电动电机空载没事带负载转不动启动和运行无变化是什么原因引起的

自耦变压器起动接触器在断开时發生强烈电弧的原因
我原来是110KW的自耦降压启动器,后来换成了130KW的电机.当电机在减压起动(带负载)转为额定电压运行的转换过程中,接触器KMl、KM2主触頭弧光很大,有金属飞溅,触头烧伤,并伴有强烈的爆炸声.经检查触头压力正常,接线正确,相序无误.自己分析的故障原因:接触器KMl、KM2选用CJl2所致.因CJl2接触器只有纵缝灭弧罩而无灭弧栅,当电动机起动电流很大时,接触器KM2的主触头虽已断开,但电弧尚未熄灭,触头间气隙还有电流通过.此时KM,主触头闭合,僦会造成自耦变压器TM部分绕组短路,产生很大的电弧.请求高手是否有别的原因产生这种现象,如何改进可解决此问题?另外请问自耦变压器接线樁头是否有65%