西门子PLCS7一200状态表 S7200 PTO向导中多个移动包络是如何运行的做个梯形图给看吧

书上说移位寄存器指令时默认的脈冲执行那么移位指令和移位循环指令是默认脉冲执行的吗?有的例子用脉冲生成指令EU产生脉冲执行有时候又不用,没有明确规定吗像三菱PLC明确规定这... 书上说移位寄存器指令时默认的脉冲执行,那么移位指令和移位循环指令是默认脉冲执行的吗
有的例子用脉冲生成指令EU产生脉冲执行,有时候又不用没有明确规定吗,像三菱PLC明确规定这3个指令都要脉冲指令

你好好学习一下 200 的脉冲指令

多段PTO操作的轮廓表格式

距离轮廓表起始位置的 字节偏移量 轮廓段数目 表格条目说明

0 段数(1至255);数值0生成非严重错误,生成无PTO输出

3 每次脉冲的周期模ù??诺闹担??32768至32767个单位)

9 #2 初始周期(2至65535个单位时间基准)

11 每个脉冲的周期模ù??诺氖?担??32768至32767个单位时间基准)

13 脉冲计数(1至)

PTO/PWM发生器嘚多段管线作业功能在许多应用程序中都很有用特别是步进电机控制中。

例如您可以通过简单加速、运行和减速顺序或更复杂的顺序使用配备脉冲轮廓的PTO,控制步进电机方法是定义一个最多包含255个段的脉冲轮廓,每个段与一个加速、运行或减速操作相对应

下图显示苼成加速步进电机(#1段)、按恒速操作电机(#2段)、随后减低电机速度(#3段)的输出信号波形所要求的轮廓表数值样本。

简单步进电机应鼡程序的频率与时序图举例

在本例中:起始和终止脉冲频率为2 kHz最大脉冲频率为10 kHz ,要求4000次脉冲才能达到所需的电机转动次数因为用阶段(周期)表示轮廓表值,而不使用频率需要将给定频率数值转换成周期数值。因此起始(最初)和终止(结束)周期为500 ms,与最大频率對应的周期为100 ms在输出轮廓的加速部分,应在约400次脉冲时达到最大脉冲频率轮廓减速部分应在约400次脉冲时完成。

您可以用以下公式确定PTO/PWM發生器用于调节某一特定段每次脉冲周期的闹芷谥担?

利用该公式计算出的加速部分(或#1段)的闹芷谖?2。与此相似减速部分(或#3段)的鬧芷谖?。因为#2段是输出信号波形的恒速部分该段的闹芷谖?恪?

假定轮廓表位于从V500开始的V内存中,以下显示用于生成所需信号波形的表值您可以在程序中包括指令,将这些数值载入V内存或者您可以在数据块中定义轮廓数值。

V内存地址 数值 说明

利用程序中的指令可将这些表值置于V内存中另一种方法是定义数据块中的轮廓值。本标题结尾部分举例说明使用多段PTO操作的程序指令

为了确定信号波形段之间的转換是否可接受您需要确定段中最后一次脉冲的周期。除非闹芷谑?您必须计算段最后一次脉冲的周期,因为该数值未在轮廓中指定使鼡以下公式计算最后一次脉冲的周期:

上例是简化的情况,用于介绍目的实际应用程序可能要求更复杂的信号波形轮廓。请记住:

?闹芷諡荒苤付ㄎ???⒚牖蚝撩?

?可对每次脉冲执行周期修改

这两个项目产生的效果是计算某个特定段的闹芷谑?悼赡芤?笠桓鲅?贩桨浮<扑隳掣鎏囟ǘ蔚慕崾?芷诨蚵龀迨?渴笨赡芤?笠欢ǖ牧榛钚浴?

特定轮廓段期限对确定正确的轮廓表值程序有用可利用以下公式计算完成特萣轮廓段的时间长度:

PLS指令读取存储在指定的SM内存位置的数据,并以此为PTO/PWM发生器编程SMB67控制PTO 0或PWM 0,SMB77控制PTO 1或PWM 1PTO/ PWM控制寄存器表描述用于控制PTO/PWM操作嘚寄存器。您可以将下表用作快速参考帮助确定放置在PTO/PWM控制寄存器中用于激活所需操作的数值。

您可以改变PTO或PWM信号波形的特征方法是修改SM区(包括控制字节)中的位置,然后执行PLS指令您可以在任何时间禁止PTO或PWM信号波形的生成,方法是向控制字节(SM67.7或SM77.7)的PTO/PWM启用位写入0嘫后执行PLS指令。

状态字节中的PTO空闲位(SM66.7或SM76.7)表示编程脉冲串b9ee7ad6161已完成此外,可在脉冲串完成时激活中断例行程序(请参阅中断指令说明囷"通讯"指令。)如果您在使用多段操作在轮廓表完成时激活中断例行程序。

?指定一个在数次脉冲后导致非法周期的周期氖?瞪?梢桓鍪?б绯鎏跫??锰跫?嶂罩笔TO功能并将"募扑愦砦?位(SM66.4或SM76.4)设为1。输出回复为映像寄存器控制

?以手动方式异常中止(禁用)正在执行的PTO輪廓会将"用户异常中止"位(SM66.5或SM76.5)设为1。

?尝试在管线已满的情况下载入会将PTO溢出位(SM66.6或SM76.6)设为1如果您希望检测随后的溢出,您必须在检测箌溢出后以手动方式清除该位转换至RUN(运行)模式可将该位初始化为0。

注释:当您载入新脉冲计数(SMD72或SMD82)、脉宽(SMW70或SMW80)或周期(SMW68或SMW78)时在执行PLS指令之前,还需要在控制寄存器中设置适当的更新位对于多段脉冲串操作,在执行PLS指令之前您还必须载入轮廓表的起始偏移量(SMW168或SMW178)和轮廓表数值。

SMW168 SMW178 轮廓表起始位置用距离V0的字节偏移量表示(仅用于多段PTO操作)

控制寄存器(十六进制值) 执行PLS指令的结果

启用 選择模式 PTO段操作 PWM更新方法 脉冲计数 脉宽 周期

PTO/PWM初始化和操作顺序

以下是初始化和操作顺序说明,能够帮助您更好地识别PTO和PWM功能操作在整个順序说明过程中一直使用脉冲输出Q0.0。初始化说明假定S7-200刚刚置入RUN(运行)模式因此首次扫描内存位为真实。如果不是如此或者如果必须对PTO/PWM功能重新初始化您可以利用除首次扫描内存位之外的一个条件调用初始

以下PWM初始化和操作顺序说明建议使用"首次扫描"位(SM0.1)初始化脉冲輸出。使用"首次扫描"位调用初始化子程序可降低扫描时间因为随后的扫描无须调用该子程序。(仅需在转换为RUN(运行)模式后的首次扫描时设置"首次扫描"位)但是,您的应用程序可能有其他限制要求您初始化(或重新初始化)脉冲输出。在此种情况下您可以使用另┅个条件调用初始化例行程序。

通常您用一个子程序为脉冲输出初始化PWM。您从主程序调用初始化子程序使用首次扫描内存位(SM0.1)将脉沖输出初始化为0,并调用子程序执行初始化操作。当您使用子程序调用时随后的扫描不再调用该子程序,这样会降低扫描时间执行並提供结构更严谨的程序。

从主程序建立初始化子程序调用后用以下步骤建立控制逻辑,用于在初始化子程序中配置脉冲输出Q0.0:

1. 通过将鉯下一个值载入SMB67: 16#D3(选择微秒递增)或16#DB(选择毫秒递增)的方法配置控制字节

两个数值均可启用PTO/PWM功能、选择PWM操作、设置更新脉宽和周期值、以及选择(微秒或毫秒)。

2. 在SMW68中载入一个周期的字尺寸值

3. 在SMW70中载入脉宽的字尺寸值。

5. 欲为随后的脉宽变化预载一个新控制字节数值(選项)在SMB67: 16#D2(微秒)或16#DA(毫秒)中载入下列数值之一。

如果您用16#D2或16#DA预载SMB67(请参阅以上第5步)您可以使用一个将脉宽改变为脉冲输出(Q0.0)嘚子程序。建立对该子程序的调用后使用以下步骤建立改变脉宽的控制逻辑:

1. 在SMW70中载入新脉宽的字尺寸值。

PTO初始化-单段操作

以下PWM初始囮和操作顺序说明建议使用"首次扫描"位(SM0.1)初始化脉冲输出使用"首次扫描"位调用初始化子程序可降低扫描时间,因为随后的扫描无须调鼡该子程序(仅需在转换为RUN(运行)模式后的首次扫描时设置"首次扫描"位。)但是您的应用程序可能有其他限制,要求您初始化(或偅新初始化)脉冲输出在此种情况下,您可以使用另一个条件调用初始化例行程序

通常,您用一个子程序为脉冲输出初始化PWM您从主程序调用初始化子程序。使用首次扫描内存位(SM0.1)将脉冲输出初始化为0并调用子程序,执行初始化操作当您使用子程序调用时,随后嘚扫描不再调用该子程序这样会降低扫描时间执行,并提供结构更严谨的程序

从主程序建立初始化子程序调用后,用以下步骤建立控淛逻辑用于在初始化子程序中配置脉冲输出Q0.0:

1. 通过将以下一个值载入SMB67: 16#85(选择微秒增加)或16#8D(选择毫秒增加)的方法配置控制字节。

2. 两个徝均可启用PTO/PWM功能、选择PWM操作、设置更新脉宽和周期值、以及选择(微秒或毫秒)

在SMW68中载入一个周期的字尺寸值。

3. 在SMD72中载入脉冲计数的双芓尺寸值

4. (选项)如果您希望在脉冲串输出完成后立即执行相关功能,您可以将脉冲串完成事件(中断类别19)附加于中断子程序为中斷编程,使用ATCH指令并执行全局中断启用指令ENI

改变PTO周期-单段操作

对于单段PTO操作,您可以使用中断例行程序或子程序改变周期欲使用单段PTO操作更改中断例行程序或子程序中的PTO周期,请遵循下列步骤:

?设置控制字节(启用PTO/PWM功能、选择PTO操作、选择、设置更新周期值)方法是茬SMB67: 16#81(用于微秒)或16#89(用于毫秒)中载入下列一个值。

?在SMW68中载入新周期的一个字尺寸值。

?执行PLS指令使S7-200为PTO/PWM发生器编程。更新脉冲计数信号波形输出开始之前CPU必须完成所有进行中的PTO。

?退出中断例行程序或子程序

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的掱机镜头里或许有别人想知道的答案

我查了下资料类似输出端口0,S7-200裏能把多段轮廓表首地址赋给特殊存储器SMW168

S7-200 SMART里怎么也找不到对应的特殊存储器。

一丶西门子PLCS7一200状态表的分类

1)S7-200系列小型机和S7-200SMART为同一系列,因价格便宜主要供应于中国及一些发展中国家,欧洲已被淘汰

2)S7-1200系列1200PLC 比200PLC更紧凑,支持的点数更多功能更铨面。编程风格与200PLC差距很大和300PLC、400PLC类似。所以200PLC消失后西门子的PLC编程风格即将统一。

4)S7-1500系列S7-1500PLC相对与300PLC来讲比300PLC高一个档次无论是从速度、处悝能力、处理时间都不错,不过由于价格较300PLC高所以应用不是很广泛。

三丶S7-200 PLC数字量输入/输出口的内部结构

1)S7-200 PLC数字量输入输出口的表示方法

2) 数字量输入接口(DI)的内部结构

数字量(开关量)输入口是把现场的开关量信号变成PLC内部处理的标准信号数字量输入口有直流输入型、交流输入型和交流/直流输入型。其中直流输入型内部结构如图所示:

直流、交流为外接电源的类型数字量输入接口中都有滤波电路及耦合隔离电路,滤波有抗干扰的作用耦合有抗干扰及产生标准信号的作用。

3)数字量输出接口(DO)的内部结构

作用:把PLC内部的标淮信号轉换成现场执行机构所需的开关量信号

分类:继电器型 (交/直流)、晶体管型(直流型)、晶闸管型(交流型)

数字量输出接口(DO)几點说明:

① 各类输出接口中也都具有隔离耦合电路。

② 特别注意:输出接口本身都不带电源而且在考虑外驱动电源时,还需考虑输出器件的类型

③ 继电器型的输出接口可用于交流及直流两种电源,但通断频率低

④ 晶体管型的输出接口有较高的通断频率,但只适用于直鋶驱动的场合

⑤ 晶闸管型的输出接口仅适用于交流驱动场合。

(5)PLC接线端子介绍

DC含义为数字量输入为直流输入

RLY(继电器)含义为输出为繼电器类型负载既可以是交流也可以是直流型

第一个DC含义为电源为直流

第二个DC含义为数字量输入为直流输入

第三个DC含义为输出为直流型,即负载是直流负载

  • 梯形图编程(Ladder)

采用循环扫描工作方式:

系统周而复始地依一定的顺序完成一系列的具体的工作这种工作方式叫做循环扫描工作方式。

其中用户程序的完成可分为以下三个阶段

1. 输入继电器(I)

输入继电器用于接收外部开关信号,一般都有个PLC的输入端孓与之对应当外部开关闭合时,其对应存储单元里面的数为1该存储单元在程序中作输入继电器使用,相当于输入继电器的线圈通电瑺开触点闭合,常闭触点断开这些触点可以在编程时使用次数不受限制。S7-200提供的输入继电器的地址范围是:I0.0~I15.7共128个

举例分析:I2.2作为一个輸入继电器(实际上仅仅是存储单元),包括抽象意义上的线圈、常开触点和常闭触点

当与I2.2口相连的开关闭合时,存储单元I2.2里面的数为1程序中把I2.2作为继电器使用,其线圈通电(状态变为ON)其常开触点闭合,常闭触点断开当与I2.2口相连的开关断开时,存储单元I2.2里面的数為0程序中把I2.2作为继电器使用,其继电器线圈断电(状态变为OFF)常开触点恢复到断开,常闭触点恢复到闭合

一句话概括:有输入时,瑺开触点通常闭触点断。无输入时二者相反。

2. 输出继电器(Q)

输出继电器一般都有一个PLC上的输出端子与之对应当通过程序使得输出繼电器线圈通电时(如图1所示),PLC上的输出端开关闭合它可以作为控制外部负载的开关信号。同时在程序中其常开触点闭合常闭触点斷开。这些触点在编程时使用次数不受限制S7-200提供的输入继电器的地址范围是:Q0.0~Q15.7,共128个

举例分析:Q0.0作为一个继电器包括抽象意义上的线圈、常开触点和常闭触点。当该继电器线圈通电时(状态变为ON)存储单元Q0.0里面的数变为1,同时其常开触点闭合常闭触点断开。该继电器线圈断电时存储单元Q0.0里面的数变为0,其常开触点恢复到断开常闭触点恢复到闭合。在PLC电源中断后状态将变为OFF。当电源恢复后除洇程序使其变为 ON外,其它仍保持OFF在梯形图程序中存储单元Q0.0的使用如下所示。

上图中当常开触点I2.2通时,Q0.0线圈通电(状态变为ON)其所对應的存储单元里面的数变成1,同时其常开触点闭合常闭触点断开

Q0.0线圈通电后,对应Q0.0口输出有效

输入/输出继电器的几点说明

①输入继电器位于PLC存储器的输入映像寄存器区域。在每次扫描周期的开始CPU对输入点进行采样,并将采样值存于输入映像寄存器中PLC在接下来的本周期各阶段不再改变输入映像寄存器中的值,直到下一个扫描周期的输入采样阶段

②输出继电器位于PLC存储器的输出映像寄存器区域。输出繼电器线圈只能使用程序指令驱动

在扫描周期的结尾,CPU将输出映像寄存器的数值复制到物理输出点上也就是把程序执行的结果传递给負载。

I0.0作为继电器先存储单元里面的数为1,然后线圈通电而Q0.0相反。

1. 复位、置位指令的应用

2. 上升沿、下降沿的应用

3. 中间继电器(M)

又称為辅助继电器 主要来存储信息,如图S7-200提供的中间继电器的地址范围是:M0.0~M31.7,共256个分为两类:

①普通中间继电器 (M0.0~M13.7),在PLC电源中断后狀态变为OFF。当电源恢复后除因程序使其变为 ON外,其它仍保持OFF

②停电保持型中间继电器(M14.0~M31.7),在PLC电源中断后它具有保持断电前的瞬间状态嘚功能,并在恢复供电后继续断电前的状态

中间继电器线圈由程序指令驱动,每个中间继电器都有无限多对常开常闭触点供编程使用。

4.特殊继电器(SM)

它提供了CPU和用户程序之间传递信息的方法可用于存储系统的状态变量、有关控制参数和信息等。用户可以使用这些位选择和控制CPU的一些特殊功能

SM0.0 PLC处于RUN状态时,它始终为“1”或处于导通状态

SM0.1 初始化脉冲。PLC开始运行时SM0.1接通一个扫描周期。

SM0.5 该位提供时鍾脉冲该脉冲在1秒钟的周期时间内OFF(断开) 0.5秒,ON(接通)0.5秒

(1)CTU-加计数器

当R=0(I2.3断开)时,计数器可以计数;

当CU端有上升沿输入时计數器当前值加1;

当计数器当前值等于设定值(PV)时,状态位置1即其触点动作;

当计数器当前值大于设定值(PV)时计数器仍计数,不影响計数器的状态位直至计数达到最大值(32767);

当R=1(I2.3接通)时,计数器复位即当前值清零,状态位也清零

地址编号范围:C0~C255,计数范围:-

當R=0 (I2.3断开)时计数脉冲有效;

当CU端有上升沿输入时,计数器当前值加1当计数器当前值大于或等于设定值时,状态位置1即其触点动作;

当CD端有上升沿输入时,计数器当前值减1当当前值刚好小于设定值时, 状态位清0其触点复位;

当R=1 (I2.3接通)时,计数器复位即当前值清零,状态位也清零

(3)CTD-减计数器

LD=0(I2.3断开)时,计数器有效CD端每来一个脉冲的上升沿,当前值减1计数当前值从预置值开始减至0时,計数器的状态位置1其触点动作,此时CD端再有脉冲到来时,当前值保持0不变;

LD=1 (I2.3接通)时当前值等于预置值,计数器的状态位置0

PLC的萣时器相当于电器系统中的时间继电器,S7-200系列PLC的定时器是对内部时钟脉冲计数来完成定时的有1ms、10ms、100ms 三种脉冲。 PLC中一个完整的定时器包括:

一个16位的当前值寄存器用以存放当前值; 1~32767

预置值寄存器用以存放时间的设定值;1~32767

定时器的工作原理是:使能输入有效后对PLC内部的脈冲进行增1计数,当计数值大于或等于定时器的预置值后状态位置1,其常开触点闭合常闭触点断开。

T37为其状态位当计数达20次后,状態位变为1常开触点闭合。

(1)通电延时定时器 TON

使能端(IN)接通时工作当计数值大于或等于定时器的预置值后,状态位置1;断开时复位状態位和计数值均复位。

通电延时定时器工作时其使能端接通的时间一定要大于其预置值时间(定时时间)。

(2)记忆型通电延时定时器 TONR

使能端接通时定时器开始计时,当前值递增当前值大于或等于预置值(PT)时,输出状态位置1使能端断开时,当前值保持(记忆)使能端再次接通有效时,在原记忆值的基础上递增计时

注意:TONR记忆型通电延时型定时器采用线圈复位指令R进行复位操作,

当复位线圈有效时定时器当前值清0,输出状态位清0

(3)断电延时定时器 TOF

使能端接通时,定时器输出状态位立即置1当前值复位为0。

使能端断开时萣时器开始计时,当前值从0递增当前值达到预置值时,

定时器状态位复位为0并停止计时,当前值保持

如果输入断开的时间小于预定時间,定时器仍保持接通IN再接通时,定时器当前值仍设为0

TOF和TON 共享同一组定时器,不能重复使用

即不能把一个定时器同时用作TOF和TON。例洳不能既有TON T37,又有TOF T37

Siemens编程器S7-200系列带有高速计数器。常用于各种步进伺服脉冲定位控制。在设备的控制系统中有关运动控制是很重要嘚,下面我们来看一看西门子S7-200系列PLC怎样来实现这个功能

(1)高速计数器的符号

高速计数器在程序中使用时的地址编号用HCn表示,HC为高速计數器名称n为编号。HCn除了表示高速计数器的编号外还代表两方面的含义:高速计数器位和高速计数器当前值。编程时从所用的指令可鉯看出是位还是当前值。

(2)高速计数器的工作模式

高速计数器的工作模式共12种选用某个高速计数器在某种工作模式下工作,高速计数器的输入端不是任意选择必须按系统指定的输入点。

(3)高速计数器控制指令

(4)高速计数器的特殊寄存器

在了解高速计数器特殊寄存器之前应该先了解

常用的数制有二进制、十进制、十六进制(H字母结尾)等进制之间的转换

三种数制之间的转换关系如下:

B为Byte(字节),一个字节称为一个单元由8位二进制组成。例: SMB37是由SM37.0、SM37.1——SM37.7共8位组成

W为word(字),一个字由2个字节16位二进制组成。例:SMW38由SMB38和SMB39组成

注:①在程序中不可同时出现SMW38和SMW39 ;

②SMD38和SMD42是相邻的两个双字。

(4)高速计数器的特殊寄存器

每个高速计数器都有固定的特殊功能存储器与之配匼

(5)高速计数器的编程

高速计数器的编程方法有两种,一是采用梯形图或语句表进行正常编程二是通过STEP7-Micro/WIN 编程软件进行引导式编程。鈈论那一种方法都先要根据计数输入信号的形式与要求确定计数模式;然后选择计数器编号,确定输入地址

高速计数器的编程使用向導。

S7-200 有两个内置PTO/PWM 发生器用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽调节(PWM)信号波形。一个发生器指定给数字量输出口Q0.0另一个发生器指定给数字量输出口Q0.1。 当组态一个输出为PTO 操作时生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。内置PTO 功能提供了脉冲串輸出脉冲周期和数量可由用户控制。但应用程序必须通过PLC 内置I/O 口提供方向和限位控制 为了简化用户应用程序中位控功能的使用,STEP7--Micro/WIN 提供嘚位控向导可以帮助用户在很短的时间内全部完成PWM、PTO 或位控模块的组态向导可以生成位置指令,用户可以用这些指令在其应用程序中为速度和位置提供动态控制

在了解PTO指令之前让我们先了解一下伺服电机

永磁同步交流伺服电机带动转盘转动,伺服电机内部的转子是永久磁铁驱动器控制的U、V、W 三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值與目标值进行比较调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)

交流永磁同步伺服驱动器主要有伺服控制单元、功率驱动单元、通讯接口单元、伺服电动机及相应的反馈检测器件组成,其中伺服控制单元包括位置控制器、速度控制器、转矩和电流控制器等结构组成如图所示。

以松下的伺服驱动器为例有七种控制运行方式,即位置控制、速度控制、转矩控制、位置/速度控制、位置/转矩、速度/转矩、全闭环控制 位置控制方式就是输入脉冲串来使电机定位运行,电机转速与脉冲串频率相关电机转动的角度与脉冲個数相关。速度方式有两种一是通过输入直流-10V 至 10V 电压调速,二是选用驱动器内设置的内部速度来调速;转矩方式是通过输入直流-10V 至 10V 电压調节电机的输出转矩这种方式下运行必须要进行速度限制。 伺服系统用作定位控制时位置指令输入到位置控制器,速度控制器输入端湔面的电子开关切换到位置控制器输出端同样,电流控制器输入端前面的电子开关切换到速度控制器输出端因此,位置控制模式下的伺服系统是一个三闭环控制系统两个内环分别是电流环和速度环。 由自动控制理论可知这样的系统结构提高了系统的快速性、稳定性囷抗干扰能力。在足够高的开环增益下系统的稳态误差接近为零。这就是说在稳态时,伺服电机以指令脉冲和反馈脉冲近似相等时的速度运行反之,在达到稳态前系统将在偏差信号作用下驱动电机加速或减速。若指令脉冲突然消失(例如紧急停车时PLC立即停止向伺垺驱动器发出驱动脉冲),伺服电机仍会运行到反馈脉冲数等于指令脉冲消失前的脉冲数才停止

2. 伺服驱动器外部接线

(1)XA:电源输入接ロ,AC220V 电源连接到L1、L3 主电源端子同时连接到控制电源端子L1C、L2C 上。断开该电源伺服驱动器便可断电。

(2)XB:电机接口和外置再生放电电阻器接口U、V、W 端子用于连接电机。必须注意电源电压务必按照驱动器铭牌上的指示,电机接线端子(U、V、W)不可以接地或短路交流伺垺电机的旋转方向不像感应电动机可以通过交换三相相序来改变,必须保证驱动器上的U、V、W接线端子与电机主回路接线端子按规定的次序┅一对应否则可能造成驱动器的损坏。电机的接地端子、驱动器的接地端子以及滤波器的接地端子必须保证可靠的连接到同一个接地点仩机身也必须接地。B1、B3、B2 端子是外接放电电阻 本设备中没有使用外接放电电阻。

(3)X6:连接到电机编码器信号接口连接电缆应选用帶有屏蔽层的双绞电缆,屏蔽层应接到电机侧的接地端子上并且应确保将编码器电缆屏蔽层连接到插头的外壳(FG)上。

(4)X4:I/O 控制信号端口其部分引脚信号定义与选择的控制模式有关,不同模式下的接线请参考《松下A 5 系列伺服电机手册》本设备中,伺服电机用于定位控制选用位置控制模式。

1. 高速脉冲发生器PTO的建立

借助位控向导组态PTO 输出时需要用户提供一些基本信息,逐项介绍如下:

(1)最大速度(MAX_SPEED)和起动/停止速度(SS_SPEED) MAX_SPEED 是允许的操作速度的最大值它应在电机力矩能力的范围内。驱动负载所需的力矩由摩擦力、惯性以及加速/减速時间决定 SS_SPEED 的数值应满足电机在低速时驱动负载的能力,如果SS_SPEED 的数值过低电机和负载在运动的开始和结束时可能会摇摆或颤动。如果SS_SPEED 的數值过高电机会在启动时丢失脉冲,并且负载在试图停止时会使电机超速通常,SS_SPEED 值是MAX_SPEED 值的5%至15%

(2)加速和减速时间 加速时间ACCEL_TIME:电机从SS_SPEED 速度加速MAX_SPEED速度所需的时间。 减速时间DECEL_TIME:电机从MAX_SPEED 速度减速SS_SPEED速度所需要的时间 加速时间和减速时间的缺省设置都是1000 毫秒。通常电机可在小於1000 毫秒的时间内工作。这2 个值设定时要以毫秒为单位 电机的加速和失速时间通常要经过测试来确定。开始时应输入一个较大的值。逐漸减少这个时间值直至电机开始失速从而优化应用中的这些设置。

(3)移动包络 一个包络是一个预先定义的移动描述它包括一个或多個速度,影响着从起点到终点的移动一个包络由多段组成,每段包含一个达到目标速度的加速/减速过程和以目标速度匀速运行的一串固萣数量的脉冲PTO 支持最大100 个包络。定义一个包络包括如下几点:选择操作模式、为包络的各步定义指标、为包络定义一个符号名。

①选擇包络的操作模式 PTO 支持相对位置和单一速度的连续转动两种模式相对位置模式指的是运动的终点位置是从起点侧开始计算的脉冲数量。單速连续转动则不需要提供终点位置PTO 一直持续输出脉冲,直至有其他命令发出例如到达原点要求停发脉冲。

②包络中的步 一个步是工件运动的一个固定距离包括加速和减速时间内的距离。PTO 每一包络最大允许29 个步每一步包括目标速度和结束位置或脉冲数目等几个指标。注意一步包络只有一个常速段两步包络有两个常速段,依次类推步的数目与包络中常速段的数目一致。

(控制)启用和初始化PTO输出请在用户程序中只使用一次,并且请确定在每次扫描时得到执行即始终使用SM0.0作为EN的输入,如图所示

■ I_STOP(立即停止)输入(BOOL型):当此输入为低时,PTO功能会正常工作当此输入变为高时,PTO立即终止脉冲的发出

■ D_STOP(减速停止)输入(BOOL型):当此输入为低时,PTO功能会正常笁作当此输入变为高时,PTO会产生将电机减速至停止的脉冲串② 输出参数

■ Done(“完成”)输出(BOOL型):当“完成”位被设置为高时,它表明仩一个指令也已执行

■ Error(错误)参数(BYTE型):包含本子程序的结果。当“完成”位为高时错误字节会报告无错误或有错误代码的正常唍成。

■ C_Pos(DWORD型):如果PTO向导的HSC计数器功能已启用此参数包含以脉冲数表示的模块当前位置。否则当前位置将一直为0。

命令 PLC 执行存储于配置/包络表的指定包络运动操作运行这一功能块的梯形图如图所示。

(2)PTO0_RUN功能块(运行包络):

■ EN位:子程序的使能位在“完成”(Done)位发出子程序执行已经完成的信号前,应使 EN 位保持开启

■ START 参数(BOOL型):包络的执行的启动信号。对于在START参数已开启且PTO当前不活动時的每次扫描,此子程序会激活PTO为了确保仅发送一个命令,一般用上升沿以脉冲方式开启START参数

■ Abort(终止)命令(BOOL型):命令为 ON 时PTO停止當前包络,并减速至电机停止

■ Profile(包络)(BYTE型):输入为此运动包络指定的编号或符号名。

■ Done(完成)(BOOL型):本子程序执行完成时輸出ON。

■ Error(错误)(BYTE型):输出本子程序执行的结果的错误信息无错误时输出0。

■ C_Profile(BYTE型):输出位控模块当前执行的包络

■ C_Step(BYTE型):輸出目前正在执行的包络的步。

■ C_Pos(DINT型):如果PTO向导的HSC计数器功能已启用则此参数包含以脉冲数作为模块的当前位置。否则当前位置將一直为0。

(3)PTO0_LDPOS功能块(装载位置):

改变PTO脉冲计数器的当前位置值为一个新值可用该指令为任何一个运动命令建立一个新的零位置。圖是一个使用PTO0_LDPOS指令实现返回原点完成后清零功能的梯形图

■ EN位:子程序的使能位。在“完成”(Done)位发出子程序执行已经完成的信号前应使 EN 位保持开启。

■ START(BOOL型):装载启动接通此参数,以装载一个新的位置值到PTO脉冲计数器在每一循环周期,只要START参数接通且PTO当前不忙该指令装载一个新的位置给PTO脉冲计数器。若要保证该命令只发一次使用边沿检测指令以脉冲触发START参数接通。

■ New_Pos 参数(DINT型):输入一個新的值替代C_Pos报告的当前位置值位置值用脉冲数表示。② 输出参数

■ Done(完成)(BOOL型):模块完成该指令时参数 Done ON。

■ Error(错误)(BYTE型):輸出本子程序执行的结果的错误信息无错误时输出0。

■ C_Pos(DINT型):此参数包含以脉冲数作为模块的当前位置

1 在运行中立即发出 STOP指令。STOP命囹成功完成

2 在运行中执行减速 STOP命令 STOP命令成功完成

3 在脉冲发生器中或 PTO表的格式化中检测到的执行错误

127 发生 ENO 错误。检查 PLC信息以获取关于非致命错误的描述128 忙碌已有其它 PTO操作在运行

129 立即 STOP和减速 STOP命令已同时启用,导致的结果是立即停止

132 所请求的包络编号超出范围S7-200 开环运动控制

PTO的建立要明白当PTO报错时显示错误代码的含义,伺服电机错误代码的含义伺服电机所接在端子排上的每一根线的意义,若线没接好或者虚接会出现什么结果需要清楚,当电机不动时要会排除是程序原因还是伺服原因,查看方法:监控程序看看有没有调用PTOO_CTRL,如果已经调用叻,看看D_STOP是否已导通如果以上两步都没问题需要查看电机运行所在的子程序是否已调用,如果存在网络读写指令的话查看两者存储地址是否存在包含关系,两者存储地址应为两个不同的地址不能有任何的牵连关系。倘若以上都是正常的话则需要查看伺服与Q0.0相连的线昰否接好,24V、0V是否接好伺服电机方向不正确存在三个原因,其一没置位方向其二伺服方向线没接好,其三伺服参数设置错误

SPPI 协议是S7-200 CPU 朂基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0 或PORT1)就可以实现通信是S7-200 默认的通信方式。PPI 是一种主—从协议通信主—从站在一个令牌环网Φ,主站发送要求到从站从站响应;从站不发信息,只是等待主站的要求并对要求作出响应如果在用户程序中使能PPI 主站模式,就可以茬主站程序中使用网络读写指令来读写从站信息而从站程序没有必要使用网络读写指令。

(1)对每一台PLC设置其系统块中的通信端口参數,对用作通信的端口(PORT0 或PORT1)指定其地址(站号)和波特率。设置后把系统块下载到该PLC具体设置如下:把CPU226端口0 设为1 ,波特率为了19.2 CPU 224端ロ0 设为2 ,波特率为了19.2

(2)编写主站网络读写程序段,如前所述在PPI 网络中,只有主站程序中使用网络读写指令来读写从站信息而从站程序没有必要使用网络读写指令。在编写主站的网络读写程序前应预先规划好下面数据:

① 主站向从站发送数据的长度(字节数)。

② 發送的数据位于主站何处

③ 数据发送到从站的何处。

④ 主站从各从站接收数据的长度(字节数)

⑤ 主站从从站的何处读取数据。

⑥ 接收到的数据放在主站何处

以上数据,应根据系统工作要求信息交换量等统一筹划。考虑本设备中工作站PLC 所需交换的信息量不大,发送和接收的数据均1 个字节已经足够

编制主站的网络读写程序简便的方法是借助网络读写向导。这一向导程序可以快速简单地配置复杂的網络读写指令操作为所需的功能提供一系列选项。一旦完成向导将为所选配置生成程序代码。并初始化指定的PLC为PPI 主站模式同时使能網络读写操作。

网络读写编程大致有如下几个步骤:

规划本地和远程通信站的数据缓冲区

写控制字SMB30(或SMB130)将通信口设置为PPI主站

装入远程站(通信对象)地址

装入远程站相应的数据缓冲区(无论是要读入的或者是写出的)地址

执行网络读写(NetR/NetW)指令

各CPU的通信口地址在各自项目嘚SystemBlock(系统块)中设置下载之后起作用。

多数网络读写的不正常现象除了硬件设备和软件设置的问题外,与在用户程序中调用网络读写指令的方式有关包括看起来通信正常,但经过一段时间(可能是几天)后也会出现故障的现象

使用用NetR/NetW时,应当注意:

避免简单地定时噭活NetR/NetW:由于串行通信的特点无法得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通信必须判断此次通信是否正常结束 同时有效的NetR/NetW指令不能超过8个,否则通信请求队列会超出操作系统的管理能力 使用SM0.0调用网络读写指令虽然能长期工作,但不能超过8个指令而且会出现监控时指令块变为红色的现象,最好还是加上必要的读写状态判断条件 最简单可靠的方法,是使用Micro/WIN中的NetR/NetWWizard(网络读写指令向导)

使用NetR/NetW向导可以編辑最多24条网络读写指令,其核心是使用顺序控制指令这样在任一时刻只有一条NetR/NetW指令有效。如果要求超出24条网络读写指令可以自己按照此方法编程。 清除网络读写指令数据缓冲区中的(故障)状态字节可以恢复“死掉”的通信但还是建议用户采用比较正规的编程方法。 NETR/NETWWizard-网络读写指令向导 只有在PPI通信中做主站的CPU才需要用NETR/NETW向导编程

我要回帖