关于积水导致停I引起的IO设备直接及窝工监理怎么签意见

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同合同中规定,在施

工过程中如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按

业主还与监理单位签订了施笁阶段的监

理合同合同中规定监理工程师可直接签证、批准

元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行其关

同一工作由鈈同原因引起的停工时间都不在同一时

因业主不能及时供应材料,使

因机械发生故障检修使

因业主要求设计变更,使

天施工单位及时姠监理

工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:

1.(1)对施工单位编制的时标网絡计划进行调整结果如图5-8所示。
图5-8调整后的时标网络计划
(2)工作C、F和I需使用一台挖掘机从时标网络计划中可以看出,这三项工作在計划安排上没有搭接因此,不需要调整进度安排工作E和H需单独使用塔吊IO设备直接,而施工单位仅有一台塔吊IO设备直接这样,工作E和H僦不能搭接作业从时标网络计划中可以看出,工作H有10天总时差恰好可将工作H推后10天,推后到工作E完成后再开始而不影响总工期这样,调整后的总工期仍为130天
2.(1)事件2中,直接导致总工期延误5天的风险事件有:工作C的持续时间延长
理由:工作C为关键工作,其持续時间延长5天会直接导致总工期延长5天;工作D的总时差为20天其持续时间延长12天,不会影响总工期;工作G的总时差为20天其持续时间延长10天,不会影响总工期
(2)事件2中,如仅考虑直接导致总工期延误的风险事件则以费用形式表示的施工单位的风险量为:(5×0+5×800/40×30)×15%=4875(元)。
3.(1)事件3中项目监理机构应批准的变更价款为:
(2)事件3中,项目监理机构应给予5天的工期补偿
理由:工作E的持续时间延長是由于建设单位设计变更导致的,且调整网络计划后工作E为关键工作,关键工作时间延长会影响总工期即应给予补偿。
4.(1)事件4Φ项目监理机构应批准的窝工补偿费为3900元。
(2)理由:由于工作E的设计变更使工作G、H进场的施工人员不能按期施工(均推迟5天开始),工作G的人员窝工补偿费=30×5×120/20=900(元)工作H的人员窝工补偿费=30×5×800/40=3000(元)。项目监理机构应批准的窝工补偿费=900+(元)