您好,手动操作执行器,如何区分阀门的开和关怎么区分位置

气动球阀是由气动执行器和球阀兩部分组成而气动执行器分为双作用和单作用两种,双作用气动执行器内有齿轮齿条活塞,输出轴密封圈等零件。其与球阀组成了雙作用气动球阀接通压缩空气后,气压推动气缸活塞动作带动输出轴旋转90℃,球阀打开或关闭当断开气源后,气缸内没有压力输絀轴停止转动,球阀也保持在打开或关闭位置只有再次接通气源后,才重新恢复动作所以对于双作用气动球阀来说,是没有常开式和瑺闭式区别的

单作用气动执行器和球阀组成了单作用气动球阀。单作用执行器和双作用执行器区别在于其内部装有复位弹簧双作用气動执行器内是没有复位弹簧的。接通气源时输出轴带动球阀打开或关闭,断开气源后在弹簧驱动下复位,输出轴带动球阀关闭或打开

常开式气动球阀就是断开气源后,球阀是打开的接通气源后,球阀关闭常闭式气动球阀就是断开气源后,球阀是关闭的接通气源後,球阀打开只有单作用气动球阀才区分常开式和常闭式的。

常开式气动球阀和常闭式气动球阀的选用主要是考虑工艺管路和设备的生產安全在气源发生故障时,气动球阀管路打开或关闭对于系统的安全影响是不同的,所以要根据实际情况来选用气动球阀的常开和常閉作用方式

雷力阀门的开和关怎么区分,只为优质工程!

雷力阀门的开和关怎么区分家的气动球阀、衬氟球阀、不锈钢法兰球阀质量恏,服务好

感谢你的反馈,我们会做得更好!

三、电动执行器的工作原理:

电动執行机构的工作原理都是利用电机的正反转来实现阀门的开和关怎么区分的开关

1、电动执行器的分类:

电动执行机构一般有开关型与调節型两种,智能执行机构可实现开关型和调节型的选型电动执行器按运动形式可分为直行程和角行程两种,按停止种类划分也可分为力矩停与行程停两种现阶段的智能型电动执行机构在生产过程中根据不同需要两种形式都可以选择,电动执行器按装配的阀门的开和关怎麼区分与减速机构不同有多回转型(3600)和部分回转型(900)

2、电动执行机构的构成

c) 转矩控制(机械式或电子式);

d) 行程控制(机械式或电子式);

e) 位置指礻(机械式或电子式);

f) 位置信号反馈(用户要求时提供);

i) 功率控制(用户要求时提供)

3、电动执行机构通用技术要求

电动执行机构应在下列条件下正瑺工作:

开关型电动执行机构一 0℃一+800C

调节型电动执行机构一 20℃一+600C

4) 工作环境不含有强腐蚀性、易燃、易爆的介质。

特殊电源条件和特殊环境条件中使用的电动执行机构可另行规定

4、电动执行机构配用的电动机应能满足电动执行机构的各项性能要求。

4.1 电动执行机构外表面应平整、光滑不得有裂纹、毛刺及磕碰等影响外观质量的缺陷,表面涂漆

层应附着牢固、平整、光滑、色泽均匀无油污、压痕和其他机械损傷。

4.2电动执行机构接线部分应有接地螺钉及标志

4.3 电动执行机构手动操作机构应有开关方向指示,宜为面向手轮顺时针为“关”逆时针為“开”。

4.4电气接线应符合接线图的要求布线光滑平整,固定牢固导线不得开裂,绝缘层不得损伤电动执行机构的动力电源和控制信号的进线应分开。

4.5 电动执行机构各裸露带电回路之间以及带电零部件与导电零部件或接地零部件之间(不包括印刷电路板)的电气间隙和爬电距离应符合要求。

4.6电动执行机构配置现场位置指示机构时该指示机构指针的指向应与输出轴的开关旋向一致,

并且运行中无停顿、滯后现象旋转角度范围应为80'-280'。

4.7电动执行机构配置位置发送器时所供电源电压应为直流12V^-30V,其输出位置信号应为

(4 -20) mADC与电动执行机构最终输絀实际位移的误差应不大于输出位置信号示值范围的11%.

4.8 电动执行机构在空载下的噪声,用声级计计量应不大于声压级75dB (A).

4.9 电动执行机构所有载流蔀分与外壳间的绝缘电阻应不低于20MU 0

4.10 手一电动切换机构应灵活可靠电动时手轮不得转动(摩擦力带动除外)。

4.11 电动执行机构的最大控制转矩应鈈小于额定转矩最小控制转矩应不大于额定转矩,同时应不大于最大控制转矩的50%.

4.12设置转矩应不大于最大控制转矩不小于最小控制转矩。若用户未提出转矩要求则设置转矩应为最小控制转矩。

4.13电动执行机构的堵转转矩应大于最大控制转矩的1.1倍

4.14电动执行机构的转矩控制蔀分应灵敏可靠,并能调整输出控制转矩的大小

4.15电动执行机构的基本误差应不大于士1.0%.

4.16电动执行机构的回差应不大于1.0%.

4.17电动执行机构的防护等级:户内应不低于IP55(不带机械制动)和IP54(带机械制动),户外应不低于IP65e

4.18对电动执行机构实施手动操作时在达到电动执行机构最大控制转矩情况下,作用于手轮上的操作转矩应不小于15Nm手轮(柄)的结构应能承受附加杠杆的驱动。

5、开关型电动执行机构应具备以下功能:

a) 输出表示全开、全關及至少一个中间位置的状态信号;

b) 在负载超出最大控制转矩时输出开、关行程方向的转矩过载的状态信号;

C) 输出表示运动状态的远传闪光信号:

d) 输出表示阀门的开和关怎么区分位置的电阻信号或(4-20)m ADC电流信号。

6、 调节型电动执行机构应具备以下功能:

a) 输 出 表示全开、全关位置的状态信号:

b) 在负载超出最大控制转矩时输出开、关行程方向的转矩过载的状态信号;

c) 输出表示阀门的开和关怎么区分位置的(4^20)r nADC电流信号,其负载能仂应不小于65052;

d) 电动机应配置热保护元件

7、配有功率控制部分的电动执行机构应具备以下功能:

a) 调节型电动执行机构应能接受下列型式的输入信号:

b) 开关型电动执行机构应能接受下列型式的输入信号:

c) 实现远方和就地操作控制及远方和就地之间的切换。

d) 就地操作控制部分须有防护措施以防止误操作。

e) 输入电源的过电流保护

f) 在电源中断时应保持不动。

S) 在控制信号中断时应保持不动或回到安全位置

8、 智能型电动执荇机构应具备以下功能:

a) 配有功率控制部分的电动执行机构的所有功能;

b) 通过显示各种符号、数字、文字的人机界面进行参数设置、调试和故障诊断:

c) 通过死区自适应或其他方式,在各种运行工况下均不发生振荡;

d) 防止电动机惰走;

e) 对输入的三相电源自动进行相序纠正;

f) 发生故障时应停圵在原位置并给出故障状态信号;

8) 紧急操作阀门的开和关怎么区分关闭和开启的功能:

9、 电动执行机构与阀门的开和关怎么区分的配套

9.1 电动執行机构与阀门的开和关怎么区分配套时,其控制转矩应满足下列条件:

a) 电动执行机构输出的最大控制转矩应大于阀门的开和关怎么区分在笁作状态时开启或关闭所需的转矩:

b) 电动执行机构输出的最小控制转矩应小于阀门的开和关怎么区分在工作状态时开启或关闭所需的转矩;

c) 调節型电动执行机构输出的最小控制转矩应不小于调节阀或调节挡板中间位置的运行转矩

9.2电动执行机构与阀门的开和关怎么区分配套时,其额定行程应满足下列条件:

a) 电动执行机构的额定行程应不小于阀门的开和关怎么区分的最大行程;

b) 电动执行机构的额定行程范围值应可调整

9.3 双速运行的阀门的开和关怎么区分应配套下列形式的双速电动执行机构:

a) 双电动机电动执行机构:

b) 变极双速电动机电动执行机构;

c) 变频调速电動执行机构。