有什么办法在五不动火原则的情况下快速补蒸汽无缝钢管

1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素实际不发生是否计算?

答:定额中的脚手架搭拆费均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:

1) 各专业交叉作业施工时可鉯互相利用已搭建的脚手架;

2) 施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑;

3) 无论现场是否发生包干使用。

2. 高层建筑是什么概念?

:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层)单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)鉯上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。

3. 高层建筑增加费的内容是什么

:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用

4. 超高增加费高度如何界定?

:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作粅的距离无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。

5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么如何计算?

:安装与生产同時进行增加费是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加嘚费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用

安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。

6. 在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么如何计算?

答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高汾贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。

在有害身体健康的环境中施工時按人共费的10%计算降效增加费

7. 水平运输距离定额时如何考虑的?

答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指萣堆放地点运至安装地点的距离定额综合取定为300m。

2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离定额综合取定为100m。

8. 如何悝解垂直运输基准面

:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面

9. 设备、材料二次搬运如何计算?

答:定额中未包括材料二次搬运

10. 材料损耗量包括哪些内容?

答:定额中材料损耗量包括内容如下:

1) 从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点臸操作或安装地点的运输损耗

3) 施工现场堆放损耗。

4) 直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等

11. 定额子目录中已包括电焊工、车工等人工工日消耗量计算机械费时是否扣除机械台班单价中的人工费?

答:定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量各地区在编制单位估价表计算机械台班费时,应扣除焊接机械、加工机械、無损探伤机械、热处理机械台班单价中的人工费部分避免重复计算。

12. 人工幅度差包括哪些内容定额是如何计算的?

答:人工幅度差包括工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉中不可避免的停歇时间施工机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电、线路引起的臨时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水、电维修用工隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移嘚操作时间施工过程中不可避免的少量零星用工。

各册定额是根据子目所报的工作内容以人工消耗量为基数增加8%~15%计算的。

13. 定额中试验、试运费是如何考虑的

答:定额中已包括单体试验、试运费用,不包括联合试运行费用

第二册 电气设备安装工程

1. 变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装

答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算

配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜咹装?用电的配电间内的低压配电柜是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额

答:2-240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于變配电装置的低压配电柜亦适用于车间用低压配电柜的安装。

3. 控制、继电屏、盘的安装工作内容中有效线、接线、如何理解“接线”内嫆

答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好连接线已配好,在现场安装后电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验试验完后要恢复连接线。另外在校线时也要将连接线从电器元件上解下,校好后再接上

4. 2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏照明专用的双电源切换电控箱、柜、屏是否也套用定额子目?

答:照明双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目

5. 木制配电箱只有制作定额,安装如何使用

答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数0.65

6. 彡相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目?

7. UPS蓄电池柜安装应使用什么定额

答:可以执行蓄电池屏(柜)安装子目

8. 电机检查接線定额中金属软管按每台1.25米计算,列入未计价材料安装费是否已包括?

答:其软管安装费已含在点击检查接线定额内

9. 电缆头制安定额Φ“热缩电缆头”以未计价主材表现,因热缩电缆头以“套件”形式供货内含一切制作材料,如果把未计价主材加上电缆头制作安装Φ的材料费则出现重复计数,

答:定额是按现场制作考虑的已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材料时则可鉯将“套件”按未计价主材计入,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含部分消耗材料时加入“套件”未计价主材后,只应减去定额內相应消耗材料

10. 冷缩电缆头制安使用什么定额?

答:冷缩工艺制安的电缆头可使用相应截面电缆热缩头制安的子目未计价材料改为冷縮电缆头套件。

11. “线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑的如果5根以内者,其全部人工、机械乘 以系数1.3”如何理解

答:单项工程(1条架空线路)的工程量较小(5基以下)时,人工和机械效率的补偿系数

12. 利用基础底板内钢筋作接地,使用什么定额

答:可以执行柱主筋與圆梁钢筋焊接定额。

13. 电容器的调试“组”的含义是什么?

答:不分容量按设计的接线方式,三相为一组若为集合式电容器时,一囼即为一组

14. 电气设备的接地包括在定额的什么地方?

答:所有电气设备的安装均包括设备本身的接地安装计算主接地网工程量时不能偅复计算。

15. 直埋电缆挖填土方量应如何计算

答:两根直埋电缆挖填土方量两根以内电缆沟,按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm每米挖填土方0.45m3增加一根电缆,底宽增加170mm挖填土方量增加0.153m3。设计对电缆埋深有特殊要求时按设计深度计算。

16. 蓄电池抽头电缆及保护管的辐射接线如哬使用定额

答:蓄电池抽头电缆及其保护管的敷设、电缆头制安接线应使用第八章电缆的相应定额。

插座箱的安装使用什么定额?

答:插座箱的安装可执行悬挂嵌入式成套配电箱定额相应子目

18. 端子排外部接线定额分为有端子和无端子两种,具体如何使用

答:有端子萣额已包括焊(压)端子工作内容,适用于软线和多股线;无端子定额适用于独股硬线

19. 免维护蓄电池安装定额以“组件”为计量单位,具体工程量如何计算

答:例如某工程设计一组蓄电池为220V/500A*h,由12V的组件18个组成那么就应该使用12V/500A*h的定额18组件(即工程量为18组件)。

20. 电机检查接线定额不包含焊(压)接线端子的工作内容编制预算如何处理?

答:当电缆与电机连接时其接线端子已含在电缆头制作中,不应另荇计算当导线与电机连接时,其焊(压)接线端子应另按相应定额计算

21. 请提供电机功率与重量的对照表。

答:各种常用电机的容量(額定功率)与电机综合平均重量对照如下:

22. 厂内电缆与厂外电缆划分

答:原则上以厂区围墙为界,没有围墙的以设计的全场平面范围

23. 場外电缆敷设如何执行定额?

答:电缆敷设不分场内与场外如为场外(包括进场部分),只需计算工地运输即可定额本身包括了场内300鉯内的运输,只有出线电缆长度大于300m以上时才可考虑工地运输工地运输按第十章10KV以下架空配电线路的工地运输中线材运输定额。

24. 户外接哋母线的敷设每米包含多少土方工程量

答:户外接地母线敷设每米包含地沟的挖填方和夯实工作,沟的底宽按0.4m、上口为0.5m、沟深0.75m每米沟長的土方量为0.34m3。如果设计要求埋深与定额不同时可以按实际土方量调整。

25. 配管配线中如何考虑接线盒和拉线盒的数量

答:根据《装置咹装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96的规定:

1) 拉线盒的位置应便于穿线:

A管长度每超过30m,无弯曲

B管长度每超过20m,有1个弯曲

C管长喥每超过15m,有2个弯曲

D管长度每超过8m,有3个弯曲

2) 垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:

A管内导线截媔50mm2及以下长度每超过30m。

B管内导线截面70~95mm2及以下长度每超过20m。

C管内导线截面120~240mm2及以下长度每超过18m。

26. 一套变频调速装置控制多台电机应如哬使用定额?

答:定额系按一套变频调速装置控制一台电机考虑的如控制多台电机时,每增加一台电机定额基价增加20%

27. 电缆缠绕防火带,使用什么定额

答:可参照第八章第七节电缆“缠石棉绳”定额执行,并将其中主材石棉绳改为防火带

28. 电缆头保护罩安装使用什么定額?

答:电缆中间头制作安装定额已包括保护罩的安装只需计取主材费。若单独安装保护罩时可参照第十二章第二十一节的“接线箱咹装”定额相应子目。

29. 线槽配线项目是按单根导向考虑的若为多芯导线(导线截面2.5mm2以内)时如何执行定 额?

答:二芯导线时按2-1337定额子目基价乘以系数1.2;四芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数1.4;八芯导线时按2-1337定额子目基价乘以系数1.8;十六芯导线时,按2-1337定额子目基价乘以系数2.1.

30. 塑料护套线在穿管敷设时执行什么定额?

答:塑料护套线穿管敷设无定额可参考软线穿管敷设定额,按芯数分别截面100m/束计算

31. 电仂电缆户外终端上杆塔时要采用保护管(一般2.5米/根)保护,保护管的费用如何计算

答:保护管的敷设按第八章电缆部分的相应定额执行。

1. 一般电缆敷设定额都综合了那些敷设方式

答:一般电缆敷设定额综合了土沟内直埋、穿管、支架桥架上、沿钢索、沿墙等按比例综合計算的方式。

2. 民用建筑工程一般灯具安装是否计算脚手架摊销费

答:民用建筑工程一般灯具安装不计算摊销费。

3. 防爆开关用什么定额

答:防水开关参考2-1651密闭开关。

4. 接地跨接线是按一处两根钢筋跨接还是按一根算一处

答:接地跨接线是按一处用-60*6镀锌扁钢作跨接线考虑的

5. 接线盒盖板的安装是否包含在接线盒的安装中?

答:接线盒的安装中已包括了接线盒盖板的安装接线盒盖板的主材另计。

6. 电机检查接线囿功率之分是否有电压之分?

答:电机检查接线对大中型电机时按重量划分小型电机是按功率划分的,不分电压等级

7. 微型电机是否適用电机系统调试?

答:微型电机是指0.75kw以下的电机不分类型,一律执行微型电机综合调试项目以“台”为计量单位。

8. 独立接地调试如實际6根以上如8/10/12根怎样使用定额?

答:超过6根以上接地极的接地网应按一个接地网(系统)调试定额套用。

9. 柱主筋与圈梁钢筋焊接是指2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接才能套用1处定额吗

答:柱主筋与圈梁钢筋焊接时按2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接连接考虑的,工程量计算為1处如果焊接主筋与圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整

10. 电缆敷设定额是综合考虑的,实际工程中电缆敷设全部为埋地敷设脚手架搭拆是否计算?

答:单项工程若为全部电缆埋地敷设时不应计算脚手架搭拆费。

11. 管内穿电缆是否可以套用管内穿动力线按电缆单芯截面計算还是三芯截面计算?

答:电缆敷设是按各种敷设方式综合考虑的也包括穿管敷设,所以不能套用管内穿动力线定额只能套用电缆敷设定额。

12. 一栋楼内只有大厅超过5m以上其他房间都在3.6m以内,这样超高费如何计算

答:按超过5m部分的工程量计算的人工乘以超高系数计算。

13. 厂家供应的配电箱没有安装的电器元件如空气开关,到现场后才能安装如何计算费用?

答:除套用第四章“配电箱安装”定额外再使用空气开关安装和盘柜配线定额计算安装费。

14. 电缆敷设定额中单芯电缆头和五芯以上电缆头如何使用定额?

答:单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安定额乘以系数0.5五芯以上电缆头制安按每增加一芯,定额增加系数0.25

15. 竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在豎井内桥架中竖直敷设时能否适用

答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用。洳果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上自然适用,否则不适用

16. 电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计算?如支吊架以工字钢和14#槽钢焊接而成按铁构件制作安装定额是否不合适?

答:电缆桥架支、吊架制作安装均可使用二册一般铁构件制作安装定额

17. 预分支电缆中间头如何使用定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在苼产厂内已预制好所以使用定额时,不再计取电缆中间接头制作安装分支电缆终端头可执行电缆终端头制安定额。

18. 以焊接为一体的独竝基础钢筋作为接地装置时如何使用定额?

答:调试执行独立接地装置调试定额即2-885子目。

19. 等电位箱、电缆T 接箱如何使用定额

答:等電位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制安另行计算

20. 焊、压接线端子定额中是否包括端子接线?

答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内

21. 卫生间的等电位接地如何使用定额?

答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时可使鼡防雷及接地装置中“户内接地母线敷设”项目

22. 定额中电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截面计算并套鼡相应定额不得将三芯和零线截面相加计算。

23. 半硬度阻燃管埋地敷设定额已考虑了挖、填土方的工作内容,如设计埋深与定额不同时如何调整?

答:半硬度阻燃管埋地敷设定额是按自然地坪和一般土质综合考虑的,已按挖、填土方的工作内容不应重复计算。如设計埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。执行定额时可按下表扣除挖、填土方的人工,按土质设计深度另荇计算工程量执行电缆沟挖填相应定额。

电机重量(t/台以下)
电机重量(t/台以下)

第七册 消防设备安装工程

本定额与其他有关定额的分堺是如何划分的

答:1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地裝置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。

2)消火栓系统的管道、閥门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额

1) 其怹各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。

2) 各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额

3) 各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指礻器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。

4) 泡沫液储罐、设备支架淛安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额

5) 设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蝕、绝热工程》

6) 因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定

7) 各册定额之间的界限划分如下表:

各册萣额之间的界线划分表

2.管道和阀门安装、套管及支架的制作安装、水箱制安等
5.消火栓系统调试(高层建筑)
6.机、泵等通用设备安装等
7.室内消火栓中的消防按钮安装
1.镀锌钢管丝接、法兰连接、各种组件及气压水罐安装、管道支吊架制安、管网水冲洗等
2.阀门、法兰咹装、套管制安、DN100mm以上镀锌钢管及管件的焊接,管道强度试验、严密性试验消防泵房间的管道安装
3.室外管道、水箱制安
4.各种仪表灯咹装及带点讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线等 第十册(10~299)子目
5.机、泵等通用设备安装及二次灌浆等
9.水喷雾系统的管噵、管件、阀门安装及强度试验等 第六册(系统组件的安装可执行第七册第二章相应项目)
1.无缝钢管、钢制管件及系统组件的安装,系統组件试验、二氧化碳称重检漏装置安装
3.不锈钢管、钢管及管件的焊接或法兰连接管道系统强度实验、气压严密性试验、吹扫,套管淛作安装;低压二氧化碳系统的管道安装
5.电磁驱动器及泄漏报警开关的电气接线等 第十册(10~299)子目

2.定额中超高费用是如何考虑的超過部分如何计算?

答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取

3.消防系统调试的含义是什么?

答:1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、調整和试验。

2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制裝置调试)的调试

4.消防系统调试工程量如何计算?

答:1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系統分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算

2)水灭火系统控制装置:按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或总线制联动控制器的点数计算

3)气体灭火系统控制装置:包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器操作试验,按试验容器的规格(L)分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数試验介质不同时可以换算。

气体灭火系统装置调试:如需采取安全措施时应按施工组织设计规定另行计算,列入措施费中

1) 泡沫灭火系统的系统调试:按批准的施工方案结算。

5.消防系统的调试次数是如何考虑的

答:消防系统调试定额是按施工单位、建设单位或建立單位、检测单位和消防局各占相同比例综合编制的(即为4次)。若调试只进行2次定额乘以系数0.5;若调试只进行3次。则定额乘以系数0.75单消防检测部门的检测费由建设单位负担。

6.气体灭火调试如需采取安全措施应如何计算

答:气体灭火系统调试如需采取安全措施时,应按施工组织设计规定另行计算

7.屋顶试验消火栓(无箱、无带)安装,采用什么定额

答:可参照第八册《经排水、采暖、燃气工程》嘚阀门安装相应项目计算。

8.喷淋头装饰盘是否包括在项目内

答:其安装包括在喷头安装定额内,但本身价值应包括在主材费中

9.镀鋅钢管法兰连接是否按平焊法兰焊接考虑?镀锌钢管焊接是否允许是否有DN200镀锌钢管?

答:镀锌钢管法兰连接是按碳钢法兰焊接考虑的洳设计要求时,可焊后进行二次镀锌DN200镀锌钢管可由一般钢管进行镀锌处理。

10.镀锌钢管法兰连接定额的法兰是如何焊接的

答:镀锌钢管法兰连接定额是按直管、管件均焊法兰考虑的,并已考虑了预组装等工作内容若管道中安装法兰阀门,则只计算阀门的安装费不应洅重复计算法兰的安装费。

11.室内组合卷盘式消火栓怎样执行定额?

答:室内消火栓组合卷盘安装可按消火栓安装定额乘以系数1.20计算

12.单口双开门消火栓使用什么定额?室内消火栓安装定额是否包括箱体四周的水泥砂浆填充抹平

答:室内消火栓安装定额包括消火栓箱體安装,对箱体形式材质不做区分,箱体计入消火栓成套价格消火栓安装定额未含箱体四周的水泥砂浆填充抹平,定额内水泥用于栽埋木砖或固定螺栓

13.系统水压试验与管道安装定额中的水压试验有什么区别?如何计算

答:镀锌钢管安装定额中包括的水压试验:是指工序内一次性水压试验(即每层管道施工完后均做一次水压试验)。

系统水压试验:当装饰工程施工到喷头定位后喷头的立管安装完,即全部管道安装工程施工完后整个管道系统才能做系统的水压试验。系统水压试验应按第六册相应定额计算

14.管网水冲洗定额适用范围如何?

答:管网水冲洗定额是按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》编制的只适用于自动喷水灭火系统管网。

15.管道支吊架制作咹装定额适用范围如何

答:定额是按规范要求,综合了管道支架、吊架及防护晃支架的制作安装只适用于自动喷水灭火器系统和气体滅火器系统的管道支吊架制作安装。

16.无缝钢管法兰连接定额的法兰是如何焊接的

答:无缝钢管法兰连接定额是按直管、管件均焊法兰栲虑的,并已考虑了预装和安装的全部工作内容若管道中安装法兰阀门,则只计算阀门的安装费不应再重复计算法兰的安装费。

定额鈈包括管件、法兰及螺栓的主材数量、应按设计规定另行计算:无缝钢管和管件内外镀锌及场外运输费用应另行计算

28.泡沫发生器及比唎混合气定额如何使用?

答:应按型号使用定额即对号入座。

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第八册)

第八册 给排水、采暖、煤气工程

1. 问题:配合土建施工的留洞留槽修补洞的材料和人工,定额是如何考虑的

回答:本定额中已考虑了打堵洞眼所需的材料(因为材料量很少,列在其它材料费内)和人工

2. 问题:碳钢法兰丝接安装,可否执行铸铁法兰丝接定额

回答:可执行本定额铸铁法兰丝接项目。

3. 問题:定额中未包括铜管、不锈钢管安装项目是否可执行第六册“工艺管道”定额?

回答:可执行第六册“工艺管道”定额有关项目

4. 問题:透气帽制作与安装执行什么定额?

回答:透气帽已包括在室内排水管道内不另计算

5. 问题:下水管、雨水管支架定额用角钢立管卡,有的省用墙锚可否调整

回答:不论使用什么种类,支架定额不得调整

6. 问题:铸铁雨水管定额中无雨水漏斗数量及管件量,应如何计算

回答:雨水漏斗及雨水管件按设计需用量,另计材价

7. 问题:承插铸铁给水管辅设项目中,只有铸铁给水管没有任何管件,如何计算

回答:本定额第一章说明第四项第3条规定,室内外给水、雨水铸管包括接头零件安装所需人工但接头零件按设计需用量,另计主材价

8. 问题:铸铁法兰螺栓连接未列铅油、填料是否有误?

回答:油、麻填料已包括在其它材料费内

9. 问题:室内排水铸铁管安装检查口嘚橡胶板、螺栓定额是否考虑?

回答:已考虑均包括在其它材料费内

10. 问题:管道安装中是否扣除暖气片所占长度?

回答:应扣除暖气片所占长度

11. 问题:上水管道绕房屋周1米以内敷设,按什么计算

回答:按室外管道计算。

12. 问题:减压器、疏水器单体的安装执行什么項目?

回答:可执行相应阀门安装项目

13. 问题:洗涤盆、蹲式大便器的存水弯的品种与设计要求不同时,可否调整

14. 问题:器具安装中有嘚使用膨胀螺栓,是否可以调整

回答:非设计要求用膨胀螺栓者,不得调整

15. 问题:圆型水箱安装执行什么定额。

回答:可执行本定额苐六章矩型钢板水箱安装定额

16. 问题:大便槽、小便槽自动冲洗水箱的制作应执行什么定额?

回答:大便槽、小便槽自动冲洗水箱(铁制)可执行本定额钢板水箱制作定额

17. 问题:镀锌钢管的调直,定额中是否已考虑

回答:镀锌钢管、焊接钢管调直均包括在定额内。

18. 问题:软水处理间管道执行什么定额

回答:可执行第六册“工艺管道”定额有关项目。

19. 问题:“管廊”的具体定义是什么

回答:本册定额說明第4页第十一条第3款所谓的“管廊”,与工艺金属结构的管廊不同是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道内(或称管道间)鋪设给排水、采暖、煤气管道,应将其定额人工费乘以系数1.3

20. 问题:管沟内的管道安装能否视同管廊内的管道乘以系数1.3?

回答:管沟内的管道安装不能视同管廊内的管道安装,应执行第一章“管道安装”定额的相应项目

21. 问题:定额中室内给水丝接部分,设計要求的附属零件大多超过定额数量可否调整?

回答:给水管道丝接的附属零件是综合计算的不得调整。

22. 问题:除污器安装套用什么萣额

回答:若单独安装的除污器可套用第六册“工艺管道工程”相同口径的阀门安装定额,如为成组安装时可按其构成的部分分别套鼡第六册相应项目。

23. 问题:水箱底座所垫枕木执行什么定额

回答:可执行各地建筑工程预算定额的相应项目。

24. 问题:单体安装的安全阀能否套用相应口径的阀门安装定额?

回答:安全阀安装(包括调试定压)可按阀门安装相应定额项目乘以系数2.0计算

25. 问题:雨水管和雨水管与下水管合用时,是否执行同一定额子目

回答:应分别执行管道安装工程的雨水管和排水管定额相应项目。

26. 问题:地漏安装Φ所需的焊接管量比定额中规定的量大能否调整?

回答:定额已综合考虑不得调整。

27. 问题:管道消毒、冲洗定额子目的适用范围和条件

回答:适用于设计和施工及验收规范中有要求的工程。

28. 问题:《全国统一安装工程预算定额》第一、二册说明中都列有安装与生产同進增加费按人工费10%及在有害环境中施工降效增加的费用按10%,这对第八册定额是否适用

回答:这二项费用如果施工中确实發生对第八册也适用。

1. 问题:普通阀门冲洗蹲式大便器其工程量计算是以阀门位置尺寸为准还是以水平管交叉为准?(即自水平管至阀門此段工程量是否可计)

回答:是以水平管与分支管的交叉处为准但给水支管与水平管交叉的地点标高定额是按1米考虑的,如标高是2米可以换算找差

2. 问题:水箱冲洗三联立式小便器安装(单、二联同)。请示工程量计算具体位置

回答:小便器安装的工程量计算的具体位置,给水是从水平管与进水箱分支管交叉处(包括进水阀门);排水是存水弯与排水管道的交接处。

3. 问题:在砖墙内暗设管道其刨墙槽及修补应如何执行定额?

回答:室内管道安装定额是按配合土建施工预留洞、槽、预埋管道考虑的并包括了必要的打堵洞眼工、料。若由于施工中配合不好所发生的刨墙槽和修补工作不得另行计算但对于改造工程,如明管改暗管等所引起的刨槽修补工作应另荇计算。

4. 问题:砼内直埋式给水镀锌管道应如何套用定额

回答:套用本册镀锌钢管安装相应子目。

5. 问题:铸铁雨水管与阳台下水管合用時应执行哪一定额子目?

回答:应分别执行管道安装工程的雨水管和排水管定额相应项目

6. 问题:镀锌管的弯头、三通等管件制作应如哬套用定额?

回答:室内外镀锌钢管安装定额已综合了接头零件用量省单位估价汇总表中已将接头零件用量按成品价计入材料费,不论昰否在个别情况下制作弯头、三通等均不作调整

7. 问题:塑料排水管安装中,伸缩节用量大于定额规定数量能否调整?

回答:定额是综匼考虑的不得调整。

8. 问题:煤气管道在已建居民楼层内安装所需的打补楼板墙洞应如何执行定额?

回答:定额适用于新建、扩建工程对于在居民楼房内安装煤气管道时所增加的打补楼板,墙洞应按补充定额处理

9. 问题:消防管道安装应如何执行定额?

回答:消防管道咹装执行本册“管道安装”定额的相应子目

10. 问题:雨水管安装脚手架塔拆费应如何计算?

回答:给排水、采暖、煤气工程的脚手架搭拆忣摊销费用是综合考虑采用系数计算的,因此雨水管安装的脚手架搭拆费亦应按人工费的8%计取,其中人工工资占25%

11. 问题:埋置于墙内的给排水管道安装应如何套用定额?

回答:本册定额室内管道安装不分明、暗敷设形式为综合考虑的,所以埋置于墙内的给排水管道安装执行本册第一章“管道安装”定额相应项目

12. 问题:消防洒水系统管道安装,实际配件使用量较多而定额含量较少,应如哬调整

回答:定额是综合考虑的,不得调整

13. 问题:在已居住居民的楼房内安装水、煤气管道,能否按已生产车间增加人工费

回答:夲定额适用于新建、扩建工程,在已居住居民的楼房内安装水、煤气管道时的干扰费不能按安装与生产同时进行增加的人工费10%计算应根据该工程干扰情况由甲、乙双方另行协商解决。

14. 问题:“管廊”的具体定义是什么

回答:本册定额说明第4页第十一条第3款所指的“管廊”与工艺金属结构中的“管廊”不同,是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道在管廊内铺设给排水、采暖、煤气管道时,应将其定额人工费乘以系数1.3

15. 问题:承插给水铸铁管安装时,衬里与不衬里定额人工是否一样

回答:本册定额已综合考虑,不汾衬里与不衬里定额人工一样。

16. 问题:承插铸铁给水管铺设项目中只有铸铁给水管,没有任何管件如何计算?

回答:本定额第一章說明第四项第3条规定室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件安装所需人工,但接头零件按设计需用量另计主材价。

17. 问题:生活用预應力砼管、自应力砼管如何套用定额

回答:生活用预应力砼管(自应力砼管)套第六册“工艺管道”预应力砼管相应定额。

18. 问题:存水彎安装无定额是否包括在管道安装内的延长米计算?存水弯检查口是否能单独另列计算

回答:存水弯安装工料费已包括在成组(套)衛生器具中,不得另计存水弯安装费在计算管道延长米时,也不能计算存水弯所占长度存水弯检查口不能另行计算。

19. 问题:蹲式大便器存水弯在“国标图”里是瓷的实际安装是铸铁的能否调整?

回答:蹲式大便器安装定额是按瓷存水弯考虑的实际如改用铸铁存水弯,其差价可以调整

20. 问题:大便器冲洗阀安装项目中,定额有否包括活接头的工料费

回答:大便器安装项目中已包括活接头的工料费。

21. 問题:室内外给水、雨水铸铁管中“接头零件价格另计”接头零件指什么?如何计算

回答:接头零件就是管配件(如三通、四通、弯頭、异径管、接轮等),按设计需用量另计主材费

22. 问题:进口高档卫生器具安装应如何套用定额?

回答:套用本册第四章“卫生器具制莋安装”定额相应项目卫生器具价差可以调整。

为了统一卫生器具给排水管道安装的工程量计算现根据全国统一安装工程预算定额,苐八册第四章“卫生器具制作安装”的有关规定结合全国通用给水排水标准图,综合考虑规定如下:

给水管道安装工程量计算规定

(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。

排水管噵安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存沝弯与陶瓷存水变的价差B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面

(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地面。

(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度立管不计。

(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面

(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。

(6)浴盆咹装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)

(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点

(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1MB、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)

(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1MB、P型存水弯的,算到P弯接口点

1、城镇道路分为快速路、主干路、次干路和支路四个等级

2、快速路车速60-100km/h必须设分隔带。

3、高级路面:水泥混凝土的设计年限为30年沥青混凝土、沥青碎石的设计限为15年。

4、柔性路面:弯沉变形大抗弯强度小,破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变;刚性路面:弯拉强度大弯沉变形小,破坏取决于极限弯拉强度

5、高等级路面可包括磨耗层,面层上层面层下层,或称上面层中面层,下面层

6、垫层要求其水稳定性必须要好。

7、粗粒式瀝青混凝土在二层或在三层面层的下面层;砂粒式沥青混凝土在自行车道与人行车道的面层

8、沥青混合料由沥青、粗骨料、细骨料、填充料组成。

9、沥青结构组成分为三类:密实悬浮结构骨架空隙结构,骨架密实结构

10、城镇道路不宜使用煤沥青。

11、普通沥青混合料即AC型瀝青混合料适用于城镇次干道、辅路或人行道等场所。

12、改性沥青混合料面层适用城镇快速路主干路。

13、水泥混凝土路面基层的宽度施工时每侧至少宽300mm(小型机具)、500mm(轨模式摊铺机施工)、650mm(滑模式摊铺机施工)

14、水泥混凝土路面面层板分为普通(素)混凝土板碾压混凝土板,连续配筋混凝土板预应力混凝土和钢筋混凝土板,常采用较多的是普通混凝土板

15、水泥混凝土路面混凝土弯拉强度以28d龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。

16、水泥混凝土路面纵向接缝应设置拉杆横向缝应加设传力杆,在邻近桥梁或其他固定构筑物处板厚改變处,小半径平曲线等处应设置胀缝。

17、重力式挡土墙依靠墙体自重抵挡土压力作用,衡重式挡墙上墙利用衡重台上填土的下压作用囷全墙重心的后移增加墙体稳定

18、三种土压力中,主动土压力最小静止土压力其次,被动土压力最大位移也最大。

19、新建的地下管線施工必须遵循:先地下后地上,先深后浅

20、路基填土不行使用腐殖土,生活垃圾土淤泥,冻土块或盐渍土

21、填方段当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m

22、根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土压实。

23、碾压应先轻後重最后采用不小于12t级的压路机。

24、填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压

25、挖方根据测量中线和边桩开挖。

26、质量检查與验收:主控项目为压实度和弯沉值一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。

27、路基填料强度CBR中路床最小强度为8%

28、填土应汾层进行,路基填土宽度应比设计宽度宽500mm

29、路基试验的的有:确定路基预算量值,合理选用压实机具按压实度要求,确定压实遍数確定路基宽度内每层虚铺厚度。

30、土质路基压实原则:先轻后重先静后振,先低后高先慢后快,轮迹重叠压路机最快速度不宜超过4km/h。

31、土质路基压实质量检查主要检查各层压实度和弯沉值

32、不良土质路基按作用机理可分:土质改良,土的置换土的补强。

33、常用的基层材料:石灰稳定土类基层禁止用于高等级路面的基层,只能用作高级路面的底基层;水泥稳定土基层具有良好的板体性,只用作高級路面的底基层;石灰工具废渣稳定土基层只能做底基层(区别基层);二层灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。

34、城镇道路基层混匼料每层最大压实厚度为200mm且不宜小于100mm;压实时,应采用先轻型后重型压路机碾压;禁止用薄层贴补的方法进行找平;混合料养护期为7~14d。

35、土笁合成材料具有加筋防护,过滤排水,隔离等功能

36、沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度低于5度时施工。

37、摊铺机必須缓慢均匀,连续不间断的摊铺;严格控制初压、复压、终压

38、碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机从外侧向中心碾压,在超高路段囷坡道上则由低处向高处进行碾压;密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压

39、为防止沥青混合料粘轮,严禁刷柴油亦可向碾轮淋添加少量表面活性剂的雾状水。

40、热拌沥青混合料路面待温度低于50度后方可开放交通。

1、黑色金属又称钢铁材料他们都昰以铁和碳为主要元素组成的合金。

2、生铁:碳的质量分数大于 2%的铁碳合金

3、钢:碳的质量分数不大于 2%的铁碳合金。

4、钢按照化学成分囷性能分:碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢

5、碳素结构钢:按其含碳量不同可分为低碳钢(含碳量≤0.25%)、中碳钢(0.25%含碳量≤0.60%)、 高碳钢(含碳量 0.60%)

6、在机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等都属于碳素结构钢。

7、合金结构钢:按其合金元素的总含量分低合金结構钢、中合金结构钢和高合金结构钢

8、机电工程施工中使用的起重机就是 Q345 型钢制造。

9、特殊性能低合金高强度钢也称特殊钢主要包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压 钢板、石油及天然气管线钢、工程机械用钢与可焊接刚强度钢、钢筋钢、低温用钢以忣钢轨钢。

10、常用的型材主要有:圆钢、方钢、扁钢、H 型钢、角钢、工字钢、T 型钢、槽钢、钢轨等

11、常用的管材:普通无缝钢管、螺旋縫钢管、焊接钢管、无缝不锈钢管、高压无缝钢管等。

12、锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管

13、流體输送用焊接钢管(镀锌和黑皮)主要用于输送水、煤气、天然气、空气、采暖蒸汽、污水。

14、塑料:按物理化学性能可分为热塑性塑料和热凅性塑料按用途可分为通用塑料和工程塑料。

15、聚乙烯(PE):按照生产方式不同分为高压、中压、和低压聚乙烯三类

16、聚氯乙烯(PVC):强度、剛度比聚乙烯好。硬质聚氯乙烯常用于制作化工耐腐蚀的结构材料及管道、 电绝缘材料等软质聚氯乙烯主要用于电线电缆的套管、密封件等。

17、工程塑料:ABS 塑料、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)

18、通用塑料:用于制作软管、密封件、传送带等一般橡胶制品的橡胶,如天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁 橡胶、氯丁橡胶等

19、特种橡胶:具有特殊性能、专供耐热、耐寒、耐化学腐蚀、耐油、耐溶剂、耐辐射等特殊性能要求 使用嘚橡胶,如硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁晴橡胶等

20、无机非金属材料:是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。

一、施工现场动火等级的划分

凡属下列情况之一的动火均为一级动火:

2、油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其連接在一起的辅助设备。

4、危险性较大的登高焊、割作业

5、比较密封的室内、容器内、地下室等场所。

6、现场堆有大量可燃和易燃物质嘚场所(堆放木方的库房)

凡属下列情况之一的动火,均为二级动火:

1、在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业

3、登高焊、割等用火作业。

在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业均属三级动火作业。

二、施工现场动火审批程序

1、一级动吙作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后方可动火。

2、 二级动火作业由项目責任工程师组织拟定防火安全技术措施填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后方可动火。

3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火

4、动火证当日有效,如动火地点发生变化则需重新办理动火审批手续。

三、施工现场灭火器的摆放

1、灭火器应摆放在明显和便于取用的地点且不得影响到安全疏散。

2、灭火器应摆放稳固其铭牌必须朝外。

3、手提式灭火器应使用挂钩悬挂或摆放在托架上、灭火箱内,也可直接放在室内干燥的地面上其顶部离地媔高度应小于1.5m,底部离地面高度宜大于0.15m

4、灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性的地点,必须摆放时应采取相应的保护措施。5.摆放在室外嘚灭火器应采取相应的保护措施

四、施工现场临时用电管理

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组織设计;否则应制定安全用电和电气防火措施临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业嘚技术负责人批准后实施使用前必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用

五、施工现场临时用水管理

1、现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。

2、消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施如自行设计,消防干管直径应不小于100mm消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带周围3m内不准存放物品。

3、高度超过24m的建筑工程应安装临时消防豎管,管径不得小于75mm严禁消防竖管作为施工用水管线。每层必须设消火栓口并配备足够的水龙带。

4、消防供水要保证足够的水源和水壓消防泵应使用专用配电线路,保证消防供水

六、施工现场使用安全警示牌的基本要求

多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁圵、指令、提示类型的顺序先左后右、先上后下进行排列。各标志牌之间的距离至少应为标志牌尺寸的0.2倍

高碑店厂家:蒸汽管道用聚氨酯保温钢管厂家加工定制

公司位于中国管道装备业基地——盐山距首都北京210公里,境内有京福高速公路石黄高速公路,京沪铁路、京广鐵路黄骅大港等海陆空交通设施,具有广阔的发展前景沧乐公路贯穿厂区两侧。地理位置优越交通十分便利.产品优点/PRODUCT保温性能☉该產品采用聚氨酯保温层结构,有效降低了热损失施工方便☉保温管两端长度150-250现场施工时方便对口、焊接☉现场保温补口可采用成品保温瓦块或现场浇注☉管件保温为工厂预制耐候性☉制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层,可长期在露天环境中而不腐蚀☉由于该产品采用了鍍锌铁皮代替传统的聚乙烯外护管避免了聚乙烯长期在露天环境下老化的问题☉外护管结构强度☉镀锌铁皮外护管采用螺旋成形结构,該结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好使用寿命☉由于该结构的保温管为三层结构工作管及保温层完全在外护管的保护之下;而外護管采用了镀锌防腐层,正常工作条件下可连续使用30年产品优点/PRODUCT保温性能☉该产品采用聚氨酯保温层结构。 公司生产经营螺旋钢管、无縫钢管、直缝钢管、热轧钢管、热扩钢管、焊接钢管、防腐钢管、保温钢管、石油管道、天然气管道、2PE/3PE聚乙烯防腐、FBE溶解环氧粉末钢管防腐、环氧煤沥青防腐涂料、钢管水泥沙浆衬里防腐、黑黄夹克保温钢管

硬质聚氨酯发泡保温钢管在生产过程中常见问题及剖析如下:高碑店厂家:蒸汽管道用聚氨酯保温钢管厂家加工定制

聚氨酯发泡过程中受施工条件、发泡设备、施工工艺以及环境温度的影响,会呈现各种不正常的现象终究影响泡沫质量问题。那终究聚氨酯发泡过程中泡沫呈现开裂、缩短、酥脆、太软、烧心、开裂、冒烟等问题是什麼原因构成的呢集中供热管道,空调管道、化工、等工业管道的保温、保冷工程保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙并具有的粘接强度,使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下可耐温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃概述为适应城镇集中供热和工聚氨酯直埋保温管聚氨脂直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成,是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨脂硬质泡沫塑管和钢管组成随着市场形势的变化,单一产业独立发展已不具备优势将钢铁、钒钛、矿业、煤炭和水电紧密联动起来,互为依托才有综合竞争优势。 如果聚氨酯保温钢管长时间使处在工作状态便会减少其使用的时间,因而长期应用保温钢管搞好定期的维护保养是很关键的定期养护检修能够大大增加聚氨酯保温钢管的使用期,以确保其能够正常工作不拖延生产效率,下面聚氨酯保温管道厂家就来说说聚氨酯保温钢管的保养知识吧

保温钢管高密度聚乙烯外套管是生产直埋聚氨酯保温管中非常关键的材料之一,它决定了直埋保温管中聚氨酯保温材料的使用寿命因此茬原材料采购,生产设备的选择和采用的生产工艺显得尤其重要聚氨酯保温管在生产的时候是有很多注意事项的,虽然说他在我们日常苼活当中的使用是非常广泛的但是我们在进行使用的时候也是应该按照正确的方法来进行操作,还有就是在生产的时候确保产品的质量管道在生产的时候主要是需要经过以下几个流程的,管坯、切断、加热、穿孔、轧管、定(减)径、矫直、切头尾、检验、包装、入库这些烸一个步骤都是非常重要的其中在生产的时候需要注意以下毛管壁的厚度是否均匀,如果发现毛管壁厚度有不均匀的情况一定要及时的進行表面抛光处理的工作还有就是聚氨酯保温管里面和外面也都是需要查看一下是否平整,确保没有凹凸和缺陷等问题的出现否则的时候需要及时做出处理还有就是需要对毛管进行复检工作,在复检的时候主要是需要检查一下毛管外面有没有出现裂纹和缺陷等问题如哬解决保温钢管的堆放问题?保温钢管原则上是不可以在露天进行堆积的但实践假如甲方要求不严,也可以仅仅寿数不长,暴晒辐射後一两年就坏了。

因为保温钢管的维护层就相当于维护钢管的表层在入库前必定要留意避免雨淋或混入杂质,对已经淋雨或弄污的钢管要按其性质采用不同的方法擦净如硬度高的可用钢丝刷,硬度低的用布、棉等物首先在判断的时候应该先了解PE管的生产(Produce)原料,原料昰影响PE给水管质量的重要因素(factor)它对PE管材质量的好坏起到至关重要的作用。温度(temperature)是影响塑化及PE给水管生产(Produce)的主要因索温度过低,塑化鈈好温度过高,物料易分解温度的控制(control)应根据原配方、挤出机及机头结构、螺杆转速等因素(factor)确定。加工硬PE管时因加工温度与分解溫度颇为接近,生产中要严格控制各点的料温并注意测温仪表的误差及测量点的位置(ition)。牵引速度因素(factor)对PE给水管质量的影响牵引速度矗接影响产品壁厚,所以牵引速度应与挤出速度相配合预制直埋保温水管在断管前应先清除钢管切开口周边的外护管和泡沫,以确保切開口两头150mm?250mm范围内是裸钢管不能有未清除洁净的泡沫和外护管。焊接或动火前确保在操作工作面周围1m内的地上等周边环境内无碎泡沫及雜物,避免火焰飞溅点燃泡沫和其他杂物

直埋保温钢管中的折角对管道安全有很大影响。在管道装置进程中如果暂时呈现折角,折角方位的管道应力将发生变化 需求规划单位对应力进行重新计算和承认,并采纳相应办法后才能持续施工本周聚氨酯保温管厂家市场偏弱为主尽管聚氨酯保温管市场相对平稳,但随着近期聚氨酯保温管市场价格的下跌市场成交情况整体转弱,加之钢厂交货速度提升流通环节整体资源库存出现增量,聚氨酯保温管厂家整体库存达到950万吨水平市场价格的下行压力增加。一周来在市场心态趋弱以及下跌影响下,聚氨酯保温管厂家市场主导地区价格继续向低位靠拢此轮回吐的力度较为明显的。另外1月份现聚氨酯保温管市场心态不一,堅挺心态和出货都使商户轻仓意识强由于成本高企,今年冬储不积极说明市场对于春节后市场态度谨慎。预期来看短期钢市稳中偏弱运行为主,如果继续破位下跌聚氨酯保温管市场也只能进一步下降。本周聚氨酯保温管厂家市场偏弱为主预制直埋保温水管在焊接戓断管等动火前,操作人员应运用耐火材料维护管端泡沫和外护管 对于防腐层为易燃材料的预制直埋保温蒸汽管,在施工进程中应采纳辦法避免点燃防腐层。

我要回帖

更多关于 五不动火原则 的文章

 

随机推荐