怎么快速精准定位电缆故障我的位置定位?

电缆故障定位仪故障定位场

电缆經常用于分配电能虽然电缆是高度发达的,但有时电缆系统会出现故障电力公司经常面临在配电电缆中找到故障的确切我的位置定位嘚问题。这些故障通常发生在最糟糕的时间并给公用事业客户带来最大的不便。该实用程序必须快速找到并隔离恢复电力服务的故障鈳用的故障定位方法使用电缆故障定位器,“捶击器 ”雷达,声学检测器或这些的组合

用于查明通信/控制电缆中发生的故障,以便于赽速维修为了减少停机时间并便于维护,电缆故障定位器是必不可少的它们利用脉冲反射技术的原理快速定位故障的发生点,因此非瑺灵活节省时间。考虑到城市地铁和城市地区娱乐业的电信部门和有线电视运营商的增长,对产品的需求必将增加

电缆故障会损坏電缆,从而影响电缆的电阻如果允许持续存在,则可能导致电压击穿设备用户必须使用最快捷最有效的针对地下电缆故障的方法,并苴只需极少的培训即可使用电缆故障定位设备制造商必须设计具有简单操作功能的设备,以便快速精确地查明电缆故障从而最大限度哋减少对被测电缆的任何额外损坏。

存在不同类型的电缆故障必须首先对它们进行分类。要找到电缆中的故障必须首先测试电缆是否囿故障。因此电缆测试通常首先在电缆故障我的位置定位进行。在电缆测试期间在电缆中的弱点处产生闪络,然后可以对其进行定位

确定故障我的位置定位所需的措施可以细分为单独的步骤。

绝缘和电阻测量提供有关故障特征的信息绝缘测试测量导体和屏幕之间的絕缘电阻; 通过定期测量电阻,可以得出绝缘材料的吸收特性

在电缆识别中,故障电缆可通过已确定现场的无故障电缆进行识别

在识别並定位电缆故障之后,可以使用燃烧器装置“烧入”电缆换句话说,将其从低电阻故障转换为高阻抗故障

为了满足更温和的故障定位方法的需要,业界已经开发出更复杂的方法来减少老化绝缘系统的压力一般方法是减少定位故障所需的重击量,同时降低执行任务所需嘚电压

版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利违者必究。如需使用请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"。

地下电缆故障是埋设在地面以下高低压电力电缆出现故障的简称随着现代化经济体系的发展和城市市容市貌的整治,越来越多的电力电缆采用地下埋设的方式达到传输能效的目的地下电缆传输相对于架空线路传输既达到了安全性,可靠性和抗干扰性目的又减少了土地占用资源和美化了城市的作用。

那么不言而喻,如果地下电缆出现故障需要对故障查找和定位就不那么容易了,这需要完全凭借专用测试设备的功能特性和技术人员豐富的经验才能完成今天,我们就讲一讲电缆故障的定位和查找方法

首先,电缆出现故障有很多不同的特征比如高阻故障、接地故障、开路故障、短路故障等,我们首先用万用表或者是兆欧表通过测量出来的电阻值判断故障的类型和故障线路采用不同的方式和方法對故障点进行定位查找,先来看一下设计原理图:

电缆故障定位查找接线原理图

以高阻故障为例如下图:接入脉冲产生器,高压发生器囷故障电缆注意,为了保证电缆故障的查找与定位测量时,由于是采用脉冲放电的测量方法切忌做好和人防安保措施。

启动电源屏幕完成自检后自动进入设置界面,根据现场被测电缆种类、长度选择、速率、选定延迟时间完成初始状态设置,随后调整球间隙,啟动高压脉冲电容充电再放电,当故障点产生一个放电现象测试仪会记录一个放电波形,并经过处理后返回到显示界面,通过移动咣标就可以直观的显示故障距离然而电缆敷设在地下,很多不确定因素和不知情的情况存在比如杂波干扰,中间接头等都会影响返囙波形的平滑度,如何分辨和识别是需要一定的技术积累和现场经验。

电缆故障的分析与探测定位处理

原创 输配电线路 输配电线路

作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆以其安全、维护工作量少,稳定性高有利于提高电能嘚质量等优点,已经得到越来越广泛的应用目前,电力电缆所产生的故障在所有供电故障中占了相当大的比重如何快速、准确地确定故障点我的位置定位和判断出故障类型已成为电力电缆使用和运行过程中十分关键的技术之一。

电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿导致绝缘降低的因素很多,根据实际运行经验归纳起来不外乎以下几种情况:

在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电纜或电缆过度弯曲而损伤电缆;

在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤:

行驶车辆的震动或冲击性負荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损;

因自然现象造成的损伤:

如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;因电缆自然行程使装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力拉断中间接头或导体。

绝缘受潮后引起故障造成电缆受潮的主要原因囿:

因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水;

电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝;

金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔;

電缆绝缘介质内部气隙在电场作用下产生游离使绝缘下降当绝缘介质电离时,气隙中产生臭氧、硝酸等化学生成物腐蚀绝缘;绝缘中嘚水分使绝缘纤维产生水解,造成绝缘下降

过热会引起绝缘老化变质。电缆内部气隙产生电游离造成局部过热使绝缘碳化。电缆过负荷是电缆过热很重要的因素安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆、穿在干燥管中的电缆以及电缆与热力管道接菦的部分等都会因本身过热而使绝缘加速损坏。

过电压主要是指大气过电压(雷击)和电缆内部过电压对实际故障进行的分析表明,许哆户外终端头的故障是由大气过电压引起的过电压使电缆绝缘层击穿,形成故障击穿点一般是存在材料缺陷。

1.5设计和制作工艺不良

中間接头和终端头的防水、电场分布设计不周密材料选用不当,工艺不良、不按规程要求制作会造成电缆头故障

材料缺陷主要表现在三個方面。一是电缆制造的问题铅(铝)护层留下的缺陷;在包缠绝缘过程中,纸绝缘上出现褶皱、裂损、破口和重叠间隙等缺陷;二是電缆附件制造上的缺陷如铸铁件有砂眼,瓷件的机械强度不够其它零件不符合规格或组装时不密封等;三是对绝缘材料的维护管理不善,造成电缆绝缘受潮、脏污和老化

由于地下酸碱腐蚀、杂散电流的影响,使电缆铅包外皮受腐蚀出现麻点、开裂或穿孔造成故障。

1.8電缆的绝缘物流失

油浸纸绝缘电缆敷设时地沟凸凹不平或处在电杆上的户外头,由于起伏、高低落差悬殊高处的绝缘油流向低处而使高处电缆绝缘性能下降,导致故障发生

2.1按故障电阻与芯线情况分类

开路故障,又称断线故障若电缆相间或相对地绝缘电阻达到所要求嘚规范值,但工作电压不能传输到终端;或虽终端有电压但负载能力较差。当绝缘电阻=∞即为断线故障。

低阻故障又称短路故障电纜相间或相对地绝缘受损,其绝缘电阻小到能用低压脉冲法测量的一类故障当绝缘电阻<10kΩ时,为短路故障。

· 高阻(泄漏性)故障

· 高阻(闪络性)故障

电缆相间或相对地绝缘损坏,其绝缘电阻较大当绝缘电阻>100kΩ,不能用低压脉冲法测量的一类故障,它是相对于低阻故障而言的。包括泄漏性高阻故障和闪络性高阻故障二种类型

以上故障分类也是为了选择测试方法的方便,根据目前流行的故障测距技术開路与低阻故障可用低压脉冲反射法,高阻故障要用冲击闪络法而闪络性故障可用直流闪络法测试。

2.2 按表面现象分类

2.3 按接地现象分类

· 哆相接地混合性故障

2.4 按故障我的位置定位分类

电缆故障的测试是基于电波在传输线中的传输时遇到线路阻抗不均匀而产生反向的原理

根據传输线理论,每条线路都有其一定的特性阻抗Zc它由线路的结构决定,而与线路的长度无关在均匀传输线路上,任一点的输入阻抗等於特性阻抗若终端所接负载等于特性阻抗,线路发送的电流波或电压波沿线传送到达终端被负载全部吸收而无反向。当线路上任一点阻抗不等于Zc时电波在该点将产生全反射或部分反射。反射的大小和极性可用反射系数P表示其关系式如下:

Zc为传输线的特性阻抗

Zo为传输線反射点的阻抗

(1)当线路无故障时,Zo=ZcP=0,无反射

(2)当线路发生断线故障时,Zo=∞P=1,线路发生全反射且反射波与入射波极性相同。

(3)当线路发生短路时Zo=1,P=-1线路发生负的全反射,反射波与入射波相性相反

4. 电缆故障探测基本步骤

电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。

电缆故障性质的诊断即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药选择适当的电缆故障测距与定点方法。

所谓诊断电缆故障的性质就是指确定:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相还是三相故障。

可以根据故障发生时出现的现象初步判断故障的性质。例如运行中的电缆发生故障时,若只是给了接地信号则有可能是单相接地的故障。继电保护过流继电器动作出现跳闸现象,则此时可能发生了电缆两相或三相短路或接地故障或者是发生了短路与接地混合故障。发生这些故障时短路或接地电流烧断电缆将形成断线故障。但通过上述判断不能唍全将故障的性质确定下来还必须测量绝缘电阻和进行“导通试验”。

测量绝缘电阻时使用兆欧表(1千伏以下的电缆,用1000伏的兆欧表;1芉伏以上的电缆用2500伏的兆欧表)来测量电缆线芯之间和线芯对地的绝缘电阻;进行“导通试验”时,将电缆的末端三相短接用万用表在電缆的首端测量芯线之间的电阻。

电缆故障测距又叫粗测在电缆的一端使用仪器确定故障距离。

长期以来涌现出了许多故障距离测量方法与仪器,这些方法与仪器适用于不同故障情况各有优缺点。故障测距测量方法主要有阻抗发、脉冲法、闪络法等

电缆故障定点又叫精测,即按照故障测距结果根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确我的位置定位故障顶点主要有声测法、声磁同步接收法、音频信号感应法及跨步电压法等。

长期以来涌现出了许多测量方法与仪器,这些方法与仪器适用于不同故障情况各有优缺点,这里就故障测距与定点仪器简单地做一下评价和比较

阻抗法有传统的矗流电桥、压降比较法及直流电阻法。下面仅简单介绍下直流电桥

下直流电桥法是一种经典测试方法。电桥法优点是简单、方便、精确喥高但它的重要缺点是不适用于高阻与闪络性故障,因为故障电阻很高的情况下电桥里电流很小,一般灵敏度的仪表很难探测,实際上电缆故障大部分属于高阻与闪络性故障在用电桥法测量故障距离之前,需用高压设备将故障点烧穿使其故障电阻值降到可以用电橋法进行测量的范围,而故障点烧穿是件十分困难的工作往往要花费数小时,甚至几天的时间十分不方便,有时会出现故障点烧断故障电阻反而升高的现象,或是故障电阻烧得太低呈永久短路,以至不能用放电声测法进行最后定点电桥法的另一缺点是需要知道电纜的准确长度等原始技术资料,当一条电缆线路内是由导体材料或截面不同的电缆组成时还要进行换算,电桥法还不能测量三相短路或斷路故障现在现场上电桥法用的越来越少了,不过一些测试人员尤其是老的测试人员,仍然习惯于使用该方法特别是对一些特殊的故障没有明显的低压脉冲反射,但又不容易用高压击穿如故障电阻不是太高的话,使用电桥法往往可以解决问题

工作原理:直流单桥又稱惠斯登电桥,其原理接线如图所示,图中R1, R2, R3,和R4(Rx)为电桥的4个臂,其中R4(Rx)为被测电阻。在电桥的对角ab上接直流电源在另一对角线cd上接检流计。

QF1—A型电缆探测仪(见下图)是目前应用较广、性能较好且又便于操作的电缆故障测试设备可用于测量低阻接地故障、短路故障和高阻斷线故障,并能测量电缆的电容及电阻值由于其内部有一个电压为15V,300V和600V的直流电源因而能对故障电阻较高(最高可达100kΩ)的故障进行测量。

接地故障测量的实际接线图:

两相短路故障测量:在三芯电缆中测量两相短路故障,基本上和测量单相接地故障一样与测量接地故障不同的是利用两短路相中的一相作为单相接地故障测量中的地线,以接通电桥的电源回路如为单纯的短路故障,电桥可不接地;当故障为短路且接地故障时应将电桥接地。

三相短路故障测量:线芯在三相短路故障中已无好线可以利用,因此必须借用其它并行线路戓装设临时线作为回路线

直流电阻法在电缆外护层绝缘故障探测也有得较多。

5.2低压脉冲(反射)法

低压脉冲反射法又叫雷达法,低压脈冲反射法用于测量电缆的低阻、短路与断路故障它通过观察故障点反射脉冲与发射脉冲的时间差测距。低压脉冲反射法的优点是简单、直观、不需要知道电缆的准确长度等原始技术资料根据脉冲反射波形还可以容易地识别电缆接头与分支点的我的位置定位。

低压脉冲反射法的缺点是不能适用于测量高阻与闪络性故障

低压脉冲反射法工作原理:

当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V沿线路传输当行Lx距离遇到故障点后被反射折回输入端,其往返时间为T则可表示为:

V为电波在线路中的传播速度,与线路一次参数有关对每种线蕗它是一个固定值,可通过计算和仪器实测得到将脉冲源的发射脉冲和线路故障点的反射波以一显示器实时显示,并由仪器提供的时钟信号可测得时间T因此线路故障点的距离Lx便可由上式求得。不同故障时的波形图如下图所示

通过以上原理,测试时向电缆注入一低压脉沖该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点,如短路点、故障点、中间接头等脉冲产生反射,回送到测量点被仪器记录下来通过识别反射脈冲的极性,可以判定故障的性质断路故障反射脉冲与发射脉冲极性相同,而短路故障的反射脉冲与发射脉冲极性相反(如上图所示)

在电缆故障中,单纯的断线开路故障很少绝大部分都是含有低电阻的、高电阻的或闪络性的单相接地、多相接地或相间故障,所以在實际测量中脉冲电缆法是最常用的测距方法之一

脉冲电流法主要是将故障点用高压击穿,如下图所示用仪器采集并记录下故障点击穿產生的电流行波信号,通过分析判断电流行波脉冲信号在测量端与故障点往返一次所需要的时间差△t根据公式t=u△t/2来计算故障距离的测量方法叫脉冲电流法。脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号

脉冲电流法与低压脉冲法不同的是这里的脉冲信号是故障点放电发生的,而不是测试仪器发射的如上图冲击电流法测试波形 所示,吧故障点放电脉冲波形的起始点定位零点那么他到故障点發射脉冲波形的起始点的距离就是故障距离。

依照高压发生器对故障电缆施加高压电压的方式不同脉冲电流法分直流高压闪络与冲击高壓闪络两种测试方法。

直流高压闪络测试法(简称直闪法)的应用范围:直流高压闪络测试法用于测量闪络击穿性故障即故障点电阻极高,在用高压试验设备把电压升到一定值时就产生闪络击穿的故障据统计,能用直闪法测量的电缆故障约占电缆故障总数的20%,在预防性试验中出现的电缆故障多属于该类故障直流高压闪络测试法获得的波形简单、容易理解。而一些故障点在几次闪络放电之后往往造荿故障点电阻下降,以致不能再用直闪法测试故实际工作中应珍惜能够进行直流高压闪络测试法测试的机会。

冲击高压闪络测试法(简稱冲闪法)的应用范围:主要适用于低电阻、高阻抗的或闪络性的单相接地、多相接地或相间绝缘不良的故障

采用冲击高压闪络测试法時因为在故障点电阻不很高时,因直流泄漏电流较大电压几乎全降到了高压试验设备的内阻上去了,电缆上电压很小故障点形不成闪絡,必须使用冲击高压闪络测试法冲击高压闪络测试法亦适用于测试大部分闪络性故障,当然由于直流高压闪络测试法波形相对简单,容易获得较准确的结果应尽量使用直流高压闪络测试法测试。

冲击高压闪络测试法与直流高压闪络测试法接线基本相同不同的是在儲能电容C与电缆之间串入一球形间隙G。

低压脉冲(反射)法测试低阻和短路故障的波形最容易识别和判读可惜他不能测试高阻和闪络性故障,原因在于它发射的低压脉冲不能击穿这类故障点而二次脉冲法正好解决了这个问题,他可以测试高阻和闪络性故障而且得到的昰和低脉冲法相似的波形,易于识别和判读

二次脉冲法可以测接地、短路、断线和闪络性故障,但对于金属性接地或短路故障很难用此法进行定点

二次脉冲法可测量向故障电缆施加高压使故障点击穿放电后,放电电弧能长时间存在的故障含有:高阻泄漏性故障、高阻閃络性故障等。

二次脉冲测试设备接线图

二 次 脉 冲 测 试 接 线 图

电缆故障的精确定点是故障探测的关键目前,比较常用的方法是冲击放电聲测法及主要用于低阻故障定点的音频感应法实际应用中,往往因电缆故障点环境困素复杂如振动噪声过大、电缆埋设深度过深等,慥成定点困难成为快速找到故障点的主要矛盾。

直接通过听故障点放点的声音信号或看故障点放电的声音信号所转换的其他可视信号来找到故障点的方法称为声测定点法

声测法是目前电缆故障测试中应用最广泛而又最简便的一种方法,95%以上的电缆故障都用此法进行定点很少发生判断错误。

声测定点主要是利用故障点的放电声音定点使用可调压的高压设备,使故障点击穿放电故障间隙放电时产生的機械振动,传到地面便听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点对于电缆护层已被烧穿的故障,往往可在地面上用人耳直接听到故障点放电声对于护层未烧穿的电缆故障或电缆埋设较深时,地面上能听到的放电声太小则要使用耳机來监听判断进行定点。

声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电由於故障点具有一定的故障电阻,在电容器放电过程中此故障电阻相当于一个放电间隙,在放电时将产生机械振动根据粗测时所确定的峩的位置定位,用拾音器在故障点附近反复听测找到地面振动最大、声音最大处,即为实际电缆故障点我的位置定位

声测法放电电压嘚大小,由放电间隙来控制一般在试验时,将放电间隙调至一定我的位置定位将放电电压控制在20~25KV之间,每隔3~4s放电一次即可

声测试验Φ如果采用电容量较大的电容器,则应考虑试验设备的容量问题一般以采用2KV·A的试验变压器和2-3KV·A的调压器较好。硅堆也应采用容量较大嘚硅堆(如2DL—75KV/1A)以防止烧坏。

声测法的优点是容易理解便于掌握,可信性较高;缺点就是受外界环境影响较大受人的经验和测试心態的影响较大。

6.2声磁信号同步接收定点法

通过探测传感器的放电产生的声音信号和磁场信号的时间差来找到故障点的方法简称声磁同步接收法。

实际测试中往往由于环境噪声的干扰,使人很难辨认出真正的故障点放电声音采用声磁同步接收法,可以提高识别能力

测試原理是在向电缆施加冲击高压信号使故障点放电时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来这一环流在电缆周围产生脉冲磁场。由于一般环境电磁干扰与电缆故障放电的脉冲磁场相比弱得多仪器能够可靠地检测出磁场信号。如在监听到声音信号的同时接收到脉冲磁场信号,即可判断该声音是由故障点放电产生的故障点就在附近 。

现场测试时往往已听到故障点放电声音了,但仍然不能朂后精确地断定故障点在何处特别是当电缆敷设在钢管或管道里边时,困难更大通过检测磁、声信号的时间差,可以解决这一问题

甴于磁场信号传播速度快,一般从故障点传播到仪器探头放置处所用的时间是微秒级可忽略不计;而声音传播速度慢,传播时间在毫秒級;因此可根据探头检出的磁、声信号的时间差,判断故障点的远近测出时间差最小的点,即故障点

声磁同步法故障定点的过程:苐一步用高压信号发生器向故障电缆中施加脉冲高电压 。第二步携带声磁同步法故障定点仪器到 距离高压信号发生器十几米外的电缆路徑上,查看仪器是否能接收到脉冲磁场信号第三步依照故障测距结果与电缆的路径走向,找 出故障点的大体方位携带声磁同步法故障萣点仪器到该方位处,沿电缆的路径移动探头寻找声音波形图。

脉冲磁场的方向与声磁时间差的显示

管道中电缆故障的定位 例

当电缆线芯通过音频电流时其周围将产生一个同样频率的交变磁场,这时若在电缆附近放一个线圈,线圈中将因电磁感应而产生一个音频电势用音频信号放大器将此信号放大后送入耳机或电表,则耳机中将听到音频信号电表也将有所指示。若将线圈沿着电缆线路移动则可根据声音和电表指示变化,来判断电缆故障点我的位置定位这种方法称之为音频感应法。

音频感应法一般用于探测故障电阻小于10欧的低阻故障在电缆接地电阻较低时,故障点放电声音微弱用声测法进行定点比较困难,特别是金属性接地故障的故障点根本无放电声音而無法定点这时,便需要用音频感应法进行特殊测量

用音频感应法对单相电路接地故障、两相短路或两相短路并接地故障,以及三相短蕗或三相短路并接地故障进行测试都能获得满意的效果,一般测寻所得的故障点我的位置定位之绝对误差为1~2米其它类型故障,如一楿或两相断线、单相接地等故障我的位置定位若采用特殊探头,也能用音频感应法准确地测出来

定音频感应法点的基本原理与用音频感应法探测埋地电缆路径的原理一样。探测时用1千赫的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;然后在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将之送入放大器进行放大;而后再将放大后的信号送入耳机或指示仪表,根据耳机中声响的强弱或指礻仪表指示值的大小而定出故障点的我的位置定位

音频感应法测寻单相接地故障原理

音频感应法测寻电缆相间短路故障原理

外护套故障、接地故障精确定点

直埋电缆的故障点处护层破损的开放性主绝缘故障或单芯高压电缆的护层故障,可以用跨步电压法

跨步电压法故障萣点的接线

跨步电压法只能测试直埋电缆的开放性接地故障,不能用于探测非开放性的和其他敷设方式的电缆故障

坚硬地面上进行跨步電压法定点

7. 电缆路径探测方法

在对电缆故障进行测距之后,要根据电缆的路径走向找出故障点的大体方位来。由于有些电缆是直埋式或埋设在沟道里而图纸资料又不齐全,不能明确判断电缆路径这就需要专用仪器测量电缆路径。在地下管道中往往是多条电缆并行排列,还需要从多条电缆中找出故障电缆下面我们首先对地下电缆的磁场进行简单地分析,然后分别介绍探测电缆路径以及识别电缆的方法

用信号发生器在电缆始端向被测电缆输入音频信号电流,利用接收线圈在地面上接收磁场信号在线圈中产生出感生电动势,信号放夶后通过耳机、指针或其他方式进行监视。随着接收线圈的移动信号的大小发生变化,由此可判断出电缆路径。路径探测仪一般都昰使用耳机监听信号的幅值所以根据探测时音响曲线的不同,探测方法分为音谷法和音峰法下面针对相地接线方式分别介绍这两种测試方法,相地连接时地面上的磁场分布见下图

大地电流等效电路及磁场分布

如上图,使磁棒线圈轴线垂直于地面慢慢移动,在线圈位於电缆正上方且垂直于电缆时磁力线与线圈平面平行,没有磁力线穿过线圈线圈内无感应电动势产生,耳机中听不到声响然后将磁棒先后向两侧移动,就有一部分磁力线穿过线圈产生感生电动势,耳机中开始听到音频响声随着磁棒缓慢移动,声响逐步变大当移動到某一距离时,响声最大再往远处移动,响声又逐渐减弱在电缆附近,声响与其我的位置定位关系形成一马鞍形曲线曲线谷点所對应的测试我的位置定位即电缆所经过的路径。

如上图使磁棒线圈轴线平行于地面,做慢慢移动在线圈位于电缆正上方时,耳机中听箌的声响最大此时穿过线圈的磁力线最多。然后将磁棒先后向两侧慢慢移动穿过线圈的磁力线逐渐减少,响声逐渐减弱在电缆附近,声响与其我的位置定位关系形成一钟形曲线曲线的峰顶所对应的测试我的位置定位即电缆所经过的路径。