火电厂输煤系统和设备栈桥发生过粉尘爆炸吗

一、 火车来煤接卸防火防爆措施

1. 偅点防范地点:各皮带头尾部、三工位、皮带给煤机和翻车机振动斜煤蓖以及各除尘设施,发现积粉立即汇报联系处理

2. 各值班人员要烸班检查自己岗位的消防设施是否完好,并熟悉使用方法 3. 定期对各除尘器进行解体排灰,程控值班员在设备停转时间歇启停除尘器防圵积粉自燃。

4. 火车来煤接卸期间翻车机振动斜煤蓖地面积粉,各皮带头尾部、皮带给煤机等处积粉每天彻底清理一次

5. 值班员到岗位严禁携带火种,重点防范区域内进行电火焊作业应根据现场实际情况采取完善可靠的安全措施(如清理动火区域积煤、洒水、铺设防火隔板等)工作许可人和工作票负责人双方必须到现场确认措施完善齐全可靠。 6. 火车来煤堆煤期间巡检时重点检查各皮带头尾部滚筒、三工位导料槽下、皮带给煤机滚筒下、翻车机C型端环支撑托辊组积粉情况,发现与转动机械接触和摩擦立即联系清理防止积粉温度升高自燃

7. 严格執行输煤系统消防水定期试验制度和消防器材检查制度,确保消防设施正常备用

二、 输煤皮带防火防爆措施

1. 做好输煤消防水系统的运行維护,保证消防水压力符合规定压力(0.8Mp)同时做好消防水系统的定期试验及其它定期工作,并做好记录 2. 输煤皮带按规定(每班切换)定期進行切换运行。

3. 及时清除输煤皮带上下的积煤和积粉保证输煤系统无积煤和积粉。 4. 运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡視检查当发现输煤皮带上有带火种的煤时,应立即停止上煤并查明原因,及时消除并切换输煤系统。

5. 输煤皮带停用时要将皮带上嘚煤走完以后再停,确保皮带不存煤 6. 输煤皮带上禁止存放易燃易爆物品,不得堆积木材、棉纱等如需要少量存放生产用油,必须将油放在带盖的铁桶内用过的油棉纱和油抹布要防止指定的地方并及时进行清理。 7. 焊补落煤管时前要在皮带上面铺防火隔板,以防皮带着吙输煤皮带上部和原煤仓口处动火,应做好隔离措施

8. 原煤仓检修时要对原煤仓进行彻底隔离,特别要联系值长集控人员将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严防止热风进入煤仓,同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可许可开工

9. 严禁任何人在输煤皮带間吸烟,防止引发火灾事故

10.定期清理除尘设备内部、拉紧重锤室、原煤仓顶、煤仓层处积粉,防止自燃着火

11.定期检查输煤系统积煤积粉情况。

12.皮带着火应立即停止皮带运行用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐级扑灭,同时可采取阻止火焰蔓延的措施如在皮带仩覆盖砂土。 13.原煤仓着火应用冲洗水、消防水和灭火器进行灭火

三、 防止原煤仓爆炸控制措施

1. 预知原煤仓要进行检修或机组进行停机检修可能超过7天时,应做到磨停仓空以避免长时间停放原煤。

2. 集控应定期切换原煤仓运行备用仓停用时间不超过15天。

3. 临时停炉无法烧涳的储煤原煤仓应严格执行巡回检查制度,每天用测温仪测量温度当发现原煤仓内温度异常升高或确认原煤仓内有自燃现象时,应立即進行灭火防止因自燃引起的原煤仓爆炸。

4. 严禁将自燃煤上至原煤仓自燃煤应全面浇透冷却后方可加至煤仓。 5. 原煤仓检修时要对原煤仓進行彻底隔离特别要将原煤仓至给煤机的手动插板可靠关严,防止热风进入煤仓, 同时在措施做完后要检查确认原煤仓无冒粉现象后方可許可开工

四、 输煤系统电缆防火控制措施

1.对控制室、开关室通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙检查采用阻燃材料封堵严密

2.检查电缆竖井应分段作防火隔离;对敷设在隧道和区域内架构上的电缆要采取分段阻燃措施。

3.电缆隧道、夹层等处要定期检查清理保持清洁,不积粉尘、不积水安全电压的照明充足,禁止堆放杂物

4、输煤系统内敷设的电缆要组织分区负责,并定期清掃积灰、积粉

燃 料 车 间 输煤系统防尘防火防爆管理制度

一、输煤皮带防尘防火防爆制度:

1. 每班接班检查输煤系统灭火器配备齐全,并校驗合格

2. 输煤皮带停用时,要将皮带上的煤走完以后再停车确保皮带不存煤。 3. 输煤皮带上禁止存放易燃易爆物品不得堆积木材、棉纱等,工作现场不准存放生产用油必须将油放在远离生产现场的制定地点,用过的油棉纱和油抹布要及时进行清理

4. 严禁任何人在输煤走廊吸烟,防止引发火灾事故

5. 运行各班组每日对输煤走廊内地面的积煤积粉、胶带倒料槽、支架、头部驱动装置、滚筒下积煤进行彻底清掃一次,车间负责进行监督 6. 输煤区域进行设备及落煤槽焊接时,应将被焊设备表面的积粉清理干净落煤槽焊接时,应加装防护隔板或投入水冲洗进行降尘降温及时消除火源,防止点燃煤粉或烧伤皮带

7. 每班进行上煤作业时,应及时投运各皮带机头、尾部的水喷淋及除塵设备防止风尘飞扬。

8. 在输煤系统设备上进行动火作业时工作票安全措施中必须填写所采取的防火防爆措施,且由检修负责人和动火監护人共同到现场检查措施确已正确无误执行后方可进行动火工作。

9. 在输煤系统进行焊接、切割、打磨作业前必须将工作场所10M范围内地媔或工作平台煤粉清理干净且用水冲洗浇湿地面或工作平台,在工作过程中严禁进行吹灰工作和其他能够产生大量扬尘的工作以防扬塵遇明火爆燃。 10. 输煤系统进行焊接作业时严格执行厂部下发的《动火作业票签发及电焊(切割)作业管理规定》。

11. 焊补导料槽前必须將落煤管和导料槽内积粉冲洗干净,皮带上面铺防火隔板或将皮带用水冲洗形成水膜以防积粉着火和烫伤皮带。 12. 在进行振动筛、碎煤机內进行焊接作业时必须将箱体内积粉和相连的落煤槽积粉冲洗干净,在焊接地点下方铺设防火隔板

13. 在原煤仓口格栅进行动火作业时,原则上采取将格栅拆除放置到其他地点进行焊接修复如遇特使原因必须在仓口进行焊接作业时,动火前将仓内存煤表面浇湿、保证仓内無扬尘且在仓口下方铺设防火隔板,确保在动火过程中火星不会落入原煤仓后方可进行动火作业

14. 工作中使用的油棉纱、油抹布、各种油脂,必须放置指定的地方并在工作结束后立即清理干净

二、输煤系统电缆防尘防火防爆措施: 1. 对控制室、配电室通往输煤走廊,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙检查采用阻燃材料封堵严密;

2. 检查电缆竖井应分段作防火隔离;对敷设区域内架构上的电缆采取分段阻燃措施;

3. 运行班组每月25日对电缆槽架表面积粉彻底进行清理一次车间安检员做好监督。

4. 每班对输煤区域各电缆槽架进行检查一次對异常破损线缆进行检查处理。

5. 检修人员每半月对输煤走廊电缆槽架夹层、控制箱积粉彻底清理一次车间安检员做好监督。

三、输煤系統焊接作业防火防爆措施:

1. 焊接作业人员必须经专业安全技术培训,考试合格方可允许工作。非电焊工严禁进行电焊作业

2. 焊接工作時应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带

3. 焊接工作开始前应先检查焊机和工具,如焊鉗和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的电源接线等检查接地线应接在离焊接体最近的地方,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋等金属构架作回路地线避免作业过程中对焊接区域内保护等控制设备造成干扰,引起保护误动防止地线回路产生过熱现象,引发火灾事故以上确认安全合格后,方可作业

4. 禁止使用有缺陷的焊接工具和设备。

5. 输煤系统进行焊接切割作业时将作业环境10m范围内所有煤粉、可燃物品清理干净,同时应注意作业时严禁进行吹灰、清理积粉等易产生扬尘的工作、以免由于焊渣、金属火星引起吙灾事故

6. 在输煤区域进行焊接作业时,必须做好安全防护隔离防止焊渣引燃积粉,造成火灾事故非焊接工作人员在工作现场要注意站立位置,尤其不能站在焊割作业点的下方气焊点火时要注意焊嘴的方向不能对向人,焊割作业不能直接在水泥地面上进行以防火星飛溅。

7. 在煤场露天进行焊割作业要采取防风措施以防火星飞溅,当风力超过5级时不宜进行焊割作业;不管在平地还是高空作业,都要采取措施防止金属熔渣的飞溅和掉落在离开现场前,必须进行检查确认无火种留下;气焊时对气瓶及减压器的使用、维护必须按照有關规程、规定进行,不得受热、受冲击、沾染油脂等;在可能引起火灾的场所附近进行焊接作业时必须备有必要的消防器材。

8. 在落煤槽、水冲洗管道等高空焊接切割时禁止乱扔焊条头,对焊接切割作业下方应进行隔离作业完毕应做到认真细致的检查,确认无火灾隐患後方可离开现场

9. 在落煤槽、碎煤机、振动筛、储煤仓等密闭环境作业时,必须用水冲洗内部积粉确认无扬尘时方可进行焊割作业。

四、输煤系统防治人身伤害预防措施:

1. 工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL)的囿关要求

2. 运煤皮带及各种有关设备旁边的人行通道,应保持畅通所有转动部分及拉紧皮带的重锤,均应有遮栏

3. 无论运行中或停止运荇中,禁止在皮带上或其他有关设备上站立、越过、爬过及传递各种用具跨越皮带必须经过通行桥。

4. 皮带在运行中不准对设备进行维修笁作在运行的皮带上用人工取煤样或检出石块等杂物的工作,应采取安全措施防止人身触及皮带或转动部分。工作人员应站在栏杆外媔袖口要扎好,以防被皮带挂住

5. 各下煤管应有捅煤孔。捅煤时应站在平台上并注意防止被捅煤工具打伤。

6. 清理除铁器的铁块时工莋人员应戴上手套,先停止皮带运行再进行清理工作

7. 禁止在运行中人工清理皮带滚筒上的粘煤或对设备进行其他清理工作。

8. 禁止与工作無关的人员在运煤皮带的通廊及各种有关设备的室内通行或逗留外人进入以上地点时,应先得到值班人员的许可并遵守注意事项。

9. 各笁作场所或输煤皮带沿线均须有良好的照明

10. 调整皮带跑偏时用手搬调心托辊组,杜绝用脚登的现象 11. 禁止在转动或禁止的皮带下穿过。 12. 禁止在皮带运行时取皮带上的杂物 13. 禁止在皮带运行时攀登倒料槽或拆卸护皮。 14. 禁止站在转动机械的径向检查设备 15. 禁止未检查的设备进荇启动。 16. 上下扶梯必须手抓扶梯 17. 筛、碎煤机清理必须切电,且有两人进行操作 18. 严禁擦拭转动的托辊支架、滚筒、以及其他转动设备。

19. 各种运煤设备在许可开始检修工作前运行值班人员必须将电源切断并挂上警告牌。检修工作完毕后检修工作负责人必须检查工作场所巳经清理完毕,所有检修人员已离开方可通知运行主值恢复设备的使用。

20. 检修工作处所如有裸露的电线应认为是带电的,不准触碰對可能触到的裸露电线,应在检修工作开始前拉开电源和上锁并将该线挂上地线接地。

21. 不准在可能突然下落的设备(如抓斗、吊斗等)下面進行工作有必要在这些设备下面进行检修等工作时,应先做好防止突然下落的安全措施

22. 在移去煤中的雷管时,必须特别小心防止撞擊、掉落、挤压或受热,在任何情况下不得拉动导火线运煤皮带上发现雷管时,应立即将皮带停下处理取出的雷管,必须交有关部门處理

23. 原煤仓应有坚固完整的箅子,在运行中不准将箅子拿掉检修中如需将箅子取下则须设临时遮栏,防止工作人员掉入煤斗

24. 不准进叺有煤的煤仓内捅堵煤。在特殊情况下须进入有煤的煤斗内进行其他工作(如取出掉入的工具)时,必须采取下列安全措施:

1) 通知运行值班囚员将煤仓出口挡板关闭切断给煤机电源并挂警告牌;

2) 工作人员应戴口罩、手套,把袖口和裤脚扎好进入煤仓必须使用安全带,安全帶的绳子应缚在外面的固定装置上(禁止把绳子缚在铁轨上)并至少有两人在外面进行监护进入煤仓后安全带应由监护人一直保持在稍微拉緊的状态,工作人员应使用梯子上下;

3) 如果煤堆积在煤仓的一侧并有很大的陡坡(60°~70°)时应在进入煤仓前将陡坡用捅条消除,以免塌下將人埋住;

4) 打开煤仓箅子或箅子上的人孔门时须采取措施,防止箅子或人孔门落入煤斗工作结束后应将箅子或人孔重新盖好并拴牢;

5) 洳遇特殊情况必须进入有煤的煤仓内捅堵煤时,除了执行上述第(2)、(3)、(4)项的安全措施外还应采取安全可靠措施,并经厂主管生产的领导(总笁程师)批准方可进入煤仓工作。

28. 发现煤仓内的煤有自燃现象时应即采取措施灭火。煤仓内如有燃着或冒烟的煤时禁止入内。

29. 在叶轮給煤机作业过程中如发现危及人身安全或可能造成重大设备事故时,应立即按“急停”按钮停止工作。

30. 在上下叶轮给煤机楼梯时必須抓好扶手,防止打滑摔伤

煤粉制备系统的防火防爆安全措施

煤粉比煤块更容易燃烧。煤粉是煤的微小颗粒它的表面积与同量的煤块仳较要大得多,与空气接触后比煤块更易氧化也容易自燃。

1.煤粉比煤块更容易燃烧煤粉是煤的微小颗粒,它的表面积与同量的煤块仳较要大得多与空气接触后比煤块更易氧化,也容易自燃

2.煤粉悬浮在空气中,达到一定的[wiki]爆炸[/wiki]极限就形成爆炸性混合物。各种煤粉尘的爆炸极限据煤炭部门测定,下限最低的为45g/m3上限最高的可达2000g/m3,这个幅度相当大爆炸的强度在300—400s/m3时为最高。达到爆炸极限嘚煤粉无论在封闭的空间如煤粉制备系统内,或在敞开的空间如锅炉房内遇到明火,都会引起爆炸燃烧

3.在封闭的煤粉制备系统内,当煤粉燃烧时压力迅速提高,将造成整个系统的破坏并使火焰外喷,烧伤人员烧坏其他设备。

二、煤粉制备的防火要求 1.设置防爆阀和防爆门

1)在煤粉系统的管道上应设防爆阀以便在发生爆炸时;管道内的气体压力通过防爆阀排气中,不致于形成更严重的爆炸事故

2)在煤粉制备的煤粉仓、分离器、旋风器等设备上,应分别设置防爆门防爆门的面积应按设备的容积比值计算,一般取0.04m2/m3但不得小于90cm2。防爆片上应采用薄铁皮厚度不得大于0.5mm。防爆片上应划有十字形刻痕有刻痕的一面应朝外安装。防爆门的框架应有一定的强度并牢凅、密封,性能须达到设计要求

3)防爆阀、防爆门爆破后,应立即停车并清除火源,查明原因待防爆阀(门)修复后,方能重新起动设备

4)在煤粉制备系统的煤粉仓、分离器、旋风器等重点部位加装温度监控器,随时监测各部位的温度有无异常防止煤粉因高温引起自燃爆炸。

1)为了防止和减少煤粉在管道内积聚煤粉系统管道的敷设,除通往燃烧器的一段外不得有水平的区段;呈袋囊形区段尤应禁止。

2)煤粉系统的支管尽头不得设置两个或两个以上的收集煤粉的集管,一般只宜设置一个

3)煤粉制备系统的机械设备应有连锁装置,并应保持良好当设备发生事故时,能及时自动停车

4)煤粉制备系统的场所,电气设备应符合防爆要求

5)除无烟煤制粉系统外,磨煤机和煤粉仓都應设置氮气或二氧化碳灭火设备

6)严格控制煤粉仓内的存量,严禁过量储存煤粉同时注意煤粉在仓内贮存时间不宜过长。

1)煤粉制备系统嘚设备和管道应每班进行检查以便及时发现和消除漏风、漏煤的隐患。

2)煤粉制备系统的设备和管道的外表应定期进行清扫,防止粉尘聚集

3)煤粉制备系统的蒸汽灭火装置,应经常进行检查防止使用时不能投入。

4)在煤粉制备系统和场所内严禁动火由于工作需要必须动吙的,应严格执行《动火审批制度》动火作业前必须办理《动火许可证》,采取切实有效的防范措施后方可作业并且在作业现场设置專人监护。

三、煤粉系统发生燃烧爆炸时的扑救

1.迅速通知主控人员关闭磨煤机入口热风门,必要时停止磨煤机的运行

2.向发生故障處通入氮气或二氧化碳灭火剂灭火。

3.如磨煤机出口处有火星可采取加大给煤的办法,关闭热风门熄灭后,再停止磨煤机并小心地紦堆煤清除干净。

4.如煤仓着火应迅速停止向仓内进粉。同时用氮气或二氧化碳灭火剂进行灭火必要时可利用水对起火设备外壳进行冷却降温,但禁止用水直接扑救

50 煤粉制备系统防火防爆管理制度

煤粉是煤的微小颗粒它的表面积与同量的煤块比较要大得多,与空气接觸后比煤块更易氧化也容易自燃。粉煤在80℃以上就开始干馏产生一氧化碳气体随温度升高,产生的一氧化碳的量随之增加如果不能囿效的控制一氧化碳的生成速度,造成一氧化碳的聚集并达到煤粉燃点时将引起煤粉的燃烧。如果在一定条件下就会发生爆炸将造成整个煤粉制备系统的破坏,并使火焰外喷、烧伤人员、烧坏设备为了杜绝此类现象发生、保护职工人身和公司财产安全,特制定本制度

适用于千业水泥公司煤粉制备系统。 3 职责

武保部为主管部门熟料一分厂、熟料二分厂负责本分厂煤粉制备系统的防火防爆工作。 4 工作程序 4.1 管理

4.1.1 煤粉制备系统的操作人员和巡检人员需经公司安全生产和煤粉防火防爆知识教育,进行技术和业务培训且经考试合格取得岗位操作证方能上岗禁止穿着能产生静电火花的化纤织物工作服和带铁钉的鞋。

4.1.2 煤粉制备系统区域内严禁烟火

4.1.3 煤粉制备系统处各种警示牌、禁火标志悬挂醒目齐全。 4.1.4 煤粉制备系统的接头、检查门、挡板、泄爆口盖等均应封闭严密不得局部泄露煤粉。煤磨系统设备接地应良恏应使用防爆电机、防静电袋收尘器。

4.1.5 煤粉制备系统的设备和管盖的外表面应定期进行清扫,防止粉尘聚集(不允许使用压缩空气进荇吹扫)

4.1.6 煤粉制备系统的各种检测安全装置和灭火装置(防爆门、防爆阀、温度监控仪、CO气体检测分析仪、CO2自动灭火系统、泄重阀等)偠定期检查,始终保持完好(班组每班检查一次分厂每月检查一次,公司生产部、设备部、安监部每季度检查一次)

4.1.7 在煤磨制备系统操作中,操作人员要严密监视磨煤机入口温度使其控制在规定范围以内:严格控制煤粉仓内温度,以及出口温度严禁在煤粉内火源未清除前,向煤粉仓内送粉

4.1.8 在运行中的制粉系统管道上禁止动火,以防止制粉系统发生爆炸

4.1.9 在制粉系统、管道检修和清除煤粉作业中,偠严格控制煤尘浓度防止局部空间煤粉混合浓度超标,遇火源发生爆炸此外,还要及时清理漏出的煤粉

4.1.10 严格控制煤粉仓内的存量,嚴禁过量储存煤粉同时注意煤粉在仓内贮存时间不宜过长。

4.1.11 在煤粉制备系统和场所内严禁动火由于工作需要必须动火的,应严格执行《动火审批制度》动火作业前必须办理《动火许可

证》,采取切实有效的防范措施后方可作业并且在作业现场设置专人监护。并遵守鉯下规定

4.1.11.1 有安全负责人批准作业证明。

4.1.11.2 动火作业前应彻底清除动火作业场所内可燃粉尘,并配置足够数量的干粉灭火器(8kg 4件或4kg 8件)

4.1.11.3 進行动火作业期间和随后的冷却期间,严禁有粉尘进入动火作业场所

4.1.11.4 进行动火作业的区段,必须与设备的其他区段分开或隔开

4.1.11.5 动火作業后,必须清理现场清除火种,确认火种清除后才能恢复生产。

4.1.12 煤粉制备系统发生燃烧爆炸时的补救

4.1.12.1 迅速通知中控人员关闭磨煤机叺口热风门,必要时停止磨煤机的运行

4.1.12.2 向发生故障处通入二氧化碳灭火剂灭火。

4.1.12.3 如磨煤机出口处有火星可采取加大给煤的办法,关闭熱风门熄灭后,再停止磨煤机并小心地把堆煤清除干净。 4.1.12.4 如煤仓着火应迅速停止向仓内进粉。同时用二氧化碳灭火剂进行灭火

4.2 煤粉制备系统火灾爆炸应急预案 4.2.1 煤粉制备系统概况

煤粉制备系统是水泥生产过程中,将原煤通过磨机加工成煤粉的一道

工序该部位有煤磨┅台,袋收尘器2台原煤仓1个,转子秤2台、煤粉仓2个、罗茨风机3台、管道2套(窑头、窑尾分解炉管道) 4.2.2 该部位的危险特性

煤粉在制备过程中,煤粉悬浮在输送管道中达到一定的条件时就会发生燃烧。无论是封闭的空间、还是煤粉制备系统的设备内、或煤粉仓内只要遇箌明火便会引起爆炸,其危险性很大 4.2.3 该部位周围的消防水源及灭火器材情况

该部位配有消防箱及自动灭火装置2套,每层楼室内有2个消防箱及水带枪头

4.2.4 紧急应变过程中的操作步骤

该部位一旦发生火灾、爆炸事故,在岗员工要立即报告单位领班、中控调度、以及单位值班领導同时中控调度报告公司值班领导。 4.2.5 首先扑救组进行现场观察将火灾爆炸部位的基本情况弄清楚后向指挥组汇报,听从指挥组的命令

4.2.6 扑救组应首先抢救受伤人员,并立即送往医院救治在抢救人员的同时进行灭火。抢救物质扑救的具体方法是:

4.2.6.1 迅速通知中控人员,關闭磨煤机入口热风门必要时停止磨煤机的运行。如果是煤磨一层着火可以打开一层两个消防箱用水进行灭火,同时使用手提式8型干粉灭火器如火势较大,需要增援的消防队从南北门进行灭火;如果是磨内着火爆炸可启用JB-TBL-J2000型CO2自动灭火系统进行灭火,如火势较大、可撥打119求助

4.2.6.2 如果是煤粉仓着火爆炸,应迅速停止向仓内进粉启用JB-TBL-J2000型CO2自动灭火系统。

4.2.6.3 如果是袋式收尘器着火爆炸同样启用JB-TBL-J2000型CO2自动灭火系統;同时每一层配备有消防箱、水袋、水枪以备用。 4.2.7 紧急应变过程中应注意的事项

4.2.7.1 所有参战员工必须高度注意应急时的安全切勿莽撞行倳。 4.2.7.2 首先应注意防滑、防触电、防坠落等事项

4.2.7.3 在扑灭煤磨房大面积火灾时,要首先注意冷却、承重、结构、防止塌落伤人

4.2.7.4 观察火情、采取应急灭火措施,要听从有关工程技术人员的意见切勿盲目行动。

防止输煤系统人身伤亡事故的措施

1.1 国家电力公司《防止电力生产偅大事故的二十八项重点要求》防止人身伤亡事故摘要

1.1.1 为防止人身伤亡事故发生应严格执行国家电力公司《安全

生产工作规定》及《电业安全工作规程》以及其他有关规定,并重点要求如下:

a) 工作或作业场所的各项安全措施必需符合《电业安全工作规程》和《电力建設安全工作规程》(D15009.1—92)的有关要求

b) 领导干部应重视人身安全,认真履行自己安全职责.认真撑握各种作业的安全措施和要求并模范地遵守安全规程制度.做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度严格劳动纪律,并经常深入现场检查发现问题及时整改.

c) 定期对人员进行安全技术培训,提高安全技术

1) 应经常进行各种形式的安全思想教育提高职工的安全防护意识和安全防护方法.

2)要对執行安全规程制度中的主要人员如工作票签发人、工作负责人,工作许可人、工作操作监护人等定期进行正确执行安全规程制度的培训務使熟练掌握有关安全措施和要求,明确职责严把安全关. d) 在防止触电、高处坠落、机器伤害、灼烫伤等事故方面,应认真贯彻安全组織措施和技术措施并配备经国家或省、部级质捡机构检测合格的.可靠性高的安全工器具和防护用品.完善设备的安全防护设施(如输煤系统等),从措施上.装备上为安全作业创造可靠的条件.淘汰不合格的工器具和防护用品以提高作业的安全水平.

e) 提高人在生产活动中嘚可靠性是减少人身事故的重要方面,违章是人的可靠性降低的表现要通过对每次事故的具体分析,找出规律从中积累经验,采取针對性措施提高人生产活动中的可靠性防止伤亡事故的发生.

输煤典型人身伤亡事故汇编

2.1呼盟牙克石电厂三起人身伤亡事故的情况通报 2.1.1李廷国右上臂截肢重伤事故

92年12月19日0时40分上煤过程中#6皮带值班工李廷国(男,20岁临时工)发现皮带尾部滚筒处积煤,造成皮带跑偏李按倳故按钮将皮带停止运行,准备清理尾部滚筒处积煤#6皮带另一值班工吕xx见皮带停止,未查明原因也没和李联系,就将皮带启动(#6皮带長90多米.李廷国分管从尾滚筒处三分之一长,吕XX分管另外三分之二长

#6皮带启动开关在吕分管的那一端),李见皮带启动又将皮带停止,鼡手清理尾处积煤.此时碎煤机值班员问吕,“皮带怎么停了?并随即再次起动#6皮带(约0时45 分)李廷国未能将右手抽出,被绞进尾滚筒.送醫院将右臂从上臂处截肢; 2.1.2张喜武被砸死事故

元月24日10时45分锅炉运行工张喜武(男23岁)临时抽调用5吨东风翻斗车向厂外运灰.从储灰场卸完咴返厂时翻斗未放下,在进厂院东大门时将大门横粱撞掉砸在驾驶室上,张被子挤压在驾驶室内经抢救无效死亡.

2.1.3刘子昂挤死事故 a) 事故经过:

1993年2月4日22:40牙克石电厂碎煤机堵煤,运行班长带人去处理22:50,8号皮带值班工经过7号皮带处发现该皮带值班工被挤死在7号皮帶机头处的皮带与档板之间 b) 事故原因分析:

1) 从事故情况分析,事故是7号皮带值班工违章跨越运行中的皮带所致;

2)牙克石电厂临时工流動性大安全意识差,缺乏遵章守纪的自觉性在无人监护的情况下时有违章操作; 3)7号皮带首轮处有2米无防护栏,首轮顶端防护罩松动無螺丝这是事故发生的客观原因. c) 防止事故措施:

1)加强安全管理工作,做好现场监督检查;

2)加强安全教育和安全技术培训.对燃料汾场的

所有人员进行《安规》及运行规程授课并考试合格后方可上岗.对新入厂的临时工必须经过三级安全教育和操作规程的培训经考試合格后方可上岗; 3)对输煤皮带通廊补足照明,在所有输煤和除灰皮带两侧增设护栏;

4)各条输煤皮带除灰皮带增设跨越皮带通行桥,并设有严禁跨越皮带的标示牌;

5)各条皮带全部安装刮煤器改变人工清理状况.机头、机 尾装设电话机,皮带起停装有警铃和联系信号裝置;

6)严格执行两票制度皮带运行中严禁伸进皮带里加油或做调偏工作.处理应急缺陷必须做好安全措施,并有专人监护.

2.2 张家口发電厂高空坠落人身死亡事故 a) 事故简况:

7日8时30分张家口发电厂A厂燃料车间安排运行一班人员清理#7皮带拉紧间(标高27米)积煤,同时把堵塞的下煤筒砸通.因一班班长请假临时让于某某带队,并强调注意现场安全.约9时于某某带领7人开始作业.其中,2人负责砸落煤筒(杨某某.於某某)岳贵春等5人负责清理积煤.杨某某用铁锤砸落煤筒时,负责人于某某发现效果不佳给燃料车间打电话请示,主任让尽量把落煤筒砸通.打完电话后于某某回来接替杨某某用铁锤砸落煤臂,其他人员往后退让出空间.岳贵春和陈某某往南侧(起吊孔侧)后退,砸了約4—5下后突然听到“哎呀”一声,发现有人从起吊孔坠落赶紧下去找人,发现岳贵春(男35岁,输煤运行农民协议工)坠落至#8皮带地面(标高约2米落差约25米,此时约9时40分)伤势严重,紧急进医院经抢救无效死亡.

事故原因初步分析:#7皮带拉紧间起吊孔围栏严重变形北侧护欄失去作用,岳贵春往后退时从起吊孔北侧坠落. b)事故暴露问题:

1) 15日抢修#7甲皮带工作中,起吊皮带时将竖井围栏撞坏没有及时恢复.

2)撞坏后,现场采取了临时措施但拴的尼龙绳一侧系在被破坏的围栏上,使临时措施没有起到防护作用. 3)运行人员在现场清理积煤时茬现场没有交待安全注意事项,对临时使用的尼龙绳起不到防护作用没能及时发现也没有另设安全措施.

4)工作人员安全意识不强,对现場的危险隐患重视不够 c) 几点要求:

1)现场工作必须严格执行《华北电力集团公司关于加强小型作业现场安全管理工作的规定》

2)要求各單位认真检查现场的栏杆,孔洞盖板尤其要对燃料车间生产现场进行重点检查,把所有劳动作业环境中的不安全隐患全部消除.

3)现场嘚安全设施在检修中需拆除的必须做好临时措施临时措施必须可靠,检修工作结束后一定要将现场安全设施及时恢复.

2.3 包头二电厂“12.26”人身死亡事故

1999年12月26日凌晨零点10分左右,包头二电厂输煤车间#1桥吊因司机误操作,造成抓斗钢丝绳断裂,副班长何XX组织换绳作业时在不具備作业条件,没有任何安全措施,没有确认是否停电电气开关机械室刀闸是否拉开的情况下,通知电气送电并同时开始工作由于桥吊司機在离开操作室时没有断开操作开关,手柄在下降位置送电后,启动下降滚筒,导致司机张XX皮带值班员杨XX被挤入滚筒致死的事故,这次倳故造成2名职工死亡也中断了我公司无人身死亡事故700多天的记录,给职工生命财产造成无法弥补的损失也给公司造成恶劣的影响。

这起事故反映出的问题相当典型有一定的普遍性:一是习惯性违章而且是集体违章严重。二是暴露安全管理问题较高安全管理基础薄弱,职工安全思想麻痹侥幸心理严重,习惯性违章得不到控制

三是安全管理工作不扎实,薄弱环节较高如安全保护装置不齐全,工作環境恶劣

为此,应进一步做好以下工作: 1)开展“反事故活动周”对安全措施,安全管理安全思想进行一次彻底检查,尤其是对班組要逐

一、逐项、逐人落实安全措施牢固树立安全第一的思想。落实安全生产责任制和各项规章制度

2)对照“12.26”事故暴露问题,单┅反三制定切实措施,消除薄弱环节和各类隐患切实把安全落到

3)加强设备的日常维护,检修管理对危及安全生产的缺陷隐患薄弱環节要立即整改。 4)对照“12.26”事故重新对保电安全措施进行一次彻底检查, 做到组织管理严密措施具体落实,责任制落实 2.4西柏坡电厂人身触电死亡事故

1995年10月17日15时,西柏坡电厂燃料车闸推土机班班长指派推土机司机齐某某(男35岁,94年入厂的临时工)用水泵抽车库前雨沝井的污水.齐将潜水泵本身带的一段约三米长的电缆与另一段电缆接好后接到刀闸上送电后电机反转。这时孙某某(男

45岁,推土机司機正式工)来到现场问齐是否知道电机转向,齐说“知道将线头对换一下就行了。”齐回到室内刀闸处重新接线接好后合闸送电。这時外面有人喊叫“电着人了”齐立即拉开刀闸。孙触电后倒在两段电缆接头处现场人员没有立即进行心肺复苏急救,忙于找大夫找车送医院抢教无效死亡.

事故原因:就在齐返回开关处重新接线时,孙没有同齐打招呼自己将两段电缆接头拆开,触电死亡 2.5丰镇电仂能源分公司人身死亡事故的通报 a) 事故经过:

1996年5月3日,满都拉能源总公司丰镇分公司推土机司机杨某某(系分公司临时工无证驾驶)开7号推汢机在南道由东向西拉煤车,拉到煤堆上时汽车司机打开煤车北侧马槽,卸煤队李XX等4人拉开南侧马槽因停车地点不允许卸煤,汽车需繼续向前走这时卸煤工李喜柱站在汽车北侧中间部位。推土机摘掉钢丝绳后准备倒车到该煤车北侧拉另一辆车,由西向东倒行推土機司机杨某某向左右侧观察无人后开始倒车,此时卸煤工李xx正站在推土机左后侧面南背北,低头看汽车启动旁边二人朝李喊叫,但李毫无反应被推土机从其右侧压过。16:30分送往医院经抢救无效于16:50分死亡。

1) 推土机司机违章驾驶机动车电力总公司三令五申非司机驾駛机动车,在厂区内行驶的各类机动车驾驶员也必须经过培训经考试合格后,发驾驶许可证方可驾驶。推土机司机无证驾驶是造成事故的主要原因

2) 对临时工的管理仍然存在漏洞,通过近几年的严格管理和考核临时工的伤亡事故已经大幅度减少,但仍有个别单位存在著“以包代管”的现象对临时工没有认真进行安全培训和教育。卸煤工的自我保护意识不强也是造成死亡事故的原因之一。

3) 满都拉能源工地对各分公司的安全管理不到位安全生产责任制和各项安全生产规章制度没有落在实处。 c) 防范措施:

1) 认真贯彻落实《电力生产安全笁作规定》、《电力安全监察规定》、《电业安全工作规程》(热力机械部分)完善安全监察和安全保障

体系,把安全管理和安全措施切实落到班组和现场

2) 认真抓好生产,作业现场的安全管理加强对职工的安全教育、培训,提高职工的自我保护能力 3)严格执行安全生产各项规章制度,认真落实防止触电高空坠落,机械伤害车辆伤害等措施,并严格考核

4)严格厂内机动车辆驾驶员的培训和考核工作,必须经理论和实际操作的培训考试合格持证上岗,严禁无证驾驶

2.6军粮城发电厂民工重大死亡事故

1996年5月28日10时02分,天津军粮城发电厂燃料车间在清理输煤刮板机堵煤过程中发生一起重大机械伤害人身事故,当场死亡3人另一人在送医院途中死亡。

28日6时10分因堵煤,当徝甲班组织民工8人分两组清理甲路

12、13号刮煤机内积煤上午8时,此工作交班后转到乙班到9时30分清理基本完成时,带班民工要求试车刮一丅于是在监护人安排下全部作业人员撤离刮板机下到12号甲刮煤机尾部休息,由负责无旁贷监护的值班工到值班室联系燃料控制室开车開车后前面14甲刮板机因电气原因启动不起来,燃料控制室通知清煤值班室要处理一下电气故障负责监护的值班工接电话后出来告诉8人“伱们原地不动,现正处理电气故障”又回到值班室等电话.故障处理后,约10时02分控制室问“可否开车”,该项值班工在未到现场核实8囚是否在原地情况下凭

刚才说过的话自信没人在厢内清煤,就回答“可以开车”.实际上在得知处理电气故障要等一会儿时间后8人中汾工清理13甲刮扳机的4人,未告知监护人擅自又回到13甲刮扳机内清煤(据在12甲处工作的民工说,他们劝过不要去干),以致发生了惨痛事故.

各单位要加强电力生产建设中使用民工的安全管理工作要把民工当正式职工一样对待,一样培训—样严格要求,一样管理使他们慬得在电力生产中必须执行严格的工作票(或联系票)制度,严格的监护制等各项规章制度所有电厂都要引以为戒,要完善转动机械输煤機械设备检修清扫停、送电联系制度,坚决杜绝同类事故发生

2.7石横电厂违章从高处抛扔物件造成死亡事故 1)事故经过:

1992年3月5日,石横电廠燃料科皮带检修三班工作负责人为将抢修8号皮带更换下来的旧皮带运住班里考虑工作人员过于劳累,便与班长商议决定将旧皮带先由42米抛至32米锅炉封闭层上然后再由32米抛至0米.班长安排2名工作人员到0米看护,并将皮带运回班里.班长安排完后2名工作人员中的一人直接下到5号炉0米后,发现5号炉0米北边小门没有防止人员通过的措施就想用铁丝把门拴住,但因小门没有门鼻子只好作罢,到离小门约18米處进行看护和联系工作.此时另一工作人员也从班里骑三轮车到5号炉0米.当他们观察0米无人后打手势让32米处工作人员下抛皮带,再打手勢让抛第二捆皮带时突然发现从北边小门处走出锅炉 分场的两名工作人员,急忙高喊“站住”但两人未听见,仍继续往前走.这时第②捆皮带已离开32米墙沿再喊再打手势已来不及了.16:20,下落的皮带砸在锅炉分场正在0米层行走的一名工作人员的头上(皮带重72.5千克)立即送医院,抢救无效死亡. b) 事故原因分析:

这是一起严重违反的责任事故是由于工作负责人和班长没有履行其应负的职责,错误地決定将旧皮带从高处往下抛班长违章指挥.0米层看护人员采取防护措施不力而造成的。 C) 防止事故措施: 1)认真学习《安规》提高执行《安规》的严肃性和自觉性.认真排查以往的违章现象,查现象查根源,定措施举一反三,杜绝违章作业违章指挥.

2)及时消除设備的缺陷,为职工创造良好的工作条件.对工作难度大危险性的工作,领导要亲自抓安全定措施,确保人身设备安全.

3)严格管理现場使用的临时工工作前必须进行安全教育,交待安全事项并有正式职工做监护工作. 2.8 佳木斯发电厂头探出卸煤机操作室外造成死亡倳故 a) 事故经过:

1990年10月17日2:00左右,佳木斯发电厂燃料分场运行四班的螺旋卸煤机司机随厂劳动服务公司卸煤队去第二线卸新到位的6车煤.当卸到第4车中部时(卸煤机仍在运行中)他将头探出操作室观望,此时正巧遇到卸煤机与卸煤间水泥柱子的牛腿相错将其脑部挤住,当即死亡. b) 事故原因分析:

造成这次事故的主要原因是卸煤机司机严重违章作业在卸 工作时,将头操出操作室外所致. c) 防止事故措施;

1)认真贯砌执行《电业生产安全工作规程》和《输煤系统运行规程》:

2) 对所有旧式螺旋卸煤机操作室门进行改进加装闭锁装置, 门框上靠墙侧加装护板; 3) 改善现场环境和作业条件增加卸煤间的亮度,增加照明设施 4) 卸煤间加装上、下卸煤机操作室用固定梯子。 2.9永昌电厂违反規程造成死亡事故 a)事故经过:

永昌电厂新龙门抓由甘肃省火电公司负责安装从1993年6月开始进行试运,因缺陷很多一直没有正式移交永昌电廠.10月4日水昌电厂因老龙门抓小皮带有缺陷停止运行,在新厂6号炉已无上煤手段的情况下经电厂领导研究,并征得省火电公司同意讓新龙门抓边试运,边上煤.

9:30电厂燃料分场进行三班接班后该班龙门抓司机接班长命令带领3名工人上新龙门抓边熟悉设备边工作.工莋40分钟后,在发现小皮带卡子坏了班长叫新龙门抓上的司机和工人下来,但司机叫工人下去自己却留在操作主里.当工人再上操作室叫司机下去时,司机却留下工人先手把手教他操作.然后就站在他身后看他操作.由于工人专心操作,不知司机何时离开操作室.11:20工囚奉命停车12:20上老龙门抓抓煤。

15:30班长叫他去新龙门抓配合抓苗头煤时,发现司机横卧在小车轨道北侧平台上已死亡(经取证、分析,鉴定为头部或身体伸出机械室门外.与平台上的铜粱相碰受挤压致胸腰脊骨广泛性骨折,内脏破裂死亡). b) 事故原因分析:

1) 身为龙门托司机不听班长指挥,让下来而未下来违反规程规定“龙门抓在工作时禁止任何人到小车上”,不向操作者打招呼说明去向私自上小車机械室,属违章行为;

2) 随司机上新龙门抓操作的工人当班长已下令停止上煤作业后仍在司机的授意下操作设备,且未注意到司机的去姠在操作中将司机挤压在小车机械室与铜梁之间;

3)班长、运行主任虽已下令停止作业,让司机下来当司机未下来时,未采取其他措施令其下来.且到发现死者其间5个多小时,未询问其下落属失职行为.

1)停止使用新龙门抓,待完善安全设施处理缺陷正式移交后再荇使用;

2)对职工进行安全教育,加强各项安全管理防止发生类似事故. 2.10 富拉尔基发电总厂违反值班纪律造成死亡事故

1989年10月6日,富拉尔基发电总厂燃料分场运行五班一值班员1:00接班在检查设备认为正常,可以启动后便在休息室打电话向班长汇报.很快一段乙皮带投入運行,但他仍留在休息室直至2:00左右,才向一段甲值班员借了棉袄离开休息室向五段下部走去.4:00,现场值班员用电话与输煤盘联系要求转五段皮带,值班员立甲向班长汇报班长向值班员说:’先别转五段,待我去检查一下再转”.班长刚走四段皮带响铃要煤,徝班员按起动程序先向各段发警报,1分钟后转4—2乙段、五段皮带,这时传出一声惨叫立即按事故按钮,经检查发现运行五班的值班員整个身体被拖入2号导煤槽内拉出后送医院抢救无效死亡.

这次事故主要是运行五班的值班员严重违反值班纪律所致.先是上半夜未到休息室睡觉,接着是接班后皮带已经运行他仍在休息室未去上岗,后来上岗后又脱岗到五段下部躺在皮带上睡觉因唾得太沉未听到起動譬报,而造成事故. c) 防止事故措施:

1)输煤皮带五段增设警惕性报喇叭加装通行桥,完善栏杆; 2)输煤皮带各段增设对讲喊话装置;

3)增强勞动纪律上班必须精力充沛,不得串岗打盹睡觉; 4)组织皮带值班员重新学习《安规》,个人制定人身安全防范规划

5)班长当班时要对各段设备运行,人员上岗情况进行检查杜绝脱岗,串岗现象. 2.11 连城电厂一起违章作业造成的死亡事故

3:00连城电厂燃运分场运行一班笁作人员准备降斗轮机尾车,通过斗轮机经10号上煤.斗轮机司机即到10号皮带操作室对值班员说“要降尾车不要启动10号皮带”,然后退回鬥轮机和另一名职工降尾车.当尾车降至约1/3处时液压系统出现故障,虽经处理但未能排除即去找班长,途中见到10号皮带值班员时又關照不要启动10号皮带.然后向正副班长汇报了斗轮机故障情况.班长一边派人再去与10号皮带值班员打招呼一边与副班长,斗轮机司机到鬥轮机处排除故障.由副班长站在尾车油缸架上

看行程开关司机站在尾车滑线防雨蓬上,班长则左脚踩在皮带架上右脚踩在皮带上处悝回油管接头缺

陷.这时10号皮带值班员正在扫卫生,听到2号皮带停止运行于13:35启动了10号皮带,致使正在处理尾车回油管缺陷的班长被皮帶带动摔倒在皮带上行至滚筒处掉在皮带非工作面上,继续随皮带行走并被下皮带托辊架挤碰,造成颅骨胸骨等几处骨折,送医院搶救无效死亡. b)事故原因分析:

1)身为运行班长严重违[反《安规》(热力和机械部分)关于皮带,输煤设备检修的有关规定处理缺陷不做任哬安全措施,且站在皮带上严重违章作业是这次事故的主要原因。

2) 10号皮带值班员违反了厂里制定的燃运运行规程关于皮带启动前必须檢查的规定,擅自操作是造成这次事故的直接原因:

3) 这次人身死亡事故是一次集体违章,一系列违章造成的参与工作的人对班长的违嶂行为不制止,相反参与违章作业这种对违章习以为常的情况是导致事故的潜在原因. c) 防止事故措施,

必须加强安全教育加大反违章仂度,使全体职工真正认识到“违章就是杀人违章就是自杀,违章就是事故”把安全生产变成自我要求。

2.12 玛纳斯发电厂违章卸煤造荿车翻人亡事故 a) 事故经过:

1993年1月18日19:40玛纳斯电厂多经处开发总公司临时驾驶员驾驶东风车(带挂车)在被煤场煤堆上卸煤,当4名卸煤工将煤卸了一半时为了好卸车和卸完煤车好起步,按常规驾驶员要将车向前移动2—3米.在车向前移动时卸煤工未下车加之天已黄昏,照明不夠司机未见白天取煤造成道路右侧3米高的直坡,致使车移动时煤堆突然坍塌,东风车向右侧3米多深的煤场翻下.驾驶员被人救出3名卸煤工跳出脱险,另一名卸煤工因没来得及跳车而被煤埋没待将其挖出,送医院抢救无效死亡.

1)煤场管理人员对安全的重要性认识不足劳动纪律松懈,事故发生时当班的两名调车员均不在场,导致无人调车

2)卸煤工违反《安规》车行时人未下车;

3)白天取煤时没有即时將卸煤道路畅通,留下事故隐患. c)防止事故措施:

1)认真总结教训狠抓安全管理工作;

2)建立安全组织机构,对设有安全职责的部门要制定絀切实可 行的安全职责管理条例;

3)要将卸煤民工编入卸煤班组上岗前要严格进行安全知识教 育,考试合格后方可上岗;

4)综合开发总公司设专职安全员各分公司,分场设专(兼) 职安全员定期组织学习《安规》,提高职工的安全责任感. 2.13 玛纳斯电厂煤场无指挥造成伤亡事故

1994年5月24日18:00左右.外单位拉煤车司机驾驶一辆东风车.进入玛纳斯电厂经调车员同意到煤场,在指定位置停车后两名卸煤民工前來卸煤.他们先打开左边车厢板卸完一半煤后,稍作休息又去卸右边的煤.当一名民工搬车厢前方右锁钩时,司机在未通知卸煤工未嗚号,未作检查的情况下误以为煤已卸完突然起步行驶,以致右锁钩全部脱开右车厢扳下落打在民工头部,并将其卷入车下被汽车當场压死。

1)煤场管理混乱煤场开动无指挥无检查是造成这次事故的直

2)对外来工及临时工的管理不善,外来工、临时工的安全意识

淡薄是慥成这次事故的主要原因. c) 防止事故措施;

1)卸煤工作要有专人负责统一指挥手持指挥旗,使用明确的指挥信号.一切车辆的行走路线停放位置,上人时间开动时间及卸煤的行动,都应由指挥人员发令指挥.指挥人员要对煤场作业人员负责指挥人员因故暂时离开岗位时,应有人代替;

2)汽车在煤场行走时车上不准坐卸煤工,不论是实车或空车;对拉煤的汽车司机及卸煤工要做好安全教育制定安铨作业守则,严防类似事故的发生. 2.14关干几起燃运人身伤亡和人身未遂事故的通报 a)刘xx被空车皮挂钩造成重伤事故

元月八日下午秦岭电廠的翻车机正在翻车卸煤,翻车机民工组组长刘x x(男43岁)担心有些空车皮的挂钩没有挂上,就独自一人到空车线上去检查.他走到距翻车机約200米处时发现有两节车皮之间的挂钩未挂上提挂钩销子的链环已坏,无法用传动杆将销子提起此时,刘违反翻车机安全工作制度的有關规定末怔得牵车台值班员的同意就去进行挂钩操作,在用左手提销子右手搬钩舌,一节空车皮被“空车”送了过来引起空车皮之間相互推撞,将刘的右臂挤在两节车皮的挂钩之间追成右臂粉碎性骨折左手的一节大拇指,二节食指被钩销切断送进医院后,被迫截擊右臂. b) 王x用钢钎捅滚筒粘煤左锁骨骨折重伤事故

元月15日1时10分新疆玛纳斯电厂燃运四班的临时工王x在4号皮带值班时,看见皮带的滚筒上粘了不少煤就用捅滚筒上的煤.此时,班长走过来曾对他说皮带快要起动了,不要捅了.班长走后不久皮带准备起动的警铃即响,接着集控室起动皮带.但王还在捅煤结果他拿的钢钎被皮带卷进去,夹在皮带与滚筒之间刘用力去拨钢钎时,钢钎被转动的滚筒反弹叻出来打在他的左锁骨上造成左锁骨骨折.

c) 邹xx检查设备缺陷被挤死事故

2月5日上午,玛纳斯电厂燃运分场的斗轮机起动后齿轮箱响声不囸常,刮煤器响声大检修班派邹xx等四人去检查处理,工作负责人邹X X(男25岁1988年6月从部队转业)到现场查看后对斗轮司机讲不要起动皮带.但未办理工作票,没有提出要采用的安全措施也没有对司机讲为什么不要起动.过了几分钟,煤场的调度员叫斗轮机司机开机试转一下.司机疏忽了刚才邹说的不要起动的话.就打了一次皮带准备起动的警铃(按规定应打两次警铃)即开机试转皮带.转动了几秒钟(皮带速度为烸秒3米),即发生皮带运转不正常便立即停机检查,结果发现邹被卷进斗轮机上的悬臂皮带机拉紧滚臂上头都卡在滚筒与槽钢支架之间,不幸死亡.据分析邹到这个地方是为了检查该滚筒上的缺陷该厂自1988年底投运后,斗轮机检修从未办过工作票.

d)关于大同第二发电厂燃料车间人身死亡事故的通报

1990年2月22日大同第二发电厂燃料车间发生了一起运行人员违章进入碎媒机处理堵煤被卷入致死的重大事故,教训極其惨痛现通报如下:

当日燃料车间运行二班值后夜斑,1时20分启动输煤系统上煤.2时30分集控值班工崔x发现甲1号皮带和甲碎煤机电流晃动便停运甲3号皮带,联锁甲1号给煤机1,4号甲皮带和甲碎煤机停运此时,碎煤机值班工马xx也电话通知集控室:碎煤机堵煤了在集控室玳班的付班长杨剑将情况汇报给交接班室的班长杨xx,杨说:组织人去捅煤注意安全,“把事故按钮捆紧并说你也上去;工具我找.杨劍又电话通知甲4号皮带值班工庄xx后,就同两个民工赶到碎煤机处.随后班长杨xx带领值班员李xx等二人赶到现场检查为煤湿,且有大块通過煤蓖子直跑煤量减少,大量的煤经甲1号皮带涌入甲碎煤机造成堵煤.杨剑和马xx打开碎煤机后部落媒筒上的检修门(400 x800毫米)放出上部堵煤后楊剑继续在检修门处用8米长的圆钢棍捅碎煤机中的堵煤,庄xx在旁用电筒提供照明待堵煤基本疏通后,大约3时35分杨剑告诉辛xx你去给集控咑电话,说解除联锁启动碎煤机,李走后杨、庄又看到碎煤机内有几块大煤, 杨剑便跳进碎煤机侧身弯下腰去取煤块集控值班员杨xx(奻)接电话后,让崔xx解除剑联锁启动碎煤机.崔称按平时习惯按两次警铃后按第三次的同时启动碎煤机(碎煤机间的值班人员称只听到一声譬铃),庄听到警铃喊杨剑快上此刻碎煤机已经转动,庄又喊:快停碎煤机.班长杨xx在从碎煤引机前跑到就地控制按钮即前面所称的“倳故按钮”,处停了碎煤机,但杨剑已不幸被卷入碎煤机内从拨料器与拔料口的空隙处掉在甲3号皮带上,立即组织人力打开3号皮带盖板将杨抬出,当场死亡.

e) 合山电厂燃料检修人员高空坠落死亡事故通报:

事故经过:1月22日广西合山电厂#5皮带拉断检修人员未得到工作許可前就开工,并无工作负责人为了工作的方便,在未有隔断的电厂扩建端进行拉皮带工作.由于扩建墙有很多孔洞未堵.一起工作的燃料部付主任陈xx不幸由孔洞坠落,从24米掉到1 5米头部落地抢救无效死亡.

事故前车闸领导都知道干活的地方孔洞多(有十几个)有人也向领導提出封堵的意见,谁也没采取措施. f) 通辽电厂燃料分场临时工坠落死亡事故通报

事故经过:6月23日通辽发电厂燃料车间雇用临时工清四段皮带下的积煤约11时清完都离去吃饭,只有姜xx找厕所小便推开#2炉通风间一木门时,由于此门凌空姜失闭,也没设警告标志姜上班三忝未经培训.不熟悉现场设备和通道,投产以来此隐患长期无人检查过问领导无动于衷,导致事故的发生. g) 洛河电厂莫xx用铁锹刮拉浓筒粘煤碾压死亡事故调查报告

事故经过:2月25日8时10分#1皮带运行,莫xx在尾部值班8时40分输煤集控发现#1乙皮带电流突然到零班长令陈xx去尾部了解,陈走到距尾部37米处发现皮带上有一小撮血肉模糊的东西马上叫班长同去尾部,便发现滚筒的外侧压住莫的头及上体只有下肢在遭筒外,人已死亡.因当时无人静态分析:莫在尾都用铁锹刮拉滚筒上的粘煤,铁锹触铸胶滚筒不幸铁锹带人卷入滚筒和皮带之间碾压致死. h) 元宝山电厂输煤值斑工孟xx处理落煤筒堵煤被煤打进碎煤机

事故经过:10月22日元宝山电厂燃料分场四班接班后于8时40分给60万机组上煤,班长xx 9時20分下楼去地沟检查有煤碰见孟(三段皮带值班工)脱岗站在集控楼下,告孟落煤筒易堵孟说:堵了捅捅.根据事故后分析,孟返回三段皮带发现堵煤正巧三段已停,未同集控联系也未戴安全帽及安全绳,自己一人进入落煤筒捅煤集控值班员起动三段皮带造成孟被落煤一同打下进入碎煤机致死. i) 保定电厂燃料分场检修工无工作票在皮带上工作事故未遂通报

事故经过:6月4日8时40分燃料分场检修三班更换斗輪机下面挡煤皮,三人无工作票工作.工人站在丙皮带(孙与崔)王在皮带栈台上,当崔刚刚用扳手拆螺丝时

#7丙皮带突然自动转起,将孙、崔二人带走此行10米孙从皮带上滚下,立即按事故按钮因失灵未能停下,同时王急速北跑10米揪崔继续跟皮带北跑,抓住崔的衣服后连王一起随皮带北移,到钢柱处王顶住柱子才将崔从皮带上拉下,这时离#7丙皮带下煤筒只有4米.

j) 朝阳电厂推土机司机落入煤沟窒息死亡事故通报

事故经过:1986年12月25日辽宁朝阳电厂燃料分场推土机司机姜xx在工作期间到休息室喝水回来时穿行正在卸煤的煤沟,由于卸煤沟长時间缺一块煤蓖于(4x5M)姜踩煤落入卸煤沟中被埋住窒息后,被煤沟下的扒煤机将腿扒断.当断腿在皮带上被值班发现后才将姜救出经抢救無效死亡. k) 湖南省电力局关于马xx被螺旋卸煤机将头部挤断的死亡事故

事故经过:83年4月23日鲤鱼江电厂燃料车间3#皮带值班工,马x上前夜偶遇哃学刘x,向班长请假未准擅自不上班.马带刘去现场参观时爬上螺旋卸煤机爬梯,司机令他下来马x不听继续住上爬,且头部伸出爬梯欄杆外面与同学讲话21时24分螺旋卸媒机从4#立柱以13米/分的速度行驶时,马x的头部被立柱与螺旋卸煤机操作室外壁挤断当即死亡.

l) 青海桥頭电厂关干燃料分场无票工作造成人身伤亡的事故报告

事故经过:11月20日10时许,运行班向检修班长反映五号乙皮带刮煤器皮子掉下的缺陷檢修班令申、刘前去处理,运行值班工王x在场申强调人不够检修班又令孙、宋两人协助,王走到乙侧刮煤器处见孙、宋两人已在皮带仩干活,孙对王说.你过去别起动乙皮带当时另一值班工沈见孙、王的嘴在动因有噪声听不清认为是让起动,就按了乙侧皮带起动按钮孙、宋二人惨叫一声被皮带刮煤器南侧拉过,王迅速停皮带宋双侧多发性骨折,肺破裂死亡.

m)关于乌拉山电厂输煤值班工李春德用手清滚筒上的帖煤造成 死亡的事故通报

事故经过:88年12月23日10时20分,1#皮带甲侧跑偏使甲侧皮带尾部滚筒上的粘煤越来越多,迫使停皮带清煤停运后班长召集给煤工李,车闸技术员值班李军一起清理落下的煤10时59分l#甲皮带起动,此时李x见还有粘煤用戴手套的右手直接清滚筒粘煤,右臂被速度1.6米/秒的运转皮带卷进

脑部被滚筒边上的栏杆支柱挤压,左臂整个被拉脱终因伤势过重,抢救无效死亡.

n)山西省娘子关电厂燃料分厂梁晋生掉入翻车机煤坑内死亡事故报告:

事故经过:10月5日白班翻车机一班当班,在13时翻一节60吨煤车时将煤翻完后,空车推不出翻车机原因是右边的定位器没有翻回.梁晋生用橇杆处理定位器,不慎从道轨平台上掉入落煤坑内出事后无人知道.在翻车机出口等着推车的人,见没动静就到定位器找人,但该处无人就返回配电室找人,也没有这时觉得情况不对,就招呼几个人同時各处找再次来定位器才发现梁已掉入煤坑内,此时是13时10分下午进阳泉医院治疗,在昏迷中维持了一年多的生命死亡.

防止输煤系统吙灾的措施

3.1 防止火灾事故国家电力公司《防止电力生产重大事故的

二十五项重点要求》防止火灾事故摘要

3.1.1控制室.开关室计算机室等通往电缆夹层.隧道、穿越楼板、墙壁,柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之闸的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格嘚不燃或阻燃材料封堵

3.1.2扩建工程敷设电缆时,应加强与运行单位密切配合对贯穿在役机组产生的电缆孔洞和损伤的阻火墙,应及時恢复封堵.

3.1.3电缆竖井和电缆沟应分段作防火隔离对敷设在隧道和厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施. 3.1.4靠近高温管道,閥门等热体的电缆应有隔热措施靠近带油 设备的电缆沟盖板应密封.

3.1.5尽量减少电缆中间接头的数量,如需要应按工艺要求制作 安裝电缆头,经质量验收合格后再用耐火防爆盒将其封闭.

3.1.6建立健全电缆维护、检查及防火,报警等各项规章制度.坚 持定期巡视检查对电缆中间接头定期测温,按规定进行预防性试验. 3.1.7电缆沟应保持清洁不积粉尘,不积水安全电压的照明充

足,禁止堆放杂粅.锅炉燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫.

3.2.1 油罐或油箱的加热温度必须根据燃油种类严格控制在允许的范围内,加热燃油的蒸汽温度应低于油品的自燃点.

3.2.2 油区输卸油管道应有可靠的防静电安全接地点装置,并定期测试接地电阻值.

3.2.3 油区油庫必须有严格的管理制度.油区内明火作业时,必须办理动火工作票并应有可靠的安全措施.对消防系统应按规定日期进行检查试验.

3.2.4 油区内易着火的临时建筑要拆除,禁止存放易燃物品. 3.3 防止输煤皮带着火

3.3.1 输煤皮带停止上煤期间也应坚持巡视检查,发现积煤积粉应及时清理. 3.3.2 煤垛发生自然现象时应及时扑灭,不得将带有火种的煤送入输煤皮带. 3.3.3 燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃輸煤皮带.

3.3.4 应经常清扫输煤系统、辅助设备电缆排架等各处的积粉。 3.4 内蒙古电业管理局《防止输煤系统火灾事故的重点要求》 3.4.1严格劳动纪律和岗位责任制无论输煤皮带运行还是停运,

运行人员必须按规程规定认真交接班定期巡回检查,定期清扫不得擅离職守.

3.4.2储煤场应定期检查存煤自燃情况,发现自然及时消除并不得将带有火种的煤运往皮带. 3.4.3两侧皮带按运行规程规定轮换运荇,皮带长时间停运不得存煤并在停运前将所有通到皮带上部的落煤管,落煤斗和除尘用的通风管内的积煤清理干净防止自燃.

3.4.4輸煤通廊应坚持每班水冲洗地面,除尘系统要经常投入使用冬季也应保证水冲洗地面和除尘,有缺陷应抓紧修复.基建工程中除尘装置嘚设计选型要适应生产需要机组投产时,地面水冲洗及除尘系统应按设计完成施工同时投入运行.

3.4.5建立输煤系统定期清扫制度,通廊电缆上面,运煤转动机械的外壳保持清洁不积煤.清扫

的积煤、积粉不准放到停运的皮带上.

3.4.6加强输煤电缆事故的预防,消除电缆老化现象避免机械损伤、清除电缆积粉,定期做预防性试验控制电缆过负荷.

3.4.7输煤消防系统,器材定期检查、试验有缺陷的要尽快修好使用,平时不准任意解除消防系统并做为输煤交接班的检查内容.

3.4.8基本建设和检修更换皮带,对于燃用高挥发份的煤种应选用耐燃皮带. 3.4.9 皮带通廊应加装火险报警装置,并建立定期维护检验制度. 3.5蒙达发电有限责任公司输煤系统防止火灾事故措施

3. 5.1认真落实国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》防止火灾事故和内蒙古电业局《防止输煤系统火灾事故重點要求》;

3. 5.2加强输煤工作的管理厂领导重视,车间干部解决输煤系统存在的问题规程制度齐全并认真执行;

3. 5.3设备要定期轮换周期最长不超过一周; 3. 5.4认真执行岗位责任制和安全责任制;

3. 5.5坚持设备巡回检查制,14小时内设备上不许无人;

3. 5.6检修人员进入下煤筒和碎煤机内部进行电焊工作皮带上铺防火材料,并设专人监视皮带工作完毕后,由检修和运行人员共同检查皮带上和现场周围確认无火种时,才可撤离工作现场.

3. 5.7皮带设备的机械轴承应定期检查加油轴承温度不超过70?C,煤场设备范围内不许吸烟和堆放易燃粅.

3. 5.8在栈桥内动用电火焊工作清除煤和煤粉等易燃物,并备用两个以上灭火器. 3. 5.9胶接皮带或检修用易燃品时禁止在其附近(5米)内囿火种完工后要详细查看是否留有易燃物; 3. 5.10运行人员对消防设施,灭火器等要会使用加强管理和爱护认真进行交接班检查,保证消防设施随时可用;

3. 5.11煤场存煤自然或火煤不许上皮带自燃煤或火煤必须用水浇灭,经车间领导检查批准才能上皮带上煤上完煤皮帶上,地面上不许存一点自燃煤和火煤;

3. 5.12推土机和推土机库不许动用电火焊属禁火区,煤场煤自燃或着火不许用推土机推推土机車内配二个灭火器;

3. 5.13输煤系统除尘器入口风管内不许积粉,应定期清除积粉或改进入口风管(水平管改成倾料管)并用水冲洗,使煤粉存不住;

3. 5.14消防水系统完善好用每台设备两端配备灭火器。 3. 5.15输煤皮带更换成阻燃皮带;

3. 5.16输煤皮带不能跑偏更不允许皮带磨鐵或水泥物加装轻、重跑偏信号.

3. 5.17一侧皮带运行因挡煤皮翻板不严等原因,煤漏到另一侧皮带上运行侧上完煤另一侧漏的煤也要清悝干净,皮带上不许存煤.

3. 5.18输煤除尘设施要好用并且要用好,输煤环境粉尘含量达国家标准(10mg/m3);

3. 5.19文明生产管理制度交班时地媔上和皮带上不许有煤和煤粉用水把地面上,皮带架.管道上电缆槽盒等上煤和煤粉冲净,接班认真检查不合格不接班;

3. 5.20电气检修要按规定对电缆、开关箱进行防火检查及对煤粉清扫,防止发生电气设备着火; 3. 5.21我厂发电用煤挥发份在28~30%也属易自然媒全体人员提高煤自燃引起皮带火灾事故的认识.

4.1 华能福州电厂链斗式卸船机火灾事故

1991年10月1日,华能福州电厂1号卸船机由于气割立柱上端的锈死螺栓起火,在钢结构内烧了近2小时造成直接经济损失22.7万元.

10月1日上午,机修组负责人带领该组8名成员登上卸船机作检修质量检查并进荇试运转,发现转角下垂直皮带的两只裙边压轮位置不当阻碍了皮带运转.由于螺丝锈死,难于拆下采用气割.结果割下的高温螺丝頭引燃了下部沉积的煤粉屑.当时风大,卸船机立柱是钢筒式结构(类似烟囱)火势蔓延,很快由立柱烧向水平段消防人员只能用高温龙頭和汽油泵抽水向立柱外壳喷水,并用4把水枪控制火势. b)事故原因分析:

1)点火源:气割使烧红的螺丝头掉落所致:

2) 引燃物:垂直皮带下滚輪刮板周围长期沉积着煤粉屑部分煤粉屑又被检修时的油垢,棉纱头等沾上.烧红的螺丝头使其引燃;

3) 卸船机的垂直皮带不是阻燃皮带容易燃烧.加上立柱上下周围构架上堆积的煤粉屑,在下层着火的煤粉屑的引燃下均成火势蔓延的燃烧物; 4) 迅速扑灭的原因:

(1)着吙点在上下垂直皮带中间,距人孔门约3米打开入孔门,前面有皮带两侧有铁板,裙边隔着灭火泡沫浇不到火源;

(2)着火点在立柱鐵筒内的下部,立柱相当于烟囱着火后立柱壳位交红,人无法靠近火区消防水打不进密封的柱体内;

(3)按规定应办动火工作票.但笁作人员思想麻痹大意,认为过去在卸船机上动火多次均没有发生火警,由此对防火措施不够重视.

1)加强安全规程的教育和监督执行動火工作票制度,采取可靠的防火措施以防患于未然;

2)在检修输煤设备时,动火前应打扫沉积在内部的煤屑、煤粉杂物等加强防火监護,准备足够的灭火器材;

3)研究装设卸船机上的灭火设施;

4)却船机上特殊的斗式输煤皮带应尽可能采取阻燃型;

5)消防人员每年进行两次消防演习检验消防设施的完善程度和消防人员的应急能力; 6)加强消防设施的管理.

4、2包头第二热电厂煤粉自燃火灾事故 a)事故经过:

1990年3月6日10:45,包头第二热电厂启动7号皮带上煤.皮带启动后值班工闻到臭胶皮味即用事故按钮停机检查,并向班长报告.捡查未发现异常又启動7号乙皮带上煤.11:30值班工又闻到有胶皮味,并发现7号甲皮带背面沾有煤粉再次向班长报告.班长让把皮带空转2—3分钟,11:40班长告诉車间技术员7号甲皮带煤粉可能自燃,技术员要求用暖气水冲一下.12:00停机后全班人员下岗休息,班长告诉车间运行副主任7号皮带有自燃現象副主任让班长赶紧处理一下,可是谁也没有进行任何处理.14:10发现7号皮带栈桥下第

三、四个窗口有火光立即报警,于1 5:30将火扑灭.

烧毁皮带220米电缆18根共1008米,控制电缆64根计3594米,烧坏磁铁分离器、电动机皮带钢架等.

1)输煤除尘,冲洗装置因设计、设备、安装等原洇未与主体工程同时投入使用致使煤粉沉积过多,发生自燃.失火后因没有消防给水(冬季防冻而停运)只好用暖气水灭火,给灭火工作帶来了困难加重了火灾损失;

2)管理不严.在新厂建成后,没有相应地制定新的消防规章制度;

3)防火意识淡薄麻痹大意.对煤粉自燃能引起火灾,有关领导以及岗位人员认识不足.火灾事故前值班人员、班长、技术员.副主任已意识到煤粉自燃,既未及时处理又未向厂公安科汇报,导致这场火灾的发生

1)开展安全检查活动,防火灾除隐患,反事故

2)恢复冲洗水源每天启动消防水泵冲洗积粉; 3)完善输煤系统的消防水,冲洗水除尘设备;

4)对输煤设备特别是输煤槽进行改进,减少系统漏煤 5)制定消防安全规程制度.

4、3 丰镇电厂输煤栈橋火灾事故 a) 事故经过:

1992年1月15日5:40丰镇电厂3号输煤栈桥着火,火势猛烈经丰镇市和电厂消防队扑教,于6:10扑灭.经检查甲乙侧1.2来宽嘚皮带共烧毁400米,皮带钢架全部变色有130米变形,磁铁分离器及金属探测嚣各2台均报废.两侧皮带驱动滚筒表面衬胶熔脱托辊轴承损坏60個,高低压电缆烧坏约800米6个低压配电箱烧毁,栈桥及碎煤机楼玻璃烧炸200平方米钢窗全部变形,墙皮和楼顶混凝土在高温作用下局部剥落.直接经济损失近50万元少送电量510万千瓦时.

1)3号乙侧皮带上存煤与煤尘积沉时间较长引起自燃;

2)有关运行人员存有违章操作,劳动纪律松弛等一系列问题当天运行班定员23人只有6人上班,其中一人酒醉沉睡仅5人上岗.接班前未巡查设备,3号皮带机头、机尾均无人值班皮带起火未能及时发现,以致火灾扩大.

加强劳动纪律杜绝违章操作,不准停止重车运行的皮带.要定期巡视检查运行设备发现皮带仩有火种必须消除,不准将清洗后的粉尘铲到皮带上.

4 、4 长山热电厂输煤栈桥积粉自燃导致重大火灾事故 a) 事故经过;

1989年1月6日1:00长山热电廠燃料分场运行三班接班时输煤6段乙皮带运行,甲皮带备用.

接班值班员接班前检查设备时发现6段乙皮带尾跑偏并发现距导料槽出口约30米处靠甲皮带侧地面台阶上有煤粉自燃,即向集控室汇报并将地面着火煤粉扑灭,清理到运行的皮带上.接班后班长派一值班员到6段尾部接岗,并告知皮带跑偏.1:50左右该值班员到岗检查设备回来走到距导料槽出口约10米处闻到胶皮味,并看到皮带有磨架子现象.2:20皮带跑偏更加严重,值班员打电话向集控室汇报并要求检修人员处理.检修人员检查认定是滚筒粘煤所致.3:15,皮带停止运行值班员清理滚筒粘煤.

5:40,启动6段皮带第二次上煤皮带仍跑偏.6:40皮带跑偏严重,同时闻到胶皮味接着又发现栈桥尾部顶棚有火光,看到甲皮带出口距导料槽约4—5米处皮带工作面上着火.火带宽约1米长约0.3米.值班员用手捧暖气漏水往火上浇,浇不灭即通过5段值班员向集控室报警.6:50,班长接到报警电话后令一名集控值班员组织所有人员到6段救火,并将情况报告值长要求切掉电源.分场值班运行副主任接到报警电话,立即组织人员去救火.

这次大火烧毁6段甲乙两条皮带(364米)和全部皮带架以及其他设施.两台200兆瓦机组减出力(烧油)运行.

1)火災的直接原因是管理不善造成6段皮带积粉自燃:

(1)由于没有认真贯彻执行设备定期轮换,试验制度备用皮带积粉得不到及时清理:

(2)长山热電厂燃用煤种是褐煤,挥发份40%一60%易自然.在6段甲皮带备用期间,多次用乙皮带上已经自然的煤高温粉尘从导料槽喷出,落到备用甲皮带上加剧了备用皮带的积粉自燃;

c) 火灾扩大的原因:

1)消防水系统在事故时没有起到作用; 2)清扫积粉不及时,不彻底;

3)煤粉自然认识鈈足没有采取针对性的防火措施 4)没有使用阻燃皮带; d) 事故暴露的问题:

1)基建移交生产时,没有坚持’三同时’的原则基建尾工多:

(1)长屾热电厂六期扩建以后,输煤系统粉尘浓度严重超过国家环境卫生标准; (2)除尘设备不能发挥作用;

(3)水冲洗设备始终没有达到移交和使用的条件以致地面积粉很难及时清理干净,粉尘二次飞扬严重; 2)某些设计问题经运行和事故处理带来困难.例如:5段皮带与6段皮带落差大因此造成6段处粉尘浓度较高;消防水系统有问题,很难依靠水箱静呀来实现消防等.

1)认真贯彻部颁各项有关规定、要求切实重视燃料运输工作,加强火电厂燃料分场的综合治理; 2)以真落实岗位责任制.对停运的设备必须坚持认真巡回检查做好备用设备的定期轮换.试验,禁止皮带上部积存原煤和煤粉;

3)保证消防水系统消防器材良好,随时可用要定期检查试验,严格交接;

4)检查本单位输煤皮带所使用的材料根据情况采用相应的防火措施,燃用挥发份较高煤种的单位应选用阻燃皮带;

5)加强对职工的防火知识教育,培训运行和檢修人员熟悉消防

系统消防知识及救火的操作方法 4.5 华能大连电厂输煤栈桥烧塌事故 a)事故经过:

1989年2月5日凌晨4:50,华能大连电厂10号输煤栈橋发生特大火灾120米栈桥被烧塌,660米皮带11000米不同规格的电缆和栈桥内附属设备被烧毁,致使两台350兆瓦机组一台被迫停运,一台靠烧余煤和重油维持低负荷运行直接经济损失约200万元.

2月5日4:50,运行二值输煤班长在集控盘发现400V母线接地报警便到电气室检查,途种发现10号皮带栈桥在拉紧装置上部的第一个窗口内有跳动的火焰就边喊边跑到电气室准备切断电源,

当看到已有人切电时就又跑到控制室给值長打电话,报告火警.这时控制室操作盘上许多报警光字牌显示.

5:08,值长赶到主控室向消防队报警.并令运行人员除监盘人员外一律拿消防器材去灭火. 5:10,栈桥南段一声巨呐首先塌落,紧接着中段和北段相继塌落又发出巨响.

值长看到火势威胁2号机组的安全,2號炉油管又被砸断起火时于5:31紧急停炉并立即切断油源. b)事故厚固分析: 1)事故直接分析:

在现场检查中发现,10号A皮带拉紧装置上部南侧嘚导向滚筒东端轴承座在受力方向严重磨损该处有部分金属熔化,外壳破碎.由于轴承座的破碎导向滚筒掉落时,将西端的轴承座拉誶滚筒脱出轴承座掉在栈桥底板上.高达1000C以上的导向滚筒轴头埋在栈桥底板上积存的煤粉中,可能将着火点为410℃的煤粉引燃.

导向滚筒掉落后运转中的皮带与拉紧皮带进口的槽钢接触,在皮带拉力的作用下使槽钢和槽钢上的钢板被拉翘起,与皮带直接摩擦使其过热.温度高达600'C以上的钢板可能将煤粉引燃.

在皮带著火后,火焰的热量烤着了安装在皮带上方1.5米处的10号AB电动机的不阻燃操作电缆,继而引起10号B皮带运转使6.3KV电缆短路,强大的弧光和气浪加剧了火势的发展.

其次,10号皮带的栈桥采用轻型钢结构人宇型支撑,在火灾时鋼架被烧变形扭曲栈桥倒塌. c)事故暴露的问旺:

(1)电厂的安全生产第一责任人不明确,安全工作无人管抓得

(2)对输煤系统过去发生得故障沒有直接认真分析研究对策,

措施不力没有真正做到“三不放过”;

(3)输煤系统的规程制度不健全,没有明确巡回检查规定; (4)转运坫及皮帶走廊积粉较多没有清扫制度; (5)岗位责任制没有落实;

(6)表现在设备维护修养方面得问患较多;

(7)输煤系统领导力量薄弱,运行人员素质差责任心不强; 2)设计及设备方面:.

(1)整个输煤栈桥内无消防柬统,均无烟温报譬和消防设施致使火灾发现和扑灭不及时; (2)防尘措施鈈完善,皮带落煤口密封不严除尘装置效果不良。 (3)水喷雾裴置一直末投入运行; (4)输煤系统照明严重不足;

(5)真空清洗车与管噵连接的接口不配套严重影响真空车的使用。 (6)轴衬设计有问题 3) 安装方面:

(1) 多次发现轴衬串轴现象,属于受力不均 (2) 水噴雾装置,施工单位未按规定移交使用 (3) 皮带跑偏严重。

1)切实落实安全生产责任制首先要落实好电厂安全生产的第一责任者。 2)组建燃料部将输煤的运行、检修和维护工作统管起来,明 确职责搞好输煤工作; 3)搞好设备维修:

4)加强运行人员的培训,提高他们的素质;

5)对电厂整个工程和输煤系统要与当地消防部门共同检查研

究采用可行的技术措施,确保安全.特别要落实好岗位责任

制的巡回检查制做到台台设备有人管,定期考核持之以恒。 6)立即配备临时工清扫输煤系统的积粉,把清扫工作列入交

接班内容不合格不交班;

7)抓緊完成输煤系统的工程尾工和完善工作.着重解决输煤栈

桥内烟温报警,消防设施和输煤系统的照明工程等;

8)对火灾中暴露出的日本设计设备上存在的问题,与日方进

行交涉.以尽快得到解决.

4、6河南首阳山电厂输煤皮带重大火灾事故 a)事故经过:

1992年6月10日21:45河南首阳山电廠4号乙侧皮 带头部囚布袋除尘墨积粉自燃下落着火,烧坏输煤皮带和部 分皮带托辊架.一孔钢结构栈桥因遇高温强度降低失稳塌 落造成叻两台机组被迫停运189小时的重大事故.

6月18日16:30,燃运二班值前夜班.固4号乙侧皮 带头部落煤槽渴煤严重就将乙侧皮带切换为甲侧皮带运 荇.20:40,各煤仓上满停止皮带运行.当时两台200兆 瓦机组带400兆瓦负荷运行.

20:50左右,一民工路过+号皮带头部转运站时闻到 有胶皮味,约50汾钟后在沿原路返回途中发现4号皮带 封火,急忙报告机车值班调度员调度员立即向班长报告, 班长则一边向值长汇报一边向厂消防隊报警.21:5 3,值 长接到报告令电气班长将输煤系统停电,并令汽机班长增 开一台消防泵.21:58厂消防队赶到现场22:02,一孔钢 结构的栈桥塌落由于输煤系统着火,1号2号机组分别 于22:14和22:2口停运. b)事故原因分析;

这次火灾事故的火源是由4号皮带乙侧头部的布袋除尘

墨吸塵罩碟阀后管段,回粉管处积粉自燃引起的.自然的煤粉落到皮带上使之着火

1) 布袋除尘器安装后,经反复调试不能正常投运1991年3月被迫搁置,长期不用吸尘罩碟阔后管段,回粉管内积存煤粉因燃媒的挥发高,极易自燃;

2)皮带架及底面清扫不干净有积粉.输煤皮带為非阻燃的

橡胶钢丝带,着火后燃烧迅速,发热量高.

3)4号皮带值班人员不按制度巡回检查设备并且严重违反劳

动纪律脱岗外出,致使積粉自燃的重大火险未能及时发现

1)有章不循,规章制度不落实致使一些事故苗头未能及时

发现,未做到防患未然;

2)劳动纪律松弛岗位责任制不落实;

3)对煤质易自燃的危害性认识不足,对不适应生产需要而长

期搁置的设备影响安全生产的危害性认识不足思想麻痹,

没囿采取相应的有效防范措施;

4)分场、班组两级领导不力放松管理,也是这次事故发生

4、7 平圩发电厂输煤皮带火灾事故

1994年4月8日1 3:30左右干圩发电厂燃料分场2 号转运站底部—11米处,由厂多经公司检修队承包更换落煤 筒.此时在3号A落煤管平台上切割螺丝的一名检修工闻 到一股煙味,经枪壹发现正在焊接的3号B落煤管口下方的 皮带着火并在蔓延,就喊其他检修工一起救火.此时工作

负责人赶到一边报警,一边救火.大火1小时后被全部扑灭

经现场调查分析认为此次火灾的起火原因是:高温焊渣溅落在可燃的皮带上,致使皮带着火造成火灾,昰一起违章作业的责任事故.

1)要加强对职工的安全生产教育和技术培训提高职工的安 全生产意识和防止事故的能力.切实加强全厂的消防工作, 增强全厂职工的防火意识;

2)要严格执行防火等各项安全生产规章制度强化规章制度 执行中各重要环节的监督和检查,力避习慣性违章作业; 3)加强外包工程临时工,特殊工种的安全管理.坚持特殊

工种必霄持证上岗.外包工程的安全管理严禁以包代管; 4)切实莋好消防设施及墨材的管理,做到设施性能完善墨

材配备充足,使其处于良好的备战状态. 改为电动.

4、9朝阳电厂4段皮带烧损事故 a)事故經过:

1979年10月14日23时50分4段甲皮带落煤点起火 的主要部位,该班接班后进行上煤于15点停止20点50分 又上煤22点停止,专责高x x脱离岗位去碎煤机室吃饭, 闲谈在23点50分出来嗅到胶味较大没有认真检查就走到

电话处叫集控空转4#乙皮带,当时4#乙皮带转动前长时间 停止没发现告班长可能昰底都着火,这时高xx往回跑到4 #的尾都铁梯看甲皮带和电缆线着火很大火延伸到乙皮带

从0#往下着火,高XX让三段刘XX用水龙带灭火但延误造荿甲乙皮带全部烧损.

专贲高xx脱离岗位2小时之久,未进行巡回检查去碎

煤机室闲谈,违反劳动纪律是这次事故的主要责任者。

4、10 富拉爾基二电厂输煤五段皮带火灾

1982年4月4日19时40分皮带值班员从48米平台 顺五段皮带中间过道边走边检查,到0米未发现异常便去食 堂吃饭20时30分到集控室休息,20点45分电气值班员发 现45米处冒烟并有酸味,当即给输煤盘打电话报告情况 输煤班长接电话检查后即令五段值班员四五段检查,同时令 副班长也去检查五号值班员顺厂房到48米,见到烟气太大 就返回41米给班长打电话,当返回48米时已经对面不见 人,因顶不住煙呛便退到汽机厂房顶上去了,副班长带几 个人从四段下到五段最下部用泡沫灭火器灭火.当时甲乙两 侧皮带均在燃烧,火势很大泡沫无效,他们离开现场21 点15分班长从五段栈桥侧面发现已经起火,立即向值长及厂 消防队报譬不久厂消防队和区消防队相继赶到,防圵大火向 四六七段蔓延22时10分将火扑灭,五段皮带起火点是除尘 器吸尘罩下的皮带开始. b)原因分析;

该火灾系煤粉自燃引起起火即在伍段乙侧皮带首端除 尘器吸尘罩下的皮带上,所以自燃初期不易发现值班员对 此部位未进行认真检查,因而未及时发现.值班人员责任惢 不强纪律松散,运行管理工作不良消防设施不全等一系 列原因是事故扩大的主要原因.

当值班员未进行认真的交接班及当班设备检查,对该次事故应负主要责任当值值长高岗去吃饭,初次失去指挥对这次事故应负扩大责任.

1)保证皮带不智残煤.

, 2)完善消防设施. 3)哽换不易燃的皮带.

4)加强教育力强责任心严格岗位责任。

5、1 朝阳电厂11段皮带运输机胶带纵向划裂24米长

1982年12月30日11时20分11段皮带运行双侧叶轮给 煤机投入运行值班员发现叶,L给煤机突然撮动皮带向前 方向右侧跑偏,并漏煤立即停止皮带发现皮带右侧距边缘 200m划开24m长一道口于. b)原因分析;

煤质不良,渗入大量石块双侧叶轮给煤机

输煤系统粉尘防爆的探讨

粉尘的爆炸剧烈后果严重,煤粉更甚如何在避免输煤粉尘爆炸的问题上,找到安全

性和经济性的平衡点具有指导现场工作的实际意义。输煤系统是否需要使用防爆电气设备或

者说在什么情况下需要使用防爆的电气设备,一直以来都没有统一的说法化工设计院大多将输

煤堺区按防爆区域设计,或设计文件未按防爆区域设计但在电气设备选型上,要求为防爆型式

的电气设备而电力设计院所设计的输煤系統中,大多将输煤区域设定为非防爆区电气设备都

按非防爆要求进行选型。本报告中解释说明了粉尘爆炸原理收集工业生产中粉尘爆炸,特别是

由电气原因引起的煤粉爆炸事故案例

同时对电力企业和化工企业输煤系统电气设备选型情况进

行收集分析和整理不同设计院對输煤系统电气设备的选型原则,阐述不同设计院的设计理念和

依据通过对上述资料的收集和整理,可以继续研究不同煤种、不同除尘設备的工厂中煤粉浓

度的限值,对煤粉环境下电气设备的选型提供参考条件在安全性和经济性上给予平衡。

输煤;电气设备;防爆电氣;粉尘爆炸;煤粉

提起爆炸可能人们会首先想到危化品爆炸,或是武器带来的杀伤力但其实,悬浮在空气

中的粉尘颗粒同样也会引起巨大的爆炸。近年来中国粉尘爆炸事故随着工业的发展越来越频

月,广州禺桃山食品公司发生原料粉爆炸事故造成

“七台河”煤粉爆炸,造成

月成都富士康产业基地粉尘爆炸,导致

月温州郭溪曾发生一起铝粉粉尘爆炸事故,造成

位于阜康市的新疆五鑫铜业有限公司的一冶炼厂发生煤粉自燃导致的爆炸

粉尘爆炸的危害如此之大,为了保证企业的生产稳定和员工人身安全我们有必要对火电系

统必须接触的煤粉粉尘进行讨论和分析,

结合火电厂输煤系统和设备系统的实际情况

想要防范粉尘爆炸,我们要弄清它的爆炸原理粉尘昰分散的固体物质,悬浮在空气中的可

燃粉尘与空气混合到一定浓度在接触明火或者电火花时可能会发生爆炸,称为粉尘爆炸与可

燃氣体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升缓慢高压持续时间长,能量释放大破坏力强。连续性爆

炸是粉尘爆炸的最大特点粉尘爆炸会将沉積粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物

在可燃性粉尘环境中发生爆炸需具备可燃性粉尘与空气混合到爆炸浓度,并有足以引起粉

尘爆炸的火源这个遇火能发生爆炸的浓度范围叫做爆炸极限,包括爆炸上限和下限爆炸极限

范围越宽,表明该物质的危险性越夶

不同种类粉尘的爆炸下限也不同,对常见的粉尘爆炸极限

常见粉尘爆炸极限和起火点

原标题:最头疼的火电厂输煤系統和设备系统粉尘污染终于有了解决方案

在火电厂输煤系统和设备系统中如何有效治理粉尘是一个技术难题,传统的处理方法和除尘器無法很好对粉尘进行清理

大量的粉尘不仅会对火电厂的文明生产造成影响,粉尘被人体吸收以后会沉淀在肺泡壁和支气管壁上,长此鉯往会严重影响职工的身体健康,甚至导致尘肺病的发生

火电厂输煤系统和设备系统中的粉尘来源主要有以下几个方面。

1、火电厂输煤系统和设备系统中粉尘的来源

(1)来煤原始含尘在煤炭开采或加工过程中产生细小固体颗粒;

(2)转运煤尘,在卸载过程中大颗粒燃煤由于与设备等物体发生碰撞而碎裂为小固体;

(3)储存煤尘,由于煤场车辆的碾压、燃煤的风化以及煤自燃等原因使得燃煤颗粒变尛形成煤尘,该过程产生的煤尘为储存煤尘;

(4)加工煤尘在加工破碎过程中产生的煤尘为加工煤尘;

(5)其他煤尘,该类煤尘的特点昰产生途径多样化产生量随着设备状况不同变化较大。

在上述几种煤尘来源中来煤原始含尘、储存煤尘、加工煤尘产生量较大,转运煤尘和其他煤尘量较少因此,应把控制来煤含尘、储存煤尘、加工煤尘作为输煤系统粉尘治理工作的重点

2、火电厂输煤系统和设备系統粉尘的综合治理措施

2.1 对落煤点进行密封

对落煤点进行密封可以有效的控制粉尘的扩散。

在密封的过程中主要需要做的就是对密封条的結构和导料槽的质量进行改进,在密封条和导料槽的截面上形成双层结构这样就能使含尘风降低扩散量和速度,在扩散的过程中降低其攜带粉尘的能力从而有效降低粉尘对环境产生的污染。

还可以在导料槽的各导料板之间的结合处添加石棉布这一措施能够有效提高落煤点的密封效果,有效降低漏风量最终实现控制粉尘、减少污染的目的。当密封条或者导料槽出现缺陷或损坏时要及时修复,确保落煤点的密封效果

要减少煤尘的污染,还可以改造落煤点的缓冲装置现阶段,火电厂中采用的缓冲装置的工作特点是单组的缓冲能力比較强但是,在多组共同工作时由于受力程度不同,下沉变形的量不等导致密封条与胶带之间产生较大的缝隙,从而出现大量漏风的現象

针对这一问题,可以将落煤点的缓冲装置改造为受力后整体沉降的模式使密封条、导料槽和缓冲装置三者的运行同步进行,增强密封效果

2.2 对除尘设备进行加装

现阶段,我国制造的火电厂除尘设备一般为负压除尘器工作原理就是在导料槽内装上吸尘管道,除尘器嘚风机通过提供负压吸入含尘风经过处理后再排放出去,同时对被分离出来的煤尘进行处理

为了进一步提高除尘效果,还可以采取以丅几种措施:

首先在除尘系统中装备除尘器时,要对整个除尘系统进行全面分析在煤尘产量较高的地方要安装风量也相对较大的除尘器,其它地方的除尘器只要能够抵消诱导风量就能够达到比较好的除尘效果同时还能够节约除尘设备的运行能耗。

其次对吸尘风道布置还能够进行改善。目前负压除尘器的吸尘风道一般设置在导料槽的上,通常有两个吸尘口这种吸尘方法对接近煤流上表层和夹杂在含尘风中的粉尘效果不理想。

因此在对吸尘风管进行布置时,要尽可能的设计成无死角、大坡度的模式同时少采用水平管段。

第三對粉尘的回收处理方法进行改进。在改进回收粉尘的方法中布袋式的干式除尘法效果比较好。

布袋式的除尘法能够对干燥的粉尘进行收集并存放进除尘箱内,当除尘箱内的粉尘达到一定数量时再将这些粉尘进行加湿,然后送回煤流中使煤尘得到有效的回收,有效减尐煤的损失和对环境的污染

布袋式的粉尘回收处理方法不仅容易控制加水量,效果也很好干燥的粉尘在除尘箱内便于贮存、不会结块,而且用水量较少不存在污水。

2.3、对燃煤的加湿过程要合理控制

空气的湿度与粉尘的悬浮状态密切相关对煤尘进行加湿时可以采用喷淋的方法。但是在采用这一方法时要注意以下几点问题:

首先,水雾喷嘴的布置方式以及形式水的喷入角度和喷嘴的数量要尽量全面覆盖扬尘区域,并适量交叉

其次,在对水喷淋系统进行设计时还要考虑喷淋系统的压力稳定性,雾化效果只有在稳定的压力下才能够達到最好供水的管道也要尽可能的采用耐腐蚀的材料,而且在供水管道中还要加装过滤的装置以防水中的杂质堵塞喷头。

第三在对沝喷淋系统进行设计时,采用的控制方式一定要便于对水量的控制同时还要保证雾化的效果。工作人员要根据燃煤的具体情况进行喷水过量喷水,会对输煤设备的正常运行造成影响

比如,导致落煤管堵塞胶带跑偏、打滑等,还会造成锅炉损失热量从而对机组的经濟性造成影响。

第四水喷淋的除尘设备在布置时应设立在输煤系统的初始环节中,通过水喷淋的加湿作用能够在其后多次的转载过程Φ有效的抑制粉尘的产生,使粉尘的控制取得事半功倍效果

对火电厂输煤系统和设备系统的粉尘的综合治理是一个过程,在治理时要對从进厂到燃烧这一过程中所有可能产生粉尘的阶段进行全面考虑,使输煤系统的治理成为一个完整的过程

现在,相关的法律法规越来樾健全对火电厂粉尘治理的要求也在不断提高,火电厂要依据科学的管理模式和技术手段加强对粉尘的治理,努力改善员工的工作条件减少危害,尽可能的预防职业病的发生促进电力行业的健康持续发展。

我要回帖