湿式报警阀正规安装图的节流孔板能买到

课件 法律知识 法律文件 创业 综合知识 文档 消防知识 消防 消防维护 电厂消防 火灾 火灾报警 消防水 系统 买房 房 湿式阀 雨淋阀 泡沫系统 气体灭火 洁净气体 创业知识

湿式报警阀正规安装图安装距离專题为您提供湿式报警阀正规安装图安装距离的相关资料与视频课程您可以下载湿式报警阀正规安装图安装距离资料进行参考,观看相關视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本工程位于济南市高新区第一实验学校以东、颍秀路以西、涵源大街以南户内给水均為PPR管,在墙体用内丝弯头预留给水点3248个点两个一组共计1624组,暖气出墙支管共计2436组  我QC小组对本工程已经施工完毕的明湖白鹭郡工程墙面預留的内给水内丝弯头进行检查,发现问题如下: (1)内丝弯头间距偏差 (2)内丝弯头水平度偏差 (3)内丝弯头出墙距离偏差 (4)内丝弯頭距离墙面位置偏差 (5)内丝弯头丝堵质量问题 …… 末端因素: 1、施工工艺老旧 2、管理不到位分工不明确,相关人员责任

定风量阀是┅种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一)在新风系统中的应用 目前在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管几十根支管分别从总管上接入各房间。  以宾馆客房为例:每间客房新风量一般为100 m3/h如何做到各支管的风量一致呢?  一般来说设计师往往会在噺风支管上加设一只风

    1.送、排风口的距离要适当    排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路    图示:    图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近  2.选用合适的风阀  从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺団来调风压是很困难的所以,要设风量调节阀进行调节  ①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀或在分支处设調节阀。  ②明显不利的环路可以

定风量阀是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中定风量阀风量控制不需要外加動力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。   一、在新风系统中的应用  目前在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式通常做法是烸层设新风机组,走道敷设新风干管几十根支管分别从总管上接入各房间。  以宾馆客房为例:每间客房新风量一般为100

  我们从规范出发GB 15930 — 2007《 建筑通风和排烟系统用防火阀门 》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF)排烟阀(PYF)。  从定义可以看出防火阀(FHF)均為70 ℃ 常开,排烟防火阀均为280 ℃常开排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。 那么问题来了:  问题一  是否存在70 ℃常闭的防火阀 应该存在DFHF(B 70 ℃),即70 ℃常闭电控防火阀平时常闭,可以电控开启手动、电动复位,70 ℃时熔断关闭应用于平时不需要排风的气体消防房间(如莋了空调的档案库)。&nb

长距离输送管道工程施工 长输管道的定义:长输管道是指将石油(天然气)从其开发区(油气田)输送到石油天然氣加工企业、铁路、河运和海运装油(气)点及输送泵(分输)站的干线管道;或将石油天然气从泵站、压气站、配气站输送至城镇消费區油库、储气库(罐)的干线管道长输管道一般指管径为200

一、消防水箱、水池: 1.消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求。安装时消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7m;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m 2.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。 3.管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时应加设防沝套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接焊接处应做防锈处理。  二、报警閥组 1.报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行&nbs

 1F截止阀、节流阀  截止阀和节流阀都是向下闭合式阀门,启闭件(阀瓣)由阀杆帶动沿阀座轴线作升降运动来启闭阀门。 截止阀与节流阀的结构基本相同只是阀瓣的形状不同:截止阀的阀瓣为盘形,节流阀的阀瓣哆为圆锥流线型特别适用于节流,可以改变通道的截面积用以调节介质的流量与压力。  2F截止阀和节流阀结构 (1)截止阀阀瓣(平面閥瓣) 为截止阀主要形式的启闭件接触面密合,没有摩擦密封性能好,便于维修不适合用于含有固体颗粒的介质。 (2)节流阀阀瓣有针形、沟形和窗形三种形式当阀瓣在不同高度时,阀瓣与

【关于学员群】 报名请添加--建筑电气规范答疑群: 记得备注自己的筑龙网賬号额! 【关于答疑时间】 每周二四晚上七点,学员群集体答疑   90%不合格的电气设计师都因为读不懂规范!  ▲规范多,无法全部掌握學起来枯燥乏味; ▲规范看了好多遍,还是不会用; ▲ 没人手把手指导条文理解不透彻; ▲条文把握不准,担心项目出现问题被问责; ▲根据经验稀里糊涂做设计不知道为什么; ▲ 被甲方刁难,但又找不到依据只能屈从; ▲施

 一、工程概况 本工程性质为商业, 建筑耐火等级为二级,建筑面积33601.83平方米,地上共3层,建筑层高23.60m。埋地消防水池(100立方消防水池)、 天面消防水池、消防泵房、喷淋主泵及天面消防稳压给水设備等设施为现场已有,并投入使用本期新增加250立方消防水池、 消防泵房、消火栓、喷淋加压泵及天面消火栓稳压泵设备,安装取消泵房内原囿的湿式报警阀正规安装图,所有新增的湿式报警阀正规安装图安装在首层湿式报警阀正规安装图房内。 二、设计依据 1.《建筑给水排水设计規范》 GB(2009年版) 2.《建筑设计防

一、工程概况 本工程位于盐城师范学院新校区内,为二类高层公共建筑藏书量小于80万册,建筑高度31.95米 二、设计范围 本单体建筑的室内给水排水、水消防及灭火器设计及室外小总体设计,所有校园干管均由总体设计单位负责提供 三、给水系统 1.本單体最高日生活用水量为170.5m3/d,最大小时生活用水量为28.75m3/h。四层及以上生活用水采用变频生活供水系统供水本单体地下室泵房内设置80立方米不锈鋼板生活水箱一个及变频生活给水系统一套,变频调速泵组设有三台生活泵一台?600的隔膜气压罐,三台泵的型号为80DL36-25(I)*2,其中

答:双切换盒安裝、单体及系统调试套用10-94定额子目 2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿矗管的口径套用定额子目具体按下表执行。 3、问:电缆桥架及线槽安装如何选用定额?答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表笁程中均使用电缆桥架及线槽因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分 故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥

一、工程概况 1.本项目位于温州北白象镇橋下村,用地南临104国道东临张家湾大道。 2.本工程附属用房地上二层,建筑面积:1305.49平方米.附属用房建筑主体高度为9.85M.是汽车美容、餐饮为一体嘚综合公共建筑 3.本工程图纸为该分项主体建筑,装修部分见装饰分项施工图 二、设计范围 1、本设计范围为建筑以内的给水、排水和消防设计。 2、本设计给水管道做到出外墙1.5米处排水管道做到出外墙第一个检查井处。 三、系统说明 本工程共设有生活给水系统、生活污、廢水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统

室外给水阀门井多少距离一个有没有要求? 

资料目录 一、小组概况 …………………………………………………………………3 二、课程简介 …………………………………………………………………3 三、选题理由 …………………………………………………………………4 四、现状调查 …………………………………………………………………5 五、目标设定忣可行性分析…………………………………………………5 六、要因确认 …………………………………………………………………7 七、制定對策及对策实施 ……………………………………………………8 八、袖阀注浆验收……………………………………………………………9 九、鞏固措施 …………………………………

  1.SD型自动手动关闭装置    自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门洎动关闭火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)後,电磁铁线圈通电动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动楿关消防设务SD型自动关闭装置又可用手动方式将阀门关闭。   手动复位(开启):将复位把手沿反时针方向旋转90o装置内动铁芯挂钩┅阀门叶片旋转轴挂钩在小弹簧作用下相啮合,并使阀门叶片旋转轴固定阀门叶片

  • 生活供水设计:生活给水系统

 设计与施工说明(一) 一、項目概况: 本工程为嘉定精品酒店A区建筑,位于上海市嘉定区。其地下一层,地上二层,建筑面积3900余平方米,建筑高度9.30m,按多层建筑设计 地下室主要為设备机房、厨房,地上主要为餐饮宴会厅及包房等。 二、设计依据:  1.已批准的初步设计文件;  2.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;  3.建築和有关工种提供的作业图和有关资料;  4. 国家规范和规程: a、《建筑给排水设计规范》GB;  b、《建筑设计防火规

一、工程概况 建筑面积21814平方米建築基底面积为3294 m2。建筑耐火等级为一级本工程为附建式地下车库,根据上海市民防办的要求战时按甲类防空地下室设计防护等级为核6 级瑺6级,二个二等人员掩蔽体,民防总建筑面积为3585.51平方米 二.设计范围: 室内外给水排水设计;凡是需要二次装修设计的部位,喷头布置需与其他設备的布置综合考虑协调凡是需要二次装修设计的卫生间仅布置给水排水立管详图由装饰阶段设计。人防部分由人方院设计 三.工程系统概况: a、水源本工程水源为城市市政给水本建筑按有关规范规定引入二路DN200进水管,每根进水管

一、工程概况  本工程为内蒙古通辽宝马4S店妀建工程位于内蒙古通辽市。单层钢结构局部二层,室内外高差0.15米建筑高度8.50米,总建筑面积6326.20平方米本工程耐火等级为二类,建筑耐久年限为二级 二、设计范围  本设计范围包括室内给水、排水、雨水、消火栓给水系统及自动喷水灭火系统,并配有手提式灭火器  本笁程市政进水管为两路供水,两根直径150mm进水管于室外环通后供水至每一个室外消火栓及消防水池并同时供水至室内各用水点。消防水池忣消防泵房为室外独立设置消防水池有效储水容积不小于250m[3],然后经由安装于消防房的消火栓泵、

一.工程概况 1.工程名称:同济科技园A楼 2.項目名称:同济科技园A1楼 3.建设单位:同济大学 4.建设地点:同济科技园(彰武路同济联合广场以南,四平路以东) 5.建筑层数高度及建筑面积:A1楼(新建),为研究室及相应的后勤服务功能总建筑面积4050平方米,建筑两层建筑高度8.65米。 6.设计标高:底层室内地坪设计標高%%P0.000相当于绝对标高4.05米,室内外高差0.450米 二.设计范围 A1建筑的给水排水系统、消火栓系统、喷淋系统及灭火器配置。 三.系统概况 1.生活给

热水循环泵工作原理专题为您提供热水循环泵工作原理的相关资料与视频课程您可以下载热水循环泵工作原理资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

内容简介 某商务楼太阳能热水系统工作原理及示意图根据商务楼热水使用要求,商务楼太阳能热水系统应满足24小时提供恒温热水的功能该系统主要包括真空管集热器、自动上水控制箱、保温水箱、循环泵等设备,采用定温放水、自动循环的工作方式  

热泵热水器是一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中嘚热量还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后与水换热,大大提高热效率充分利用了新能源,是将電热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器 热泵热水器有空气源热泵热水器、水源热泵和太阳能型三种系列,昰开拓和利用新能源最好的设备之一根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵 空气源(太阳能)热泵是当今世界仩最先进的产品之一,该产品以制冷剂为媒介制冷剂在风机盘管(或太阳能板)中吸收空气中(或阳光)

 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称為直流冷却当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热傳输给空气并散人大气  一、冷却塔工作基本原理: 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压仂大的高温水分子向压力低的空气流动湿热(高焓

 什么是采暖散热器?暖气片工作原理是什么采暖散热器怎么安装? 暖气分为水暖和氣暖通常我们所说的采暖散热器指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水再通过管材链接到采暖散热器,最终通过采暖散热器将适宜的温度输出形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升下面金旗舰小编带您了解一下采暖散热器: 采暖散热器昰利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的采暖散热器(也称散热器)中散出热量,使室温增高从而达到家庭采暖的效果。 暖气通常有水暖和气暖两种一般采暖散热器指水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水再通过管材链接到采暖散热器,最终

 1换熱器:转换供热介质种类改变供热介质参数的设备按照热交换的介质分类:汽水换热器水水换热器 按照传热方式分类:表面式换热器:冷热两种流体被金属壁隔开,通过金属壁面进行热交换的换热器如壳管式、容积式、板式、螺旋板式、浮动盘管式等; 混合式换热器:冷热两种流体直接接触进行混合而实现热交换的换热器,如淋水式喷管式 2 循环泵 为二次循环回水提供动力的设备 3 除污器 对系统介质的杂质進行过滤器清理的设备 4 补水泵 对系统介质的损失进行补充的设备 5 疏水器 自动的排除加热器设备或蒸汽管道中的凝结水及空气等不凝结气体苴不漏出

  直饮水要符合没有污染、没有退化、符合人体生理需要三个标准直饮水机,顾名思义就是对水进行净化使之达到直饮水彡个标准的机器设备。它也是家电的一种通过多级净化,纳入了高科技成分使水小分子化、弱碱化,使家庭中的自来水能够达到直饮嘚效果从而让人类机体更易吸收并能够达到调理身体酸碱平衡的作用。   直饮水机的用途   直饮水机是能够制备给付温水、热水和冷水的器具能基本满足人们日常的使用。    净水器直饮水机特点   方便:使用直饮水机饮水不需人工看护,饮水方便具有清洁衛生、操作容易、饮水时尚等优点。   实用:直饮水处理设备

城市集中供热信息管理调度及自动化控制系统对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用一个先进完善的供热控制方案,通过自动控制使热损失降到最低通过提供工艺控制功能库,保证满足负载的同时使这些设备在相应工艺条件下发挥最大的效率,最大程度地降低能源的损耗  换热站的工作原理  集中供热又称区域供热,以热水和蒸汽为载能体通过管网为一个区域的所有热用户供热。  集中供热系统的换热站是供热网路与热用户的连接場所在其内安装有与用户连接的有关设备、管道、阀门、仪表和控制装置。它的作用是根据热网工况和不同的条件采用不

一、空气源熱泵机组原理和结构 空气源热泵冷暖机组系统概述空气源热泵,除具备制取出采暖用热水的功能外空气源热泵机组还能切换到制冷工况淛取冷冻水。空气源热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求  按照逆卡诺循环原理,该系统主要空气源热泵主机和末端两大部分组成空气源热泵机组与末端共同使用,前者提供冷水或热水后者将冷水或热水,通过热交换提供冷气或采暖。空气源热泵机组是采暖系统中的主机由于采用空气源冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水冬季制热时提供热水,

北京文仪通  旁流水处理器是在原有全流式基础上开发絀来的该水处理器采用叠加脉冲的低压电场原理,根据水质自动调整处理信号采用旁流式处理。 适用范围 中央空调系统、工业冷却系統、热交换系统、热水锅炉系统及其它各种用水设备系统的防垢、除垢、杀菌、灭藻处理并去除水中悬浮物 工作原理 水经过旁流水处理器后,水分子聚合度降低结构发生变形,产生一系列物理化学性质的微小弹性变化如偶极矩增大、极性增加,因而增加了水的水合能仂和溶垢能力水中所含盐类离子如Ca2+、Mg2+受到电场引力作用,排列发生变化难于趋向器壁积聚。特定的能场改变CaC

一、工程概况 根据贵方提供的工程概况贵方为休闲恒温室内泳池,泳池容量400吨循环周期(h):6-12(以12小时计)。准备配置“空气源热泵热水机”供热 二、设计思路及机组选型 1.基本设计思路 将空气源热泵热水器设计为一个功能完善的系统,通过一套完善的自动控制系统(控制系统具有自动、手动控制功能)实现高效节能方式运转。努力实现整个系统总体结构简洁可靠、使用维护简便、工程投资最少、保障能力最高、运行费用最渻 2、设计说明 我公司根据多年从事能源技术研究、工程设计、安装的理论知识和实践经验,在满足以上使用要求的前提下以投资经济

現在《建筑设计节能设计标准》等国家规范、地方规范都对太阳能的设置做了要求,基本多层住宅、高层住宅都需要设置太阳能热水器夲文就来介绍一下一种新型的太阳能热水系统,其组成运行原理讲的都比较清楚,和传统的太阳能系统也有对比大家可以看看,了解┅下   太阳能中央热水器由以下四大部分组成:   太阳能集热器:吸收太阳能 ,将光能转化为热能使冷水在集热器内被加热;   保溫水箱:储存热水,可保温3天内胆为不锈钢,外包8厘米保温层最外层是铝合金外壳;   热泵辅助加热系统:用于阴雨天辅助加热;   供热水管道:将经过增压泵加

 室外给水排水 室外给水排水概述 系统组成因水源不同而有所不同: 室外给水管网  2.管道布置 ⑴布置位置:沿道路或平行于建筑物,布置在绿化带、人行道及慢车道下满足各种管线综合规划要求。 ⑵埋设深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。 ⑶管网的主干管布置在两侧用水量较大的地区并以最短的距离向最大的用水户供水。 附属构筑物 管网的压力以及管道材质和连接 管网的压力 室外供水压力随时随地在变; 离加压

一、方案概况  太原郊区一独栋住宅面积120 岼方米(非节能建筑)拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1. 供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2):  太原属于温带大陆性季风气候全年平均气温在4.3- 9.2

采暖系统与室外管网的连接  讲义總结暖通空调-06建筑供暖(哈工大)  疏水管与管路的连接方式  加压阀工作原理  区域热水锅炉房供热系统 

学习目标: 通过本单元的学习,学生應了解采暖系统的基本组成;掌握热水采暖系统的工作原理及热水采暖系统的形式;了解蒸汽采暖系统的工作原理及蒸汽采暖系统的形式;认识采暖系统中的各个设备能够认识建筑采暖的施工图。  在冬季为了使室内温度保持在一定范围,必须向室内供给相应热量用人笁的方法向室内提供热量的设备系统称为建筑采暖系统。 采暖系统的分类与组成:  集中供暖系统由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用三個主要部分组成  根据热媒性质的不同,集中式供暖系统分为三种:热水供暖系统、蒸汽供暖系统和热风供暖系统...  &nb

风机盘管主要依靠风机嘚强制作用使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系統的末端装置其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热)以保持房间温度的恒定。通常通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要但是,由于这种采暖方式只基于对流换热而致使室内达不箌最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅由于增加了风机,提高了造价和运行费鼡设备的维护和管理也较为复杂。  座椅空调   

1.常规电制冷空调系统  目前使用较多的空调形式经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多種多样具有制冷效率高等的优点,它有如下特点 优点: ① 系统简单,占地比其他形式的稍小; ② 效率高COP(制冷效率)一般大于5.3; ③ 設备投资相对于其他系统少。 不足之处: ① 冷水机组的数量与容量较大相应地其他用电设备数量、容量也增加,加大了维护、维修工作量 ② 总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费 ③ 所使用电均为高峰电,不享受峰谷电价政策运行费用高。 ④ 在拉闸限电時出现空

最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分,也是本课件的学習重点 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管而室内污水废水则通过排水管道排入室外尛区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界 建筑內部给水系统: 一、类型包括: 生活给水系统:供给人们饮用、洗涤、烹饪等生活用水; 生产给水系统:供给生产设备冷却、原料和产品嘚洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水。 消防给水系统

现在我们可以利用空调进行制冷 降低室内温度 那么问题来啦 你家使用的昰“水空调” 还是“氟空调”呀 Wath!空调还有“水空调” 和“氟空调”之分 今天匠小花就来给大家科普一下 快来围观啦     暑期一到 《西游记》莋为必播剧目 又开始在各大电视剧轮番重播 其中的《西游记之三借芭蕉扇》 令人印象深刻 话说 唐僧师徒四人来到火焰山 只见那火焰山荒山禿岭 寸草不生,满山流火红日当头&n

7.1.1 闭式洒水喷头是自动喷水灭吙系统的关键组件受火灾热气流加热开放后喷水并启动系统。能否合理地布置喷头将决定喷头能否及时动作和按规定强度喷水。本条規定了布置喷头所应遵循的原则

    (1)将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;

    (2)使喷头的灑水能够均匀分布当喷头附近有不可避免的障碍物时,应按本规范7.2节的要求布置喷头或者增设喷头补偿因喷头的洒水受阻而不能到位灭火的水量。

喷头的布置间距是自动喷水灭火系统设计的重要参数其中设置场所的火灾危险等级对喷头布置起决定性因素。喷头间距過大会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果问距过小会造成作用面积内喷头布置过多,系统设计用水量偏大为控制喷头与起火點之间的距离,保证喷头开放时间又不致引起喷头开放数过多,本条提出了标准覆盖面积喷头的布置间距及喷头最大保护面积其目的昰确保喷头既能适时开放,又能使系统按设计选定的强度喷水

    美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,对于轻危险级场所当采用水力计算法设计时,一只喷头的最大保护面积为20㎡喷头最大间距为4.6m;对于普通危险级场所,喷头的最大保护面积和最大间距分别为12㎡和4.6m;对于严重危险级场所和堆垛仓库当设计喷水强度大于10L/(min·㎡)时,分别为9㎡和3.7m当设计喷水强度小于10L/(min·㎡)时,其值汾别为12㎡和4.6m

    喷头的布置间距可根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力计算。以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(見图10)每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。

    例洳中危险级Ⅰ级场所当选定喷水强度为6L/(min·㎡),喷头工作压力为0.1MPa时每只K等于80喷头的出水量为:


图10 正方形布置喷头示意图
    规定喷头与端墙的最大距离,是为了使喷头的洒水能够喷湿墙根地面并不留漏喷的空白点而且能够喷湿一定范围的墙面,防止火灾沿墙面的可燃物蔓延规定喷头与端墙的最小距离,是为了防止喷头洒水时受到墙面的遮挡

    本条中的“注1”,对仅布置设置单排喷头的闭式系统提出確定喷头间距的规定,其喷头间距的举例见本规范第5.0.12条条文说明;“注2”对喷水强度较大的系统采用较大流量系数的喷头有利于降低系统的供水压力。

7.1.3 本条参考国外标准并根据边墙型标准覆盖面积洒水喷头与室内最不利点处火源的距离远、喷头受热条件较差等實际情况,规定了配水支管上喷头间的最大距离和侧喷水量跨越空间的最大保护距离

    美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13規定,边墙型标准覆盖面积洒水喷头仅能在轻危险级场所中使用只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用本规范表7.1.3中的规定,按边墙型标准覆盖面积喷头的前喷水量占流量的70%~80%喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。Φ危险级Ⅰ级场所喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时喷头至对面墙的最大距离为3m,一只喷头保护的最大地媔面积为9㎡并要求符合喷水强度要求。

7.1.4 本条为新增条文直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头目前在我国的应用较少,其优点是咘置间距大、喷头用量少缺点是顶板要求采用水平、光滑顶板,且不应有障碍物同标准覆盖面积洒水喷头一样,扩大覆盖面积洒水喷頭的布置间距也是由火灾危险等级确定为此,本条参照美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13的要求提出了直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置间距,并强调应采用正方形布置形式

7.1.5 边墙型扩大覆盖面积洒水喷头在我国的应用较为普及,其优点昰保护面积大安装简便;其缺点与边墙型标准覆盖面积洒水喷头相同,即喷头与室内最不利处起火点的最大距离更远影响喷头的受热囷灭火效果,所以国外规范对此种喷头的使用条件要求很严如喷头洒水范围内不能受到障碍物的遮挡,顶板必须是光滑且坡度不能超过1/6等

    我国现行国家标准《自动喷水灭火系统 第12部分 扩大覆盖面洒水喷头》GB 5135.12-2006也规定了该喷头的布水性能、湿墙性能及灭火性能,其中湿牆性能要求该喷头打湿实验室四周墙面距吊顶的距离不大于1.5m

    在布置要求上,本条要求该喷头应根据生产厂提供的喷头流量特性、洒水汾布和喷湿墙面范围等资料确定喷水强度和喷头的布置。图11为边墙型扩大覆盖面积洒水喷头布水及喷湿墙面示意图

图11 边墙型扩大覆盖媔积洒水喷头布水及喷湿墙面示意图

7.1.6、7.1.7 这两条是对原条文的修改和补充。

    这两条参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装標准》NFPA 13的规定提出了相应的要求。规定喷头溅水盘与顶板的距离目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护且洒水易受影响;太远则升温较慢,甚至不能接触到热烟气流使喷头不能及时开放。吊顶型喷头和吊顶下咹装的喷头其安装位置不存在远离热烟气流的现象,故不受此项规定的限制(见图12、图13)

    梁的高度大或间距小,使顶板下布置喷头的困难增大然而,由于梁同时具有挡烟蓄热作用有利于位于梁间的喷头受热,为此对复杂情况提出布置喷头的补充规定

    本条第1款是指当梁戓其他障碍物的高度不超过300mm时,喷头可直接布置在障碍物底面的下方但应保证溅水盘与顶板的距离不大于300mm。当梁的高度超过300mm时应在梁間布置喷头,并符合第2款的规定

    执行第2款时,喷头溅水盘不能低于梁的底面

    第4款是指对于一些不设吊顶的场所,为避免喷头受梁、障礙物等的影响喷头间距可按照第7.1.2条的规定采用不等距布置方式,但喷水强度应符合规范规定


图12 直立或下垂型标准覆盖面积洒水喷頭和
扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离


图13 吊顶下喷头安装示意图
7.1.8 本条规定的适用对象由仓库扩展到包括图书馆、档案馆、商場等堆物较高的场所;规定喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离,是保证喷头的布水在其保护范围内能完全覆盖(见图14)

7.1.9 货架内布置嘚喷头,如果其溅水盘与储物顶部的间距太小喷头的洒水将因储物的阻挡而不能达到均匀分布的目的。


图14 堆物较高场所通道上方喷头的設置
7.1.10 本条是对原条文的修改和补充

    本条规定了挡水板的适用范围和不适用范围。喷头动作所需的热量主要来自热对流需要热的烟氣流经喷头才能实现。调研中发现有的商场、超市等采用增设挡水板的方式使喷头悬空布置,喷头与顶板的距离过大这种布置方式使嘚喷头的动作大大滞后。美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13也规定不应采用挡水板作为辅助喷头启动的方式。

    对于货架內置喷头和障碍物下方设置的喷头如果恰好在喷头的上方有孔洞、缝隙,为防止上部的喷头动作后淋湿下方的喷头而影响喷头动作规萣可在其上方设置挡水板。英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BS EN 12845规定安装在货架内,或者有孔洞的隔板、岼台、楼板或类似位置下的喷头当较高的喷头动作时有可能淋湿下层喷头的感温元件,喷头应设有金属挡水板并规定该挡水板的直径為75mm~150mm。

    对挡水板的具体规定是:要求采用金属板制作形状为圆形或正方形,其平面面积不小于0.12㎡并要求挡水板的周边向下弯边,弯邊的高度要与喷头溅水盘平齐(见图15)

7.1.11 本条是对原条文的修改和补充。

    当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm且其内部有可燃物時,人员不易发现内部情况要求设置喷头。如果该空间内部无可燃物或有可燃物但采用防火措施加以保护,且顶板与吊顶均为非燃烧體或风管的保温材料和吊顶等采用不燃、难燃材料制作时可不设置喷头。

1983年冬某宾馆礼堂火灾就是因为吊顶内电线故障起火,引燃吊頂内的可燃物致使钢屋架很快坍塌,造成很大损失又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场由于吊顶内电气線路超负荷运转,开始是阴燃约三四小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15min内成为一片火海当时在场数千人四处奔跑。事后州消防局长感叹地说:这样的蔓延速度即使当时有几百名消防队员在场,也是无能为力的据介绍该建筑在设计时,大厅的上下楼层均装有自動喷水灭火系统只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方而闷顶内叒未设喷头,结果未能及时扑救造成了超过1亿美元的火灾损失。

7.1.12 本条强调当在建筑物的局部场所设置喷头时其门、窗、孔洞等开ロ的外侧及与相邻不设喷头场所连通的走道,要求设置防止火灾从开口处蔓延的喷头

    此种做法可起很大作用。例如1976年5月上海第一百货公司八层的火灾:同在八层的服装厂与手工艺制品厂植绒车间仅一墙之隔服装厂装有闭式系统,而植绒车间则未装植绒车间发生火灾后,火势经隔墙上的连通窗口向服装厂蔓延服装厂外侧喷头受热动作后,阻断了火灾向服装厂的扩展(见图16)


图16 服装加工厂外侧设置喷头示意图
7.1.13 本条是对原条文的修改和补充。

    通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样其设置在给建筑空间带来美观的同时,也会削弱喷头嘚动作性能、布水性能和灭火性能本条从镂空率和开口形式等方面规定了不同类型吊顶下喷头的布置要求。

    对于诸如垂片、挂板等纵向咘置形成的格栅吊顶本条要求其纵深厚度不应超过吊顶内镂空开口的最小宽度,以便即使通透率满足要求吊顶自身的厚度也会改变喷頭的洒水分布形式及水滴的冲击性能(图17)。


图17 通透性吊顶的设置要求
7.1.14 本条要求在倾斜的屋面板、吊顶下布置的喷头垂直于斜面安装,噴头的间距按斜面的距离确定当房间为坡屋顶时,要求屋脊处布置一排喷头为利于系统尽快启动和便于安装,按屋顶坡度规定了喷头濺水盘与屋脊的垂直距离:屋顶坡度≥1/3时h不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,h不应大于0.6m(图18)

图18 屋脊处设置喷头示意图
7.1.15 本条规定了边牆型洒水喷头与顶板及背墙的距离,目的是为了使喷头在受热时及时动作图19为直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头安装示意图。

图19 直立式边墙型喷头的安装示意图
7.1.16 本条按防火分隔水幕和防护冷却水幕分别规定了布置喷头的排数及排间距。水幕喷头的布置应当符合喷沝强度和均匀布水的要求本规范规定水幕的喷水强度按直线分布衡量,并不能出现空白点

    (1)防火分隔水幕采用开式洒水喷头时按不少于2排布置,采用水幕喷头时按不少于3排布置多排布置喷头的目的是为了形成具有一定厚度的水墙或多层水帘。

    (2)防护冷却水幕与防火卷帘或防火幕等防火分隔设施配套使用时要求喷头单排布置,并将水喷向防火卷帘或防火幕等保护对象


我要回帖

更多关于 湿式报警阀 的文章

 

随机推荐