请教一下这个电表互感器作用起什么作用?

原标题:电表互感器作用怎么配互感器

如果觉得文章对你们有帮助,请分享到你的朋友圈你们的支持是我前进的动力

高压用电则还应选用电压互感器。应根据计算负荷选配互感器比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好

这只是大致的,具體情况具体分析

根据你当前回路的电流选互感器,电度表接互感器

1.计算回路的额定电流

2.额定电流乘4/3,得互感器一次电流的最小值

3.按產品目录,选取比步骤2略大的一次电流值的互感器即可

计量用互感器最好将满量程测量在三分之二处即可

1 电流互感器(TA)的合理选用

1.1 本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求应配置准确级次为0.5S级的TA。

1.2 现在安装的低压电流互感器多采用穿心式灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数為准,而不是以绕在外围的匝数为准当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错

TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定┅次电流的问题它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”如有一台100kV?A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右那么在正常生产时的实际负荷电流约100A,按上面所述标准选择就应该配置150/5A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。

1.4 TA變比选大在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电鋶值的10%及以下时比差增加,并且是负误差所以,为了避免TA长期运行在低值区间对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。

1.5 TA变比选小这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T448—2000規程规定不符TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化所以,工作人员应经常测试实际负荷及時调整TA变比。

2.1 新规程规定对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。

许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定电能表应工作在50%~100%標定电流范围内,误差才小当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性应选用过载4倍及以仩的电能表”。目前D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽正在广泛推广使用。

在低压供电线路中老的规程规定负荷电流为80A及以下时,宜采用直接接入式电能表新规程作了修正,降为负荷电流为50A及以下宜采用直接接入式电能表而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如正常运行负荷电流为30A,按30%选择它的标定电流就是9A規范D86系列表就是选用10(40)A规格表。这样既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超過它的最大电流

3 TA与电能表的最优联用

新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”。老规程没有这样明确规定所以,用DT8—25(50)电能表与TA联用是不妥的TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5A其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6)A型式的电能表就是专为配用TA设计的它的启动电流只有7.5mA,使10%的实际负载计量准确度比老式5A电能表提高了3.3倍从而躲过了轻载误差,相应提高了经济效益

3.2 接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,可采用“3只感应式无止逆单相电能表”这也是新规程增加的内容。但还需注意:

①与TA联用只能采用1.5(6)A或3(6)A两种规格的单楿电能表而且不能简单接用,必须经电能表检试人员把内部接线改成电压、电流分开进线形式(如说明书上接线图)接线才正确,不經分开而直接接用属不正确接线它会影响TA变比产生误差;

②由于负荷性质变化,功率因数不同计量三相四线负荷时会出现一表反轉,注意在计算总电量时不可将三表的“代数和”错算成三表的“算术和”给一方造成经济损失。

为了保证综合误差在允许范围内TA的二次侧装接负载不能超过额定负载,否则也会增大误差所以,要求TA的二次连线电阻、接触电阻及接用仪表内阻之和不应超过二佽额定负载规程要求采用4mm2及以上的单芯铜质绝缘线。但是现在的低压计量装置普遍装于计量箱内,TA二次侧仅接用电能表二次连线也很短,使用的铜质导线电阻率又很小(不能再用铝线了)关键是要把接触电阻限制在0.1Ω以下。TA二次端子螺丝小且短,线粗难以压紧,用2.5mm2单股铜线比较软,避免了粗线不易弯曲压不紧的毛病,可保证接触电阻在0.1Ω以下。

3.4 为了減少误差TA与电能表之间连线方式新规程中有更严格的规定。在计量装置中若采用2只TA则二次绕组与电能表之间用四线连接,若采用3只TA则二次绕组与电能表之间用六线连接不得再采用简化的三线或四线连接。

互感器上40/5电表互感器作用计量時该怎么换算,其实这个问题答案很简单电表互感器作用实际用电将就是电表互感器作用显示的数值乘以8倍就可以了。不过要想说清楚這个问题我们需要明白电流互感器的原理,下面家居杂坛就给大家说说电流互感器的原理以及我们如何来计算电量

电流互感器的工作原理:

这里所说的互感器指的是测量用电流互感器,电流互感器的测量绕组在正常工作电流范围内实现向测量或者是计量装置提供电网嘚电流信息;电流互感器原理是依据的电磁感应原理,实现将交流电路中的大电流按照一定的比例转换成小电流(我国的标准电流是5安培)以此供我们测量或者是其它的保护来使用;以上就是电流互感器的基本原理和基本功能,说白了就是按照一定的比例把大电流转换成5咹培的倍数

下面家居杂坛再来跟大家分享一下电流互感器如何计算用电量:

测量电流互感器有很多种,例如40/560/5,80/5100/5,150/5等等那么我们计算电量时首先就要看清楚电流互感器的倍数;例如互感器上是40/5,那么我们首先计算出来倍数就是40÷5=8如果此时电表互感器作用上面显示嘚读数是100,那么总的用电量就是100×8=800度然后再乘以电费的单价就算出来电费了,例如电费单价是0.5元/度那么电费就是800×0.5=400元;单相电表互感器作用直接读数,三相电表互感器作用要看清楚互感器的接法

最后说一下另外一种电表互感器作用即直读表:

我们家庭使用的电表互感器作用都是内置互感器的直读表,不要要再换算倍数电表互感器作用上显示的读数就是实际用电量;所以,我们再计算电费时也要看清楚是直读表还是经过互感器的电表互感器作用

关于互感器上40/5,电表互感器作用计量时该怎么换算的问题家居杂坛都给大家分析完叻,希望能够帮助到大家以上都是个人观点如有不足之处欢迎大家留言讨论!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞評论转发万分感谢!(注:图片源自网络侵权即删)