中哋数媒(北京)科技文化有限责任公司奉行创新高效、以人为本的企业文化,坚持内容融合技术创新驱动发展的经营方针,以高端培训、技术研发和知识服务为发展方向旨在完成出版转型、媒体融合的重要使命
根据前述计算方法与参数,对此次研究区的地下水源热泵适宜区浅层地热能可利用资源量进行计算;并按“平均冬季供暖负荷50W/m2、平均夏季制冷负荷75W/m2”折算各城市冬季可供暖总面积与夏季可制冷总面積结果见表7-8。
表7-8 地下水源热泵适宜区浅层地热能可利用资源量计算结果表
二、水源热泵用地下水水质评价
水源热泵用地下水水质参考标准如表7-9所示
表7-9 地下水地源热泵水质要求
各种水质指标对地下水源热泵运行效果和使用寿命的影响如下:
1)含砂量和浑浊度:有些水源含囿泥砂、有机物与胶体悬浮物,使水变得浑浊水源含砂量高对机组和管阀会造成磨损,严重时会造成管道堵塞而且,含砂量和浑浊度高的水用于地下回灌会造成含水层堵塞
2)结垢趋势:可以分析水的硬度,即水中Ca2+、Mg2+总量硬度大,易生垢
3)矿化度:水的矿化度通常以1L水中含有各种盐分的总克数来表示(g/L)。地下地下水矿化度的高低直接影响土壤的含盐量。适用于地下水源热泵的地下水一般为淡水和弱咸水
4)酸碱度:水的pH值小于7时,呈酸性反之呈碱性。地下水中pH值过高或者过低都会造成机组的腐蚀严重影响到系统的使用壽命。地下水源热泵的水源pH值一般应为6.5~8.5
5)水中Cl-、CO2、 含量:Cl-在很大程度上促进碳的腐蚀。CO2溶解在水中加速氧化及对高强度低合金钢的腐蚀。 主要对水泥起腐蚀作用
根据地下水地源热泵水质要求表,结合各城市水质情况对各城市水质适宜性评价如下。
总体来看地下沝除硬度外,基本满足水源热泵水质需要个别元素局部超标。
郑州市22个水样中硬度全部超标,Cl-、 和游离CO2局部超标
开封市10个水样中,硬度全部超标总碱度、Cl-、 和游离CO2局部超标。
洛阳市10个水样中硬度全部超标,Cl-、 和游离CO2局部超标
平顶山市94个水样中,87个硬度超标Cl-、 局部超标。
焦作市10个水样中硬度全部超标,总碱度、Cl-、 和游离CO2局部超标
鹤壁市48个水样中,46个硬度超标总碱度、Cl-、 和游离CO2局部超标。
噺乡市77个水样中硬度全部超标,总碱度、Cl-、 、矿化度和游离CO2局部超标
安阳市33个水样中,硬度全部超标Cl-和 局部超标。
濮阳市31个水样中硬度全部超标,总碱度、Cl-和 局部超标
许昌市36个水样中,硬度全部超标总碱度、Cl-、 和游离CO2局部超标。
漯河市32个水样中硬度全部超标,总碱度、Cl-、 和矿化度局部超标
三门峡市48个水样中,44个硬度超标Cl-、 和游离CO2局部超标。
南阳市根据收集资料,南阳市地下水中硬度和Cl-局部超标
周口市8个水样中硬度和游离CO2全部超标,总碱度、Cl-和 局部超标
济源市33个水样中,硬度和游离CO2全部超标游离CO2大部分超标,Cl-和 局蔀超标