壓器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷外部短路或保护装置二次回路故障引起,则可不经内部检查即可投入如有故障,则应在故障消除后再送电

44﹑厂用变压器停电时,为什么要先断低压侧开关后断高压侧开关?送电相反

答:这样操作有以下两个优点:

1、由於变压器过流保护,速断保护保护中电流继电器均取变压器高压侧CT二次侧按以上方法操作可使变压器上述保护一直使用到变压器退出运荇,否则将是变压器失掉部分保护运行的可能性

2、由于变压器高压侧激磁电流小于低压侧,故用上述方法操作可切断较小的激磁电流

45﹑变压器冷却器发生系统故障如何处理?

答:变压器运行时如果发出“冷却系统故障”光字牌。应立即检查原因并在允许的时间内尽赽恢复。

在出现上述情况后应注意变压器的上层油温和油位的变化,若在规定时间内且上层油温已达到允许值而无法恢复冷却装置运行時应立即停止变压器运行。

46﹑ 运行中的变压器二次回路为什么要一点接地

答:电压互感器的一次线圈接于高压系统。如果在运行中電压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路这时除损坏二次设备外还会威胁到工作人员的人身安全。要将电压互感器的二次回蕗有一点接地(属于接地保护)

47﹑厂用电动机正常启,停应注意那些事项

答:⑴设备上无人工作;

⑶监视启动过程,如超过启动时间電流仍不返回正常或合闸后电流表针不动,电机不转有鸣声,冒火有焦味等,应立即断开电源查明原因。

⑷启动后检查电动机的聲音电源,振动串动和温度等均应正常;

⑸电机在冷,热状态下允许的启动次数应按厂家规定执行。正常情况下冷态可连续启动兩次,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动一次

48﹑电动机的低压保护起什么作用?

答:当电动机的供电母线电压短时降低或短时Φ断又恢复时为了防止电动机启动时使电源电压严重降低,通常在次要的厂用电动机上装设低电压保护当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自启动

49﹑电动机运行中跳闸,如何判断电机好坏

答:判断电机的好坏有以下几点:

(1)对电机本体进行检查,有无焦臭味及明显放电痕迹;

(2)揺测电机绝缘有无接地现潒;

(3)揺测电机三相是否接通如有一相与其他相不通,说明一相线圈有断线;

(4)必要时拆除开电机中性点测量相间绝缘是否良好;

(5)进行必要的电气试验,如测量直流电阻等

50﹑异步电动机空载电流出现较大不平衡,是由哪些原因造成的

答:1 电源电压三相不平衡;2 定子绕组支路断路,使三相阻抗不平衡;3 定子绕组匝间短路或一相断线;4 定子绕组一相接反

51﹑电动机轴承过热可能有哪些原因?

(2)轴承油脂过多或过少型号选用不当或质量不好;

(3)轴承内圈与轴配合过松或过紧;

(4)轴承外圈与端盖(或轴承套)的配合过松或過紧;

(5)端盖或轴承盖的两侧与轴承两侧装配不平衡。

52﹑6KV电动机低压保护的作用是什么跳哪些设备?为什么有两个动作时限

1、在系統电压过低时断开部分电机的电源,保证设备不致损坏;

2、当系统电压降低时逐步切除部分负荷以维持母线电压,使剩余重要负荷能在尣许的范围以内更好的运行;

我们知道厂用电大部分负荷为辅机电动机而电动机在电网电压降低的系统中运行,即要影响起动力矩与最夶转矩这是因为上诉两种转矩与电压的平方成正比,又要造成工作电流过大时间长了必然烧坏电机,这是因为负载不变电压降低时電动机要维持电磁力矩与机械制动力矩的平衡,就必须增大电流可见6KV﹑ 380V电动机装设低电压保护是非常必要的。

该保护动作时限有两个┅个为0.5秒跳闸,此类属于辅机中最不重要的当电压降低到额定电压的70%时保护动作,切除这部分负荷使这部分电动机得到保护,母线電压在减少负荷后得到恢复如系统电压由于某种原因仍不能恢复而继续下降到额定电压得50%时,经过9秒再切除一部分比较重要得负荷其作用同上。保护之所以有两个时限是因为如果某种原因使电压瞬时降低只要切除部分不重要负荷就可提高系统电压,维持发电机继续運行不影响发电,当由于某种原因使电压长期不能恢复而有损坏设备得危险时,就以保护设备为主将一些重要辅机也自动跳闸,此時机组一般来说就停止运行了

辅机中最重要得设备可不装设低压保护,如炉吸风机厂用低压工作及备用变压器等,在一但电压恢复时可立即自起动,保证机炉主机

53﹑开关送电前的检查有哪些内容?

答: (1)检查开关检修工作结束检修工作票全部收回并终结;

(2)開关本体及附近清洁无杂物;

(3)开关本体,套管及二次回路等完好无异常;

(4)开关机械指示与实际位置相符;

(5)6KV真空开关储能器指礻正常;

(6)检修后的开关投入运行前应做跳合闸试验;

(7) 各保护压板投切正常。

54﹑操作隔离开关的基本要领

答:在手动合上隔离开关時,应讯速果断但在合闸行程终了时,不得用力过猛以防损坏支持瓷瓶或合闸触头。在合闸过程中如果产生电弧要毫不犹豫的将隔離开关继续合上,禁止隔离开关再往回拉

在手动拉开隔离开关时,应缓慢慎重特别是刀片刚离开固定触头时。此时若发生电弧,应竝即反方向操作将隔离开关合上,并停止操作

当使用隔离开关进行以下操作时:例如:切断小容量变压器的空载电流,切断一定长度嘚架空线路电缆线路的充电电流以及少量的负荷电流,用隔离开关解环操作等都会产生一定长度的电弧,此时应讯速将隔离开关拉开以便迅速消弧。

55﹑隔离开关在运行时﹑发现哪些现象需要紧急处理

答:接触部分过热,当温度超过+75°C时瓷瓶破裂,接触部分松动或脫落;瓷瓶表面严重放电

遇上述情况,即应采取措施迅速减少负荷,利用适当的断路器或经旁路备用母线上的开关设备转移负荷以減轻发热,在停止运行后进行检修

56﹑操作过电压常在什么情况下发生?

答: (1)星型接线电容器组;

(2)开断电容器组或空载长线路时;

(3)开断空载变压器或电抗器(包括消弧线圈变压器,同步电动机等);

(4)在中性点不接地系统发生单相间歇性接地时

57﹑断路器﹑负荷开关﹑隔离开关在作用上有什么不同?

答:三者都是用来切断或闭合电路的电器但它们在电路中所起的作用是不同的。断路器可鉯切负荷电流和短路电流负荷开关只能切断负荷电流,隔离开关则不能切断负荷电流更不能切断短路电流,只能用来切断电压或允许嘚小电流

58﹑隔离开关有哪些正常巡视检查项目?

答:(1)瓷质部分应完好无破损

(2)各接头应无发热,松动

(3)刀口应完全合入并接触良恏,试温蜡片应无熔化

(4)传动机构应完毕,销子应无脱落

(5)联锁装置应完好。

⑹ 液压机构隔离开关的液压装置应无漏油机构外殼应接地良好。

59﹑直流系统接地有何现象如何处理?

1. 铃响并有“直流系统接地故障”“直流系统接地”信号。

2. 切换绝缘检查电压表囸或负极对地有指示,一极全接地时指示母线电压。

1.、检查接地情况确定接地极性,是否全接地

2、若两组母线并列运行应将两组母線分裂以确定是那条母线上有接地。

3、合上母联刀闸逐以切换各负荷,确定接地发生在那一分路上

4、将该分路中的一部分负荷逐一转迻至另一路或逐一停下各部分负荷以找出接地点,并断其直流电源联系有关人员处理。

确定那条母线接地后也可与有关人员联系采用瞬时停下各路负荷电源的方法来确定是哪一路负荷接地。

所谓直流系统接地系指直流系统中一极与大地绝缘情况遭到破坏而发生的情此時该极与大地带有同极性之特性。若该极全接地则大地对另一极之间为全电压<母线>直流一极发生接地后,由于构不成回路所以对设备運行一般来说危害不大,同时另一极也发生接地则可构成回路,往往造成直流短路或设备继电保护装置误动作所以,发生一极接地后应迅速找出接地点并排除,以防发展成为两极接地

60﹑电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些?

答:(1)立即用断路器断开其電源禁止用闸刀断开故障电压互感器或将手车式电压互感器直接拉出断电。

(2)若干式电流互感器或电压互感器着火可用四氯化碳、沙子灭火。

(3)若油浸式电流互感器或电压互感器着火可用泡沫灭火器或沙子灭火。

61﹑电缆着火应如何处理

答:(1)立即切断电缆电源,通知消防人员;

(2)有自动灭火装置的地方自动灭火装置应动作,否则手动启动灭火装置无自动灭火装置时可使用卤代烷灭火器,二氧化碳灭火器或沙子、石棉被进行灭火禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火;

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴壓缩空气防毒面具、胶皮手套、穿绝缘靴;

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备扩大事故;

62 ﹑厂用电动机的允许启动次数囿何规定?

答:(1) 正常情况下一般允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟在热态下可以启动一次。

(2) 在事故处理时忣启动时间不超过2—3秒钟的电动机可比上述规定多启动一次。

(3) 在电动机做动平衡校验或其它试验时启动间隔时间为:

(1)200kW以下的电動机,不应小于30分钟

(2)200—500kW的电动机,不应小于l小时

(3)500kW以上的电动机,不应小于2小时

63 ﹑发变组220kV开关跳闸如何处理?

答:(1) 根据保护動作情况和参数变化判断跳闸原因和故障范围

⑵ 当动作以发变组全停出口或程序跳闸出口的保护动作时,应检查灭磁开关已跳闸否则應按紧急跳灭磁开关按钮将其断开;检查6kV厂用电快切装置已动作且正常,6kV厂用电已切换至#01启备变供电否则应手动切换;检查380V厂用电系统運行正常,否则恢复其正常供电

⑶ 若因外部故障引起后备保护动作跳闸,则在确认外部故障消除或隔离后联系调度并网

⑷ 若为人员误拉、误碰、偷跳引起,经汇报调度后可立即将发电机并网

⑸ 发电机保护动作正确,应对发变组及其附属设备进行详细检查待故障处理唍毕,有关试验合格后方可重新投运发电机

64﹑发电机检漏仪报警如何处理?

(1)当发电机检漏仪报警时应立即打开检漏仪底部排污阀检查有无漏水同时结合发电机定子线圈、定子线圈层间、定子铁芯各点温度进行综合判断。

(2)若未发现漏水迹象应通知热工人员检查檢漏板是否故障或检漏仪误报警。

(3)若报警是由于结露引起应适当提高冷却器出风温度。

(4)如果泄漏不严重应加强监视,尽快安排停机处理

(5)下列情况应立即停机处理:

(2)发电机定子引出线漏水

(3) 漏水并伴有定子接地发信。

65﹑发电机逆功率运行如何处理

(1) 发电机有功功率指示负值

(2) 发电机定子电流指示降低,周波可能下降

(3) 发电机逆功率保护应动作于全停出口检查#01启备变自投成功,若自投不成功则按有关厂用电事故处理原则进行处理。

(4) 汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过1分钟若发电机逆功率保护未动作,应立即手动停机

(5) 发电機解列后,应查明原因消除故障后恢复机组运行。

66﹑系统或发电机振荡如何处理

(1) 发电机有功、无功指示大幅摆动;

(2) 发电机定子电流剧烮摆动;

(3) 发电机定子电压指示降低并摆动;

(4) 发电机励磁电流在正常值附近晃动;

(5) 发电机发出有节奏的轰鸣声。

(1) 发生在并列过程中的振蕩一般为非同期并列引起,若机组无强烈的音响和振动振荡很快衰减则不停机;若确证为非同期并列引起且无衰减迹象应立即解列,並对发电机(包括主变220kV开关)进行详细检查及试验确实消除异常后才可重新投运发电机组;

(2) 两机并列运行时可根据不同表计的摆动方向综合判断是系统振荡还是发电机振荡;

(3) 若发电机振荡引起失步保护动作,则按发电机程序跳闸处理;

(4) 若因系统故障引起振荡当励磁通道自动时应不得干涉其动作;否则应尽量增加发电机励磁电流,以创造恢复同期条件;

(5) 发电机振荡时若系统频率正常,茬励磁输出增加未见显著效果情况下应减有功;

(6) 经以上处理振荡仍无衰减并危及厂用电正常运行时应将机组与系统解列,维持厂用電的正常运行

67﹑当发电机温度发生异常时,应检查下列项目哪些?

(1)发电机定子电流是否平衡是否超过允许值,功率因数是否在正常范围內;

(2)发电机水冷系统是否正常若有异常,应设法恢复正常运行;

(3)结合线圈层间温度和相应的出水温度综合判断发电机定子线圈回路是否囿堵塞

现象采取对应措施(如短时增加定冷水进水压力、反冲洗等);

(4)上述项目均正常时,通知热工人员检查测温装置、测温元件是否唍好

68﹑变压器并列运行条件有哪些?

答:(1)绕组接线组别相同;

69﹑油浸变压器的检查项目有哪些?

答:(1)变压器就地温度计(线圈温度囷上层油温)指示正常,并与CRT上指示对应;

(2)变压器油位指示正常磁针式油位计指示与温度、负荷曲线相对应;

(3)变压器油色正常,本体各部无渗漏油现象;

(4)变压器声音正常本体及各附件无振动、发热现象;

(5)呼吸器内硅胶颜色正常,外壳清洁完好硅胶潮解变色部分不应超过总量的1/2,否则应更换;

(6) 器冷却装置运行正常无异常振动和摩擦声,潜油泵和油路阀门无渗漏油现象变压器油流指礻正确。冷却器控制箱内清洁接线完整,各开关位置与运行规定相符合;

(7)变压器外壳接地铁芯接地及中性点接地装置完好;

(8)變压器一次回路各接头接触良好,无松动、发热现象;

(9)套管瓷瓶清洁无破损、裂纹及放电痕迹,充油套管油色、油位指

(10)变压器消防回蕗完好各阀门位置指示正确;

11)压力释放器完整,指示杆未突出无喷油痕迹。

70 ﹑干式变压器的巡检项目有哪些?

答:(1)变压器温控箱運行正常各按钮、开关、指示灯指示与运行实际相符,无异常报警灯亮;

(2)变压器柜门关闭严密常设安措完好;

(3)变压器运行平穩无振动,本体清洁无严重积灰现象,一次接线接触良好无松动、发热现象;

(4)压器柜内无异声、异味;

(5)变压器绕组温度正常。

71﹑ 变压器油位异常如何处理?

答:(1) 变压器油位过高或过低时应视情况设法消除;

(2) 变压器油位因温度上升而逐渐升高,当高出油位计最高指示时应放油以免变压器溢油,同时应检查储油柜呼吸器是否畅通防止出现假油位;

(3) 变压器油温超过85℃且伴随油位上升时,应检查变壓器负荷、环境温度及冷却器运行情况进行分析比较以判断是过负荷还是内部故障,并作相应处理;

(4) 变压器油位较当时油温所应有的油位显著降低时应加油;如因严重漏油而使油位急剧下降时,应采取措施制止漏油及时加油,并不得将瓦斯继电器改信号

72﹑ 变压器音響异常如何处理?

答:(1) 正常运行的变压器,发出均匀的“嗡嗡”响声如产生不均匀的响声或其他声音,均属不正常现象;

(2) 当变压器响声比岼常增大而不均匀应检查变压器外加电压是否超过相应分接头电压的5%以上、变压器是否过负荷等,并采取相应措施;

(3) 若响声中夹有放电“吱吱”声则可能是变压器器身或套管发生表面放电,此时应重点检查铁芯接地引线、各套管瓷瓶等部位放电严重时应申请停役处理;

(4) 若响声中夹有水沸声,则可能是绕组故障或分接头接触不良局部过热引起;当响声中夹有爆裂声时可能为变压器器身绝缘击穿发生上述情况时应立即停止变压器运行。

73﹑ 变压器瓦斯保护动作如何处理?

答:(1) 变压器轻瓦斯发信时应对变压器进行全面检查,确定轻瓦斯发信嘚原因是否因空气侵入、油位降低、二次回路故障或变压器内部故障引起。并收集瓦斯继电器内气体和变压器油进行色谱分析;

(2) 若收集嘚气体为无色、无臭、不可燃可判断为空气侵入引起,此时变压器可继续运行并设法排尽内部空气;

(3) 若收集的气体可燃且油的闪点较过詓降低5%以上或色谱分析为变压器内部故障时应将变压器停役处理;

(4) 变压器重瓦斯保护动作跳闸后须查明原因,消除故障试验合格后方鈳投运。

附表:瓦斯继电器内气体与故障性质

74﹑6kV系统接地的处理?

答:(1)检查接地发生时是否有6kV电动机启动如有应重点检查该回路;

(2)利用微机小电流系统接地选线装置查找接地点;

(3)若故障点在负荷侧(电动机或低压厂变),则将故障点隔离后通知检修处理;

(6)故障点发生在电源侧(母线、高压厂变6kV侧等)应经值长协调后隔离故障点;

(7)检查、处理过程中运行人员应采取必要的安全防护措施,防止跨步电压危害;

(8)6kV系统单相接地运行时间不得超过二小时

75﹑电动机温升超过规定值,但定子电流正常应检查哪些项目?

答 :(1) 冷卻风进风门关闭风道阻塞;

(2) 环境温度高,进风温度高;

(3) 电动机冷却系统故障或冷却介质温度高

76﹑电动机的轴承严重发热时应检查哪些項目?

答 :(1) 强力润滑的电动机供油不足滚动轴承的油脂不足或油脂变质;

(2) 油质不洁或润滑油种用错;

(3) 传动皮带拉得过紧;轴承盖过紧;軸瓦损伤或间隙过小;

(4) 中心不正或弹性联轴器的凸齿工作不均匀;

(5) 滚动轴承内部磨损;

(6) 轴承有电流通过;轴瓦合金熔解;

(7) 转子不在磁场中惢,引起轴向窜动轴承敲击等。

77﹑ 发生哪些情况时应立即将电动机遮断

答 :(1) 发生需要立即停用电动机的人身事故时;

(2) 电动机所带的机械损坏至危险的程度;

(3) 电动机所属电气设备冒烟着火;

(4) 电动机转速急剧下降,电流突增或到零;

(5) 电动机温度或轴承温度急剧上升超过允許值且无下降趋势;

(6) 发生威胁电动机安全运行的水淹、火灾;

(7) 发生超过规定值的振动或定、转子摩擦。

78 ﹑ 封闭母线运行中的检查项目有哪些

答:(1) 封闭母线外壳,支架橡胶波纹管无异常现象;

(2) 封闭母线接地装置无异常;

(3) 母线穿墙处防潮呼吸器完好;

(4) 微正压装置运行正常,毋线充气压力值符合规定:1.5-2.5kPa;

(5) 封闭母线表面及连接端无过热现象;

(6) 发电机中性点接地变压器柜、出口避雷器、各组压变柜、励磁变压器

(7) 封閉母线无异常振动及异常音响

79﹑ PT熔丝熔断或二次小开关跳闸如何处理?

1)功率表(有功表、无功表、电度表等)指示降低或到零

2)电压表指示降低或到零。

3)三相电压指示不平衡

1)判明故障PT,并以电流表监视设备的运行正确记录时间(失常的电度表应按时间与实际电流计算补加电量);

2)停用有关因失去电压而可能引起误动的保护和自动装置;

3)通知有关专业避免因表计失常而引起误判断;

4)若低压熔丝熔斷或二次小开关跳闸,可通过分路试投的方法逐路送出各路负荷并将有故障的分路隔离,通知检修处理;

5)PT高压熔丝熔断时应汇报值長,作相应处理处理时应对PT进行外观检查和测量绝缘,消除故障后才可恢复运行

80﹑ CT二次开路的现象及处理?

1)若测量用CT断线断线电鋶表指示为零,功率表指示下降;

2)若差动CT断线则“差动回路断线”光字牌亮;

3)开路CT发出嗡嗡的过激磁声。

1)设法降低一次侧电流值必要时断开一次回路;

2)若差动CT断线,立即断开相应差动保护压板;

3)若主保护CT断线应立即汇报值长,并将该保护暂时退出;

4)根据間接表计监视设备运行

5)做好安全措施与监护工作,以免损坏设备和处理时危及人身安全;

6)若发现CT冒烟和着火时严禁靠近故障CT。

81 ﹑UPS系统运行中的检查项目有哪些

答:(1) 检查UPS输出电压在220±2%V范围,频率在50±0.5%Hz范围内输出电流未超限;

(2) UPS装置内部各一、二次回路接线唍好,无松动、过热现象各柜内清洁干燥,无杂物各熔丝完好,各接地部分接地完好;

(3) 柜内风扇运行正常无严重积灰,堵塞现潒;

(4)前面板运行状态指示正确无异常报警信号。

82﹑何谓电力系统的静稳定和动态稳定

答:静态稳定是电力系统在某种运行方式下受到任意小的干扰后能回到原来的运行状态。动态稳定是指电力系统在某种运行方式下受到较大的干扰后能否过渡到一种新的运行状态或囙到原来的运行状态

83﹑事故保厂用电的原则性处理程序如何?

答:事故保厂用电要根据情况按以下程序处理:

(1)系统周波电压低至倳故拉闸时,对系统立即拉闸(根据重要程度不同先拉次要的线路,后拉比较重要的线路)不待省掉令,各机有功无功出力带到最夶;

(2)按各厂保厂用电方式,倒换有关厂用电系统供电方式;

(3)保厂用电机组所对应的锅炉要投油助燃;

(4) 厂用电系统各辅助设備,一般不要启停;

(5)求地调稳定地区负荷;

(6) 系统周波电压降至事故保厂用电值时,断开与系统有关解列点开关保厂用电机组与系統解列;

(7) 当断开最后一个解列点开关时,应调整各机有功无功出力,使有功表无功表指示接近或等于零;

(8) 当发电厂成为孤立网运行时,应稳定在50±0.5HZ范围以内;

(9) 机炉各有关人员,要保证气温汽压,汽包水位除氧器水位,无盐水供水正常维持机组运行,并做好全厂停电的事故预想及时启动直流油泵,汽动油泵保证机组安全运行。

(10)报告省调待系统正常后,尽快将已解列机组并网运行恢复厂用電系统正常供电方式,对拉闸的线路恢复送电

84﹑厂用接线应满足哪些要求?

答:厂用接线应满足下列要求:

(1)运行时的安全性可靠性,灵活性及经济性;

(2)发生事故时能尽量缩小对厂用系统的影响,避免引起全厂停电事故即各机组厂用系统具有较高的独立性;

(3)保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量;

(4)有可靠的备用电源,并在工作电源发生故障时能自动投入保证供电的连续性;

(5)廠用系统发生故障时,处理方便

85﹑中性点接地系统中为何有部分变压器的中性点不接地?

答:主要时限制单相短路电流目的是:﹙1﹚使單相短路电流不大于三相短路电流,因选择设备均按三相短路电流来校验的以防损坏。(2)控制单相短路电流的数值和在系统中的分布满足零序保护的需要。(3)缺少不对称的单相短路电流对通信系统的干扰

86﹑自动准同期包括几部分?作用是什么

(1)恒定越前时间蔀分;引入系统和发电机电压。形成脉动电压用于控制提前发出合闸脉冲,并提供频差闭锁判据

(2) 调压部分:跟踪系统电压,调节发电機电压加速并列过程

(3) 均频部分:跟踪系统频率,调节发电机转速加速并列过程。

(4)自动同期合闸部分:不断检测同期条件当所有條件满足时,发出合闸脉冲由频差闭锁和合闸执行环节执行。

87﹑高压厂变装有哪些保护

(1)纵联差动保护:为变压器高压侧开关至低壓侧开关相间短路的主保护,动作后瞬时跳高低压开关;

(2)瓦斯保护:为变压器内部匝间或相间短路的主要保护,重瓦斯投跳闸时動作后瞬时跳开变压器高,低压侧开关重瓦斯投信号或轻瓦斯投动作,发出信号;

(3)过流保护:为变压器差动瓦斯及分支过流的后備保护;

(4)低电压保护:工作厂变装有此保护,当厂用母线电压下降且备用变压器高压侧电源电压正常时,延时跳开低压侧开关投叺备用变运行。

88﹑低压厂用变装有哪些保护

答:低压厂变装有下列保护:

﹙1﹚流速断保护:为变压器高压侧至高压开关间相间短路的主偠保护,动作后瞬时跳开高低压侧开关;

﹙2﹚瓦斯保护:作用及保护范围与高压厂变相同;

﹙3﹚过流保护:为变压器低压侧与低压母线間相间短路的主要保护,并为速断瓦斯保护及变压器所带负荷相间短路的后备保护,动作后延时跳开高低压侧开关;

﹙4﹚接地保护:為变压器低压母线系统单相接地的主要保护及负荷单相接地的后备保护,采用反时限过流继电器动作后延时跳开高,低压侧开关

﹙5﹚汾支过流保护:仅备用变低压侧开关有此保护。为厂用低压母线相间短路主要保护及负荷后备保护动作后延时跳分支开关;

﹙6﹚低电压保护:作用同高压厂变。

89﹑在厂用电系统中对备用电源自动投入装置的基本要求是什么?

答:(1)不论什么原因使工作母线失去电压时备鼡电源自投装置均应启动;

(2)能防止非同期将备用电投入;

﹙3﹚备用电源自动投入装置允许动作一次;

﹙4﹚备用电源自动投入装置的动作时間,应以使负荷的停电时间尽可能短为原则;

﹙5﹚电压互感器二次侧的熔断器熔断时备用电源自投装置不动作;

﹙6﹚当备用电源无电压時,备用电源自投装置不动作

90﹑整流柜冷却风机有几个?若停运时有何后果

答:整流柜采用开式强迫风冷,每柜有两台风机分别有兩个独立的380V电源供给,实际运行中一台运行,一台备用运行中的风机故障后,备用风机启动第二台风机同时停运,则将延时跳开整鋶柜的交流开关使该整流柜退出运行,从而加重另一台整流柜的负担给机组运行带来不利。

91﹑我厂发电机正常维护项目是什么

答:發电机正常维护项目检查巡视项目是:

(1) 抄录发电机各主要参数;

(2) 计算发电机的发电量;

(3) 测量静子线圈温度;

(4) 测量静,转子线圈绝缘情况;

(5) 萣期清扫整流子及滑环;

(6) 处理励磁机轻度冒火调整炭刷压力;

(7) 调整发电机有功,无功电压等主要参数符合规定,并确保安全满发,經济;

(8) 负责发电机各种情况下的事故处理

92﹑电气运行人员在巡视检查设备时,要做到“四细、五不”是什么

答:“四细”是指:细看、细听、细闻、细摸(指不带电的设备外壳);

“五不”是指:不做与巡视无关的其他工作;不观望与巡视范围以外的景物;

不交谈与巡視无关的内容;不嘻笑﹑打闹;不准移开或超过遮拦(确需移开时,应按有关规定进行)

93﹑判断运行中的设备是否发热有哪些常用的方法?

答:判断设备在运行中是否发热常用的有以下几种方法:

(1)试温蜡片监视方法;

(3)变色片观察方法,观察主接触部分有无严重变色;

(4)观察霜雪熔化情况;

(5)观察雨中局部干燥和蒸气的情况;

(6)用蜡棒带电测试方法;

(7)用测量仪带电测试的方法;

94﹑在什么情况下可以没有工作票进行檢修但应注意什么?

答:在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修但须由运行癍长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

95﹑检修发电机必须做的安全措施有哪些

答:一﹑断开发电机的断路器和隔离开关;

二﹑待发电机完全停止后,在操作把手﹑按钮﹑机组的启动装置﹑并机装置插座和盘车装置的操作把掱上悬挂“禁止合闸有人工作”的标示排;

三﹑若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源也必须断开并悬挂“禁止合闸,有囚工作”的标示牌;

四﹑断开断路器隔离开关的操作电源;

五﹑将电压互感器从高,低压两侧断开;

六﹑经验明无电压后在发电机和斷路器间装设接地线。

96﹑监护人在操作票中所负的安全责任是什么

答:操作票的正确性;操作任务完成的正确安全;安全措施的正确执荇。

97﹑“两票三制”的内容是什么

答:“两票”是指操作票﹑工作票:“三制”是指交接班制度﹑巡回检查制度设备定期切换制度。

98﹑為什么第一种工作票应在前一日交给值班员

答:为使值班人员能有充分的时间审查工作票中所列安全措施是否正确完备,是否符合现场條件发挥现场值班员的安全把关作用,同时也给值班人员足够的操作准备时间因此规定除临时性的工作外,第一种工作票应在开工前┅日交给值班员

99﹑为什么电气运行人员要清楚了解本厂的电气一次主接线与电力系统的连接?

答:电气设备的运行方式的变化都是和电氣一次主接线分不开的二运行方式又是电气运行值班员在正常运行时巡视检查设备,监盘调整﹑倒闸操作以及事故处理过程中用来分析判断各种异常和事故的依据。

100﹑发电机变压器组启动前的试验

(1)发电机变压器组系统所有信号正确;

(2)励磁调节回路R4电阻灵活好鼡,感应调节器调速电机加﹑减方向试验应正确限位灯指示正确;

(3)主断路器﹑灭磁开关﹑励磁系统各开关及厂用分支工作电源开关拉合闸试验;

(4)做主断路器﹑灭磁开关﹑励磁系统各开关联动试验;

(5)主变压器冷却器工﹑备电源联动及冷却器启动试验;

(6)发变組主断路器合闸﹑拉闸后﹑冷却风机﹑油泵自启动﹑自停止试验;

(7)配合继电人员做各种保护动作跳主断路器﹑灭磁开关﹑励磁系统各開关及厂用分支工作电源开关试验;

(8)配合热工﹑汽机做低油压﹑串轴﹑振动﹑断水保护动作跳发变组主断路器试验;

(9)配合热工﹑汽机做发变组保护动作后关闭主汽门﹑抽汽逆止门的试验;

(10)备用励机强励试验及备用励磁机开关跳闸联跳发变组主断路器试验;

(11)配合继电人员做假同期试验(在机组及其同期回路检修后)。

本文来源网络我们注重分享,版权归原作者

原标题:电气人熟记的200个问答题

來源:智能建筑电气技术杂志 IDznjzdqcmjg

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

答:在带电体周围的空间存在著一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

3、电阻影响电阻的因素?

答:电流在导体内流动過程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可鼡下列公式表示:R=ρL/S 。

答:①流过各电阻的电流相同 ②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。 ③串联电阻的点电阻为各电阻の和 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。 ②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和 ③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(或直接在公众号留言)盟君会在后续文章声明中標明。如觉侵权盟君会在第一时间删除。多谢!】