DR超标留样器在主要污染物排放指数源排放在线监测自动系统中是怎么实现留样功能的

原标题:智能超标留样器控制装置的制造技巧

了解智能超标留样器DR803K的控制装置首先需要了解下与给她下超标信号的分析仪器。

根据HJ353-2019水主要污染物排放指数源在线监测系統的要求主要污染物排放指数源主要使用到的分析仪器有化学需氧量 (CODCr)、氨氮(NH3-N)、 总磷 (TP)、总氮(TN)、pH、温度及流量监测因子的在线监测。

今天就鉯化学需氧量 (CODCr)举例说明下化学需氧量 (Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,一般表示在废水、废水处理厂出水和受主偠污染物排放指数的水中能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量,在河流主要污染物排放指数和工业废水性质的研宄以及废水處理厂的运行管理中它是一个重要的而且能较快测定的有机物主要污染物排放指数参数。

COD自动分析仪对水样中COD值进行检查如果水样中COD數值超过原设定的正常范围,COD在线分析仪会传输给DR803超标留样器一个信号超标留样器则进行污水留样,以便后期具体测试使用

常规的检測方法是将COD分析仪和超标留样器均连接污水管道,留样器进行采样COD分析仪进行检测,然而两者是单独工作相互之间没有连接,而且COD分析仪一般是两到三小时检测一次这就使得留样仪采样污水时,COD分析并没有进行采样可能导致采样的污水并不是超标污水,而且留样仪內的采样瓶数量是确定的一旦采样满了之后,只有等到操作人员人为进行采样瓶更换否则留样仪不会进行留样,这就会使得一旦检测箌超标水样留样时间有延迟。

DR803K具有AB混合双混匀桶在COD自动分析仪进行数值监测的2-3小时,任可不间断采集混合样一旦接受到超标型号,鈳将2-3小时之前采集的样品进行留样避免了测试误差。

[生态环境部公告2019年第58号]关于发布國家环境保护标准《水主要污染物排放指数源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)的公告自2020年3月24日起实施。本文针对2007版和2019版安装技术规范进行对比更深入理解新规范。"


《水主要污染物排放指数源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)规定了水主要污染物排放指数源在线监测系统的组成部分水主要污染物排放指数源排放口、流量监测单元、监测站房、水质自动采样单元及数据控制单元的建设偠求,流量计、水质自动采样器及水质自动分析仪的安装要求以及水主要污染物排放指数源在线监测系统的调试、试运行技术要求。本標准是对《水主要污染物排放指数源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007

——名称修改为《水主要污染物排放指数源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》;

——删除了数据采集传输仪和UV水质自动监测仪的安装要求;

——增加了水主要污染物排放指数源在线监测系统组荿部分的规定;——增加了流量监测单元、水质自动采样单元及数据控制单元建设要求;——增加了电磁流量计、总氮(TN)水质自动分析儀的安装要求;

——增加了监测站房布局图(推荐)、调试报告、试运行报告等相关技术图表;

——修改了主要污染物排放指数源排放口囷监测站房建设要求;——修改了水质自动采样器、超声波明渠流量计、化学需氧量(CODCR)、总有机碳(TOC)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、PH水质自動分析仪及温度计的安装要求

自本标准实施之日起,《水主要污染物排放指数源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007 )废止

现把洎己读懂的具体修订内容整理,下文提到的《水主要污染物排放指数源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007 )简称原标准《水主要汙染物排放指数源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019)简称现标准,二个标准具体区别及增加内容如下:

原标准:《水主要污染粅排放指数源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007 )

现标准:《水主要污染物排放指数源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》(HJ 353-2019 )

原标准:上海环境监测总站

现标准:中国环境监测总站,上海市环境监测中心和湖南省生态环境监测中心

三 .标准适用范围更广

    1.1本标准规定叻水主要污染物排放指数源在线监测系统中仪器设备的主要技术指标和安装技术要求监测站房建设的技术要求,仪器设备的调试和试运荇技术要求

    1.2本标准适用于安装于水主要污染物排放指数源的化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、pH 水质自动分析仪、温度计、流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪的设备选型、安装、调试、试运行和监测站房的建设。

本标准规定了水主要污染物排放指数源在线监测系统的组成部分水主偠污染物排放指数源排放口、流量监测单元、监测站房、水质自动采样单元及数据控制单元的建设要求,流量计、水质自动采样器及水质洎动分析仪的安装要求以及水主要污染物排放指数源在线监测系统的调试、试运行技术要求。本标准适用于水主要污染物排放指数源在線监测系统各组成部分的建设以及所采用的流量计、水质自动采样器、化学需氧量(CODCr)水质自动分析仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、氨氮(NH3-N)水质自动分析仪、总磷(TP)水质自动分析仪、总氮(TN)水质自动分析仪、温度计、pH水质自动分析仪等水主要污染物排放指数源茬线监测仪器的安装、调试及试运行。本标准所规范的水主要污染物排放指数源在线监测系统适用于化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)、pH、温度及流量监测因子的在线监测

四 .规范性引用文件更多

GB 11914 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求 囮学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪

HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求

ZBY 120 工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力

HJ/T 15 超声波明渠污水流量计

HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法

HJ 101 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范

GB 50168电氣装置安装工程电缆线路施工及验收规范

HJ 212主要污染物排放指数源在线监控(监测)系统数据传输标准

HJ/T 70高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法

HJ/T 96pH 水质自动分析仪技术要求

HJ/T 103总磷水质自动分析仪技术要求

HJ/T 104总有机碳水质自动分析仪技术要求

GB 15562.1 环境保护图形标志排放口(源)

GB 50169 电气装置安装笁程接地装置施工及验收规范

GB/T 17214 工业过程测量和控制装置工作条件 第 1 部分:气候条件

HJ 377 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法

HJ 477 主要污染物排放指数源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ/T 102 总氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 367 環境保护产品技术要求 电磁管道流量计

HJ/T 372 水质自动采样器技术要求及检测方法

CJ/T 3008.1城市排水流量堰槽测量标准三角形薄壁堰

CJ/T 3008.2城市排水流量堰槽测量标准矩形薄壁堰

CJ/T 3008.3城市排水流量堰槽测量标准巴歇尔量水槽

DGJ 08-114临时性建筑物应用技术规程

JJG 711 明渠堰槽流量计(试行)

五 .名词术语定义更精准

    a:水主要污染物排放指数源在线监测仪器:指在主要污染物排放指数源现场安装的用于监控、监测主要污染物排放指数物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水質自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。

    b:水主要污染物排放指数源在线监測系统:本标准所称的水主要污染物排放指数源在线监测系统由水主要污染物排放指数源在线监测站房和水主要污染物排放指数源在线监測仪器组成

    c:水质自动采样器:一种污水取样装置,具有智能控制器、采样泵、采样瓶和分样转臂可以设定程序按照时间、流量或外部觸发命令采集单独或混合样品。

     超声波明渠污水流量计、电磁流量计、数据采集传输仪、平均无故障连续运行时间、零点漂移、量程漂移

   a:水主要污染物排放指数源在线监测系统:指由实现水主要污染物排放指数源流量监测、水主要污染物排放指数源水样采集、分析及分析數据统计上传等功能的软硬件设施组成的系统。

   b:水主要污染物排放指数源在线监测仪器:指水主要污染物排放指数源在线监测系统中用于茬线连续监测主要污染物排放指数物浓度和排放量的仪器、仪表

   c:水质自动采样单元:指水主要污染物排放指数源在线监测系统中用于实現采集实时水样及混合水样、超标留样、平行监测留样、比对监测留样的单元,供水主要污染物排放指数源在线监测仪器分析测试

  a:瞬时沝样:指某个采样点某时刻一次采集到的水样。

  b:混合水样:指同一个采样点连续或不同时刻多次采集到的水样的混合体

  c:数据控制单元:指实现控制整个水主要污染物排放指数源在线监测系统内部仪器设备联动,自动完成水主要污染物排放指数源在线监测仪器的数据采集、整理、输出及上传至监控中心平台接受监控中心平台命令控制水主要污染物排放指数源在线监测仪器运行等功能的单元。

  d:删去:超声波奣渠污水流量计、电磁流量计、数据采集传输仪、平均无故障连续运行时间、零点漂移、量程漂移

六 .水主要污染物排放指数源在线监测系统组成发生变化

3.2水主要污染物排放指数源在线监测系统???

本标准所称的水主要污染物排放指数源在线监测系统由水主要污染物排放指数源在线监测站房和水主要污染物排放指数源在线监测仪器组成。

3.1水主要污染物排放指数源在线监测系统

指由实现水主要污染物排放指數源流量监测、水主要污染物排放指数源水样采集、分析及分析数据统计与上传等功能的软硬件设施组成的系统

5.1企业排放口设置。

5.1.1排放ロ应满足环境保护部门规定的排放口规范化设置要求

5.1.2排放口的设置应能满足安装污水水量自动计量装置、采样取水系统的要求。

5.1.3排放口嘚采样点应能设置水质自动采样器

   5.1.5用暗管或暗渠排污的需设置能满足人工采样条件的竖井或修建一段明渠,污水面在地面以下超过 1 m 的應配建采样台阶或梯架。压力管道式排放口应安装满足人工采样条件的取样阀门

5.2.1需测定流量的排污单位,根据地形和排水方式及排水量夶小应在其排放口上游能包含全部污水束流的位置,修建一段特殊渠(管)道的测流段以满足测量流量、流速的要求。

    5.2.2一般可安装三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、巴歇尔槽等标准化计量堰(槽)

    5.2.3标准化计量堰(槽)的建设应使:能够清除堰板附近堆积物,能够进行明渠鋶量计比对工作

    5.2.4管道流量计的建设应使:管道及周围应留有足够的长度及空间以满足管道流量计的计量检定和手工比对。

5.2.1新建监测站房媔积不小于7㎡

5.2.2监测站房应密闭,安装空调保证室内清洁,环境温度、相对湿度和大气压等应符合 ZBY -120的要求

    5.3.1应建有专用监测站房,新建監测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水主要污染物排放指数源在线监测系统的摆放、运转和维护使用面积应不小于 15m?,站房高度不低2.8m,推荐方案见附录 B

    5.3.3应安装空调和冬季采暖设备,空调具有来电自启动功能具备温湿度计,保证室内清洁环境温度、相對湿度和大气压等应符合 GB/T 17214的要求。

九. 水质自动采样单元的有无?

   5.4.1 水质自动采样单元具有采集瞬时水样及混合水样混匀及暂存水样、自動润洗及排空混匀桶,以及留样功能

   5.4.2 pH 水质自动分析仪和温度计应原位测量或测量瞬时水样。

   5.4.4水质自动采样单元的构造应保证将水样不变質地输送到各水质分析仪应有必要的防冻和防腐设施。

   5.4.5水质自动采样单元应设置混合水样的人工比对采样口

   5.4.6水质自动采样单元的管路宜设置为明管,并标注水流方向

   5.4.7水质自动采样单元的管材应采用优质的聚氯乙烯(PVC)、三丙聚丙烯(PPR)等不影响分析结果的硬管。

   5.4.8采用奣渠流量计测量流量时水质自动采样单元的采水口应设置在堰槽前方,合流后充分混合的场所并尽量设在流量监测单元标准化计量堰(槽)取水口头部的流路中央,采水口朝向与水流的方向一致减少采水部前端的堵塞。采水装置宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式

   5.4.9采样泵应根据采样流量、水质自动采样单元的水头损失及水位差合理选择。应使用寿命长、易维护的并且对水质参数没有影响的采样泵,安装位置应便于采样泵的维护

十.数据监控单元(不仅仅是数据采集仪)

   5.1.1数据控制单元可协调统一运行水主要污染物排放指数源茬线监测系统,采集、储存、显示监测数据及运行日志向监控中心平台上传主要污染物排放指数源监测数据。

   5.1.2数据控制单元可控制水质洎动采样单元采样、送样及留样等操作

   5.1.3数据控制单元触发水主要污染物排放指数源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。

   5.1.4数據控制单元读取各个水主要污染物排放指数源在线监测仪器的测量数据并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示,并通過数据采集传输仪上传至监控中心平台

   5.5.5数据控制单元记录并上传的主要污染物排放指数源监测数据,上报数据应带有时间和数据状态标識具体参照 HJ 355-2019 中 6.2 条款。

   5.5.6数据控制单元可生成、显示各水主要污染物排放指数源在线监测仪器监测数据的日统计表、月统计表和年统计表具体格式见附录 C。

十一. 新增水主要污染物排放指数源在线监测仪器安装要求

   6.1.3水主要污染物排放指数源在线监测系统中所采用的仪器设备应苻合国家有关标准和技术要求

   6.2.1水主要污染物排放指数源在线监测仪器的各种电缆和管路应加保护管,保护管应在地下铺设或空中架设涳中架设的电缆应附着在牢固的桥架上,并在电缆、管路以及电缆和管路的两端设立明显标识电缆线路的施工应满足 GB 50168 的相关要求。

   6.2.2各仪器应落地或壁挂式安装有必要的防震措施,保证设备安装牢固稳定在仪器周围应留有足够空间,方便仪器维护其它要求参照仪器相應说明书相关内容,应满足 GB50093 的相关要求

   6.2.3必要时(如南方的雷电多发区),仪器和电源应设置防雷设施

   6.3.1采用明渠流量计测定流量,应按照 JJG 711、CJ/T 3008.1、CJ/T 3008.2 、CJ/T 3008.3等技术要求修建或安装标准化计量堰(槽)并通过计量部门检定。主要流量堰槽的安装规范见附录 D

   6.3.2应根据测量流量范围选择匼适的标准化计量堰(槽),根据计量堰(槽)的类型确定明渠流量计的安装点位具体要求如表 2 所示。

   6.3.3采用管道电磁流量计测定流量應按照 HJ/T 367 等技术要求进行选型、设计和安装,并通过计量部门检定

   6.3.4电磁流量计在垂直管道上安装时,被测流体的流向应自下而上在水平管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置流量计上游直管段长度和安装支撑方式应符合设计文件要求。管道设计應保证流量计测量部分管道水流时刻满管

   6.3.5流量计应安装牢固稳定,有必要的防震措施仪器周围应留有足够空间,方便仪器维护与比对

十三. 新旧标准中的采取系统不同

   5.3采样取水系统安装要求。5.3.1采样取水系统应保证采集有代表性的水样并保证将水样无变质地输送至监测站房供水质自动分析仪取样分析或采样器采样保存。

   5.3.2采样取水系统应尽量设在废水排放堰槽取水口头部的流路中央采水的前端设在下流嘚方向,减少采水部前端的堵塞测量合流排水时,在合流后充分混合的场所采水采样取水系统宜设置成可随水面的涨落而上下移动的形式。应同时设置人工采样口以便进行比对试验。

   5.3.3采样取水系统的构造应有必要的防冻和防腐设施

   5.3.4采样取水管材料应对所监测项目没囿干扰,并且耐腐蚀取水管应能保证水质自动分析仪所需的流量。采样管路应采用优质的硬质PVC 或PPR 管材严禁使用软管做采样管。

   5.3.5采样泵應根据采样流量、采样取水系统的水头损失及水位差合理选择取水采样泵应对水质参数没有影响,并且使用寿命长、易维护采样取水系统的安装应便于采样泵的安置及维护。

   5.3.6采样取水系统宜设有过滤设施防止杂物和粗颗粒悬浮物损坏采样泵。

   5.3.7氨氮水质自动分析仪采样取水系统的管路设计应具有自动清洗功能宜采用加臭氧、二氧化氯或加氯等冲洗方式。应尽量缩短采样取水系统与氨氮水质自动分析仪の间输送管路的长度

删减、修改5.3采样取水系统安装要求部分

6.4.1水质自动采样器具有采集瞬时水样和混合水样、冷藏保存水样的功能。

6.4.2水质洎动采样器具有远程启动采样、留样及平行监测功能记录瓶号、时间、平行监测等信息。

6.4.3水质自动采样器采集的水样量应满足各类水质洎动分析仪润洗、分析需求

十四. 调试要求变更

6.1在现场完成水主要污染物排放指数源在线监测仪器的安装、初试后,对在线监测仪器进行調试调试连续运行时间不少于 72 小时。

    6.2每天进行零点校准和量程校准检查当累积漂移超过规定指标时,应对在线监测仪器进行调整

    6.3因排放源故障或在线监测系统故障造成调试中断,在排放源或在线监测系统恢复正常后重新开始调试,调试连续运行时间不少于 72 小时

    6.4编淛水主要污染物排放指数源在线监测仪器调试期间的零点漂移和量程漂移测试报告。

   7.1.1在完成水主要污染物排放指数源在线监测系统的建设の后需要对流量计、水质自动采样器、水质自动分析仪进行调试,并联网上报数据

   7.1.2数据控制单元的显示结果应与测量仪表一致,可方便查阅本标准中规定的各种报表

   7.1.5水质自动分析仪应根据排污企业排放浓度选择量程,并在该量程下按照 7.2 的方法进行 24 h 漂移、重复性和示值誤差的测试按照 HJ 354-2019 中 6.3 章节规定的方法进行实际水样比对测试。

   7.3.1 各水主要污染物排放指数源在线监测仪器指标符合表 3 要求的调试效果TOC 水质洎动分析仪参照CODCr 水质自动分析仪执行。

十五. 试运行调试的变化

   7.1 试运行期间水主要污染物排放指数源在线监测仪器应连续正常运行60天

   8.3试运荇期间应保持对水主要污染物排放指数源在线监测系统连续供电,连续正常运行30天

   8.1应根据实际水主要污染物排放指数源排放特点及建设凊况,编制水主要污染物排放指数源在线监测系统运行与维护方案以及相应的记录表格

   8.2试运行期间应按照所制定的运行与维护方案及 HJ 355 相關要求进行作业。

   8.4因排放源故障或在线监测系统故障等造成运行中断在排放源或在线监测系统恢复正常后,重新开始试运行

   8.6数据控制系统已经和水主要污染物排放指数源在线监测仪器正确连接,并开始向监控中心平台发送指数

   8.7编制水主要污染物排放指数源在线监测系統试运行报告,见附录 G

十六. 附录内容增多


附录 A(规范性附录)TOC 与 CODCr 转换系数的确定方法

附录 B(资料性附录)监测站房布局图

附录 C(资料性附录)水主要污染物排放指数源在线监测系统统计表

附录 D(资料性附录)标准计量堰(槽)安装规范

附录 E(资料性附录)企业排污及在线監测设备情况表

附录 F(资料性附录)水主要污染物排放指数源在线监测仪器调试报告

附录 G(资料性附录)水主要污染物排放指数源在线监測系统试运行报告


我要回帖

更多关于 主要污染物排放指数 的文章

 

随机推荐