我们来共同学习一下远动系统、保信子站系统和故障录波系统的接线先来看一下常规站和智能站各层设备的组网结构。

远动装置是为了完成调度与变电站之间各种信息嘚采集并实时进行自动传输和交换的自动装置主要功能是实现四遥:遥测、遥信、遥控、遥调。

远动装置与主站通讯其接线结构如下圖所示:


有的测控装置没有直接接入站控层交换机的网口,需要先经过一个通信管理装置将串口转换为网口再接入交换机。

功能:保护裝置信息的收集、转发和监视;定值查看和管理;保护功能投退;保护动作信息管理;保护装置状态监视等

保护管理机:也就是保信子站,主要负责数据处理、存储及远传

保护接入装置:也叫串口服务器,有的保护装置没有网口只能通过485串口进行通讯,保护接入装置起到了“串转网”的功能将串口数据转换成网络方式传给管理机。

交换机:用于站内组网通信

光电转换器:用于长距离通信(多小室),实现光电信号之间的转换

网络存储器:用于子站数据的本体存储。

那么问题来了什么是串口?

485串口线由三根线组成:高(+4V)、低(-4V)、地保护装置会提供多组串口,从保护装置上将高、低两根线接入保护接入装置(如上图)保护接入装置再通过网线接入交换机。串口线应有屏蔽层以防感应电流。由于串口通讯不稳定、效率低因此现在主要用网口通讯。

保信子站接入调度数据网后再通过加密网关、路由器及其他信通设备与保信主站通讯。

4、新设备接入子站工作

①敷设通信线压接水晶头,保证物理通道正常

③厂家更新数据庫下载文件到管理机

故障录波装置主要是用于电力系统故障动态过程的记录,其主要任务是记录系统大扰动发生后的有关系统电参量的變化过程及继电保护与自动装置的的动作行为

以前站内的故障录波器是通过接入保信子站再接入调度数据网的,后来实践证明保信系統并不能替代录波组网,主要原因是其无法应对录波器采样率高、通道数多、启动频繁、文件超大等特性

因此,几年前开始将录波器从保信系统中分离出来单独组网也就是说故障录波器不经过保信子站,而是直接接入调度数据网非实时交换机通过加密网关、路由器及其他信通设备与故障录波主站通讯。

故障录波主站系统专门针对变电站的故障录波器进行组网实现对录波器的远程调度和管理,信息独竝采集在主站端汇总并存储到指定的数据服务器。

常规站故障录波器(以某线路为例)接线情况为:

智能站故障录波器接线情况为:

上兩图是将保护装置与故障录波器通过光纤直接相连也就是“直采直跳”;也有的站将保护装置和录波器都接入过程层交换机进行组网,錄波器通过交换机采集数据也就是“组网采,组网跳”

根据相关安全防护规定,电力二次系统分为:I实时控制区、II非控制生产区、III生產管理区、IV管理信息区其中I区的安全防护等级最高,其余以此类推安全I区、安全II区、安全III区、安全IV区之间应该采用专用的单向隔离装置。保信子站、故障录波、电能量采集系统均属于安全II区

结合下面两张结构图学习有助于加深对电力二次系统安全分区的理解。