低压三相四线互感器接线图电能表和互感器接线时所谓的相序接反是指,当电源相序为ABC,而接互感器或进电能表时接成了CBA 按你所说两相接线正确的话,不可能出现相序接反的错误有可能是某一相的CT极性接反了,这样的话会少计2/3.
三相四线互感器接线图有功电能表的安装方法如下图所示:
有功电能表是用于测量电器的有用功或者电能热损耗的电能表电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换荿热能通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电
: 三相四线互感器接线图有功电能表的安裝方法如下图所示: 有功电能表是用于测量电器的有用功或者电能热损耗的电能表...
: 3相4线有功电度表接线方法: 翻过有功电度表接线端子蓋,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感...
: 常见的三相四线互感器接线图有功电能表型号为DT1DT2,DT10DT864等,他们的共同特点是有3个相同的规...
: 1、首先确定你的电表是直接接入的还是带电流互感器、电压互感器的 2、直接接入的,一般电表接线盒盖子...
: 三相四线互感器接线圖电能表总计11个接线柱三相进线A、B、C分别接电能表的1、4、7出线分别由3、6、9引...
: 翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端即电流进线端;3、6、9接...
: 互感器选用300/5 400/5更好一些 电表选用3只单向电表。1.5-6A的再配合三相是线制...
: 按要求应垂直安装,水平安装能走但精度有问题。要是数字表就不存在这么多问题了
: 三相四线互感器接线图有功电能表要装互感器,因为电表受不了回路中那么大的电流因为用大电流的电表太贵,而用小电...
: 三相四线互感器接线图有功电度表在电气图纸中的符号是 单相有功电度表、三相四線互感器接线图制有功电度表、电子式电能表的简单介...