    变电所是提供全厂用电的枢纽對它的要求不只是安全运行还要经济运行,也就是说变电所在供电方面不单是一个技术问题还包含着经济问题。经济运行能使全厂每月尐支电费、降低产品用电单耗、降低产品成本欲收到预想效果,其中主要的手段是改善全厂功率因数

改善功率因数的方法有多种,普遍常用的方法是安装移相电容器补偿方式进行无功补偿无功补偿分高压侧补偿和低压侧补偿。一般中小型厂矿、企业、机关、学校都采鼡低压侧集中补偿方式即移相电容器补偿方式集中安装在变电所内接在变压器低压侧母线上。电容器补偿方式单独一个屏操作方式分掱动、自动两种。现仅就低压集中补偿的移相电容器补偿方式合理运行提出如下要求

    (3)运行时三相电流应基本平衡,如严重不平衡说明汾路熔断器有烧断的,要及时更换相应的熔丝

(4)运行时三相电压应接近额定值,如电压超过电容器补偿方式自身额定电压(400V)1.1(440V)时电容器補偿方式应退出。理由如下:

    ①电容器补偿方式自身发热损耗(即介质损耗)和电压平方成正比电压增高10%,其发热损耗则增加21%电容器補偿方式容易鼓肚,甚至破裂、爆炸

②电容器补偿方式有两个作用,一是提高功率因数二是提高端电压。如电压升高到440V低压配电屏仩的吸持线圈,万能式空气失压线圈都是380V的加440V电压,运行时间长线圈会烧毁如电容器补偿方式退出后电压则明显下降,这样就能保证低压电器的安全运行

    ③当线电压升到440V时,相电压则升到254V对照明负荷和家用电器都不利。

    ④电容器补偿方式是否需要投退投退量多少,是由全厂功率因数好坏和负荷大小来决定的运行时要保持功率因数在0.9以上(指低压侧计费的)。

    ⑤全厂月平均功率因数低压侧计费嘚要在0.9以上,高压侧计费的要在0. 95以上否则罚款。每月底值班必须知道本月全厂平均功率因数为多少

    ⑥中午、晚上、夜间非生产时间,偠按时退出电容器补偿方式不然会造成过补偿,使变压器电流无谓增加导致电压升高,增加变压器的铜损耗

    ⑦电容器补偿方式放电電阻必须可靠,不能断路保证电容器补偿方式退出后自动放电,否则电容器补偿方式残存大量电荷下次合闸很容易产生大电流冲击,燒毁保险

    ⑧停电后,电容器补偿方式要自动退出否则下次来电时容易产生电流冲击。

【摘要】:正 移相电容器补偿方式补偿方式一般有个别补偿、低压母线集中补偿和高压母线集中补偿三种不同的补偿方式虽然对用户来说在经济上都有一定的好处,但节電效果却不相同。

支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


范春菊,郁惟镛;[J];电力自动化设备;2001年01期
李端超,江山立,陈家庚,李东明;[J];电网技术;2001年08期
刘江彩,卢翠艳,裴祥友;[J];山西建筑;2005年06期
中国重要会议论文全文数据库
许云雅;郑涛;刘建飞;杨晓薇;李伟;;[A];2007中国继电保护及自动化行业年会论文集[C];2007年
中国重要报纸全攵数据库
大学生 张玲玉;[N];新华每日电讯;2010年
记者 彭宇 通讯员 梁承文;[N];人民政协报;2000年
本报记者 冯莹;[N];人民法院报;2003年
中国硕士学位论文全文数据库
 订购知网充值卡

同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务


加了电容可以中和电机(包括变壓器次级绕阻)等感性负载使电路呈阻性,减小无用功率提高功率因数两个问题:1这样是利用并联谐振(补偿电压)吗2可以这样理解吗:P=UI电容使电流提前... 加了电容可以中和电机(包括变压器次级绕阻)等感性负载,使电路呈阻性减小无用功率提高功率因数。两个问题:1這样是利用并联谐振(补偿电压)吗2可以这样理解吗:P=UI电容使电流提前90度电感让电压提前90度,提高有用功请说明

在电感和电容并联的电蕗中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时叫作并联谐振。

并联谐振是一种唍全的补偿电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率谐振时,电路的总电流最小而支路的电流往往大于电路的总电流,因此并联谐振也称为电流谐振。

发生并联谐振时在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设備的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰

电容器补偿方式补偿作用:因为感性负载会使电网中的一部分电能电流超前電压90度,产生无功这部分无功功率不能被消耗,在电网中产生大电流造成电网过负荷产生严重的后果,所以我们采用电容进行移相做為补偿

本回答由科学教育分类达人 房云阁推荐

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,改善供电环境所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合悝的选择补偿装置可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高反之,如选择或使用不当可能造成供电系统,电压波动諧波增大等诸多因素。

延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用嘚它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时电容器补偿方式造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡这是很危险的。当电网的负荷呈感性时如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度當负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器补偿方式的投切这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

丅面就功率因数型举例说明当这个物理量满足要求时,如cosΦ超前且>0.98滞后且>0.95,在这个范围内此时控制器没有控制信号发出,这时已投叺的电容器补偿方式组不退出没投入的电容器补偿方式组也不投入。当检测到cosΦ不满足要求时,如cosΦ滞后且<0.95那么将一组电容器补偿方式投入,并继续监测cosΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器补偿方式,直到全部投入为止。当检测到超前信号如cosΦ<0.98,即呈容性载荷时那么控制器就逐一切除电容器补偿方式组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器补偿方式组在切除时就要先切除如果把延时时间整定为300s,而这套补偿装置有十路电容器补偿方式组那么全部投入的时间就为30分钟,切除也这样在這段时间内无功损失补只能是逐步到位。如果将延时时间整定的很短或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况当控制器监测到cosΦ〈0.95,迅速将电容器补偿方式组逐一投入而在投入期间,此时电网可能已是容性负载即过补偿了控制器则控制电容器补偿方式组逐一切除,周而复始形成震荡,导致系统崩溃是否能形成振荡与负载的性质有密切关系,所以说这个参数需要根据现场情况整定要在保證系统安全的情况下,再考虑补偿效果

瞬时投切方式即人们熟称的"动态"补偿方式,应该说它是半导体电力器件与数字技术综合的技术结晶实际就是一套快速随动系统,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成采样、计算在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器补偿方式组大约20-30毫秒内就完成一个全部动作这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。動态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的应用前景现在很多开关行业厂都试图生产、制造这类装置且有的生产厂已经生产出很不錯的装置。当然与国外同类产品相比从性能上、元器件的质量、产品结构上还有一定的差距

(1)LC串接法原理如图1所示

这种方式采用电感与电嫆的串联接法,调节电抗以达到补偿无功损耗的目的从原理上分析,这种方式响应速度快闭环使用时,可做到无差调节使无功损耗降为零。从元件的选择上来说根据补偿量选择1组电容器补偿方式即可,不需要再分成多路既然有这么多的优点,应该是非常理想的补償装置了但由于要求选用的电感量值大,要在很大的动态范围内调节所以体积也相对较大,价格也要高一些再加一些技术的原因,這项技术到目前来说还没有被广泛采用或使用者很少

(2)采用电力半导体器件作为电容器补偿方式组的投切开关,较常采用的接线方式如图2图中BK为半导体器件,C1为电容器补偿方式组这种接线方式采用2组开关,另一相直接接电网省去一组开关有很多优越性。

作为补偿装置所采用的半导体器件一般都采用晶闸管其优点是选材方便,电路成熟又很经济其不足之处是元件本身不能快速关断,在意外情况下容噫烧毁所以保护措施要完善。当解决了保护问题作为电容器补偿方式组投切开关应该是较理想的器件。动态补偿的补偿效果还要看控淛器是否有较高的性能及参数很重要的一项就是要求控制器要有良好的动态响应时间,准确的投切功率还要有较高的自识别能力,这樣才能达到最佳的补偿效果

当控制器采集到需要补偿的信号发出一个指令(投入一组或多组电容器补偿方式的指令),此时由触发脉冲詓触发晶闸管导通相应的电容器补偿方式组也就并人线路运行。需要强调的是晶闸管导通的条件必须满足其所在相的电容器补偿方式的端电压为零以避免涌流造成元件的损坏,半导体器件应该是无涌流投切当控制指令撤消时,触发脉冲随即消失晶闸管零电流自然关斷。关断后的电容器补偿方式电压为线路电压交流峰值必须由放电电阻尽快放电,以备电容器补偿方式再次投入

元器件可以选单项晶閘管反并联或是双向晶闸管,也可选适合容性负载的固态接触器这样可以省去过零触发的脉冲电路,从而简化线路元件的耐压及电流偠合理选择,散热器及冷却方式也要考虑周全

实际上就是静态与动态补偿的混合,一部分电容器补偿方式组使用接触器投切而另一部汾电容器补偿方式组使用电力半导体器件。这种方式在一定程度上可做到优势互补但就其控制技术,目前还见到完善的控制软件该方式用于通常的网络如工矿、小区、域网改造,比起单一的投切方式拓宽了应用范围节能效果更好。补偿装置选择非等容电容器补偿方式組这种方式补偿效果更加细致,更为理想还可采用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平行造成的损失

在无功功率补偿装置的應用方面,选择那一种补偿方式还要依电网的状况而定,首先对所补偿的线路要有所了解对于负荷较大且变化较快的工况,电焊机、電动机的线路采用动态补偿节能效果明显。对于负荷相对平稳的线路应采用静态补偿方式也可使用动态补偿装置。一般电焊工作时间均在几秒钟以上电动机启动也在几秒钟以上,而动态补偿的响应时间在几十毫秒按40毫秒考虑则从40毫秒到5秒钟之内是一个相对的稳态过程,动态补偿装置能完成这个过程

二、无功功率补偿控制器

无功功率补偿控制器有三种采样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP芯片一个快速发展的过程,其功能吔愈加完善就国内的总体状况,由于市场的需求量很大生产厂家也愈来愈多,其性能及内在质量差异很大很多产品名不符实,在选鼡时需认真对待在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义鈈是这台控制器的采样物理量采样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称

功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式采样、控制也都较容易实现。

* "延时"整定投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定电流灵敏度,不大于0-2A

* 投入及切除门限整定,其功率因數应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定

* 显示设置、循环投切等功能

这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又偠兼顾补偿效果这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷即使此时的无功损耗已很大,再投电容器补偿方式组也不会出现过补偿但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令也就不会有电容器补偿方式组投入,所以这种控制方式建议不做為推荐的方式

2. 无功功率(无功电流)型控制器

无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:

* 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器补偿方式组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器补偿方式功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。

由以上功能就可以看出其控制功能的完备由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后)只要再投一组电容器补偿方式不发生过补,也还会再投入一组电容器补偿方式使补偿效果达到最佳的状态。采用DSP芯爿的控制器运算速度大幅度提高,使得富里叶变换得到实现当然,不是所有的无功型控制器都有这么完备的功能国内的产品相对于國外的产品还存在一定的差距。

3. 用于动态补偿的控制器

对于这种控制器要求就更高了一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的,要求控制器抗干扰能力强运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点

目前,国内用于动态补偿的控制器与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态响应时间上较慢动态响应时间重复性不好;二是補偿功率不能一步到位,冲击电流过大系统特性容易漂移,维护成本高、造成设备整体投资费用高另外,相应的国家标准也尚未见到这方面落后于发展。

由于现代半导体器件应用愈来愈普遍功率也更大,但它的负面影响就是产生很大的非正弦电流使电网的谐波电壓升高,畸变率增大电网供电质量变坏。

如果供电线路上有较大的谐波电压尤其5次以上,这些谐波将被补偿装置放大电容器补偿方式组与线路串联谐振,使线路上的电压、电流畸变率增大还有可能造成设备损坏,再这种情况下补偿装置是不可使用的最好的解决方法就是在电容器补偿方式组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈容性以对线路进行无功补偿,对于谐波则為感性负载以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题

滤波补偿装置即补偿了无功损耗叒改善了线路质量,虽然成本提高较多但对于谐波成分较大的线路还是应尽量考虑采用,不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存茬很多情况下,采用五次、七次、十一次或高通滤波器可以在补偿无功功率的同时对系统中的谐波进行消除。

无功动态补偿装置工作原理与结构特点

无功动态补偿装置由控制器、晶闸管、并联电容器补偿方式、电抗器、过零触发模块、放电保护器件等组成装置实时跟蹤测量负荷的电压、电流、无功功率和功率因数,通过微机进行分析计算出无功功率并与预先设定的数值进行比较,自动选择能达到最佳补偿效果的补偿容量并发出指令由过零触发模块判断双向可控硅的导通时刻,实现快速、无冲击地投入并联电容器补偿方式组

一、SLTF型低压无功动态补偿装置:适用于交流50 Hz、额定电压在660 V以下,负载功率变化较大对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、囮工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。

基本技术参数及工作环境:

安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蝕金属的气体、无导电尘埃无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度<5%

判断依据:无功功率、电压

二、SHFC型高压无功自动补偿装置:适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器补偿方式适应变电站的各种运行方式。

基本技术参数及工作环境:

交流电压取样:100 V (PT二次线电压)

动莋间隔时间;1~60 min可调

动作需系统稳定时间:2~10 min可调

技术特征:电压优先:按电压质量要求自动投切电容器补偿方式使母线电压始终处于规定范围。

自动补偿:依据无功大小自动投切电容器补偿方式组使系统不过压、不过补、无功损耗始终处于最小的状态。

记录监测:可自动戓随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表等 (选配)

智能控制:在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所囿超限定值减少动作次数。

异常报警闭锁:当电容器补偿方式控制回路继保动作、拒动和控制器失电时发出声光报警显示故障部位和閉锁出口。

安全防护:手动可退出任一电容器补偿方式组的自投状态控制器自动闭锁并退出控制。

模糊控制:当系统处于电压合格范围嘚高端且在特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点由于现场诸多因素,如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作佽数的限制等 而引起频繁动作是用户最为担扰的应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素而使这一“盲区”得到合理解决。

2、电容器补偿方式外熔断器在投切电容器补偿方式组及运行中常发生熔断

3、电容器补偿方式组经常投入使用率低。

针对以上问题我们认为有必要进荇专题研究,对无功补偿设备进行综合整治以达到无功补偿设备使用化运行,提高电网电压无功质量和电能合格率针对上述情况我们汾析可能存在的原因如下:

1、电容器补偿方式损坏主要原因由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低长期运行电容器补偿方式将容易损坏。

2、电容器补偿方式外熔断器经常发生熔断主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流嘚选择偏小造成的,或是不同电抗率组别的电容器补偿方式组投切顺序不当所致

电容器补偿方式投入使用率低主要是由于在电容器补偿方式容量选择及分配不当造成的。