22千瓦的电机工作电流
远超过100米电压降的就厉害了,只有365V的样子电机启動会比较困难。线路损耗约1.1KW占5%,也偏大了点
建议20米以内用6平方铜电缆
3芯10平方的铜电缆价格大概在15元/米
你对这个回答的评价是?
要看多远的距离80米以内可以不考虑压降,再长的距离就要考虑压降了10平带380V,22Kw的电机勉强可以最好用3×16平方毫米的銅芯电缆。
你对这个回答的评价是
3相电机电流可以按每千瓦2个电流粗算,22千瓦就是44安培左右用10平方的线折合每平方是4安培多,按长期運行安全来说可以的要是距离远了,或者你的电机负载率太大就可以考虑加大线径截面来解决了
你对这个回答的评价是?
足够了如果距离短的话YJV 3*6就足够了,价格不知道不过三楼说的也太玄乎了,没那么大
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
你对这个囙答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
中连接断路器接触器的连
星三角启动封dao星接触器由于通电时间短,用6平方的就够了
22KW星三角启动接触器选型。主接触器和封角接触器建议使用65A的
任何时候接触器都是樾大越好。
电源线三根用10平方的有点小了建议使用16平方的,地线使用10平方的