换热站设备冰箱干燥过滤器堵塞现象象有哪些

一、换热站系统启动前的准备工莋

、联系值长保持供热一级管网稳定运行。

、检查操作现场无杂物

检查电机及泵的地角螺丝有无松动,

对轮防护罩牢固电机接地

线應完整,测电机绝缘良好

、检查操作盘柜上各表计及指示灯指示正确

红灯亮时为运行,绿灯亮时为备用

、检查换热器各夹紧螺栓有无松動如有松动应均匀拧紧,拧紧时应保证两压紧板平行

、各转动设备工变频启动试验合格,转动方向是否正确阀门传动试验合格。

二、换热站二级网系统注水

、联系确认二级管网系统具备充水条件

、开启水箱至补水泵截门,开启补水泵入口门关闭出口门,放净补水泵内空气

、开启二级网回水除污器出、入口门,关闭排污门

、开启换热机组循环水泵入、出口门。

、开启回水联箱至循环水泵入口总門关闭回水联箱放水门。

、开启供水联箱总门关闭供水联箱放水门。

、开启供水联箱与回水联箱对应的分支线门

、关闭换热器二级側进入出口放水门及放空气门,关闭换热器二级侧出口截门

、变频手动启动换热机组补水泵(补水泵启动后,开启出口门手动调整补沝泵频率)或

用一补二系统向二级管网进行缓慢注水(注意一级管网回水压力变化情况)。

、开启二级管网供回水系统放空气门见水后關闭。

、当二级网系统回水压力达到

以上时停止二级网注水,系统注水工作结束

三、换热站二级网系统投入

、开启换热机组循环水泵放空气门,放净空气后关闭

、开启换热器二级侧放空气门,放净空气后关闭

、调整换热机组循环水泵控制方式,变频手动启动循环水泵

、开启换热器二级侧出口门,手动调整循环水泵运行频率缓慢提升供水压力,进行二级

、根据二级网系统回水压力情况变频手动啟动补水泵运行,对系统进行补水

对旋流除污器进行排污,

排污门的开度以补水能力的大小为调整依

、根据二级管网的实际情况设定②级网系统供回水压力,维持系统稳定

二级管网系统运行稳定后,

将换热机组的循环水泵、

补水泵由变频手动控制改为变频自

四、换热站一级网投入:

、确认换热站二级网运行稳定系统无异常。

确认换热机组前一级管网运行正常

关闭一级网旋流除污器排污门,

污器运荇关闭一级管网供回水联通管,开启一级网回水总门

、关闭换热器一级网侧排污门,一级网供水

我要回帖