桥架规格表几×几常用规格有哪些

电缆桥架规格表几×几在建筑业已经非常多的地方在使用了,它能够有效的保护电缆电线不受外界因素而损坏,几乎我们在外面的地下停车场、超市、酒店等地方抬头一看嘟可以看到电缆桥架规格表几×几的身影,主要由支架、托臂和安装附件组成。桥架规格表几×几既可独立架设安装也可以敷设在建筑物囷管廊支架上。

桥架规格表几×几主要类型可以分为梯式桥架规格表几×几、无孔托盘式桥架规格表几×几(槽式桥架规格表几×几)、有孔托盘式桥架规格表几×几(托盘式电缆桥架规格表几×几)等。

梯式电缆桥架规格表几×几:它的外形跟梯子没有什么区别中间焊了横杆来加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好。

槽式电缆桥架规格表几×几:槽式桥架规格表几×几是一种全密封型的桥架规格表几×几,它的外观跟一个盒子一样它的屏蔽性能非常的好,一般用于敷设电缆

托盘式电缆桥架规格表几×几: 托盘式电缆桥架規格表几×几则是半密封型桥架规格表几×几,它跟槽式电缆桥架规格表几×几的外观差不多,他底部打孔用于散热。

桥架规格表几×几主要材质可以分为三种:镀锌桥架规格表几×几、不锈钢桥架规格表几×几、铝合金桥架规格表几×几

镀锌桥架规格表几×几:成本最低的┅种电缆桥架规格表几×几,但耐腐蚀性能相对较差通常用于室内安装

钢桥架规格表几×几:采用304不锈钢制作成的电缆桥架规格表几×几,它的硬度非常高,而且抗腐性非常的强。

铝合金桥架规格表几×几:它结构简、式样新、载荷大、重量轻、耐腐蚀、寿命长、安装便、在沿海临雾地区、高湿度和有腐蚀性的环境中,更能显示出铝合金电缆桥架规格表几×几的独特抗腐蚀性能。

四、电缆桥架规格表几×几表面处理介绍

桥架规格表几×几的主要表面处理方式分为:防火桥架规格表几×几、热镀锌桥架规格表几×几、喷塑桥架规格表几×几三種主要表面处理

防火桥架规格表几×几:在桥架规格表几×几上面喷涂一次防火涂料,在遇火后不会燃烧,从而阻断火势蔓延。

热镀锌桥架规格表几×几:热镀锌桥架规格表几×几又被称为热浸锌桥架规格表几×几,热镀锌桥架规格表几×几比镀锌桥架规格表几×几的寿命要长,无论是硬度还是耐冲击,热镀锌是占绝对优势的当然热镀锌桥架规格表几×几的成本较高。

喷塑桥架规格表几×几:用原材料电镀锌橋架规格表几×几经过静电喷塑加工而成,主要特点是:增强抗腐蚀力、耐老化、增高附着力、还可以自选自己喜欢与建筑设计相搭的颜色莋为桥架规格表几×几外表样式。

五、电缆桥架规格表几×几规格厚度参考

不少消费者在选购桥架规格表几×几的时候,不清楚自己应该选什么规格的电缆桥架规格表几×几,桥架规格表几×几的规格厚度主要是看置放电缆的重量和数量,下面为大家提供一些市面上常用的电缆橋架规格表几×几规格型号作为参考:

桥架规格表几×几的厚度有两种标准:国家标准和行业标准(以下称为国标与非国标)

国标指所使鼡桥架规格表几×几规格必须对应国家制定的厚度标准的硬性要求,符合国家标准厚度的桥架规格表几×几在稳定性和安全性会有保障。非國标属于行业标准如果桥架规格表几×几承载电缆重量不是很重选择非国标会更加的实惠。国标和非国标在安全性上区别并不大,桥架規格表几×几厚度主要是根据需要承载的重量来确定的,除非施工方对桥架规格表几×几厚度有硬性标准就需要根据指定厚度购买规格适鼡于:槽式桥架规格表几×几(C)、梯式桥架规格表几×几(T)、托盘式桥架规格表几×几(P)

    来源:发布日期: 11:03

电缆桥架规格表几×几类型首要分为:槽式、梯式、托盘式

槽式电缆桥架规格表几×几:槽式电缆桥架规格表几×几 是全密封型桥架规格表几×几,如盒子一般形状用于敷设电缆。

梯式电缆桥架规格表几×几:它外型一同像梯子形状,中心焊有横杆加固支撑使得分量轻、成本低、承受能力极强、透气性好。

托盘式电缆桥架规格表几×几: 托盘式电缆桥架规格表几×几 是半密封型桥架规格表几×几,它跟 槽式电缆桥架规格表几×几 的姿势非常相似他底部打孔,用于散热

常用电缆桥架规格表几×几规格尺寸表

电缆桥架规格表几×几规格型号选用方法

1.确定橋架规格表几×几宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架规格表几×几上的分布。

2.计算每层电缆的均布荷载(kn/m2),初步确定桥架規格表几×几的型号、规格。

3.按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架规格表几×几强度。验算式如下:

q使用=q1 q2 式中:q1--电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kn/m2)均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载。 q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kn/m2),q2值的计算人的重量一般按p=90kg计。

4按最大弯距相等的条件折算:

令pι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι ∵p=90kg ∴q2=180/ι 式中:p--1人的荷载(kg) ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m) q2--1人的等效均布荷载(kg/m) 根據上述初步确定的桥架规格表几×几型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架规格表几×几型号,直至满足负荷要求为止。

挠度值如何取定,目前尚无明确的规定在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加因此,计算时呮要充分利用钢材的最大允许应力并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取1/250~1/150为宜