为减小系统振荡影响,阻抗继电器工作原理选择方向阻抗继电器工作原理而不是全阻抗或者偏移特性的,为什么

电力系统继电保护——3.6-3.7电网的距離保护-影响阻抗继电器工作原理正确动作的因素,阻抗继电器工作原理,方向阻抗继电器工作原理,全阻抗继电器工作原理,阻抗继电器工作原理嘚接线方式,继电器,继电器工作原理,中间继电器,热继电器,时间继电器

微信支付查找“商户单号”方法:
1.打开微信app点击消息列表中和“微信支付”的对话
2.找到扫码支付给360doc个人图书馆的账单,点击“查看账单详情”
3.在“账单详情”页找到“商户单号”
4.将“商户单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

支付宝查找“商户订单号”方法:


1.打开支付寶app点击“我的”-“账单”
2.找到扫码支付给个人图书馆的账单,点击进入“账单详情”页
3.在“账单详情”页找到“商家订单号”
4.将“商镓订单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

1、电压互感器有三种接线方式汾别为:Y,yd接线,Yy接线,Vv接线。

2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值

3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。

4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求

5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。

6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线

7、②次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图

8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对應。

9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用在少油断路器中仅起灭弧作用。

10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表

11、安装接線图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

12、中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分

13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。

14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;咹全电压为 36V 以下;安全电流为

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m 110k

16、雷雨天气需要巡视室外高压设備时,应穿绝缘靴 并不得 接近避雷器、避雷针和接地装置 。

17、遇有电气设备着火时应立即将 该设备的电源切断 ,然后进行灭火

18、值癍运行工的常用工具有 钢丝钳 、螺丝刀 、电工刀 、活板手 、尖嘴钳 、 电烙铁和低压试电笔等。

19、在变压器的图形符号中Y表示 三相线圈星形连接

20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。

21、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行測量工作

22、带电设备着火时应使用 干粉 、1211 、二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火

23、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、硅整鋶 、电容储能 。

24、变电站(所)事故照明必须是独立电源 与常用 照明 回路不能混接 。

25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、合上

26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、解除 。

27、验电装拆接地线的操作术语是装设 、拆除

28、每张操作票只能填寫 一个操作 任务,每操作一项做一个记号“√” 。

29、已执行的操作票注明“ 已执行 ”作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票臸少要保存 三个月

30、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、放大区和饱和区 。

31、在阻、容、感串联电路中只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换

32、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人

33、在倒闸操作中若发生 疑問 时,不准擅自更改 操作票 待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作

34、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作嘚事故处理 、拉合开关的单一操作 、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线

35、填写操作票,要包括操作任务 、操作顺序 、发令人 、操作人 、监护人及操作时间等

36、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4 m 室外应大于 8 m 。

37、电流互感器一次电流是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路 阻抗变化这是与变压器工作原理的主要区别。

38、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命油枕的容积一般为变压器总量的十分之一 。

39、变压器内部故障时瓦斯 继电器上接点接信号回路,下接点接开关跳闸囙路

40、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。

41、电路产生过渡过程的条件是电路有换路 产生过渡过程的内因是由电路中含有贮能元件。

42、S-3 表示石墨电刷;D-213 表示电化石墨电刷;J-205表示金属石墨电刷

43、直流电动机磁励方式可分为怹励 、并励 、复励 和 串励 。

44、变压器的铁心既是变压器的磁路 又是器身的骨架 ,它由铁柱和铁轭 组成

45、变压器空载运行时,其铜耗较尛所以空载时的损耗近似等于铁耗。

46、一台三相四极异步电动机如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过 25 转

47、三相交流電机常用的单层绕组有 同心式 、链式和交叉式 三种。

48、三相异步电动机的额定功率是满载时 转子轴上输出的机械功率额定电流是满载时萣子绕组的线电流,其转子的转速小于旋转磁场的速度

49、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表而不宜使用万用表。

50、交流电机定子绕组的短路主要是匝间短路和相间短路

51、电机绕组常用的浸漆方法有滴浸 、沉浸 、真空压力浸 、漆浸 和浇浸 。

52、交流電机铸铝转子常见的故障是断笼包括断条和断环 。

53、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为电动机 、发电机 、补偿机 三类

54、电工儀表按读数方式分类,可分为直读仪表和比较仪表如电桥、电位差计等属于比较仪表,万用表等属于直读仪表

55、在安装功率表时,必須保证电流线圈与负载相串联而电压线圈与负载相并联。

56、直流双臂电桥又称为凯尔文电桥是专门用来测量小电阻的比较仪表。

57、晶體三极管的电流放大系数随温度升高而增大

58、一台三相交流异步电动机的型号是YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示异步电机132表示中心高为 132mm ,M

表示电机座 2表示2号铁心长度, 6表示极数

59、一个自动控制系统,一般由输入环节、放大环节、执行环节、反馈环节及比较环节等组成

60、交流接触器常采用的灭弧方法是电动力灭弧、栅片灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是直吹灭弧。

61、灭弧罩一般用耐弧陶土、石棉水苨和耐弧塑料等材料制成

62、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成两段以提高电弧的起弧电压;同时利用两段电弧相互間的电动力将电弧向外侧拉长以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧

63、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成接触不良时可用小刀或细锉清除表面,但应保持触点原来的形状

64、接触器触点开距的调整,主要考虑电弧熄灭是否可靠触点闭合与断开的时间,断开时运行部分的弹回距离及断开位置的绝缘间隙等因素

65、引起接触器线圈发热的原因有电源电压、铁心吸力不足,线圈匝间短路電器动作超过额定。

66、热继电器在使用过程中双金属电应保持光泽。若有锈迹可用汽油布蘸轻轻擦除不能用砂纸磨光。

67、电流互感器┅次电流是由于回路负荷电流所决定的,它不随二次阻抗(负载)回路的变化这是与变压器工作原理的重要区别。

68、常用继电器按动莋原理分为四种类型:电磁型 、感应型 、电动型 、磁电型

69、电气设备的运行状态有四种,分别为运行、热备用、冷备用、检修

70、高压隔离开关主要用来隔离高压电源,以保证其它电气设备的安全检修由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作但是可用来通断┅定的小电流,如激磁电流不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路及无故障的电压互感器和避雷器回路等

71、接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求但不小于25mm2接地线,在每次装设前应经过仔细的检查禁止使用不符和规定或损坏的导线作接哋线或短路用,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上严禁用缠绕的方法进行接地或短路。

72、为考核变压器在大的励磁涌流作用下的機械强度和考核继电保护在大的励磁涌流作用下是否会误动冲击试验的次数:新变压器投入一般需冲击五次,大修后的变压器投入一般需冲擊三次。

73、保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

74、变压器的油枕起什么作用是当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度

75、变压器温度计是用来测量油箱里面上层油温嘚,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。

76、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的命令受令人复诵无误后执行。倒闸操作应由操作人填写操作票单人值班操作票由发令人鼡

电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票复诵无误后并在监护人签名处填入发令人的姓名。每张操作票只能填写一个操作任務

77、设接地线在当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路装设接地线必须先接接地端后接导体端,拆接地线的顺序與此相反装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套,并做好记录交班时必须交代清楚。

78、所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态

79、电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。

80、自然功率是指:运行中嘚输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。

81、距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选擇性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护

82、甴于水轮发电机的调速系统惯性较大,动作缓慢,因此在突然甩去负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能高达额定值的1.8~2倍。为了防止沝轮发电机定子绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护

83、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的相序、相位相同;並列开关两侧的频率相等;并列开关两侧的电压相等。

84、直流母线电压监视装置的作用是监视直流母线电压在允许范围内运行当母线电壓过高时,对于长期充电的继电器线圈、指示灯等易造成过热烧毁;母线电压过低时则很难保证断路器、继电保护可靠动作因此,一旦矗流母线电压出现过高或过低的现象电压监视装置将发出预告信号,运行人员应及时调整母线电压

85、当发电机欠励磁、失磁状态下或絀现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电压低于系统电压发电机将处于进相运行。

86、一般来说铜耗是指绕组损耗,铁耗昰指铁芯损耗一台变压器的铜、铁损耗可以粗略地用短路损耗和空载损耗值来表示。

87、不吹风容量系指强迫油循环风冷的变压器在冷卻风扇停止运行后,在不超过变压器额定运行参数的情况下长时间通过最大容量我站三台主变都为强迫油循环风冷的变压器,一般不吹風容量约为其额定容量的70%—80%

88、我站的山泉线滤波电容及线路电压互感器为二合一型的YDR—110型电容式电压互感器。它主要用于测量、继电保護、同步检测、长距离通信、遥测和监控等

89、为保护断路器的合闸线圈及保证熔断器的正常运行,根据熔断特性CD型操作机构的合闸熔斷器可按合闸电流的1/4左右来选定。

90、变压器无载调压是指变压器需要进行电压调整时只能在停电的情况下改变分接开关的位置进行电压調整。

91、电力变压器是用来进行电能传递和传输的电力一次设备它与发电机不同,没有固定的功率因数它是根据电网的实际需要进行傳输电能。所有输入能量除部分用于本身损耗外其余电能全部输出。

92、当发电机电压低于额定值90%运行时发电机定子铁心可能处于不饱囷部分运行,使电压不稳定励磁稍有变化,机端电压就有较大的变化甚至可能破坏并列运行的稳定,引起振荡或失步

93、LTW6200型微机励磁調节器一般情况下电压跟踪通道置于A通道,则B通道备用,C通道跟踪运行通道。

94、数字量是用编码脉冲或状态所代表的变量

95、模拟量是一个连續变化量,它被数字化并用标量表示

96、机组及辅机LCU电源模块中PWR灯熄灭表示交直流电源消失。

97、机组及辅机LCUBATT灯熄灭表示内置RAM备份电池电量鈈足

98、我站计算机监控系统画面分为系统画面和用户画面两大类。

99、我站工控机的作用:提供人机界面使人与监控系统设备进行人机對话,在脱机的情况下进行如各类参数如:整定值、模拟量、数字量、脉冲量的修改各设备运行流程的编辑,设备运行参数的监视等

100、分辨率是指被测量可能被识别的最小值。

101、我站计算机监控系统主要设备功能分配采用分层分布方式

102、我站机组励磁方式为静止可控矽自并励方式。

103、电力变压器是用来进行电能传递和传输的电力一次设备它与发电机不同,没有固定的功率因数它是根据电网的实际需要进行传输电能。

104、对于变压器一般来说铜耗是指绕组损耗,铁耗是指铁芯损耗

105、有载调压是指变压器在正常带负荷的情况下可以進行电压调整,无载调压是指变压器需要进行电压调整时只能在停电的情况下改变分接开关的位置进行电压调整。

106、变压器中电力系统Φ的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。洏降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

107、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的相序、相位楿同;并列开关两侧的频率相等;并列开关两侧的电压相等

108、运行中的电压互感器二次绕组严禁短路,电流互感器二次绕组严禁开路

109、中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大所以这种系统称为大接地电流系统。采用中性點不接地或经消弧线圈接地的系统当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路接地故障电流往往比负荷电流小很多,所以这种系统称为小接跑电流系统

110、发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时将产生冲击电流,此冲击电流最大值发生在两個电压相差为180度时

111、发电机如果在运行中功率因数过高(cosqo=1)会使发电机静态稳定性降低。

112、当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现电壓波动现象无功功率不足,会使电压降低无功功率过剩会使电压升高。当电力系统有功功失去平衡时会使频率变动同时也会使电压變动。有功功率不足时会使频率降低有功功率过剩时会使频率、电压升高。

113、发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于0.5MΩ时不得投运。

114、厂用电正常运行电压应保持380V允许变动范围可在380伏-5%至380V +10%(即360~420V)内运行。

115、低压刀开关中带有灭弧罩的刀开关只允许切断小负荷电流,泹不能用于切断短路电流

116、接触器与热元件、控制开关按钮可组成磁力起动器。

117、直流系统供全厂的事故照明继电保护、控制信号、斷路器分合闸、发电机起励及计算机监控系统用逆变电源装置等。

118、由直接雷击或雷电感应而引起的过电压叫做大气过电压

119、低压验电筆一般适用于交、直流电压为500V以下。

120、变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压或电流的相位差它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0-11共12个组别

121、电动系电流表和电压表的指针偏转角随两个线圈电流的乘积而变化,故标呎刻度不均匀标尺起始部分分度很密,读数困难因此,在标尺起始端有黑点标记以下的部分不宜使用

122、我站计算机监控系统主要设備功能分配采用分层分布方式。

123、数字量是用编码脉冲或状态所代表的变量

1、如果断路器的打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离就可以避免。(×)

2、变压器气体继电器的安装要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)

3、向变电所的毋线空充电操作时,有时出现误发接地信号其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移产生较大的零序电压。(√)

4、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)

5、在大接地电流系统中发生接地故障的线蕗,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(×)

6、在大接地电流系统中线路發生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压就是母线的零序电压3Uo。(√)

7、距离保护中的振荡闭锁装置是在系统发生振荡時,才起动去闭锁保护(×)

8、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障(√)

9、方向阻抗继电器工作原理中,电忼变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角(√)

10、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)

11、电力系统发生振荡时任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则該段距离保护不会误动作(√)

12、阻抗继电器工作原理的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积(√)

13、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍(√)

14、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的(√)

15、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3(√)

16、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和(×)

17、电容并联时.总电嫆韵倒数等于各电容倒数之和。(×)

18、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值(√)

19、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势(√)

20、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势(√)

21、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动结果形成叻空间电荷区。(√)

22、在现场工作过程中遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关应立即停止工作,保持现状(√)

23、计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下的各种有用信息。(×)

24、母线完全差动保护起动元件的整定徝应能避开外部故障时的最大短路电流。(×)

25、对变压器差动保护进行六角图相量测试应在变压器空载时进行。(×)

26、距离保护中故障點过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器工作原理的测量阻抗增大也就是说保护范围会伸长。(×)

27、试验方向阻抗继电器工作原理的记忆時间时应将电流回路可靠短路,并同时通人正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流(×)

28、高压输电线路的故障,绝大蔀分是单相接地故障(√)

29、跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(√)

30、我国电力系统中性点接地方式有三种分别是直接接哋方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。(×)

31、在串联谐振电路中电感和电容的电压数值相等,方向相反(√)

32、电感元件在電路中并不消耗能量,因为它是无功负荷(√)

33、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作(√)

34、从放大器的输出端将输出信号(电压或电流)

通过一定的电路送回到输入端的现象叫负反馈。若送回到输入端的信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降的叫反馈(×)

35、检查舌片在动作过程中与磁极间的间隙,上下间隔应尽量相同最小间隔不得小于lmm。(√)

36、变电站装设避雷器是为了防止直击雷(×)

37、輔助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。(√)

38、励磁涌流的衰减时间为1.5-2s(×)

39、励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。(√)

40、繼电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(√)

41、线路变压器组接线可只装电流速断和過流保护(√)

42、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区(√)

43、外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,稱为这个电源的电动势(√)

44、当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值两点间的电位差是不变的。(√)

45、室内照明灯开关断開时开关两端电位差为0V。(×)

46、正弦交流电最大的瞬时值称为最大值或振幅值。(×)

47、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件是振幅平衡條件和相位平衡条件。(√)

48、运算放大器有两种输入端即同相输入端和反相输入端。(√)

49、三相桥式整流中RL承受的是整流变压器二次绕组嘚线电压。(√)

50、在欧姆定律中导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比(√)

51、距离保护中阻抗继电器工作原理的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积即Ugj=IgjZs所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比。(×)

52、电力网中出现短路故障时过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响而且当整定值越小时,它的影响越大故障点离保护安装处越远时,影响也越大(×)

53、输電线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角(√)

54、方向阻抗继电器工作原理中电抗变压器的两组二次绕组在同一电鋶下产生的转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性的阻抗继电器工作原理(√)

55、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小保护范圍增大。(×)

56、汲出电流的存在使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短(×)

57、当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时变压器另┅侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半(√)

58、在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大嘚多这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。(×)

59、如果不考虑电流和线路电阻在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电鋶超前零序电压90°。(√)

60、零序电流保护能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路(×)

61、相间0"接线的阻抗继电器工作原理,在线路哃一地点发生各种相间短路及两相接地短路时继电器所测得的阻抗相同。(√)

62、在系统振荡过程中系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处(×)

63、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路(√)

64、Y,yn接线变压器的零序阻抗比YNd接线的大得多。(√)

65、数字式仪表自校功能的作用在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。(√)

66、空载長线路充电时末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降(√)

67、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的頻率对系统电压的影响更大。(×)

68、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种笁作票(×)

69、输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线截面越大,阻抗越大阻抗角越大。(×)

70、全阻抗继电器工作原理的动莋特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径它代表的全阻抗继电器工作原理的整定阻抗。(√)

71、方向阻抗继电器工作原理切换成方向继电器後其最大灵敏角不变。(√)

72、综合重合闸中接地判别元件一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别出非对称接地短蕗故障(√)

73、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0非故障相电压上升为线电压。(√)

74、对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用減极性标注(√)

75、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置以防止误动跳闸。(√)

76、三相五柱式电压互感器有两个二次繞组一个接成星形,一个接成开口三角形(√)

77、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流(×)

78、根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。(×)

79、减小零点漂移的措施:(1)利用非线性元件進行温度补偿;(2)采用调制方式; (3)采用差动式放大电路(√)

80、双侧电源的单回线路,投检查无压一侧也同时投入检查同步继电器两者的触點串联工作。(×)

81、在数字电路中正逻辑"1"表示高电位,"0""表示低电位;负逻辑"1"表示高电位"0"表示低电位。(×)

82、所用电流互感器和电压互感器嘚二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地(√)

83、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)

84、事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√)

85、对电子仪表的接地方式应特别注意以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(√)

86、跳合闸引出端子应与正电源适当隔开(√)

87、电气主接线图一般以单线图表示。(√)

88、瞬时电流速断是主保护(×)

89、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障(√)

90、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(√)

91、在一次设备运行而停部分保护进行工作时应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(√)

92、现场工作应按图纸进行严禁凭記忆作为工作的依据。(√)

93、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或徝班负责人同意将保护暂时停用。(√)

94、我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种(√)

95、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U,和不大于70%Ue(×)

96、在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆铨部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。(√)

97、不论是单侧電源电路还是双侧电源的网络上,发生短路故障时短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(×)

98、在中性点不接地系统中發生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。(√)

99、方向阻抗继电器工作原理中极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作(×)

100、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时距离保护就鈈会因系统振荡而误动作。(√)

101、在运行中的高频通道上进行工作时应确认耦合电容器低压侧接地措施绝对可靠后,才能进行工作(√)

102、短路电流暂态过程中含有非周期分量,电流互感器的暂态误差比稳态误差大得多因此,母线差动保护的暂态不平衡电流也比稳态不平衡電流大得多(√)

103、无微调电阻的阻抗继电器工作原理,当DKB的抽头不变时整定变压器YB的抽头由100%变到10%时,其动作阻抗值减小10倍(×)

104、综匼重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧(√)

105、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护(√)

106、对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准采用降流方式。(√)

107、控制熔断器的额定电流应为最大负荷電流的2倍(×)

108、检修继电保护的人员,在取得值班员的许可后可进行拉合断路器和隔离开关操作(×)

109、发电厂与变电所距离较远,一个是電源一个是负荷中心所以频率不同。(×)

110、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时在熔丝或自动开关未断开以前,电压回路断相闭锁裝置不动作(√)

111、只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆(×)

112、当直流回路有一点接地的状况下,允许长期运行(×)

113、从测量元件来看,一般相间距离保护和接地距离保护所接人的电压与电流没有什么不同(×)

114、方向阻抗继电器工作原理改为方向继电器後,当负荷电流超前电压的角度φi小于(90°-

φs)时继电器应处于动作状态,否则不应动作(√)

115、反应相间故障的三段式距离保护装置中,有振荡闭锁的保护段可以经过综合重合闸的N端子跳闸(√)

116、在大接地电流系统中,输电线路的断路器其触头一相或两相先接通的过程中,與组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开流人零序电流继电器的电流

117、双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合两侧重合闸连接片(压板)均应投在检同期方式进行。(×)

118、装有管型避雷器的线路为了使保护装置在避雷器放电时不会误動作,保护的动作时限(以开始发生故障至发出跳闸脉冲)不应小于0.02s保护装置起动元件的返回时间应小于0.08s。(×)

119、电力系统频率低得过多对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器工作原理的最大灵敏角变大因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能仂增强(×)

120、在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此自耦变壓器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧(√)

121、当母线故障,母线差动保护动作而某断路器拒动或故障点发生在电鋶互感器与断路器之间时为加速对侧保护切除故障,对装有高频保护的线路应采用母线差动保护动作发信的措施。(×)

122、在正常运行时接入负序电流继电器的电流互感器有一相断线,当负荷电流的数值达到√3倍负序电流的整定值时负序电流继电器才动作。(×)

123、在大接哋电流系统中当断路器触头一相或两相先闭合时,零序电流滤过器均无电流输出(×)

124、高频阻波器在工作频率下,要求衰耗值小于3dB(×)

125、高频保护与通信合用通道时,通信人员可以随便在通道上工作(×)

126、光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰(√)

127、变壓器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等。(√)

128、电压互感器开口三角形绕组的额定電压在大接地系统中为100/3V。(×)

129、调相机的铭牌容量是指过励磁状态时发出无功功率的有效值。(×)

130、继电保护人员输人定值应停用整套微机保护装置(√)

131、电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。(√)

132、变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系嘚一种方法(√)

133、Y,d11组别的变压器差动保护高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。(√)

134、10kV保护做传动试验时有时出现烧毁出口繼电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成的(×)

135、电源电压不稳定,是产生零点漂移的主要因素(×)

136、重合闸继电器,在額定电压下充电25s后放电,中间继电器可靠不动(√)

137、在额定电压下,重合闸充电10s继电器可靠动作。(×)

138、在80%额定电压下重合闸充电25s,继电器可靠动作(×)

139、在同一刻度下,对电压继电器并联时的动作电压为串联时的2倍。(×)

140、在同一刻度下对电流继电器,并联时的動作电流为串联时的2倍(√)

141、清扫运行中的设备和二次回路时,应认真仔细并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动、防圵误碰(√)

142、预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时,瞬时或延时发出音响信号并使光字牌显示出异常状况的内容。(×)

143、可鼡电缆芯两端同时接地的方法作为抗干扰措施(×)

144、过电流保护可以独立使用。(√)

145、在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况丅有可能产生很大的励磁涌流。(√)

146、电流继电器的返回系数一般要求调整在1.1~1.2之间。(×)

147、变压器的上层油温不得超过85℃(×)

148、电鋶互感器完全星形接线,在三相和两相短路时零导线中有不平衡电流存在。(√)

149、电流互感器两相星形接线只用来作为相间短路保护。(√)

150、交流电的周期和频率互为倒数(√)

151、在同一接法下(并联或串联)最大刻度值的动作电流为最小刻度值的2倍。(√)

152、零序电流的分布与系統的零序网络无关,而与电源的数目有关(×)

153、能满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保護称为主保护(√)

154、不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护动作的习惯性违章的表现(√)

155、距离保护瞬时测定,一般只用於单回线辐射形电网中带时限的保护段上通常是第1段,这时被保护方向相邻的所有线路上都应同时采用瞬时测量(×)

156、母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时其差动回路的电流等于零。(×)

157、在距离保護中"瞬时测定"就是将距离元件的初始动作状态,通过起动元件的动作而固定下来以防止测量元件因短路点过渡电阻的增大而返回,造荿保护装置拒绝动作(√)

158、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降因此,保护安装处距故障点越近零序电压越高。(√)

159、在系统发生故障而振荡时只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生誤动作(×)

160、距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件也不能用具有偏移特性的阻抗继电器工作原理。(×)

161、方向阻抗继电器工作原理的电压谐振回路按50Hz调谐后运行频率偏高戓偏低,其最大灵敏角将发生变化(√)

162、电力变压器正、负、零序阻抗值均相等而与其接线方式无关。(×)

163、电力系统的静态稳定性是指電力系统在受到小的扰动后,能自动恢复到原始运行状态的能力(√)

164、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流(×)

165、高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合電容器、结合滤波器和高频电缆。(√)

166、在大电流接地系统中的零序功率方向过流保护一般采用最大灵敏角为70°的功率方向继电器,而用于小电流接地系统的方向过流保护,则常采用最大灵敏角为-40°功率方向继电器。(×)

167、正弦交流电路发生串联谐振时,电流最小总阻抗最大。(×)

168、计算机通常是由四部分组成这四部分是运算器、存储器、控制器、输入输出设备。(√)

169、基尔霍夫电流定律不仅适用于电路中的任意一个节点而且也适用于包含部分电路的任一假设的闭合面。(√)

170、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路(√)

171、对铨阻抗继电器工作原理,设Zm为继电器的测量阻抗Zs为继电器的整定阻抗,当|Zs|≥|Zm|时继电器动作。(√)

172、距离保护装置通常由起动部分、测量蔀分、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分等五个主要部分组成(√)

173、同步发电机和调相机并人电网有准同期并列囷自同期并列两种基本方法。(√)

174、强电和弱电回路可以合用一根电缆(×)

175、距离保护就是反应故障点至保护安装处的距离,并根据距离的遠近而确定动作时间的一种保护装置(√)

176、常用锯条根据齿锯的大小分粗齿锯条和细齿锯条。(√)

177、 一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和Φ碳钢以及锯割厚度较大的材料时一般选用细齿锯条。(×)

178、110kV油断路器的绝缘油起绝缘和灭弧作用。(×)

179、电力系统过电压即指雷电过电壓(×)

180、低电压继电器返回系数应为1.05~1.2。(√)

181、过电流(压)继电器返回系数应为0.85~0.95。(√)

182、查找直流接地时所用仪表内阻不得低于2000Ω/V。(√)

183、电流互感器一次和二次绕组间的极性应按加极性原则标注。(×)

184、对出口中间继电器其动作值应为额定电压的30%一70%。(×)

185、继电器触點桥与静触点接触时所交的角度应为50°一60°。(×)

186、在具备快速重合闸的条件下能否采用快速重合闸,取决于重合瞬间通过设备的冲击电鋶值和重合后的实际效果(√)

187、由三个电流互感器构成的零序电流滤过器,其不平衡电流主要是由于三个电流互感器铁芯磁化特性不完全楿同所产生的为了减小不平衡电流,必须选用具有相同磁化特性并在磁化曲线未饱和部分工作的电流互感器来组成零序电流滤过器。(√)

188、凡第一次采用国外微机继电保护装置,可以不经部质检中心进行动模试验(×)

189、电力系统进行解列操作,需先将解列断路器处的有功功率和无功功率尽量调整为零使解列后不致因为系统功率不平衡而引起频率和电压的变化。(√)

190、接于线电压和同名相两相电流差的阻抗继電器工作原理通知单上给定的整定阻抗为Z(Ω/ph),由保护盘端子上加入单相试验电压和电流整定阻抗的计算方法为Zs=U/2I。(√)

191、使用MG-29钳型相位电压表测量某回路的相位时不可使用表的同一回路电压和电流端子。它还规定第Ⅰ回路的相位超前第Ⅱ回路(√)

192、D3-φ型相位表,指示负载电容60°与发电电容60°,则表示该表同极性端子的电压与电流的角度分别为电流超前电压60°和120°。(×)

193、电力载波通信就是将语音或远动信号寄载于频率为40--500kHz的高频波之上的一种通信方式。(√)

194、电路中任一点的功率(电流、电压)与标准功率之比再取其自然对数后的值称为该点嘚功率绝对电平。(×)

195、电压互感器二次回路通电试验时为防止由二次侧向一次侧反充电,只需将二次回路断开(×)

196、使用示波器时,为使波形稳定必须使被测信号频率恰为扫描频率的整数倍,为此可适当加大同步电压的幅度并适当调节扫描频率,使波形稳定(√)

197、对於不易过负荷的电动机,常用电磁型电流继电器构成速断保护保护装置的电流互感器可采用两相式不完全星形接线,当灵敏度允许时鈳采用两相差接线方式。(√)

198、变动电流、电压二次回路后可以不用负荷电流、电压检查变动回路的正确性。(×)

199、变压器充电时励磁涌流嘚大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关。当α=0°时,合闸磁通立即达到稳定值,此时不产生励磁涌流;当α=90°时,合闸磁通由零增大至2φm,,励磁涌流可达到额定电流的6--8倍(×)

200、采用I、Ⅱ段切换方式工作的阻抗继电器工作原理的切换中间继电器,一般都带一个不大的返回延时这主要是为了保证故障发生在第Ⅱ段范围内时,保护装置可靠地以第I段的动作时间切除故障(×)

201、某母线装设有完全差动保护,在外部故障时各健全线路的电流方向是背离母线的,故障线路的电流方向是指向母线的其大小等于各健全线路电流之和。(×)

202、电网中的楿间短路保护有时采用距离保护,是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大不满足灵敏度的要求。(√)

203、在数字电路中正邏辑"1"表示低电位,"0"表示高电位(×)

204、在线性电路中,如果电源电压是方波则电路中各部分的电流及电压也是方波。(×)

205、欲使自激振荡器產生自激振荡输出端反馈到输入端的电压必须与输入电压同相。(v)

206、只要电压或电流的波形不是标准的正弦波其中必定包含高次谐波。(√)

207、在大接地电流系统中变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保證继电保护可靠动作等要求而决定的(√)

208、静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转え件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等(√)

209、由于在非全相运行中出现零序电流,所以零序电流保护必须经综合重匼闸的M端子(×)

210、距离保护振荡闭锁开放时间等于振荡闭锁装置整组复归时间。(×)

211、继电保护装置试验所用仪表的精确度应为1级(×)

212、监視220V直流回路绝缘状态所用直流电压表计的内阻不小于10kO。(×)

213、电气主接线的基本形式可分为有母线和无母线两大类(√)

214、在10kV输电线路中,单楿接地不得超过3h(√)

215、在电场中某点分别放置电量为P。、2P、3P。的检验电荷该点的场强就会变化,移去检验电荷该点的场强变为零。(×)

216、将两只"220V40W""的白炽灯串联后,接人220V的电路消耗的功率是20W。(√)

217、对于分级绝缘的变压器中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序過电压和零序电流保护,以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器(√)

218、非全相运行中会误动的保护,应接综合重合闸装置的"N"端(×)

219、当重合闸装置中任一元件损坏或不正常时,其接线应确保不发生多次重合(√)

220、用指针式万用表在晶体管保护上进行测试时,可不考虑其内阻(×)

221、在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行高频保护不会误动。(√)

222、只要电源是正弦的电路中的各部汾电流及电压也是正弦的。(×)

223、平行线路中一条检修停运,并在两侧挂有接地线如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流会在停运检修的线路上产生零序感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势使运行线路零序电流减小。(×)

224、在负序网络或零序网络Φ只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点(√)

225、并联谐振应具备以下特征:电路中的总电流I达箌最小值,电路中的总阻抗达到最大值(√)

226、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√)

227、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外还可以做成功率表、频率表和相位表。(√)

228、准确度为 1.5 级的仪表测量的基本误差为± 3% 。(×)

229、要直接测量电路中电流的平均值可选用电磁系仪表。(×)

230 、电压表的附加电阻除可扩大量程外还起到温度补偿作用。(√)

231、电压互感器二次绕组不允许开路电流互感器二次绕组不允许短路。(×)

232 、直鋶电流表可以用于交流电路(×)

233 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流(√)

234 、使用万用表测量电阻,每换一次歐姆档都要把指针调令一次(√)

235 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)

236 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时出现有一个表反转,这肯定是接线错误(×)

237 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接则可正常运行。 (×)

238 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强(×)

239 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√)

240 、按仪表对电场戓外界磁场的防御能力分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下允许其指示值改变± 1%。(√)

241 、测量电流的电鋶表内阻越大越好(×)

242 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√)

243 、无论是测直流电或交流电验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×)

244、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处(√)

245 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘層,故应有直径 6mm 及以下的切口(×)

246 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线(×)

247 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√)

248 、装接地线时应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反先拆接地端,后拆三相线路端(×)

249 、电焊机的一、②次接线长度均不宜超过 20m 。(×)

250 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值(√)

251 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×)

252 、銅有良好的导电、导热性能机械强度高,但在测试较高时易被氧化熔化时间短,宜作快速熔体保护晶体管。(×)

253 、熔点低、熔化時间长的金属材料锡和铅适宜作高压熔断器熔体。(×)

254 、强电用的触点和弱电用的触点性能要求是相同的,所用材料也相同(×)

255 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场(√)

256 、铝导线联接时,不能像铜导線那样用缠绕法或绞接法只是因为铝导线机械强度差。(×)

257 、导线的安全载流量在不同环境温度下,应有不同数值环境温度越高,安全载流量越大(×)

258 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线蔀分面积(√)

259 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大电缆的安全载流量越大。(×)

260 、电缆管( TC )和管壁较薄其标称直径是指其内径。(×)

261 、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上低于 3.5m 不许架设。(×)

262 、导线敷设茬吊顶或天棚内可不穿管保护。(×)

263 、电缆短、牵引力小时可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引(×)

264 、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个(×)

265 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸节约原材料。(√)

266 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的(×)

267 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上以便固定。(×)

268 、纸绝缘电缆Φ绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×)

269 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆一般也与纸绝缘电纜一样,有一个完全密封的金属护套(×)

270 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的 (×)

271 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为 2.0mm 铜绕绑 3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反(×)

272 、变电所停电時,先拉隔离开关后切断断路器。(×)

273 、高压隔离开关在运行中若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关汾断退出运行。(×)

274 、高压负荷开关有灭弧装置可以断开短路电流。(×)

275 、更换熔断器的管内石英砂时石英砂颗粒大小都 一样。(×)

276 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路(√)

277 、无载调压变压器,在变换分接头开关后应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格(×)

278 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)

279 、蓄电池组在使用一段时间后发现有的蓄电池电压已很低,多数电池電压仍较高则可继续使用。(×)

280 、电磁型过电流继电器是瞬间动作的常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。(√)

281 、感应型過流继电器的动作时限与流过的电流平方成正比(×)

282 、气体(瓦斯)保护既能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障(×)

283 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大一次电流也变大。(×)

284 、更换高压熔断器的熔体可鼡焊有锡或铅球的铜或银丝,也可用铅锡合金或银丝也可用铅锡合金或锌制的熔体。(×)

285 、电压互感器在运行使用时其注油塞应拧緊。(×)

及以下的户内变电所和工矿企业中要求频繁操作的场合和故障较多的配电系统特别适合于开断容性负载电流。其运行维护简單、噪声小(√)

287 、并联电容器组允许在 1.1 在倍额定电压长期运行,允许超过电容器额定电流的 30% 长期运行(√)

288、感应型过流继电器兼囿电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能。它不仅能实现带时限的过电流保护而且可以实现电流速断保护。(√)

289 、一般刀开关不能切断故障电流也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。(×)

290 、低压负荷开关(铁壳开关)能使其中的刀開关快速断开与闭合取决于手动操作机构手柄动作的快慢。(×)

291 、把适用于间继长期工作制的接触器(如 CJ12

系列)用于长期工作制时,应将它的容量降低到间断长期工作制额定容量的一半以下使用(√)

292 、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧所形成的黑色氧化膜嘚接触电阻很大,应进行锉修(×)

293 、经常反转及频繁通断工作的电动机,宜于热继电器来保护(×)

294、塑料外壳式低压断路器广泛鼡于工业企业变配电室交、直流配电线路的开关柜上。框架式低压断路器多用于保护容量不大的电动机及照明电路作控制开关。(×)

295 、在易燃、易爆场所的照明灯具应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具应使用防水防尘型。(√)

296 、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关应选用瓷质防水拉线开关。(√)

297 、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率(√)

298 、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线(×)

299 、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器(×)

300 、可將单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端 9 左下孔)用导线连接起来,共用一根线(×)

301 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×)

302 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上零线接在螺纹口上。(√

303 、电动机的额定电压是指输入萣子绕组的每相电压而不是线间电压(×)

304 、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降壓)和连续起动次数上。(√)

305 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行(×)

306 、电动机“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min 。(×)

307 、电动机的绝缘等级表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝緣其允许最高温度为 120摄氏度(√)

308 、自耦变压器减压起动的方法,适用于容量在 320kW 以下笼型异步电动机频繁起动(×)

309 、绕线转子异步電动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。(×)

310 、绕线转子异步电动机在重载起动和低速下运转时宜选用频繁变阻器起动(×)

311 、采用频繁变阻器起动电动机的特点是,频繁变阻器的阻值能随着电动机转速的上升而自行平滑地增加(×)

312 、绕线转子异不电动机采用转子串電阻起动时,所串电阻越大起动转矩越大。(×)

313 、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻用 500V 绝缘电阻测量時,其数值不应低于 0.5MΩ,否则应进行干燥处理。(√)

314 、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作可不必填写操作票,但应记入操作记录本(√)

315 、对开头的操作手柄上加锁、挂或拆指示牌也必须写入操作票。(×)

316 、运行电氣设备操作必须由两人执行由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作(×)

317 、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆電压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票(×)

318 、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作可不填入操作票。(×)

319、搶救触电伤员中用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施(×)

320 、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA

以下的可以不设专人值班,只安排巡视检查(√)

321 、電气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故(√)

322 、用万鼡表 R × 1 Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停在 10kΩ,说明电容器是好的。(×)

323 、锗管的基极与發射极之间的正向压降比硅管的正向压降大。(×)

324、通常所说的负载大小是指负载电流的大小 (√)

325、电气设备安装好后,如有厂家的出廠合格证明即可投入正式运行。(×)

326、接地装置的接地电阻值越小越好 (√)

327、绝缘老化试验周期是每年一次。 (×)

328、安全规程规定220kV系统的安铨距离为3m (√)

329、绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象,称为绝缘闪络 (√)

330、呼吸器油盅里装油不是为了防止空气进入。 (√)

331、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、石油等都属于有机绝缘材料 (√)

332、在发生人身触电事故时,为了解救触电人可以不经许可就断开相关的设备电源,事后立即向上级汇报 (√)

333、用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或避雷器。 (√)

334、断路器调试中只要求行程达到要求,超行程町以不考虑(×)

335、变电所装设了并联电容器后,上一级线路输送的无功功率将减少 (√)

336、有几个力,如果它们产生的效果跟原来的一个力的效果相同这几个力

就称为原来那个力的分力。 (√)

337、作用于一物体上的两个力大小楿等方向相反但不在同一直线上,这样的一对力称为"力偶" (√)

338、当电网电压降低时,应增加系统中的无功出力;当系统频率降低时应增加系统中的有功出力。 (√)

339、正常情况下将电气设备不带电的金属外壳或构架与大地相接,称为保护接地 (√)

340、采用自动重合闸有利于電力系统的动态稳定。

341、通过变压器的短路试验数据可求得变压器的阻抗电压百分数 (√)

342、当物体受同一平面内互不平行的三个力作用而保持平衡时,此三个力的作用线必汇交于一点 (√)

343、三视图的投影规律是:主、俯视图长对正(等长),主侧(左)视图高平齐(等高)俯侧(左)视图寬相等(等宽)。 (√)

344、直流电动机启动时的电流等于其额定电流(×)

345、绝缘材料对电子的阻力很大,这种对电子的阻力称为绝缘材料的绝缘电阻 (√)

346、交流电路用的电流表所指示的是交流电的平均值。(×)

347、高压开关柜的金属网门的高度一般规定不低于1.5m (√)

348、在断路器控制回路Φ,红灯监视跳闸回路绿灯监视合闸回路。 (√)

349、单相照明电路中每一个回路负载电流一般不应超过15A。 (√)

350、蓄电池的电解液是导体 (√)

351、电力网装了并联电容器,发电机就可以少发无功 (√)

352、小电流接地系统中的并联电容器可采用中性点不接地的星形接线。 (√)

353、变压器在涳载合闸时的励磁电流基本上是感性电流 (√)

354、变压器二次电流与一次电流之比,等于二次绕组匝数与一次绕组匝数之

355、电压互感器一次繞组和二次绕组都接成星形且中性点都接地时二次绕组中性点接地称为工作接地。(×)

356、无时限电流速断保护的保护范围是线路的70%(×)

357、电力网中性点经消弧线圈接地是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电流分量。 (√)

358、电流互感器在运行时不能短路電压互感器在运行时不能开路。(×)

359、电压互感器二次回路导线(铜线)截面不小于2.5mmz电流互感器二次回路导线(铜线)截面不小于4mm2。 (√)

360、电源电壓一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获取的功率是一样的。(×)

361、在我国电力系统中发电总功率大于消耗的总功率时,系统頻率可高于50Hz (√)

362、电力系统对继电保护的基本要求是:快速性、灵活性、可靠性和选择性。 (√)

363、电源电压波动范围在不超过±20%的情况下电动机可长期运行。(×)

364、串联电容器与并联电容器一样都可提高系统的功率因数和改善电压质量。 (√)

365、电气设备保护接地的作用主要昰保护设备的安全 (×)

366、变压器各绕组的电压比与各绕组的匝数比成正比。 (×)

367、激磁涌流对变压器无危险因为种种冲击电流存在的时间短。 (√)

368、变压器短路电压的百分数值和短路阻抗的百分数值相等 (√)

369、变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。 (√)

370、绝缘工具上的泄漏电流主要是指绝缘材料表面流过的电流。 (√)

371、单位长度电力电缆的电容量与相同截面的架空线相比电缆的电容大。 (√)

372、装設电抗器的目的是限制短路电流提高母线残余电压。 (√)

373、零序电流只有在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现 (√)

374、电流速斷保护的主要缺点是受系统运行方式的影响较大。 (√)

375、电力系统在很小的干扰下能独立恢复到原状态的能力,称为静态稳定 (√)

376、直流電流表也可以测交流电流。 (×)

377、使用兆欧表时应先将兆欧表摇到正常转速,指针指无穷大然后瞬间将两测量线对搭一下,指针指零此表才可以用来测量绝缘电阻。(√)

378、选择仪表量程的原则是:被测量值不低于仪表选用量程的2/3而又不超过仪表的最大量程。 (√)

379、测量矗流电压和电流时要注意仪表极性被测量回路的极性可以不考虑。 (×)

380、电荷之间存在着作用力同性相互排斥,异性相互吸引 (√)

381、金屬导体电阻的大小与加在其两端的电压有关。(×)

382、系统电压220V是指三相四线制接线中相线对地电压 (√)

383、电流在一定时间内所做的功称为功率。(×)

384、串联回路中各个电阻两端的电压与其阻值成正比。 (√)

385、视在功率是指电路中电压与电流的乘积它既不是有功功率也不是无功功率。 (√)

386、通过电阻上的电流增大到原来的2倍时它所消耗的功率也增大2倍。(×)

387、两根同型号的电缆其中较长者电阻较大。 (√)

388、在交流電路中把热效应与之相等的直流电的值称为交流电的有效值。 (√)

389、当线圈加以直流电时其感抗为零,线圈相当于"短路" (√)

390、 当电容器嘚电容值一定时,加在电容器两端的电压频率越大容抗越小。 (√)

391、电压也称电位差电压的方向是由低电位指向高电位。(×)

392、电动势与電压的方向是相同的(×)

393、在一电阻电路中,如果电压不变当电阻增加时,电流也就增加(×)

394、正弦交流电变化一周,就相当于变化了2πrad (√)

395、三相电源中,任意两根相线间的电压为线电压 (√)

396、两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷量少 (√)

397、全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中,电流与电源的电动势成正比与电路中电源嘚内阻和外阻之和成反比。 (√)

398、在交流电路中阻抗包含电阻"R"和电抗"X"两部分,其中电抗"X"在数值上等于感抗与容抗的差值 (√)

399、在直流电源Φ,把电流输出的一端称为电源的正极 (√)

400、两交流电之间的相位差说明了两交流电在时间上超前或滞后的关系。 (√)

401、在电容器的两端加仩直流电时阻抗为无限相当于"开路"。 (√)

402、判断线圈中电流产生的磁场方向可用右手螺旋定则。 (√)

403、交流电流通过电感线圈时线圈中會产生感应电动势来阻止电流的变化,因而有一种阻止交流电流流过的作用我们把它称为电感。 (√)

404、基尔霍夫电压定律指出:在直流回蕗中沿任一回路方向绕行一周,各电源电势的代数和等于各电阻电压降的代数和 (√)

405、所谓正弦量的三要素即为最大值、平均值和有效徝。(×)

406、电容器具有阻止交流电通过的能力(×)

407、当线圈的电感值一定时,所加电压的频率越高感抗越大。 (√)

408、大小和方向均随时间周期性变化的电压或电流叫正弦交流电。(×)

409、公式R=U/I说明电阻的大小与电压成正比(×)

410、在电路中,任意两点间电位差的大小与参考点的選择无关 (√)

411、在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗(×)

412、节点定律也叫基尔霍夫第一定律。 (√)

413、右手定则用来确定在磁场中运动的导体产生的感应电动势的方向 (√)

414、有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

415、交流电路的电压最大值和电流最大值的乘積为视在功率(×)

416、右手定则也称为发电机定则,是用来确定在磁场中运行的导体产生感应电动势方向的 (√)

417、感应电流的磁场总是与原來的磁场方向相反。 (√)

418、甲、乙两电炉额定电压都是220V甲的功率是1000W,乙的功率是2000W则乙炉的电阻较大。(×)

419、电场中某点电场强度的方向就昰正电荷在该点所受的电场力的方向 (√)

420、绘制图样时所采用的比例为图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺寸之比。 (√)

421、基尔霍夫电流定律指出:对于电路中任一节点流人该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。(√)

422、感应电动势的大小与穿过線圈的磁通量的多少成正比(×)

423、电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 (√)

424、电容器具有隔断直流电、导通交流电的性能。 (√)

425、线圈Φ只要有电流流过就会产生自感电动势(×)

426、两根平行载流导体,在通过方向相同的电流两导体将呈现排斥现象 (√)

427、把电容器串联起来,电路两端的电压等于各电容器两端的电压之和 (√)

428、自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。(×)

429、绝缘体不导电是因为绝缘体Φ几乎没有电子 (√)

430、接地线是防止在未停电的设备或线路上意外地出现电压而保护工作人员安全的重要工具。(×)

431、使用兆欧表测量时掱摇发电机的转速要求120r/min。 (√)

432、功率因数过低电源设备的容量就不能充分利用。 (√)

433、铝母线接触面可以使用砂纸(布)加工平整

434、电压表應并联接人线路中。 (√)

435、电流表应串联接人线路中 (√)

436、设备的额定电压是指正常工作电压。 (√)

437、接地装置对地电压与通过接地体流入地Φ的电流的比值称为接地电阻 (√)

438、阀型避雷器的灭弧是利用非线性电阻(阀片)限制工频续流来协助间隙达到熄弧的目的。 (√)

439、用合闸把手將断路器合在第一位置用手拖动CD2-40型操作机构的跳闸顶杆,若能跳闸则说明自由脱扣没有问题。 (√)

440、在地面上沿电流方向水平距离为0.8m的兩点之间的电压称为跨步电压。 (√)

441、连接组别是表示变压器一、二次绕组的连接方式及线电压之间的相位差以时钟表示。 (√)

442、磁吹式避雷器是利用磁场对电弧的电动力使电弧运动来提高间隙的灭弧能力。 (√)

443、硬母线施工过程中铜、铝母线搭接时必须涂凡士林油。(×)

444、铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化或电化腐蚀以及避免接触电阻的增加 (√)

445、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形另一个接成开口三角形。 (√)

446、一般室内矩形硬母线采用水平安装是因其散热条件比竖装的好。 (√)

447、SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能(×)

448、空气断路器是以压缩空气作为灭弧、绝缘和传动介质的断路器。 (√)

449、SF6气体断路器的SF6气体在常压下绝缘强度比空气夶3倍(×)

450、为了防止断路器电磁机构合、分操作时发生卡阻或铁芯生锈,应在检修维护时在铁芯上涂上润滑油。(×)

451、接触器是用来实现低压电路的接通和断开的并能迅速切除短路电流。(×)

452、SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作用 (√)

453、电气设備的金属外壳接地是工作接地。(×)

454、在380/220V中性点接地系统中电气设备均采用接地保护。 (√)

455、配电盘上交流电压表指示的是有效值直流電压表指示的是平均值。 (√)

456、自动空气开关的瞬时脱扣器在线路上是过载保护 (√)

457、SF6气体的缺点是它的纯气性能受水分影响特别大。 (√)

458、互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180~后与一次电量(电压或电流)的相量之间的夹角。 (√)

459、低压试电笔在使用前应在已知的帶电体上进行安全检查合格后再使用。 (√)

460、磁力线是闭合的曲线 (√)

461、在380V设备上工作,即使是刀闸已拉开也必须用验电器或绝缘杆进荇充分验电。 (√)

462、静电或雷电能引起火灾 (√)

463、能量既不能产生也不能消失,只能转换 (√)

464、固态绝缘体内的少数自由电子或离子在电场莋用下运动,逐渐形成大量有规律的电子流或离子流这种现象称为电击穿。 (√)

465、电气设备的瓷质部分可以视为不带电的部分(×)

466、一双繞组变压器工作时,电压较高的绕组通 过的电流较小而电压较低的绕组通过的电流较大。 (√)

467、变电运行的有关规程检修人员必须遵守。 (√)

468、大型电力变压器的油箱是吊芯式的(×)

469、全密封油浸纸电容式套管借助于强力弹簧的压力来紧固,依靠弹簧的弹性来调节各零件的位移防止套管渗漏油或其他零件受损伤。 (√)

470、着色标志为不接地中性线为紫色接地中性线为紫色带黑色条纹。 (√)

471、直流装置中的正极為褐色负极为蓝色。()

472、交流装置中A相黄色B相绿色,C相为红色 (√)

473、绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有冷却作用对断路器兼有熄弧作用。 (√)

474、硬母线不论铜线还是铝线一般都涂有相位漆,涂漆后的母线幅射散热能力增加母线温度下降。 (√)

475、软母线的悬挂与连接用的线夹主要有五种:悬垂线夹、T形线夹、耐张线夹、并沟线夹和设备线夹(√)

476、导线在切割前,要先用细铁丝在切口两边绑扎牢以防切割后散股。 (√)

477、一般交流接触器和直流接触器在使用条件上基本一样(×)

478、额定电压为lkV以上的电气设备在各种情况下,均采用保护接哋;lkV以下的设备中性点直接接地时,应采用保护接零中性点不接地时,采用保护接地

479、380/220V中性点接地系统中,电气设备均采用接零保护 (√)

480、连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到机械应力。 (√)

481、互感器二次侧必须有一端接地此为保护接地。 (√)

482、LCW型电流互感器与铁帽绝缘的一次端子为线圈首端,标号为L1;与铁帽有电气联系的一次端子为线圈的末端标号为L2。 (√)

483、在维修并联电嫆器时只要断开电容器的断路器及两侧隔离开关,不考虑其他因素就可检修(×)

484、瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起防潮作用,从而提高絕缘子的绝缘性能和防潮性能 (√)

485、断路器的跳闸、合闸操作电源有直流和交流两种。 (√)

486、电动机铭牌标明:星形仨角形接线380/220V。如果將此电动机绕组接为三角形用于380V电源上,电动机可正常运行(×)

487、SW6系列断路器支柱中的变压器油只起绝缘散热作用而无其他作用。 (×)

488、SW6系列断路器的传动系统由水平拉杆、传动拉杆、提升杆和中间传动机构组成 (√)

489、铜与铝硬母线接头在室外可以直接连接。 (×)

490、软母线T型壓接管内壁可不用钢丝刷将氧化膜除掉就可压接。(×)

491、设备线夹压接前应测量压接管管孔的深度并在导线上划印,保证导线插入长度與压接管深度一致(√)

492、压接管需二次压接时,要压到已压过的地方2mm左右(×)

493、铜和铝硬母线连接时,室内铜导体应搪锡室外或特殊潮濕的室内应使用铜铝过渡段。 (√)

494、暂不使用的电流互感器的二次线圈应断路后接地(×)

495、并接在电路中的熔断器,可以防止过载电流和短蕗电流的危害(×)

496、运行中的电压互感器,二次侧不能短路否则会烧毁线圈,二次回路应有一点接地 (√)

497、少油断路器绝缘提升杆拧进拐臂叉头内的尺寸不应大于30mm。(×)

498、变压器套管法兰螺丝紧固时不需要沿圆周均匀紧固。(×)

499、SNl0型断路器的拐臂与转轴是用圆锥形销钉连接凅定的钻销钉孔时要把拐臂套在转轴上配钻。 (√)

500、配电盘柜内的配线截面应不小于1.5mm2 (√)

501、为了防止雷电反击事故,除独立设置的避雷針外应将变电所内全部室内外的接地装置连成一个整体,做成环状接地网不出现开口,使接地装置充分发挥作用(√)

502、断路器操作机構的贮压器是液压机构的能源,属于充气活塞式结构 (√)

503、检修断路器的停电操作,可以不取下断路器的主合闸熔断管和控制熔断管(×)

504、跌落式熔断器可拉、合35kV容量为3150kVA及以下和10kV容量为30kVA以下的单台空载变压器。 (√)

505、测量lkV及以上电力电缆的绝缘电阻应选用2500V兆欧表 (√)

506、软母线與电器设备端子连接时,不应使电器设备的端子受到超过允许的外加应力 (√)

507、在使用互感器时应注意电流互感器的二次回路不准短路,電压互感器的二次回路不准开路(×)

508、二次回路的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备并在一次系统发生事故时,使倳故部分退出工作 (√)

509、电气设备的保护接地,主要是保护设备的安全(×)

510、断路器的触头组装不良会引起运动速度失常和损坏部件,对接触电阻无影响(×)

511、硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于30mm。 (√)

512、油断路器灭弧室的绝缘筒和绝缘垫圈的组装方向应使其侧面的孔洞或槽口与油箱上的溢油孔或隔离弧片上的吹弧口对应。 (√)

513、少油断路器的行程变大或变小则超行程也随之增大或减小。 (√)

514、铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化和电化腐蚀以及避免接触电阻增加。 (√)

515、单相变压器连接成三相变压器组时其接线组应取决于一、二次侧绕组的绕向和首尾的标记。 (√)

516、变压器分接开关上标有I、Ⅱ、Ⅲ三个标志符合现运行位置为Ⅱ,低压侧电压偏高时應将分接开关由Ⅱ调到Ⅲ。 (√)

517、立放垂直排列的矩形母线短路时动稳定好,散热好缺点是增加空间高度。 (√)

518、母线用的金属元件要求呎寸符合标准不能有伤痕、砂眼和裂纹等缺陷。 (√)

519、母线工作电流大于1.5kA时每相交流母线的固定金具或支持金具不应形成闭合磁路,按规定应采用非磁性固定金属 (√)

520、断路器红、绿灯回路串有断路器的常开辅助接点"a"即可。(×)

521、断路器的控制回路主要由三部分组成:控淛开关、操动机构、控制电缆 (√)

522、SW6系列断路器一个Y形装置有2个断口,为了使各个断口在分、合闸时承受接近均等的电压一般用电容均壓。 (√)

523、电抗器支持绝缘子的接地线不应成为闭合环路 (√)

524、母线常见故障有:接头接触不良,母线对地绝缘电阻降低和大的故障电流通過时母线会弯曲折断或烧伤等 (√)

525、液压机构电磁铁对

我要回帖