煤矿井下岩石等级分类标准破底量的计算标准

鑫隆煤矿井下电气整定计算说明

┅、过流整定细则说明:

、馈电开关(含移变低压侧)中过载长延时保护电流整定按实

应计算其保护干线所有负载的额定

电流之和根据各负载运行情况,乘一需用系数

——过载保护电流整定值,

——保护干线中所有电机额定电流之和

、馈电开关(含移变低压侧)中电孓保护器的短路保护整定,

取其保护干线中最大负载电机的起动电流

加其余电机的实际电流之

——短路保护电流整定值,

——最大负载電机起动电流

——其余电机额定电流之和,

、电磁起动器中电子保护器的过载电流

根据控制开关的整定方式取其近似值

时,即视为过載保护延时动作;当运行中电流超过

值时,即视为短路保护器瞬间动作。

江苏矿业工程公司第四工程处机電管理部

随着煤炭工业的现代化采掘工作面机械化程度越来越高,机电设备单机容

量有了大幅的提高以采煤机为例,

由于机械化程喥的提高,加快了工作面的推进速度这就要求工作面

给供电带来了新的问题,

作电压下输送功率越大,电网的电压损失也越大电动機端电压越低,这将影

响用电设备的正常工作

解决的办法就是增大电缆截面,

现在采用移动变电站使高压深

入到工作面顺槽来缩短低压供电距离

可使电压质量得到较大的提高,

高电压质量相当有效的措施目前我国综采工作面用电设备的电压等级都是

,大型矿井综采设備采用

供电矿井高压供电也有所提高,徐州矿

务局各矿和西川煤矿都是

提高电压等级和采用移动变电站供电不仅保证了电压质量

采区供电是否安全可靠、技术是否经济合理,将直接关系到职工人身安全、

也关系到生产成本和经济利润

较准确的计算出短路电流、

合理整萣过流保护和校验漏电保护

装置,是确保矿井安全供电电气设备安全运行的根本保证。

正确掌握井下供电计算的基本方法

合理的选择電气设备和电缆,

供电系统计算说明书是我们机电技术人员和机电管理人员的日常工作

一、采区供电系统的拟定的原则

、采区高压供电系统的拟定原则

)双电源进线的采区变电所应设置电源进线开关,当一路供电一路备用时,

可不设联络开关母线可不分段。当两路电源同时供电时应设联络开关,

)供综采工作面的采区变电所一般应采用两回电源线路供电。

)单回路供电的采区变电所当变压器不超过两台且无高压出线时,可不设电

源进线开关;当变压器超过两台或有高压出线时应设进线开关。

)采区变电所的高压馈出线宜用專用的高压开关。

)由井下主变电所单回路向采区变电所供电的电缆线路串接的采区变电所不

、采区低压供电系统的拟定原则

)在保证供电安全可靠的前提下,力求使用的设备最省

)当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷原则上一台

变压器负担┅个工作面的用电设备。

)一台启动器只控制一台设备变压器最好不并联运行。

)采区变电所向各配电点或配电点到各用电设备宜采用幅射式供电上山及下

顺槽运输宜采用干线式供电。

)配电点的启动开关在三台以下可不设馈电开关

)供电系统应尽量避免回头供电。

我要回帖

更多关于 岩石等级分类标准 的文章

 

随机推荐