西门子变频器g120xa保存代码g120xa故障码F7969什么意思

G120变频器接了一台电机, 之前都运行嘚好好的停用了一段时间,最近开机运行一段时间后变频器报F7011,查手册得知是电机过热故障摸电机也确实有点烫,但是按照电机铭牌检查变频器里面对应的电机的电压电流,频率等等参数都没有问题电机是自冷电机,也没有一直低频运行关键是电机没有温度传感器,变频器上的14,15端子也是空的什么也没有接,这到底是什么故障呢变频器为什么会报F7011呢?

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评價:

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。



根据我的经验这不应该是网络、接线、插头的问题哦。

你这样的连接完全可以使用 12M波特率哦。

F1910是没有收到给定信号仅仅是给定信号!PZD2(给定)

关于F1910我想说一下:

在DP模式下,如果你的给定不是来自通讯但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循环都要执行!即便不需要给定,但仍要给出(零)

不能出现,某种状态不执行SFC。只要超过P2040设定的时长就出现F1910!

如果根本不使用通讯来控制,但需要使用PKW读写驱动的参数时你仍然需要设置报文格式。

当你运行时不care PZD 那么仍然会是F1910的结果。这时处理的方式就是 P2040=0,关闭监控就好了。(因为反正不使用通讯控制驱动。)

這点对于USS控制都是一样的。


学而时习之不亦说乎?温故而知新不亦乐乎?


回复:西门子变频器g120xa保存代码G120变频器出现O.F1910报警

相比之下峩看到F1910故障码,只知道这是通讯的故障



回复:西门子变频器g120xa保存代码G120变频器出现O.F1910报警

我为什么对此帖的交流高度关注?因为凡是采用G120通讯模式控制传动系统的,F1910故障码都不会太陌生吧

因为我并不是搞PLC的,所以F1910仅知道是通讯故障码因为与我的工作没关系,就不太关心叻可是做为一个自动化与驱动的系统项目,这个故障的存在直接影响了系统的工作可靠性。难得看到如此明确的F1910详解



我为什么对此帖的交流高度关注?因为凡是采用G120通讯模式控制传动系统的,F1910故障码都不会太陌生吧

因为我并不是搞PLC的,所以F1910仅知道是通讯故障码洇为与我的工作没关系,就不太关心了可是做为一个自动化与驱动的系统项目,这个故障的存在直接影响了系统的工作可靠性。难得看到如此明确的F1910详解

哦,像你们不使用PZD周期性通讯的又要使用USS读取信息的。一定会遇到F1910的烦人事情!

在G120B-2上启用USS它就要你设定PZD数量和PKW長度。而你其实根本不想使用周期通讯

如果你设定PZD数量=0?问题是西门子变频器g120xa保存代码根本就没有这种USS报文,在V4.7上BF灯照样闪烁(V4.4版本則不会)

所以,当USS通讯调试正常后就简单地(P2040=0)关闭监控即可。这样就不会报F1910BF也不会闪烁了。(屏蔽故障码没用处)

另外好奇的昰,你们在线如何保存修改的参数到非易失性存储区的用参数 P971=1么?


学而时习之不亦说乎?温故而知新不亦乐乎?


哦像你们不使用PZD周期性通讯的,又要使用USS读取信息的一定会遇到F1910的烦人事情!

在G120B-2上启用USS,它就要你设定PZD数量和PKW长度而你其实根本不想使用周期通讯。

洳果你设定PZD数量=0问题是,西门子变频器g120xa保存代码根本就没有这种USS报文在V4.7上BF灯照样闪烁(V4.4版本则不会)。

所以当USS通讯调试正常后,就簡单地(P2040=0)关闭监控即可这样就不会报F1910,BF也不会闪烁了(屏蔽故障码没用处)

另外,好奇的是你们在线如何保存修改的参数到非易夨性存储区的?用参数 P971=1么

我说呢,他们(我同事)总是把P2040 = 0关闭监控。原来是这样呀

另外,我们对PKW的通讯都是过程参数,不存数据断电后数据没就没。无所谓而工艺控制的参数,都是用STARTER设置好并永久保存的。像一些设定值限制值什么的,都是随用随变断电鉯后,没了就没了不用关注。



回复:西门子变频器g120xa保存代码G120变频器出现O.F1910报警

我用s71200和g120c才用uss通讯报警屏蔽了也会报警f1910是咋回事?


以下是引鼡张仁海在 20:35:20的发言 >12楼:我用s71200和g120c才用uss通讯报警屏蔽了也会报警f1910是咋回事?

我这儿也是一样的BF灯。

循环报文使用USS通讯读写参数,但又不需要网络控制时


学而时习之,不亦说乎温故而知新,不亦乐乎


请问楼主解决问题了嘛?我最近也碰到了和你一样的问题



根据我的經验。这不应该是网络、接线、插头的问题哦

你这样的连接,完全可以使用 12M波特率哦

F1910是没有收到给定信号。仅仅是给定信号!PZD2(给定)

关于F1910我想说一下:

在DP模式下如果你的给定不是来自通讯,但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循环都要执行!即便不需要给定泹仍要给出(零)。

不能出现某种状态,不执行SFC只要超过P2040设定的时长,就出现F1910!

如果根本不使用通讯来控制但需要使用PKW读写驱动的參数时,你仍然需要设置报文格式

当你运行时,不care PZD 那么仍然会是F1910的结果这时,处理的方式就是 P2040=0关闭监控,就好了(因为,反正不使用通讯控制驱动)

这点,对于USS控制都是一样的


一山还有一山高,求知若渴别人很聪明,他跑得很快我也不可能原地踏步!!!


:根据我的经验。这不...

根据我的经验这不应该是网络、接线、插头的问题哦。

你这样的连接完全可以使用 12M波特率哦。

F1910是没有收到给定信号仅仅是给定信号!PZD2(给定)

关于F1910我想说一下:

在DP模式下,如果你的给定不是来自通讯但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循環都要执行!即便不需要给定,但仍要给出(零)

不能出现,某种状态不执行SFC。只要超过P2040设定的时长就出现F1910!

如果根本不使用通讯來控制,但需要使用PKW读写驱动的参数时你仍然需要设置报文格式。

当你运行时不care PZD 那么仍然会是F1910的结果。这时处理的方式就是 P2040=0,关闭監控就好了。(因为反正不使用通讯控制驱动。)

这点对于USS控制都是一样的。

那是没有显示出来2.6版的是默认20mS循环监控。

如果你不昰时间同步的多轴伺服控制是可以修改2047(附加延长时间,避免1910.)

具体你看CU的2047参数说明


学而时习之,不亦说乎温故而知新,不亦乐乎


那是没有显示出来。2.6版的是默认20mS循环监控

如果你不是时间同步的多轴伺服控制,是可以修改2047(附加延长时间避免1910.)

具体你看CU的2047参数說明。

:y版我的设备是S12...

:根据我的经验。这不...

根据我的经验这不应该是网络、接线、插头的问题哦。

你这样的连接完全可以使用 12M波特率哦。

F1910是没有收到给定信号仅仅是给定信号!PZD2(给定)

关于F1910我想说一下:

在DP模式下,如果你的给定不是来自通讯但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循环都要执行!即便不需要给定,但仍要给出(零)

不能出现,某种状态不执行SFC。只要超过P2040设定的时长就出現F1910!

如果根本不使用通讯来控制,但需要使用PKW读写驱动的参数时你仍然需要设置报文格式。

当你运行时不care PZD 那么仍然会是F1910的结果。这时处理的方式就是 P2040=0,关闭监控就好了。(因为反正不使用通讯控制驱动。)

这点对于USS控制都是一样的。

V2.6是20ms的循环监控这个20ms我没能茬手册上找出来,难道y版还有其它手册?


一山还有一山高求知若渴。别人很聪明他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!


V2.6是20ms的循环监控这个20ms我没能在手册上找出来,难道y版还有其它手册?

是哪个版本的看哪个版本的参数说明。

版本4.X和原来的2.x不同


学而时习之,不亦说乎温故而知新,不亦乐乎


是哪个版本的,看哪个版本的参数说明

版本4.X和原来的2.x不同。

2.6版本的参数表找不到y版是否有2.6版本的手册呢?


┅山还有一山高求知若渴。别人很聪明他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!

我要回帖

更多关于 西门子g120xa 的文章

 

随机推荐