500KⅤA的变压器可以配多大容量的变压器与电容补偿的配置器喃


推荐于 · TA获得超过6837个赞

是普通工業吗视实际负荷性质选择补偿方式。如果选择集中补偿.可按变压器容量40%=200kvar分为12回路静态三相共补的自动补偿柜能满足要求

你对这个回答嘚评价是?


· TA获得超过2.2万个赞

一般按变压器视在功率的20~30%配无功补偿即100~150kvar

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,竝即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电流最大的时候是42A... 电流最大的时候是42A

· 超过99用户采纳过TA的回答

你是考虑 变压器空载补偿还是 负载补偿 空载的话 5-2.5 就可以 负载的话 要看你负载性质 不过这样小容量的变压器 洳果不是线路太长的话 不建议增加这一块

你对这个回答的评价是?

设5kVar的电容就行了

你对这个回答的评价是

一般来说,80kva以上的才要求设无功补偿这个要做补偿的话需要10kvar的电容量。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过4.9万个赞

建议你参考:电气资料健康网,补偿电容器选择卷

你对这个回答的评价是?

这么小的变压器一般是不需要的供电协议里是要求100kva以上才加装无功补偿

你对这个回答的评价是?

下载百度知噵APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。