 墙柱高厚比(Ratio of Hight to Sectional Thickness of Wall or Column):砌体墙、柱的计算高度与规定厚度的比值即规定厚度对墙取墙厚,对柱取对应的边长对带壁柱墙取截面的折算厚度。墙、柱的高厚比验算的主要目的在於保证墙柱的稳定性

砌体结构中高厚比验算公式设计规范[附条文说明] GB 第6.1节

6.1.1 墙、柱的高厚比应按下式验算:

??式中:H0——墙、柱的計算高度;

?????h——墙厚或矩形柱与H0相对应的边长;

?????μ1——自承重墙允许高厚比的修正系数;

?????μ2——有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数:

?????[β]——墙、柱的允许高厚比,应按表6.1.1采用

??注:1 墙、柱的计算高度应按本规范第5. 1.3条采用;

????2 当与墙连接的相邻两墙间的距离s≤μ1μ2[β]h时,墙的高度可不受本条限制;

????3 变截面柱的高厚比可按上、下截面分别驗算其计算高度可按第5. 1.4条的规定采用。验算上柱的高厚比时墙、柱的允许高厚比可按表6.1.1的数值乘以1.3后采用。

表6.1.1 墙、柱的允許高厚比[β]值

??注:1 毛石墙、柱的允许高厚比应按表中数值降低20%;

????2 带有混凝土或砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比鈳按表中数值提高20%,但不得大于28;

????3 验算施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体构件高厚比时允许高厚比对墙取14,对柱取11

6.1.2 带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算,应按下列规定进行:

??1 按公式(6.1.1)验算带壁柱墙的高厚比此时公式中h应改用带壁柱墙截面的折算厚度hT,在确定截面回转半径时墙截面的翼缘宽度,可按本规范第4.2.8条的规定采用;当确定带壁柱墙的计算高度H0时s应取与之相交相邻牆之间的距离。

??2 当构造柱截面宽度不小于墙厚时可按公式(6.1.1)验算带构造柱墙的高厚比,此时公式中h取墙厚;当确定带构造柱墙的計算高度H0时s应取相邻横墙间的距离;墙的允许高厚比[β]可乘以修正系数μc,μc可按下式计算:

??式中:γ——系数。对细料石砌体,γ=0;对混凝土砌块、混凝土多孔砖、粗料石、毛料石及毛石砌体γ=1.0;其他砌体,γ=1.5;

?????bc——构造柱沿墙长力方向的宽喥;

?????l——构造柱的间距

??注:考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。

??3 按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比时,s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时圈梁可视作壁柱间墙戓构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。当不满足上述条件且不允许增加圈梁宽度时可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,此时圈梁仍可视为壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点。

6.1.3 厚度不大于240mm的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1,应按下列规定采用:

??1 墙厚为240mm时μ1取1.2;墙厚为90mm时,μ1取1.5;当墙厚小于240mm且大于90mm时μ1按插入法取值。

??2 上端为自由端墙的允许高厚比,除按上述规定提高外尚可提高30%。

??3 对厚度小于90mm的墙当双面采用不低于M10的水泥砂浆抹面,包括抹面层的墙厚不小于90mm时,可按墙厚等于90mm验算高厚比

6.1.4 对有门窗洞口的牆,允许高厚比修正系数应符合下列要求:

??1 允许高厚比修正系数,应按下式计算:

??式中:bs——在宽度s范围内的门窗洞口总宽度;

?????s——相邻横墙或壁柱之间的距离

??2 当按公式(6.1.4)计算的μ2的值小于0.7时,μ2取0.7;当洞口高度等于或小于墙高的1/5时μ2取1.0。

??3 当洞口高度大于或等于墙高的4/5时可按独立墙段验算高厚比。