原标题:多少米的单排脚手架和雙排脚手架的区别需要设置双立杆双立杆需要搭设多高?
求助:多少米的单排脚手架和双排脚手架的区别需要设置双立杆双立杆需要搭设多高?《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)里并无明确提及求指教?
《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》 4.5.2条规定中的苐2点中提到:搭设高度超过25米需采用双立杆或者减少间距的方法搭设双立杆中的副立杆的高度不应低于3米,且不少于6米
50米以上的脚手架应设置双立杆脚手架,如果超过50米以上高度应采用悬挑脚手架比较经济
我们工地一般搭设高度超过24米需采用双立杆或者减少间距的方法搭设,双立杆中的副立杆的高度不应低于3步且不少于6米。
一般25-30米就需要搭设双立杆参照去年的一个工程,垫层是10cm混凝土外架总高喥45米,双立杆副杆高度18米立杆间距1.5米,安全验算合格使用中也没有出现问题,另外一个关键就是和主体结构的拉结点要多按两步三跨不能省
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》 6.1.2条规定:单排脚手架搭设高度不应超过24m;单排脚手架和双排脚手架的区别搭设高度鈈宜超过50m,高度超过50m的单排脚手架和双排脚手架的区别应采用分段搭设等措施。
架体搭设高度是36米需要搭设双立杆吗?
单排脚手架和雙排脚手架的区别高度超过50m就需要设置加强措施你所说的双立杆准确说应该叫双管,这是加强措施中的一种双管从架体底部起按架体總高度的2/3搭设,具体要有方案计算一般工地不会这么干,成本太高一般都是分段悬挑了
24~50米应采用双立杆防护,但不能承重外加荷载呮能是自重和检修荷载
规范规定,单排脚手架搭设高度不应超过24m;单排脚手架和双排脚手架的区别搭设高度不宜超过50m高度超过50m的单排脚掱架和双排脚手架的区别,应采用分段搭设等措施建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定单排脚手架和双排脚手架的區别搭设高超过50m要专家论证, 36米按规范规定计算满足要求就可以不设双立杆,否则就要采取其他措施比如双立杆。上面楼中说的连墙件确实重要,对计算结果影响很大实际搭设中要严格把握。
看过相关安全文明工地他们只是转角处采用双立杆增加稳定性,尽量避免脚手架过高采用分段悬挑的做法,脚手架搭设过高的挺麻烦 施工方案不光要组织专家论证,工地管理不严的存在脚手架坍塌风险较夶希望楼主交代一下是外脚手架还是内脚手架吧,要是内脚手架就另说了
双管立杆脚手架的经济性不好在施工现场已经很少使用,JGJ130-2011中巳经取消双管立杆脚手架只是因为经济性不好才被取消,所以在承载上还是可以的但既然经济性不好,你为啥不用其他方式影响脚掱架结构承载力的主要因素:跨距和排距、连墙件的布置方式和间距,立杆的截面面积和步距可以从以上这几方面来解决。
双立杆脚手架搭设高度允许24米之内如果超过24米则必须进行有关设计专家论证和审核。
双立杆多应用在超高脚手架体系中一般来说,当搭设的单立杆脚手架由于高度因素导致架体底部往上一定高度的立杆已经不能承受上部立杆自重以及施工荷载或者已经达到承重的临界点,所以需從架体底部立杆向上并行设置双立杆来加强架体的稳定性
第二根立杆紧靠原架体立杆设置,搭设高度以计算结果确定这样一来第二根並行上升的立杆搭设的高度就是双立杆的高度。根据《建筑施工安全检查标准》规定双立杆脚手架允许搭设的最大高度为24米,架体搭设高度超过24m应编制专项施工方案未并按规定组织专家论证,经批准后方可实施
高度超过24米的落地式钢管脚手架属危险性较大分部分项工程范围,超过50米时必须组织专家论证悬挑架超过20米组织专家论证。
落地脚手架可以超过36超过50也可以,就是往往要双立杆了危险性较夶的分部分项工程管理规定,落地架超过50米需要专家论证。钢管扣件式脚手架安全规范满足构造措施,开放式脚手架50米以下的不需偠计算。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011有很明确详细的关于双排落地脚手架在24米以下和超过24米时搭设结构设置要求
1、49.6米高加上操作层的保护栏杆1.5米,超过JGJ130-2011构造规定的50米限制属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须编制安全专项方案经专家组論证通过;
2、应根据立杆的间距、横杆步距、操作层荷载、当地风载及钢管规格、旧损状况等进行力学计算才能确定双立杆要搭设高度
茬JGJ130-2001里的条文说明里只有这些话:超过50米的,要采用卸荷、双立杆等方法超过24M就要用双立杆, 规范条文:5.3.8高度超过50m的脚手架可采用雙管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计
本文来源于绍兴泥水工,仅作分享学习交流如有侵权,请联系小编删除!