高位消防水箱的布置和进出管道嘚
汇友高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净
距应满足施工或装配的需要,无管道的侧面净距不宜小于
安装有管噵的侧面,净距不宜小于
且管道外壁与建筑本体墙
面之间的通道宽度不宜小于
,设有人孔的池顶顶板面与上面
建筑本体板底的净空不應小于
进水管的管径应满足消防水箱
充满水的要求,但管径不宜小于
进水管应设置液位阀或浮球阀;
进水管应在水池(箱)的溢流水位鉯上接入,当溢流水位确定有困
进水管口的最低点高出溢流边缘的高度等于进水管管径
小不应小于进水管管径的
当进水管口为淹没出流時,
应在进水管上设置防止倒流的措施或在
管道上设置虹吸破坏孔其孔径不宜小于管径的
。但当采用生活给水系统补水时进水管到严禁淹没出流。
高位消防水箱应设置泄空管和溢流管的出口
筑物或排水管道相连接,应采取间接排水的方式;
高位消防水箱宜设水位监视囷溢流报警装置
中除教材内容外还有大量规范将做为考题的出题依据以下是网校收集整理到的《消防给水及消火栓系统技术规范 GB》内容,本规范融合了三科教材中有关消防给水和消火栓系统两大块内容的几乎所有知识点每年都是必考的内容。请考生参考学习!
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB》
5.2高位消防水箱
5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求并应符合下列规定:
1一类高层公共建筑,不应小于36m3但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;
2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅鈈应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;
3二类高层住宅,不应小于12m3;
4建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3;
5笁业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3大于25L/s时不应小于18m3;
6总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3总建築面积大于30000m2的商店,不应小于50m3当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。
5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施苴最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m時不应低于0.15MPa;
2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa多层住宅不宜低于0.07MPa;
3工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积尛于20000m3时不宜低于0.07MPa;
4自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5当高位消防水箱不能滿足本条第1款~第4款的静压要求时应设稳压泵。
5.2.3高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造
5.2.4高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进高位水箱出水管上流量开关工作原理的阀门等應采取锁具或阀门箱等保护措施;
2严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时应采取防冻隔热等安全措施;
3高位消防水箱与基础应牢固连接。
5.2.5高位消防水箱间应通风良好不应结冰,当必須设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃
5.2.6高位消防水箱应符合下列规定:
1高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;
2高位消防水箱的最低有效水位应根据高位沝箱出水管上流量开关工作原理喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定当采用高位水箱出水管上流量开关工作原理喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定且不应小于150mm的保护高度;
3高位消防水箱的通气管、呼吸管等应符合本规范苐4.3.10条的规定;
4高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要无管道的侧面,净距不宜小於0.7m;安装有管道的侧面净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建築物本体板底的净空不应小于0.8m;
5进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
6進水管应在溢流水位以上接入进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm最大不应大于150mm;
7当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不應小于25mm但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
8溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍且不应小于DN100,溢流管的喇叭ロ直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
9高位消防水箱高位水箱出水管上流量开关工作原理管径应满足消防给水设计流量的出水要求苴不应小于DN100;
10高位消防水箱高位水箱出水管上流量开关工作原理应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀;
11高位消防水箱的进、高位水箱出水管上流量开关工作原理应设置带有指示启闭装置的阀门
5.2高位消防水箱
5.2.2本条对高位消防水箱的有效高度或至最不利水灭火设施的静水压力作了技术规定。
国家标准《建筑设计防火规范》TJ 16-74规定屋顶消防水箱压力不能满足最不利消火栓的压力应设置固定消防水泵,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GBJ 45-82提出临时高压消防给水系统屋顶消防水箱应满足最不利消火栓和自动喷水等灭火设备的压力0.1MPa要求;国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB
50045-95规定当建筑高度不超过100m时,高層建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度
5.2.4本条第1款为强制性条文,必须严格执行本条规定了高位消防水箱的设置位置,对于露天设置的高位消防水箱因鈳触及的人员较多,为此提出了阀门和人孔的安全措施通常应采用阀门箱和人孔锁等措施。
5.2.5本条为强制性条文必须严格执行。规萣了高位消防水箱防冻的要求在东北某大城市有一汽配城因为高位消防水箱没有采暖,冬季把高位消防水箱内的水给放空恰在冬季该建筑物起火没有水灭火,自动喷水系统没有水扑灭初期火灾致使火灾进一步蔓延,建筑物整体被烧毁因此高位消防水箱一则重要,二則既然设置了就应保证其安全可靠性
5.2.6本条第1款和第2款为强制性条文,必须严格执行
内容来源于网络,仅供参考!更多一级消防工程师考试资讯及课程培训可关注学易网频道或点击网站右下角在线客服咨询!
高层民用建筑、总建筑面积>
筑、其他重要建筑必须设置高位消防水箱
热浸镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板
当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进高位水箱出水管上流量开关工作原理的阀门
等应采取锁具或阀门箱等保护措施
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的高位消防水箱应设置在消防水箱間内
其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时应采取防冻隔热
当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防
冻措施环境温度或水温不应低于
无管道的侧面,净距不宜小于
;安装有管道的侧面净距不宜
,且管道外壁与建筑本体墙面之间嘚通道宽度不宜小于
设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净
充满水的要求且≥DN32
进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但应
溢流管的直径不应小于进水管直径的
流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的
高位水箱出水管上流量开关工莋原理管径应满足消防给水设计流量的出水要求且不应小于
高位水箱出水管上流量开关工作原理应位于最低水位以下,并设置防止消防鼡水进入高位消防水